UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

kabeļa izmēri
Autors: Jānis Zvejnieks ()
Datums: 14/07/2009 13:52


Aktuāls jautājums. Cik liels (šķērsgriezums) kabelis būtu jārok, ja zinām, ka pienākošais kabelis (garums 250m) ir 4*95mm, kurš apgādā ar enerģiju divus 16 kW iekārtas un nepieciešamais kabelis no tā ir jārok 360 m un galā jādarbina vēl 12 kW iekārta.Tātad kopējā slodze uz pirmo kabeli sanāk 48kW.

Re: kabeļa izmēri
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 14/07/2009 16:18

Aptuvena pieeja varētu būt ņemt vienu pakāpi zemāk par 95: = 70 mm²
[www.jauda.com]

Re: kabeļa izmēri
Autors: storms ()
Datums: 14/07/2009 22:57

a pag, AXMK/AXPK kabelis ?

Re: kabeļa izmēri
Autors: storms ()
Datums: 14/07/2009 23:17

man domāt, ka AXPK 4G50 būtu gana..... (ja runa iet par 25A uz fāzi un 3 fāzes..)...

Re: kabeļa izmēri
Autors: 111 ()
Datums: 18/07/2009 14:29

no kāda materiāja ir pirmais kābelis no vara vai no alumīnija starpība 50 ampēras
48 kw alumīnijs pavilks līdz ar nagiem tālāk lies 4*50 alumīniju ja neesi kapeikpi**js ieliec 4*70 alumīniju.

Re: kabeļa izmēri
Autors: Inženieris ()
Datums: 10/11/2009 10:48

Esošais AXPK 4x95 ar pieļaujamiem zudumiem 5% spēj nodrošināt 80 KW 250 m attālumā
respektīvi šķērsgriezums ir vairāk kā pietiekoš.
Tālāk priekš 12kW 360m pilnīgi pietiekoši ir AXPK 4x25, lai iekļautos 5% zudumu robežās !
Ieliekot lielāku škērsgriezumu samazināsies zudumi.
Liekot AXPK 4x25 zudumi būs 4.4%
Liekot AXPK 4x35 zudumi būs 3%
Liekot AXPK 4x50 zudumi būs 2%
utml.