Arhitekts ar konstruktoru ir uzzīmējis pārseguma sijas 50x200 ar soli 650 pie laiduma 4,7m.

Izbūvēju un konstatēju, ka augšā staigājot līgojas tā, ka par apakšas reģipsi bail. Abi autori vienbalsīgi stāsta, ka viss ir normāli - gan izmēri, gan tas ka līgojas, visur tā būvē utt. Jāuzliek biezāks osb un viss būs labi.

Jautājums - vai tas ir normāls izmērs un ja ne, tad kur var paskatīties kādam ir jābūt šāda laiduma siju izmēram un solim? Ir kaut kādas vadlīnijas? Vai vismaz nepieciešamo nestspēju šāds izmērs nodrošina?

Paldies jau iepriekš par atbildēm.</description>
        <link>https://building.lv/forums/32/172537/172537/_subject_#msg-172537</link>
        <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 17:45:09 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/173990/_subject_#msg-173990</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/173990/_subject_#msg-173990</link>
            <description><![CDATA[ Parādiet man vienu koka siju pārsegumu ar laidumu virs 4m, kas nevibrē, ja pa to lēkā.<br />
Ja nu vienīgi var paredzēt masīvus koka šķērsgriezumus un virsū uzliet dz/bet. 60mm biezu plātni...]]></description>
            <dc:creator>Konstruktors</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 10:34:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/173979/_subject_#msg-173979</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/173979/_subject_#msg-173979</link>
            <description><![CDATA[ Man vienā istabā laidums 4,50m solis 0,60m sijas 100X200,uz melniem griestiem svaram iebērts10cm keramzīts(10-20mm),plus ik pa metram starp sijām perpendikulāri ar leņķiem svilktas brusītes 0.60x 50x100,plus lāgas 45x75 ar soli 0,35 un pa virsu prides grīdas dēļi 30mm biezi.<br />
  Divgadīgam puikam pa šo konstrukciju skraidot, apakšā esošā istabā lampa vibrē tā,ka maz neliekas....tad iedomājos kā būtu,ja sijas būtu kā tēmas autoram 50x200....]]></description>
            <dc:creator>parks2007</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 00:59:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/173975/_subject_#msg-173975</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/173975/_subject_#msg-173975</link>
            <description><![CDATA[ Virs sijām guldīts šķērslatojums vai pat pieskrūvēti grīdas dēļi maz ko maina siju aplēsē. Saistīts ar to, ka koks ir anizotrops materiāls - kuram koka stiprība atkarīga  no slodzes iedarbes attiecībā pret koka molekulu šūnu izvietojumu. Koku 90 grādos pret stiegru asi grūtāk deformēt nekā šķērsām stiegrai. Vienīgais ko spēj nodrošināt šķersstiprinājumi ir tas, ka tie kompensē vienas vai pat vairāku siju trupes bojājumus - kā saka &quot;koks liecas, bet nelūst&quot; ... kokam ir daudz lielāka iekšējā spēja pārdalīt slodzes.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 22:57:20 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/173973/_subject_#msg-173973</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/173973/_subject_#msg-173973</link>
            <description><![CDATA[ Ja tas osb būtu vienlaidus garumā(tie apm 4m) un piestiprināts tieši uz sijām no augšas un apakšas, tad visa plāksne siju agšā darbotos uz spiedi, bet apakšā uz stiepi, pie kam plātnēm būtu jābūt pat pielīmētām. Citādi tas šķērslatojums tikai izlīdzina slodzi un novērš siju savērpšanos. Nesen nācās pastiprināt 200x50x3500 sijas karkasniecē ar soli 400.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 22:34:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/173971/_subject_#msg-173971</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/173971/_subject_#msg-173971</link>
            <description><![CDATA[ saistībā par pārseguma izturību vēlos noprecizēt šķērslatojuma lomu.<br />
<br />
arī ir pārsegums ar 50x200 sijām, laidiens uz 4 m, atstarpes ir no 50 līdz 60 cm. <br />
bet pa virsu ir arī šķērslatojums - 50x100, balstās uz platākās (100) malas. attālums starp šķērslatām: 30-35 cm.<br />
<br />
pārsegumam no abām pusēm vēl ir OSB3 plāksnes (melnie griesti/melnās grīdas). <br />
<br />
esošā konstrukcija ir par vāju un jāplāno tās pastiprināšana vai tieši šāda šķērslatojuma esamība kompensē pavājās sijas (tā sanāk pēc iepostētā kalkulatora rezultātiem)?]]></description>
            <dc:creator>meerkat</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 21:44:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/173600/_subject_#msg-173600</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/173600/_subject_#msg-173600</link>
            <description><![CDATA[ 65cm ir par daudz. 40 cm butu ok. un kokam vismaz 75x200 un vairak ar attiecibu 1/3. un garums, kas tuvojas 5m ir jastiprina ar skerslatojumu]]></description>
            <dc:creator>karlisii</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Sat, 22 Nov 2014 00:30:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/173596/_subject_#msg-173596</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/173596/_subject_#msg-173596</link>
            <description><![CDATA[ Koka konstrukcijās primārais ir stiprības aplēse un tikai tad deformācijas. Koksnes spēja pretoties izliecei tikai patapināti piesaistīta deformāciju aplēsei, jo nav korelācijas starp lieces pieļaujamo spriegumu un koka elastības  moduli.<br />
 Bet lasi iepriekšējās pārdomas - tāds būvkonstruktīvās daļas projekts noteikti jāpārskata!]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Fri, 21 Nov 2014 19:33:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/173593/_subject_#msg-173593</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/173593/_subject_#msg-173593</link>
            <description><![CDATA[ &#039;&#039;Tāpēc jau jautāju lai saprastu vai tas ieklaujas kaut kādās normās vai arī esmu uzrāvies uz nepārdomātu projektu. Māja karkasa. Ir kaut kādi normatīvi izliecei pārsegumos?&#039;&#039;<br />
<br />
Protams ir normas. Projektā tām ir jābūt norādītām. Es te siju parrēķināju pēc koka eirokoda EN1995-1-1. Pieņemu pārseguma pašsvaru 300kg/m2 un lietderīgo slodzi 200kg/m2, koka stipribās klasi C22((BS EN 338:2003, Table 1).<br />
Acumirklīgā deformācija (instantanious deflection) man sanāk 73mm, pieļaujama ir 4.7m/300=15.7mm<br />
Galīgā deformācija (final deflection) man sanāk 115mm, pieļaujama 4.7m/150=31.3mm<br />
Deformāciju robežvērtību definē EN1995-1-1 7.2 tabula. Pēc stiprības/nestspējas nosacījumiem man ši koka sija arī neder.]]></description>
            <dc:creator>archis1</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Fri, 21 Nov 2014 16:47:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172599/_subject_#msg-172599</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172599/_subject_#msg-172599</link>
            <description><![CDATA[ bern,nezinu par metalu ... iespejams seit ir kaut kas - <br />
[<a href="http://www.svoydomtoday.ru/stroitelniye-kalkulyatori.html"  rel="nofollow">www.svoydomtoday.ru</a>]]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Wed, 22 Oct 2014 10:09:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172594/_subject_#msg-172594</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172594/_subject_#msg-172594</link>
            <description><![CDATA[ Augstāk piedāvātais kalkulators, kaut pamatā domāts mājsaimniecēm, priekšstata gūšanai ir laikam pats vienkāršākais pieejamais rīks. Elementāros gadījumos (kā topika autora) varētu tikt pat 1:1 izmantojams būvniecībai. Konstruktors, kas liek savu parakstu un zvērestu, gan šo nelietos.<br />
<br />
Augšminētais kalkulators ir tikai koka pārsegumu rēķināšanai.]]></description>
            <dc:creator>jtdesign</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Tue, 21 Oct 2014 18:55:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172591/_subject_#msg-172591</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172591/_subject_#msg-172591</link>
            <description><![CDATA[ DsKs Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; bern,pat ar so elementaro aplikaciju tiek<br />
&gt; paradits,ka esosaja varianta parslodze ir gandriz<br />
&gt; 2x :)<br />
<br />
Un kur atrast Tevis piedāvātajā aplikācijā izvēles opciju -metāla dubult T sija, lai kaut ko tādu secinātu?]]></description>
            <dc:creator>bern</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Tue, 21 Oct 2014 16:29:28 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172589/_subject_#msg-172589</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172589/_subject_#msg-172589</link>
            <description><![CDATA[ Uz ātru roku parēķinot sanāk knapi pāri 3 Hz (pieņemami ir &gt;8). Normāls batuts.<br />
Solis ir pārāk liels, pat ja tās sijas būtu pa 2 kopā.]]></description>
            <dc:creator>Degunlācis</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Tue, 21 Oct 2014 14:59:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172578/_subject_#msg-172578</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172578/_subject_#msg-172578</link>
            <description><![CDATA[ bern,pat ar so elementaro aplikaciju tiek paradits,ka esosaja varianta parslodze ir gandriz 2x :)<br />
<br />
[<a href="http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html"  rel="nofollow">vladirom.narod.ru</a>]<br />
<br />
<br />
p.s.<br />
<br />
ja augstums nav problema,iespejams pa virsu eosajam likt jaunas sijas  ?]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Tue, 21 Oct 2014 10:44:38 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172575/_subject_#msg-172575</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172575/_subject_#msg-172575</link>
            <description><![CDATA[ Nu vadoties no aizejošā būvlikuma gara, ja projekts saskaņots tā pārvaldījuma laikaposmā atbildību nes būvprojekta vadītājs un būvinženieris. Arhitekts te tikai kā piektais ritenis, ja nu vienīgi arhitekts ir tas būvprojekta vadītājs.<br />
 Taču ja tieslietas neinteresē, tad vienkāršākais no sāniem pastiprināt esošās dēļu sijas pienaglojot papildus dēļus 32(40..50)xh200. Ja tas interesē, tad to var pierēķināt - daudz darba tas neprasa.<br />
  Taču, ja šāda laža ir risinājumā, tad loģiski būtu visu projektu iedot ekspertīzē kādam pieredzējušam ... nu tam kam var uzticēties.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Tue, 21 Oct 2014 07:43:54 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172573/_subject_#msg-172573</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172573/_subject_#msg-172573</link>
            <description><![CDATA[ Man nav īstas pārliecības, ka mūsu būvinženieri, kur nu vēl arhitekti šādas lietas prot rēķināt! Izmanto datorprogrammas/tipveida risinājumus un par aprēķiniem galvu nelauza! Pirms kāda laika arī bija līdzīga nepieciešamība aprēķināt kādas brusas 1,6 m laidumam nepieciešamas, lai izturētu slodzi ~700 kg/m2. Būvinženieris šķiet no zila gaisa ķēra, ka nepieciešami 18 cm metāla šveleri, bet uz manu naivo jautājumu, kā viņš pie šāda cipara nonāca, paskatījās uz mani kā uz pamuļķi. Paņēmu viņa ieteikto šveleri, visticamāk ar 20 kārtīgu rezervi, bet vēl šodien nesapratu, kāpēc man vajadzēja tam spečokam maksāt!]]></description>
            <dc:creator>bern</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 23:21:13 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172571/_subject_#msg-172571</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172571/_subject_#msg-172571</link>
            <description><![CDATA[ Telpa paredzēta dzīvošanai. Osb ir un nepalīdz.<br />
<br />
Tāpēc jau jautāju lai saprastu vai tas ieklaujas kaut kādās normās vai arī esmu uzrāvies uz nepārdomātu projektu. Māja karkasa. Ir kaut kādi normatīvi izliecei pārsegumos?]]></description>
            <dc:creator>Mārcis2</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 22:13:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172569/_subject_#msg-172569</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172569/_subject_#msg-172569</link>
            <description><![CDATA[ Ja vien pārsegums būvēts pēc projekta,  ieteiktu ar projektu un defekta aprakstu aizdoties uz būvinženieru savienību, lai tavus projekta autorus aizsūta uz resertifikāciju.<br />
Protams piezvani arhitektam un pasaki, ka nu lai risina problēmu uz sava rēķina, jo viņa paraksts ir zem vietas kur uzrakstīts ka projekts atbild visiem normatīviem.]]></description>
            <dc:creator>dusmigais</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 20:40:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172565/_subject_#msg-172565</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172565/_subject_#msg-172565</link>
            <description><![CDATA[ Kādam mērķim paredzēta telpa virs pārseguma - dzīvojamā vai bēniņu telpa?]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 19:30:14 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172556/_subject_#msg-172556</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172556/_subject_#msg-172556</link>
            <description><![CDATA[ Cik var saprast,tad pagaidām virs pāseguma sijām nekā vēl nav. Sakrūvējot grīdas karkasu situācija protams uzlabosies. Lai ierobežotu siju izliekumu varētu mēģināt siju sānos naglot latas 50x50 no abām pusēm. Sijas balsta vietās to naglo pie apakšmalas(ideāli,ja var ieķīlēt pret mūri uz kā balstas sijas-ja nopietns mūris-ja ne, ar bultskrūvi cauri sijai abas latas kārtīgi savelk. Sijas vidusdaļā latas naglo sijas aukšpusē (sanāk sijas pusplaknei pa diagonāli). Veselu latu var vienkārši saliekt-nav obligāti vidū jābūt savienojumam. Efektivitāte atkarīga no tā,cik noturīgs pret bīdi būs sijas un latas savienojums galos. Ceru,ka doma saprotama. Situāciju tas uzlabos noteikti.]]></description>
            <dc:creator>Praktiķis</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 15:40:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172555/_subject_#msg-172555</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172555/_subject_#msg-172555</link>
            <description><![CDATA[ Palūdz arhitektam siju aplēsi rakstiskā formātā no rokas! <br />
   Vismaz man sanāk, ka dotais pārsegums var uzņemt TIKAI! mainīgo projekta slodzi - normatīvā 150kg/m2 x1.5 ~225kg/m2 ir aplēses. Un tas arī ir viss - drusciņ paliek pāri siju pašsvaram ~līdz 5...10kg/m2, sijas zāģmateriāls  gaissausa priede 2.škira pieļauj līdz 130kg/cm2 lieces spriegumus. Un vairāk aplēses rezervju nav.<br />
  Tapēc, lai nodrošinātos pret svārstībām un nodrošinātu pietiekošu skaņas izolāciju ~10cm smilšu bēruma ~ 150kg/m2 papildus pārsegums JĀPASTIPRINA!]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 15:28:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172552/_subject_#msg-172552</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172552/_subject_#msg-172552</link>
            <description><![CDATA[ Paldies. Spraislīši šķērsām ir, nepalīdz. <br />
<br />
Uzstādījums ir otrā stāvā ierīkot dzīvojamo telpu. Ir kādi avoti pēc kuriem noteikt cik tad tieši ir jābūt? Kaut vai vispārpieņemti prakstiski risinājumi?<br />
<br />
Ar kādu izlieci jārēķinās slogojot kau tos pašus 150 kg/m2? Pašlaik laiduma vidū mazliet palecoties var novērot vairāku centimetru svārstības...]]></description>
            <dc:creator>Mārcis2</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 12:33:04 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172547/_subject_#msg-172547</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172547/_subject_#msg-172547</link>
            <description><![CDATA[ Bēniņu pārsegumam OK, pieņemot normatīvo slodzi dzīvojamām telpām 150 kg/m2 jau uz robežas (nav rezerves), reālajai slodzei 300 kg/m2 (mēbeles, dejas utt.) pilnīgi neatbilstoši. Tas saskaņā ar aptuvenu aprēķinu priekšstata radīšanai, ne lietošanai būvējot.<br />
<br />
Iespējams, ka ielikt pamīšus šķērssijas (kā koka karkasa ēkās) būtu ātrs un vienkāršs risinājums pret līgošanos.]]></description>
            <dc:creator>jtdesign</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 10:40:15 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172539/_subject_#msg-172539</guid>
            <title>Re: koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172539/_subject_#msg-172539</link>
            <description><![CDATA[ Iespējams, ka no augšas un apakšas cieši pieskrūvējot osb plāksni tā līgošanās kļūst mazāka. Lai gan tā grūti pateikt, cik ļoti līgojas. 10 metrīgie betona paneļi arī viens pret otru līgojas, ka maz nemetas, kamēr savienojošās šķirbas nav aizbetonētas. No tautas folkloras - 5 cm sijas biezuma uz metru.]]></description>
            <dc:creator>Didims</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 09:50:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/32/172537/172537/_subject_#msg-172537</guid>
            <title>koka siju pieļaujamie izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/32/172537/172537/_subject_#msg-172537</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki,<br />
<br />
Arhitekts ar konstruktoru ir uzzīmējis pārseguma sijas 50x200 ar soli 650 pie laiduma 4,7m.<br />
<br />
Izbūvēju un konstatēju, ka augšā staigājot līgojas tā, ka par apakšas reģipsi bail. Abi autori vienbalsīgi stāsta, ka viss ir normāli - gan izmēri, gan tas ka līgojas, visur tā būvē utt. Jāuzliek biezāks osb un viss būs labi.<br />
<br />
Jautājums - vai tas ir normāls izmērs un ja ne, tad kur var paskatīties kādam ir jābūt šāda laiduma siju izmēram un solim? Ir kaut kādas vadlīnijas? Vai vismaz nepieciešamo nestspēju šāds izmērs nodrošina?<br />
<br />
Paldies jau iepriekš par atbildēm.]]></description>
            <dc:creator>Mārcis2</dc:creator>
            <category>Projektu apspriešana</category>
            <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 09:22:57 +0300</pubDate>
        </item>