radiators nesilda
Autors: Andris1245 ()
Datums: 11/03/2009 16:10

Labdien!
Problēma ir radiatoriem dzīvoklī, laikam kaut kas pareizi nav sataisīts.
dzīvoklis trešajā stāvā , augstāk neviens vairs nedzīvo. Radiators ir peislēgts tā kā attēlots zīmējumā - no otrā stāva pienāk 3/4" trubas, ir pāreja uz 1/2 " trubu un tālāk 1/2" truba uz radiatoru. 1/2" truba ir tāda balta plastmasas, iekšā viņai ir metāls, izlocīta parasti, ar roku, nekādi starpsavienojumi, (taisni leņķi) nav likti. Ūdens iziet cauri radiatoram un tālāk atpakaļ pie otrā stāva kaimiņa. Radiators Purmo 22, aptuveni 1 m garš, un 40 vai 50 cm augsts. Apkure - pagrabā gāzes apkures katls, kas ir viens uz viena korpusa iedzīvotājiem (6 dzīvokļiem)
Saite uz bildi:

[http://photo2.poga.lv/photos/0903/0311/rodmenss/6774378936_l.jpg]

Problēma: Radiators īsti nesilda!
Vai ir kaut kas drausmīgi nepareizs radiatora slēgumā un ko varētu darīt lietas labā!!!

Re: radiators nesilda
Autors: z ()
Datums: 11/03/2009 16:14

atgaisots?

Re: radiators nesilda
Autors: Andris 12345 ()
Datums: 11/03/2009 16:26


Platība aptuveni istabai 20kvm, atgaisots ir. Domāju varbūt trubu diametri? jo ienāk dzīvoklī 3/4" bet uz radiatoru aiziet 1/2"

Lielāka bilde:
[photo2.poga.lv]

atvainojos kā linku ielikt nemāku




Re: radiators nesilda
Autors: z ()
Datums: 11/03/2009 19:53

Problēma: Radiators īsti nesilda!

tuvāk par to problēmu nevarētu?

Re: radiators nesilda
Autors: Andris 12345 ()
Datums: 12/03/2009 08:48

Labrīt!
Varētu gan - radiatora augšējā daļa remdena, apakša praktiski auksta.

Re: radiators nesilda
Autors: pauljukas ()
Datums: 12/03/2009 10:15

Vēl varētu būt nozīmīgi atbildes rašanai - Vai kādreiz ir sildījis tas radiators? Vai šī problēma pastāv jau no laika gala, kopš ir uzstādīta sistēma?

Re: radiators nesilda
Autors: Andris 12345 ()
Datums: 12/03/2009 13:37

RTadiatoru pirku veikalā, uzstādīju pagājšo rudeni.
Kā es varu noteikt vai ir sildījis, iepriekšējais sildīja gan, tad gan bija 3x mazāks

Re: radiators nesilda
Autors: rs ()
Datums: 12/03/2009 14:32

Vai radiatoram nav uzstādīti termo vai citādāki ventiļi? Ja pārējiem dzīvokļiem tādi nav-arī Jums ir jānem nost, jo tie ierobežo caurplūdi. Drīkst izstādīt parastus lodiniekus. Ūdens jau nav muļķis-ja vieglāk būs skriet caur citiem radiatoriem, kuriem mazāka pretestība, viņš to arī darīs:) Un, protams, jāpārbauda, vai nav vainīgs šeit vispopulārākais iemesls-aizsērējis gružu uztvērējs.

Re: radiators nesilda
Autors: soseds2 ()
Datums: 12/03/2009 23:04

Te par radiatoru cilvis uztraucas, a grazeviks ir pie katla! Iemesli daudz; termoregulators nav jauzstada, dioganala pieslegsana javeic radiatoram( ja augsejais stavs)u.c. A kada sistema, viencaurulu?

Re: radiators nesilda
Autors: pauljukas ()
Datums: 12/03/2009 23:12

Tak bija uzzīmējis, ka divcauruļu un viņa radiators ir pēdējais uz stāvvada.

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **   ******   ********   **     **  **      ** 
 ***   ***  **    **  **     **   **   **   **  **  ** 
 **** ****  **        **     **    ** **    **  **  ** 
 ** *** **  **        **     **     ***     **  **  ** 
 **     **  **        **     **    ** **    **  **  ** 
 **     **  **    **  **     **   **   **   **  **  ** 
 **     **   ******   ********   **     **   ***  ***  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727