A nevarētu būt problēma tai automātikā, jo aizejošos noslēdzu, akā noslēdzu, paliek tikai tas gabals kas zemē ierakts, to tā pagrūti pārbaudīt?! Paldies!

Re: Hidrofora problēma
Autors: Alvisss ()
Datums: 25/08/2009 09:29

Ja problēma būtu automātikā, tad Tavā hidroforā būtu max spiediens. Un monometrs (spiedienā mērītājs) ar automātiku nekādi nav saistīts, tas rāda tādu spiedienu kāds arī hidroforā ir. Automātikai ir sava spiediena noteikšanas uzparikte, kur pēc vajadzības arī dod signālu par ieslēgšanu/izslēgšanu.
Atgriez krānu un tecini ūdeni līdz ieslēdzas sūknis, krānu griez ciet. Kad sūknis ir hidroforā uzdzinis max spiedienu, parūpējies lai mājā ūdeni neviens netērētu, vienkāršaākais ir aizgriezt ventili aiz hidrofora, atslēdzot visus patērētājus. Tad joz uz aku un aizgriez ventīli arī tur. Un vēro, ja spiediens krītas, tad skaidrs, ka ir ūdens zudums vietā starp hidroforu un aku. Meklē tik augšā.

Re: Hidrofora problēma
Autors: cains ()
Datums: 25/08/2009 16:33

Vai tas sūknis ieslēdzas tad kad neviens ūdeni nepatērē? Ja tā, tad protams caura truba. Lai neturētu trubu visu laiku zem spiediena vari arī augšā uzlikt pretvārstu, bet caurai trubai tas nepalīdzēs.
Ja tomēr ūdeni kāds bišku patērē, automātikā ir viena skrūve ar kuru var regulēt pie kāda spiediena tā nostrādā. Varbūt kāds aiz kārtības mīlestības visas skrūves ieskrūvējis līdz galam! :) Ar to skrūvi vajag ieregulēt lai automātika nustrādā, ja nemaldos, pie 3,5-4.

Re: Hidrofora problēma
Autors: soseds2 ()
Datums: 25/08/2009 21:28

Ja biezi iesledzas lietojot udeni tad jaregule automatika uz lielaku spiedienu, bet citadi vaina tikai nopludee!!!
Var darit, ta ka Alviss ieteica, parbaudot udens sistemu pa atseviskiem mezgliem, ja ir tie ventili.