        <description> Vai varēšu nodot ekspluotācijā ēku, ja apkures katls atradīsies telpā, kurai nav mūrētas sienas, kā arī virs tās būs koka siju griesti (nevis betons)?</description>
        <link>https://building.lv/forums/34/102482/102482/_subject_#msg-102482</link>
        <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 08:25:35 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/102482/103671/_subject_#msg-103671</guid>
            <title>Re: Tehniskās telpas sienas un griesti</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/102482/103671/_subject_#msg-103671</link>
            <description><![CDATA[  Katla pasē jābūt norādēm par cik tas atvirzāms no degošām konstrukcijām. Parasti vajadzētu būt ~50cm attālums. Vēl varētu būt prasība par dūma detektora uzstādīšanu apkures telpā. Ja apkure ar gāzi, tad iespējams punkts par sprādzienizsitama loga vai ailes izveidošanu ārsienā.<br />
 Tu neko nemini par griestu apšuvumu. Jo ja griestos ir speciālas nedegošas konstrukcijas, tad pilnīgi vienalga kāda ir pārsegumu nesošā konstrukcija - koks, metāls vai savādāk. Ja tev paliek atklāts koks, tad varētu būt prasība lai nodrošinātu vismaz 30 min ugunsnoturību līdz sabrukšanai.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:08:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/102482/103589/_subject_#msg-103589</guid>
            <title>Re: Tehniskās telpas sienas un griesti</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/102482/103589/_subject_#msg-103589</link>
            <description><![CDATA[  Šo jautājumu, kā pie mums pierasts, izšķir komatu salikšanas vietas...<br />
Viens LBN paredz, ka katla telpai jābūt kā atsevišķam ugunsdrošības nodalījumam, otrs LBN pieļauj viendzīvokļa mājā vienu kopēju ugunsdrošības nodalījumu, bet neviens neaizliedz apkures katlu uzstādīt cita nosukuma telpā (virtuvē, palīgtelpā, hallē). Galvenais ir projekts, kā tur norādīts, tā jābūt vai jātaisa un jāsaskaņo būvvaldē projekta izmaiņas (atkāpes no tagad spēkā esošām normām neattiecas uz projektiem ar PAU datumu līdz kādam vienam datumam un projekta akcepta datumu līdz atkal kādam tur datumam). Starp citu, arī koka konstrukciju var ar apdari padarīt ugunsdrošu...VUGD ir kāds pietuvināts SIA, kas māk uzspiest tādu atbilstības štempeli.]]></description>
            <dc:creator>tante</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:32:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/102482/103581/_subject_#msg-103581</guid>
            <title>Re: Tehniskās telpas sienas un griesti</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/102482/103581/_subject_#msg-103581</link>
            <description><![CDATA[ Runa ir par divstāvu dzīvojamo māju ne visai blīvi apbūvētā pilsētas daļā. Privātmāja paredzēta 3-4 cilvēkiem. Tieši vers tehniskās istabas ir vannas istaba.]]></description>
            <dc:creator>RXE</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:14:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/102482/102500/_subject_#msg-102500</guid>
            <title>Re: Tehniskās telpas sienas un griesti</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/102482/102500/_subject_#msg-102500</link>
            <description><![CDATA[  Tas atkarīgs no ēkas ugunsdrošības tipa un izmantošanas, jāskatās pēdējās ugunsdzēsēju normas. Apraksti ēku - dzīvojamā vai skola, vienstāvu vai deviņstāvu, cik cilvēkiem plānota, atrodas pilsētā vai laukos?]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:20:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/102482/102482/_subject_#msg-102482</guid>
            <title>Tehniskās telpas sienas un griesti</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/102482/102482/_subject_#msg-102482</link>
            <description><![CDATA[ Vai varēšu nodot ekspluotācijā ēku, ja apkures katls atradīsies telpā, kurai nav mūrētas sienas, kā arī virs tās būs koka siju griesti (nevis betons)?]]></description>
            <dc:creator>RXE</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:12:56 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>