Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors:
Rx
()
Datums: 28/09/2010 09:59
Lieliski! It sevišķi sadaļa par saules baterijas pieslēgumiem. Paldies, noderīgi.
Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors:
Ronalds_
()
Datums: 19/10/2010 19:08
Nu tā - projekts ir aizgājis noslēguma fāzē. Tika paņemts profesionālis, kurš katla apsaiti uztaisīja no 28mm vara trubām lodējot tās ar cieto lodi. It kā esot labāk par mīksto. Protams "profesionālis" nebija izlasījis neko no teorijas par pareizu katla pieslēgšanu - bet nu tas tā - beigās viss tika sataisīts kā vajag! Visu pārējo saveidojām pašu spēkiem no kausējamām plastmasas trubām. Sistēma strādā pat labāk kā domāju - abus akumulatorus (1300 l) var uzsildīt līdz 85 grādi ar 2.5 katla piepildīšanām ar malku. Apmēram 4h jākurina. Laikam jau ka ļoti laba malka.....
Cik ilgi sistēma turēs siltumu - nezinu, jo pagaidām nekas nav nosiltināts.....
Tāpēc jautājums - ar ko labāk siltināt. To ka ar 100mm akmens vati ar folliju - tas skaidrs. Bet to vašu ir pamatīga izvēle. Bez tam viņa nav nemaz tik lēta....
Kuru lieto? Kur labāk pirkt?
Varbūt var lietot parasto vati + celtniecības folliju - tas sanāktu krietni lētāk, bet vai nebūs krietni sliktāk?
Cik ilgi sistēma turēs siltumu - nezinu, jo pagaidām nekas nav nosiltināts.....
Tāpēc jautājums - ar ko labāk siltināt. To ka ar 100mm akmens vati ar folliju - tas skaidrs. Bet to vašu ir pamatīga izvēle. Bez tam viņa nav nemaz tik lēta....
Kuru lieto? Kur labāk pirkt?
Varbūt var lietot parasto vati + celtniecības folliju - tas sanāktu krietni lētāk, bet vai nebūs krietni sliktāk?
Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors:
heating
()
Datums: 19/10/2010 20:03
Apsveicu ka sisteema stradaa!!Vai vari nofotografeet un iemest savu sisteemu siet vai atsutiit uz mailu mehis at tvnet.lv
Vai pielietoji kautkaadu automaatiku??
Es ar tagad domaaju ar ko siltinaat to akk. tvertni!It kaa vienu nosiltinaaju ar paroc 100mm pa perimetru bet augspusee izamntoju miksto Isover 100mm vati jo to labaak lociit pa akk.virspusi!Savienojuma vietas savienoju ar follija limlentu bet pec gada turessnas taa vairs necik labi neturas!Forumaa jau bija apspriest ka taa follijas/aluminijas limlenta netur!!
Tad otru akk.tvertni domaaju krasot ar keramisko siltumizolāciju Korund un tad vel siltinaat ar K-flex siltinajumu!!
Nu malka spelee lielu lomu sajaa jokaa kaa kurinassana!!
Vai pielietoji kautkaadu automaatiku??
Es ar tagad domaaju ar ko siltinaat to akk. tvertni!It kaa vienu nosiltinaaju ar paroc 100mm pa perimetru bet augspusee izamntoju miksto Isover 100mm vati jo to labaak lociit pa akk.virspusi!Savienojuma vietas savienoju ar follija limlentu bet pec gada turessnas taa vairs necik labi neturas!Forumaa jau bija apspriest ka taa follijas/aluminijas limlenta netur!!
Tad otru akk.tvertni domaaju krasot ar keramisko siltumizolāciju Korund un tad vel siltinaat ar K-flex siltinajumu!!
Nu malka spelee lielu lomu sajaa jokaa kaa kurinassana!!
Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors:
Ronalds_
()
Datums: 20/10/2010 10:11
Jā - bildes salikšu. Automātika būs - paštaisīta izmantojot mini datoru www.arduino.cc - pagaidām neesmu pabeidzis - bet izmaksas plānojas ~50 - 60 ls.
Par siltināšanu atradu tādu lietu kā pūšamās poliuretāna putas.
www.line-x.lv
www.ritols.lv
Diemžēl internetā pamaz info izdevās atrast. Par labu šai metodei ir tas, ka gandrīz visus rūpnieciskos siltā ūdens boilerus siltina tieši ar poliuretānu...
Bet nekur neesmu dzirdējis, ka kāds to būtu pielietojis.
To ka vate pēc laika līmējas nost - tas gan - visiem akumulatoriem, ko esmu redzējis vate vairāk vai mazāk ir atlīmējusies....
Par siltināšanu atradu tādu lietu kā pūšamās poliuretāna putas.
www.line-x.lv
www.ritols.lv
Diemžēl internetā pamaz info izdevās atrast. Par labu šai metodei ir tas, ka gandrīz visus rūpnieciskos siltā ūdens boilerus siltina tieši ar poliuretānu...
Bet nekur neesmu dzirdējis, ka kāds to būtu pielietojis.
To ka vate pēc laika līmējas nost - tas gan - visiem akumulatoriem, ko esmu redzējis vate vairāk vai mazāk ir atlīmējusies....
Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors:
Rx
()
Datums: 20/10/2010 10:30
Nez vai vajag sarežģīt lietas ar firmas izsaukšanu, lai pārklātu ar putām akumulatoru. Pats lietoju pepireflekt (http://www.pepirer.lv/lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=4). Ja 8mm pepireflekt aptin divās , trīs kārtās ap akumulatoru, augšpusē atstajot borti, super izolācija nodrošināta. (augšpusē ziedo pāris baloniņu airosola vislētākās putas, apakšā paroc vati).
Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors:
Rx
()
Datums: 20/10/2010 10:33
Piezīme: Sudraba mitrumizturīgā liplente ļoti labi līp pie pepireflekt. Nevajag tikai to liplenti līmēt pašai virsū (tā pie sevis slikti līp un nāk vaļā).
Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors:
v_t
()
Datums: 20/10/2010 10:39
iesaku šādu variantu akum siltināšanai: ņem abpusējo atstarojošo izolāciju PEPI REFLEKT PLUS 5 mm. ap aku aptin 3 - 5 cm platas "stīpas" no tā paša materiāla vai lamināta apakšklāja, kartona u.t.t., lai veidotos 12 - 15 mm gaisa šķirkārta. attālums starp "stīpām" - distanceriem ap 30 - 40 cm. tad aptin atstarotāju un salaidumus salīmē ar al lentu. lielākā darīšana ir ar apakšas izolēšanu - maisa akum kājas, šaurs. augšā uzliek smuku vāku.
šādā variantā strādā atstarojošās virsmas un gaisa rūme - jo biežāks "stīpojums", jo mazāka konvektīvā komponente. ja gribās pavisam, pavisam, tad tieši tādā pašā veidā uzliek otru kārtu.
šādā variantā strādā atstarojošās virsmas un gaisa rūme - jo biežāks "stīpojums", jo mazāka konvektīvā komponente. ja gribās pavisam, pavisam, tad tieši tādā pašā veidā uzliek otru kārtu.
Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors:
Ronalds_
()
Datums: 20/10/2010 11:24
Paldies par atbildēm !
Laikam jau palikšu pie PEPI REFLEKT PLUS 5mm. Tinot 3 kārtās sanāk lētāk kā 100mm vate, bet domājams uzlikt vieglāk un siltumizolācijai vajadzētu būt labākai.
Kas attiecas uz Korund - pārāk labi lai būtu patiesība... Baigi izskatās pēc kārtējā krievu lohotrona....
Laikam jau palikšu pie PEPI REFLEKT PLUS 5mm. Tinot 3 kārtās sanāk lētāk kā 100mm vate, bet domājams uzlikt vieglāk un siltumizolācijai vajadzētu būt labākai.
Kas attiecas uz Korund - pārāk labi lai būtu patiesība... Baigi izskatās pēc kārtējā krievu lohotrona....
Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors:
Ronalds_
()
Datums: 25/10/2010 12:59
Tātad - apkures sistēmas bildes.
[foto2.inbox.lv]
Bildēm klāt komentāri - kas un kā. Bunduļi slēgti virknē lai siltais ūdens siltu pirmais. Mazais loks taisīts no 28 mm vara trubām. Cik labi strādā paštece pagaidām neesmu pārbaudījis.
Buduļi siltināti ar vati ar foliju un sietu, jo sanāca tiešām pa lēto viņu dabūt. Folijas līmlente principā līp pat ļoti labi, tomēr pie vates folijas nu tā - so so.. šur tur līmējas vaļā - pieņemu ka siets traucē. Domāju ka ar PERI REFLECT būtu smukāk sanācis.
Sestdien kurinot atklāju vienu trūkumu sistēmai. Tagad termorelejs, kurš ieslēdz mazā loka cirkulācijas sūkni noregulēts uz 60 grādi. Kurināšanas sākumā viss labi - katls uzsilst, sūknis ieslēdzas. Ja nesilda pilnu akumulatoru arī viss labi. Bet ja uzsilda akumulatoru pilnībā nav labi - atpakaļgaitā temperatūra ir ap 80 grādi. Katls jau sen vairs nekuras, bet mazā loka jaudīgais cirkulācijas sūknis tik dzenā karstu ūdeni caur katlu to dzesējot, kamēr atpakaļgaita nav nokritusies zem 60 grādi.
Varbūt var vienkārši uzlikt mazā loka cirkulācijas sūkņa ieslēgšanos uz 80 grādi? Jo kurināšanas laikā katlā ir 80 - 90 grādi. Vai jākontrolē temperatūra katla ieejā un izejā un jāvada sūknis caur automātiku - man šis variants nepatīk... Sarežģī automātiku un padara sistēmu nedrošāku.
[foto2.inbox.lv]
Bildēm klāt komentāri - kas un kā. Bunduļi slēgti virknē lai siltais ūdens siltu pirmais. Mazais loks taisīts no 28 mm vara trubām. Cik labi strādā paštece pagaidām neesmu pārbaudījis.
Buduļi siltināti ar vati ar foliju un sietu, jo sanāca tiešām pa lēto viņu dabūt. Folijas līmlente principā līp pat ļoti labi, tomēr pie vates folijas nu tā - so so.. šur tur līmējas vaļā - pieņemu ka siets traucē. Domāju ka ar PERI REFLECT būtu smukāk sanācis.
Sestdien kurinot atklāju vienu trūkumu sistēmai. Tagad termorelejs, kurš ieslēdz mazā loka cirkulācijas sūkni noregulēts uz 60 grādi. Kurināšanas sākumā viss labi - katls uzsilst, sūknis ieslēdzas. Ja nesilda pilnu akumulatoru arī viss labi. Bet ja uzsilda akumulatoru pilnībā nav labi - atpakaļgaitā temperatūra ir ap 80 grādi. Katls jau sen vairs nekuras, bet mazā loka jaudīgais cirkulācijas sūknis tik dzenā karstu ūdeni caur katlu to dzesējot, kamēr atpakaļgaita nav nokritusies zem 60 grādi.
Varbūt var vienkārši uzlikt mazā loka cirkulācijas sūkņa ieslēgšanos uz 80 grādi? Jo kurināšanas laikā katlā ir 80 - 90 grādi. Vai jākontrolē temperatūra katla ieejā un izejā un jāvada sūknis caur automātiku - man šis variants nepatīk... Sarežģī automātiku un padara sistēmu nedrošāku.
Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors:
veezitis
()
Datums: 27/10/2010 19:24
Ronaldam.
Pavirši pārskatot Jūsu foto, ieraudzīju kļūdas.
1. Ak tvertnes atgaisotājam nedrīkst likt automātu, jo tā caurule ak. tvertnes iekšpusē iet uz augšu, tāpēc pēc 1. atgaisošanas automāts vairs nestrādās.
2. Jūsu katla drošības vārsts pieslēgts pēc noslēdzošā krāna - analfabētisms.
3. Jums nav karstā ūdens rezerves - apkures sistēma var paņemt visu siltumu sev.
Attiecībā par mazā loka sūkņa darbību - ielieciet virknē dūmgāzu t slēdzi- viss būs O.K..
Pavirši pārskatot Jūsu foto, ieraudzīju kļūdas.
1. Ak tvertnes atgaisotājam nedrīkst likt automātu, jo tā caurule ak. tvertnes iekšpusē iet uz augšu, tāpēc pēc 1. atgaisošanas automāts vairs nestrādās.
2. Jūsu katla drošības vārsts pieslēgts pēc noslēdzošā krāna - analfabētisms.
3. Jums nav karstā ūdens rezerves - apkures sistēma var paņemt visu siltumu sev.
Attiecībā par mazā loka sūkņa darbību - ielieciet virknē dūmgāzu t slēdzi- viss būs O.K..