UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 3 no 3
Re: Elektrosadales skapja uzstāde
Autors:
gamu
()
Datums: 18/02/2009 00:14
jautajuma uzdevējs nesaprot aizsardzibas jeegu. LE kastes automats aizsarga kabeli un visu kas maajas kaste. majas kaste, visu ,kas peec taas. tad jautajusm, ko aizsargas ievadautomatsledzis? tev ievadautomatu, majas kaste, nevajag pec definicijas. jaliek slodzes sledzis. 3 aizsargsledzus Tev nesalagot.. tas ir, gadijuma, ja LE kaste ir maajas "standartins". ideala gadijuma butu, ja LE kaste butu drosinatajs, tad nebutu problemu, un ara nebutu jaskraida. Aizsargsledzi parak atri nostrada, tas, ka ievada stav C16 un maja 16B, neko nemainis, ari nominalu zemaaks, ja nu vienigi 2 nominalus zemaak.
Re: Elektrosadales skapja uzstāde
Autors:
Pow
()
Datums: 18/02/2009 11:15
Jautājuma uzdevējs visu saprot. Uzliekut automatu ar D raksturlīkni tas kabelis, kas iet uz māju īsslēguma gadījumā nenokūpēs. Vienkārši atslēgsies pie lielākas īssleguma strāvas.
Tātad ja man skapī ir 25C un māja 25B, tad mājas automāts atslēgsies pie īsslēguma strāvas no 75A līdz 125A, bet sadales skapī no 125A līdz 250A.
Ja tu kaut ko saproti savādāk, tad pastāsti.
Tātad ja man skapī ir 25C un māja 25B, tad mājas automāts atslēgsies pie īsslēguma strāvas no 75A līdz 125A, bet sadales skapī no 125A līdz 250A.
Ja tu kaut ko saproti savādāk, tad pastāsti.
Re: Elektrosadales skapja uzstāde
Autors:
Pow
()
Datums: 18/02/2009 11:18
Tas ir pirmkārt. Otrkārt, 16B atslēdzas pie mazākas īsslēguma strāvas kā 25B. Tātad man ir jāsalāgo tikai 2 automāti ar vienādu nominalstrāvu. Trešais ir ar mazāku nominālstrāvu.
Re: Elektrosadales skapja uzstāde
Autors:
elektriķis Māris
()
Datums: 18/02/2009 11:39
16B un 25B īsslēguma strāvas var būt arī vienādas.
gacho, no drošinātāju laikmeta LE aizgāja, jo visādi "meistari" kautko mājās nomuhļīja, izsita šos drošinātājus (picolo), tā jā priekšā plombe tos var nomainīt tikai LE, tad nu sēdi tagad un gaidi kamēr šie to izdarīs.
gacho, no drošinātāju laikmeta LE aizgāja, jo visādi "meistari" kautko mājās nomuhļīja, izsita šos drošinātājus (picolo), tā jā priekšā plombe tos var nomainīt tikai LE, tad nu sēdi tagad un gaidi kamēr šie to izdarīs.
Re: Elektrosadales skapja uzstāde
Autors:
gamu
()
Datums: 18/02/2009 14:49
nu tapec es saku, ka automatu ar drosinataju var salagot, bet ne jau C16 araa un B16 majaas kastee.
Re: Elektrosadales skapja uzstāde
Autors:
sņoris
()
Datums: 18/02/2009 17:18
Diemžēl īsslēguma strāvu nemaina tas kādu aut. slēdzi pieslēdz :))) abc vai d _Pret īsslēgumu selektivitāti ar modulārajiem aut slēdžiem nevar uztaisīt_
Re: Elektrosadales skapja uzstāde
Autors:
SAS
()
Datums: 25/10/2010 11:49
Pow kas tev tādas muļķības mācija? => 16B atslēdzas pie mazākas īsslēguma strāvas kā 25B. Tātad man ir jāsalāgo tikai 2 automāti ar vienādu nominalstrāvu. Trešais ir ar mazāku nominālstrāvu.
Augstāk minēto pats izdomāji vai no pirksta izzīdi? Vairums automātslēdži nekam neder jo ka dažs labs minēja B25 un B16 var nostrādāt identiski, lai iegūtu reālu selektivitāti ir jāveic aprēķini nevis uz duru paņemt kaut kādus automātslēdžus kā arī lai panāktu selektivitāti nevar izmantot parastos štancētos automātslē'dzus jo viņus nevar ieregulēt.Nopietnus automātslēdžus kalibrē....tas informācijai.
Augstāk minēto pats izdomāji vai no pirksta izzīdi? Vairums automātslēdži nekam neder jo ka dažs labs minēja B25 un B16 var nostrādāt identiski, lai iegūtu reālu selektivitāti ir jāveic aprēķini nevis uz duru paņemt kaut kādus automātslēdžus kā arī lai panāktu selektivitāti nevar izmantot parastos štancētos automātslē'dzus jo viņus nevar ieregulēt.Nopietnus automātslēdžus kalibrē....tas informācijai.
Re: Elektrosadales skapja uzstāde
Autors:
paskars
()
Datums: 28/10/2010 19:24
Nu ja jau mēs gribam selektivitāti, jāveic aprēķini, kā arī īsslēguma strāvas mērījumi. Bez tiem mērījumiem nekādu 100% selektivitāti reālajā dzīvē nedabūsiet. Bet kurš tad veic elektriskos mērījumus vienkāršai privātmājai?...
Latvenergo parastam ierindas lietotājam liek C raksturlīknes aizsargslēdžus un normālos gadījumos ne mazākus par 20A.
Latvenergo parastam ierindas lietotājam liek C raksturlīknes aizsargslēdžus un normālos gadījumos ne mazākus par 20A.
Pašreizējā: 3 no 3