        <description> Varbūt zin kaads:

Kaads peec buvnormatiivaa ir maximaalais pielaujamais solis konstruktiivajam stiegrojumam (vartikaalaa un horizontaalaa virzienaa)? runa iet par plaatni uz grunts.

Paldies</description>
        <link>https://building.lv/forums/100/66711/66711/_subject_#msg-66711</link>
        <lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 01:34:29 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/66711/67087/_subject_#msg-67087</guid>
            <title>Re: stiegrojums</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/66711/67087/_subject_#msg-67087</link>
            <description><![CDATA[ Praktiski lielākais pieļaujamais solis konstruktīvajam stiegrojumam ir 300mm. Konstruktīvais stiegrojums ir tāds, kas pēc aprēķina nav nepieciešams, bet kuru pieņem vadoties no darba stiegrojuma izmēriem un izvietojuma, lai varētu nodrošinā kvalitatīvu metināšanu. Konstruktīvais stiegrojums palīdz sadalīt koncentrētās slodzes pa darba stiegrojumu. Ja ir runa par taisnstūrveida pamatu plātni (vai apaļu), kuras garākās malas attiecība pret īsāko ir mazāka par 2, tad šādā gadījumā ir jāveic stiegrojuma aprēķins abos virzienos, tātad plātnē būs tikai darba stiegrojums bet nebūs konstruktīvais. Gadījumā, ja ir runa par pamatu plātni, jautājuma autoram ieteiktu precizēt uzdevumu un. Jāatceras, ka pamatos minimālais pieļaujamais stiegrojuma diametrs ir 10mm. ]]></description>
            <dc:creator>SAK</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 30 Oct 2007 21:05:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/66711/66761/_subject_#msg-66761</guid>
            <title>Re: stiegrojums</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/66711/66761/_subject_#msg-66761</link>
            <description><![CDATA[  No teiktā saprotams, ka plātne uz grunts ir grīdas pamatnes konstrukcija.<br />
Ja tas tā, tad pie labi planētas un blietētas grunts šādu stiegrojumu vispār nevajag likt.<br />
 Atsevišķs gadījums ir tad, kad šādu plātni izmanto par tīro grīdu telpās, kur brauc ar traktoriem vai zirgiem.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 24 Oct 2007 15:48:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/66711/66711/_subject_#msg-66711</guid>
            <title>stiegrojums</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/66711/66711/_subject_#msg-66711</link>
            <description><![CDATA[ Varbūt zin kaads:<br />
<br />
Kaads peec buvnormatiivaa ir maximaalais pielaujamais solis konstruktiivajam stiegrojumam (vartikaalaa un horizontaalaa virzienaa)? runa iet par plaatni uz grunts.<br />
<br />
Paldies]]></description>
            <dc:creator>AldisV</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 23 Oct 2007 18:59:05 +0300</pubDate>