Problēma - ilgi 5-10-15 minūtes jātecina ūdens līdz tas ir karsts, īpaši no rītiem (pirmskara ēkā). Zaudētāji ir tie, kas pirmie savā stāvvadā sāk lietot karsto ūdeni.
Karstā ūdens sistēma it kā ir pareiza - pagrabā ir ūdens/ūdens tipa sildītājs (aukstais ūdens no R.Ūdens, apkure no R.Siltuma). Pa pagrabu izvilkts turpgaitas vads ar 6 atzarojumiem uz stāvvadiem priekš 22 lietotājiem. Pa bēniņiem izvilts atpakaļgaitas vads, kas atgriežas pagrabā caur pirmā stāvvada šahtu. Pagrabā uz atpakaļgaitas vada pirms sildītāja ir cirkulācijas sūknis un pirms sūkņa fitrs.
Mājas īpašnieki grib veikt remontu (īrniekiem tie būs izdevumi) un nomainīt bēniņos visā garumā atpakaļgaitas vadu, jo tas, viņuprāt, ir galvenais vaininieks - aizsērējis.
Es tam neticu. Jo vakarā, kad visi lieto karsto ūdeni atpakaļgaitas vads funkcionē (tas ir ļoti silts). Tiesa, dienas vidū tas ir ļoti remdens.
Man liekas, ka kļūda ir pašā cirkulācijas sistēmā. Kad es pa dienu veicu apgaitu bēniņos, tad pie 6., 5., 4., 3., un 2.stāvvada gan turpgaitas, gan atpakaļgaitas caurules bija remdenas. Tikai 1.stāvvads (turpgaita), kas vistuvāk sildītājam bija karsta un pa to pašu šahtu lejup ejošā atpakaļgaita arī bija karsta.
Kā nodrošināt lai visi iedzīvotāji saņemtu karsto ūdeni maksimāli ātri?
Kā nodrošinār reālu karstā ūdens cirkulāciju pa visiem 6 stāvvadiem visas dienas garumā?
Kur ir mūsu mājas problēma?



Re: Karstā ūdens cirkulācijas sistēma
Autors: pauljukas ()
Datums: 16/04/2009 20:58

Ja jaunas trubas, tad liekas, ka filtrs ciet. Cits itkā nekas nevarētu būt.
Ja vecas trubas un ja sistēma kādreiz ir strādājusi, bet tagad vairs nē, tad kaut kur kaut kas ir ciet, vai nu filtrs, vai caurules.

Re: Karstā ūdens cirkulācijas sistēma
Autors: aaaa ()
Datums: 16/04/2009 20:58

Uz katra atpakaļgaitas atzara pa cirkulācijas sūknim un lieta darīta. Lēti nebūs, bet funciklēs. Tagad ūdens iet pa tam vieglāko ceļu.

Re: Karstā ūdens cirkulācijas sistēma
Autors: Aaa- ()
Datums: 16/04/2009 21:58

Nejau pa sūknim uz katru stāvadu, bet balansvārstu, tagad ūdens iet pa vieglāko ceļu

Re: Karstā ūdens cirkulācijas sistēma
Autors: pauljukas ()
Datums: 17/04/2009 00:11

ja tajos stāvados trubas ir aizaugušas, tad balansvārsti var arī nepalīdzēt. Sūknis tad vēl varbūt 'izvilks'

Re: Karstā ūdens cirkulācijas sistēma
Autors: soseds2 ()
Datums: 17/04/2009 08:35

aaaa aspratis, varbut katra dzivokli pa suknim ! :))
Es drizak piekritu pauljukas, japarbauda: 1. Filtrs, 2. Iemesls, kadel filtrs aiziet ciet (rusa no vecam caurulem), 3. Jasalidzina caurulu diametri uz atgaitam, vai tie ir lidzigi.
Balansetajvarstus var likt, kad sistema funkcione ar vienu sukni.

Re: Karstā ūdens cirkulācijas sistēma
Autors: aaaa ()
Datums: 17/04/2009 09:22

Ja pareizi saprotu, tad uz 6 stāvvadiem kaut kur pavisam sākumā uz resnās caurules ir 1 cirkulācijas sūknis. Šāda sistēma principā nevar strādāt normāli - plūsmas stāvvados nekad nebūs vienādas. Uz tālākajiem stāvvadiem pilnīgi noteikti jāliek vēl kāds cirkulācijas sūknis. Vai nu jāpalielina esošā jauda un tad tiešām ar vārstiem jābalansē plūsmas. Bet tad vārstiem jābūt tādiem, kas reāli uzrāda plūsmas ātrumu, citādi uz dullo gribētu redzēt kā to ir iespējams noregulēt.

Re: Karstā ūdens cirkulācijas sistēma
Autors: Aigero ()
Datums: 17/04/2009 19:56

Paldies par operatīvo atsaucību. Lūk, papildus info.
PAR ATGAITAS CAURULI.
Kopējais garums no tālākā 6.stāvvada beigām (bēniņos) līdz ūdens/ūdens tipa sildītājam (pagrabā) aptuveni 60 m ( 40 m horizontāli un 20 m vertikāli).
PAR SŪKNI.
Tas ir uzlikts uz atgaitas caurules 1 m pirms sildītāja (pagrabā) jeb atgaitas 59 metrā.
PAR FILTRU.
Tas ir uzlikts uz atgaitas vada 1 m pirms sūkņa, bet izrādās, ka ...... tur nekā nav!! Butaforija, tikai stikla korpuss, tiesa pilns ar brūnām nogulsnēm.
PAR ATGAITAS CAURUĻU DIAMETRIEM
No 6. un 5.stāvvada iziet metāla cinkota caurule ¾ diametrā.
No 4.stāvvada iziet plastmasas caurule 20 mm diametrā, kas pāriet uz ¾ metālu
Pie 3.stāvvada ir šāda situācija. Pienāk metāla atgaitas caurule ( ¾ ) un pirms 3.stāvvada tā pāriet kapara caurulē ar 22 mm diametru. Kapara caurules posma garums ap 2 metriem. Pēc tam kapara atgaitas caurule atkal pāriet uz metāla atgaitas cauruli ¾ . Tālāk līdz pat sūknim iet ¾ metāla cinkota caurule.

Jautājumi.
1.Bija ieteikums uz tālākajiem stāvvadiem noteikti uzlikt vēl vienu cirkulācijas sūkni. Vai šo sūkni likt uz ATGAITAS caurules, kas sākas no tālākā 6.stāvvada?
2.Kādas firmas vārstus labāk likt lai nobalansētu ūdens plūsmas un kā palielināt esošo jaudu?
3.Vai tas ir lietderīgi uz atgaitas caurules augstākajā punktā izveidot atgaisotāju?

Re: Karstā ūdens cirkulācijas sistēma
Autors: rs ()
Datums: 17/04/2009 20:36

Vispirms vajadzētu pārbaudīt, vai sūknis vispār darbojas! Iespējams, ka tas ieslēdzas/izslēdzas pēc kaut kāda taimera vai tml.. Par filtru. Stikla kolba uz cirkulācijas vada???!!!Tātad kāds ir izdarījis pareizi, izmetot elementu, arī pašu filtra korpusu mierīgi varētu izmest(vēlams trāpīt tam, kas uzmontēja :D) Karstā ūdens cirkulācijas sūkņiem nav vajadzīga liela jauda, tāpēc caur parasto(diega) elementu tie neizspiestu. Cirkulācijas cilpu pārbaudīt/paskalot var šādi: atskrūvējam atpakaļgaitu(kaut vai izmetam cirk. sūkni, un skalojam sistēmu caur māju(siltummaiņa/aukstā ūdens puse ciet) Pirms tam var pievienot pietiekoša diametra šļuteni un ielaist kanalizācijā vai pa logu, ja negribas/nav iespējams pielaistīt SM telpu. Tad laižam, ūdeni, ik pa brīdim uztaisot hidrotriecienus-ātri aizverot/atverot krānu. Nosēdumi karstā ūdens atgaitā parasti ir samērā mīksti(pārsvarā izsēdies dzelzs nevis kalcijs) Kādu laiku vajadzētu tecēt baltas kafijas krāsas ūdenim-pēc procedūras situācijai būtu jāuzlabojas. Vislabāk, ja šadu procedūru varētu veikt katram stāvvadam atsevišķi-ja ir iespēja pārējos noslēgt. Vēl jau iemesli var būt dažādi-jāpārbauda pretvārsts, vai kāds uz stāvvada nav amputējis/aizgriezis dvielīti nesacilpojot utml. Veiksmi...

Re: Karstā ūdens cirkulācijas sistēma
Autors: rs ()
Datums: 17/04/2009 20:41

Un vēl-ja ja cirkulācija nenotiek nevienā stāvvadā-sūknim vajadzētu būt jau nodegušam...



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **     **  **      **  **     **   *******  
 **   **   **     **  **  **  **  **     **  **     ** 
 **  **    **     **  **  **  **  **     **         ** 
 *****     **     **  **  **  **  **     **   *******  
 **  **     **   **   **  **  **   **   **          ** 
 **   **     ** **    **  **  **    ** **    **     ** 
 **    **     ***      ***  ***      ***      *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727