<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Pamati privātmājai&amp;gt;</title>
        <description> 
Sākam celt ģimenes māju, un vēlēos lūgt padomu zinošiem un pieredzējušiem cilvēkiem par pamatu izbūvi.
Māja: Pusotrstāvīga (ar mansardu)9x11m, no AEROC Ecotherm 375 blokiem, pārsegumi koka, nesošās iekšsienas no gāzbetona.
Grunts: Neliela kārta melnzemes(~30cm) un tālāk akmeņaina mālsmits un pastāvīgi ir augsts gruntsūdens līmenis. Pēc būnormatīva sasaluma dziļums 1,2m.
Jautājumi: 
1)Cik dziļus veidot pamatus?
2)Vai visā dziļumā jābūt betonam, varbūt var veidot grants spilvenu un virs tā betonēt? Ja tā tad kādā biezumā jābūt grants slānim un cik betonam?
3)Pamatu armēšana - kādu un cik daudz?
4)Kādu hidroizolāciju izmantot - lietot veco labo bitumentu vai ir kādas modernākas alternatīvas?
5)Vai vajag veidot drenāžu ap pamatiem gruntsūdens līmeņa pazemināšanai?
</description>
        <link>https://building.lv/forums/100/97705/97705/_subject_#msg-97705</link>
        <lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 00:43:16 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97857/_subject_#msg-97857</guid>
            <title>Re: Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97857/_subject_#msg-97857</link>
            <description><![CDATA[ Varbūt vēl kāds varētu izteikt savu viedokli par pamatu izbūvi pie iepriekšminētajiem grunts apstakļiem. Paldies.]]></description>
            <dc:creator>GatisK</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:42:18 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97776/_subject_#msg-97776</guid>
            <title>Re: Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97776/_subject_#msg-97776</link>
            <description><![CDATA[ Paldies jums par padomiem, tieshaam apskaidrojaas visa aina kopumaa.]]></description>
            <dc:creator>Kristaps_B</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:55:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97766/_subject_#msg-97766</guid>
            <title>Re: Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97766/_subject_#msg-97766</link>
            <description><![CDATA[ Vispār jau senči Purv-ciemos nebūvējās, ja tomēr, tad stabi mālā stāvēs labāk kā plāksne uz kūdras:<br />
[<a href="http://www.building.lv/forums/read.php?34,93522,93534#msg-93534"  rel="nofollow">www.building.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:27:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97765/_subject_#msg-97765</guid>
            <title>Re: Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97765/_subject_#msg-97765</link>
            <description><![CDATA[ Lai tiktu cauri kūrdrai ar minimālām izmaksām varētu derēt arī no būvinženiera Ivara Brinkmaņa dzirdētais variants ar grodpāļiem. Vairākās vietās (prasīt Ivaram cik :) ) taisa grodu &quot;akas&quot; līdz nesošajam slānim. Tad grodus aizber un noblietē pa vairākiem slāņiem, izveidojot nestspējīgu atbalstu. Pēc tam uz tiem grodpāļiem var balstīt pamatus. Ivars varētu pielabot manu stāstījumu :)]]></description>
            <dc:creator>Ambrosio</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:21:42 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97763/_subject_#msg-97763</guid>
            <title>Re: Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97763/_subject_#msg-97763</link>
            <description><![CDATA[ Varbūt šeit noderētu skrūvpāļi, kurus ieskrūvētu gruntī dziļumā, kur ir pietiekoša nestspēja? Un tad tos skrūvpāļu galus iebetonēt vai nu plāksnē, vai lentveida pamatos? Varbūt arī pietiktu ar plātņveida pamatiem. Tur speciālistam jārēķina, skatoties no konkrētās situācijas.<br />
<br />
Es varētu ieteikt aprunāties ar Māri Radziņu no Primekss (29489968). 2007. gada rudenī viņi manai mājai taisni plātņveida pamatus, pagraba sienas un pārsegumus no betona taisīja. Normāls būvnieks - spēja paskaidrot, ko un kapēc dara, un uz maniem daudzajiem jautājumiem sakarīgi atbildēt. Tā kā man bija potenciāli plaisu bīstama konstrukcija - 2 korpusi savienoti dažādos līmeņos, tad es gribēju gulēt mierīgi un centos atrast normālus izpildītājus, kas rēķina visas slodzes, lieces un vēl sazin ko (manam projektam konstruktīvā daļa principā var uzskatīt, ka nebija), sasaistes mezglus izpilda labi utt. Beigās vēl dabūju aprēķinu dokumentu uz n-tajām lappusēm, kā viss tika rēķināts. Tfu, tfu, tfu, bet 2 gadi apkārt, vēl plaisas neesmu manījis, kuras rastos pamata plāksnēm staigājot vienai attiecībā pret otru.<br />
<br />
Es savai plāksnei apakšā vēl kaut kādu ūberhidroizolāciju ieliku - ļoti bieza plēve + bentonīts, kas ļoti izplešas, saskaroties ar ūdeni, tādējādi likvidējot sūci. Līdz šim neesmu novērojis, ka kaut kur pagrabā būtu slapjums.]]></description>
            <dc:creator>Ambrosio</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:15:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97760/_subject_#msg-97760</guid>
            <title>Re: Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97760/_subject_#msg-97760</link>
            <description><![CDATA[ aizmirsu piebilst ka no 8,5m v.j.l. uz leju līdz smilšmālam 6,5m v.j.l. ir labi sadalijusies kudra ( plastisks ).]]></description>
            <dc:creator>GatisK</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:04:41 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97757/_subject_#msg-97757</guid>
            <title>Re: Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97757/_subject_#msg-97757</link>
            <description><![CDATA[ 6,5 metrus virs juras limeņa sākas morēnas smilšmāls ar granstdaļiņu piejaukumu ( sīksti plastisks ) , ceļa atzīme ir 9,8 m v.j.l. , ūdens limenis tilpne ir 7m v.j.l. Lūk tada ir situācija. Kā būtu vislabāk rīkoties šaja sitūcijā? Paldies par jūsu viedokļiem.]]></description>
            <dc:creator>GatisK</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:00:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97755/_subject_#msg-97755</guid>
            <title>Re: Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97755/_subject_#msg-97755</link>
            <description><![CDATA[ Kristaps_B -&gt;<br />
1)Veido pamatus ne seklākus par grunts izsalšanas dziļumu (no sniega attīrītā laukumā - pēc LBN). Itkā var veidot mazliet seklākus (grunts uz grīdas - pamatu dziļuma samazinošais koeficients), bet labāk neiesaku.<br />
2) Ja netiek izveidota drenāža un ir augsts gruntsūdens līmenis, grants spilvens var nepaglābt no pamatu izcilāšanas, jāiet vien ar betonu visā pamatu augstumā. Praktiski drenāžai, ja nav pagraba, nav lielas nozīmes.<br />
3) Pamatu armēšana - tikai konstruktīvi 3 diam 12 AIII apakšā (min 7 cm no pamata apakšas) un tikpat augšā (5-10 cm no pamata augšas)<br />
4) Vecam labam 2 vai 3 kārtu ruberoīdam salīmētam ar bitumena mastiku nav ne vainas. Tagad gan piedāvā arī modernākus materiālus.$$$ Ja ir augsti gruntsūdeņi, es ieteiktu likt pat 2 hidroizolācijas - vienu uzreiz virs zemes līmeņa(2kārtas ruberoīda), otru 30 cm virs zemes līmeņa (tas pats).<br />
5) Ja nav pogrobs un hidro neizturīga pamatu siltumizolācija, tad nav īpašas vajadzības, it sevišķi pie augsta gruntsūdens.<br />
<br />
Vispār jāsaka, ka akmeņains māls ir diezgan labi slodzi nesoša grunts, ja vien nav galīgi plūstošs, tā ka šādai vieglas konstrukcijas mājai ar Ecoterm un koka pārsegumiem pat varētu iztikt bez īpašas pēdas betonēšanas, pietiktu ar 30 cm pamatu lenti iespējams.]]></description>
            <dc:creator>SAK</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:40:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97753/_subject_#msg-97753</guid>
            <title>Re: Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97753/_subject_#msg-97753</link>
            <description><![CDATA[  Ja jau projektētājs tik nopietni ierakstījis, ka grunts nomaināma līdz 2,5m dziļumam, tad saprotu, ka veikta inženierģeoloģiskā izpēte. Varbūt padalies ar informāciju par AKMEŅAINĀS MĀLSMILTS stāvokli.<br />
 Citādi, ja tā mālsmilts tik vāja, tad būvē ēku uz stabveida paļiem, kas balstās uz māla slāņa. Tad ietaupīsi līdzekļus šadas grunts masu pārvietošanai.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:35:54 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97752/_subject_#msg-97752</guid>
            <title>Re: Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97752/_subject_#msg-97752</link>
            <description><![CDATA[ Principā jā, komonikaciju izvietošanai, un pec tam tas tukšums tiks aizbērts. Kāds varbūt būtu Jūsu ieteikums pamatu izveidei? Projektētājs ir ierakstījis gruns nomaiņu līdz mālam, kas~2,5m dziļumā un ~ 50 cm zem blakus esoša udens kratuves līmeņa. Un uz maksligo grunti taisut augšā lentveida pamatus ar pamata pedu.]]></description>
            <dc:creator>GatisK</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:48:07 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97751/_subject_#msg-97751</guid>
            <title>Re: Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97751/_subject_#msg-97751</link>
            <description><![CDATA[ Tas 1.3 m augstais tukšums tikai komunikāciju izvietošanai? (to uzskata par lielāko plāksnes trūkumu)<br />
Ideālai plāksnei šķērsgriezums kā otrādi apgrieztam pudeles dibenam (ar lentveida padziļinājumiem malās).]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:19:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97746/_subject_#msg-97746</guid>
            <title>Re: Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97746/_subject_#msg-97746</link>
            <description><![CDATA[ Jautajums sekojošs, njemot vera to ka grunts nestspeja ir vāja, vai ir iespējams liet pamatus sekojošā veidā: Norok zemi ~ 1,5 m dziļuma tad, ber smilti un šķembas to visu nobliete un tad pa visu laukumu lej un arme monolīto plātni( 20 cm biezuma ) uz kuras savukart pec tam taisa virsū lentveida pamatus 1,3 m augstuma un 25 cm biezumā. Plātne kalpotu kā liela pamatu pēda, kvadratūra ir 130 m2. Protams pec tam hidroizolacija, un pamatu aizberšana virs zemes atstajot ~ 30 cm virspamatu.<br />
]]></description>
            <dc:creator>GatisK</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:39:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97739/_subject_#msg-97739</guid>
            <title>Re: Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97739/_subject_#msg-97739</link>
            <description><![CDATA[ Hidroizolāciju - tikai horizontālo, resp. 2 kārtas papes virs pamatiem, tieši zem bloku 1. rindas. Pamatu sienas smērēt - pilnīgi bezjēdzīgs pasākums.<br />
Drenāža pie augsta gruntsūdens līmeņa - pilnīgs absurds. Ja ir uz kurieni ūdeni aizvadīt - uz priekšu, kas reāli nozīmē meliorāciju ap māju, kas jau ir nopietns pasākums - ierakt vienkārši cauruli drenējošā slānī, kā smuki grāmatās un žurnālos sazīmēts - bezjēdzība. Tas viss trādā, ja gruntsūdens ir vismaz pusmetru zem drenāžas caurulēm - un visu gadu. Pretējā gadījumā tās caurules vienkārši guļ gruntsūdenī pilnas ar ūdeni un viss.<br />
Pamatu pēdu vajag ieliet obligāti - tālāk jau sienu uz augšu var taisīt plānu, pat nevajag visu bloku biezumā, blokus var mūrēt ar pārkari uz āru vai iekšu, atkarībā kā ir plānots siltināt. Armējumu vajag pamatu pēdai, parasti pietiek ar 3 stiegrām horizontāli. Var armēt arī pamatu sienas augšdaļu, bet nav obligāti.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:53:27 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97735/_subject_#msg-97735</guid>
            <title>Re: Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97735/_subject_#msg-97735</link>
            <description><![CDATA[ Iegūglē rubble trench foundation<br />
[<a href="http://www.columbia-kivi.lv/user_files/file/failid/ck_ieteicamie_NOVII.pdf"  rel="nofollow">www.columbia-kivi.lv</a>]<br />
[<a href="http://www.failiem.lv/list.php?i=vxswwl"  rel="nofollow">www.failiem.lv</a>]<br />
Strādājoša meliorācija paildzinās pamatu un ēkas mūžu.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:09:22 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/100/97705/97705/_subject_#msg-97705</guid>
            <title>Pamati privātmājai&gt;</title>
            <link>https://building.lv/forums/100/97705/97705/_subject_#msg-97705</link>
            <description><![CDATA[ <br />
Sākam celt ģimenes māju, un vēlēos lūgt padomu zinošiem un pieredzējušiem cilvēkiem par pamatu izbūvi.<br />
Māja: Pusotrstāvīga (ar mansardu)9x11m, no AEROC Ecotherm 375 blokiem, pārsegumi koka, nesošās iekšsienas no gāzbetona.<br />
Grunts: Neliela kārta melnzemes(~30cm) un tālāk akmeņaina mālsmits un pastāvīgi ir augsts gruntsūdens līmenis. Pēc būnormatīva sasaluma dziļums 1,2m.<br />
Jautājumi: <br />
1)Cik dziļus veidot pamatus?<br />
2)Vai visā dziļumā jābūt betonam, varbūt var veidot grants spilvenu un virs tā betonēt? Ja tā tad kādā biezumā jābūt grants slānim un cik betonam?<br />
3)Pamatu armēšana - kādu un cik daudz?<br />
4)Kādu hidroizolāciju izmantot - lietot veco labo bitumentu vai ir kādas modernākas alternatīvas?<br />
5)Vai vajag veidot drenāžu ap pamatiem gruntsūdens līmeņa pazemināšanai?<br />
]]></description>
            <dc:creator>Kristaps_B</dc:creator>
            <category>Ārdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 09 Jul 2009 18:02:15 +0300</pubDate>
        </item>