        <description>Man projektā ir sijas izmērs 7400x220x80.vai šāds izmērs uz šo garumu nav par mazu.un tai paša laikā uz 5500 laidumu ir aŗi šis 220x80? 

katrā ziņa paldies Tantai par citā sadaļa  minēto rakstu, līdz ar ko es aizdomājos par šiem izmēriem. 
man projektā ir līmētā sija ar laidumu 6m, izmērs 400x200., kas nāk majai pa vidu, tālāk uz tās balstās pārējās sijas ar laidumu 5,5 un 7,4 m(7,4m tās ir sijas 5 gb kas izvirzās dēļ verandas izvirzījuma) ar izmēru 220x80.majai būs arī otrais stāvs. līdz ar šo visu sāku domāt ka tur kaut kas ir par švaku,var jau būt ka kļūdos. 
jumtam spāres izmēri ir uz 7500 mm = 200x60. jumts siltināts segums šindelis. 
mūrlata 150x100.(viens man teica kā šī murlata esot par švaku vajag vismaz 200x200, jo kā nekā visa jumta saturs???) 

būšu pateicīgs par padomiem. </description>
        <link>https://building.lv/forums/34/106440/106440/_subject_#msg-106440</link>
        <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 11:26:33 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/108891/_subject_#msg-108891</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/108891/_subject_#msg-108891</link>
            <description><![CDATA[ Paldies par atsaucību! Nevienam nav prakses, neviens nav redzējis?]]></description>
            <dc:creator>Juriits</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:31:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107812/_subject_#msg-107812</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107812/_subject_#msg-107812</link>
            <description><![CDATA[ Par kalšanu nav runa, bet guldīšanu uz sienas. Drošvien pareizāk ir nelaizt cauri sienai, bet kā tas praksē izskatās, kā izskatās enkurošana?]]></description>
            <dc:creator>Juriits</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:53:45 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107803/_subject_#msg-107803</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107803/_subject_#msg-107803</link>
            <description><![CDATA[ Ja sienā tad izkal caurumu par kadiem 2..3 cm uz katru pusi un uz augsu 10 cm lielāku nekā sija, dziluma 15 vai vairāk no tavas sienas, var kalt cauri ja siltini sienu pēc tam ar citu materiālu, iespejams ka to tapat naksies darit lai siju varetu ievietot caurumos. Izveido izkalumā betona spilvenu, sijas galu antiseptizee un liek uz hidroizolacijas materiala paliktna, ne līdz atdurei. Caurums lielaks nepieciešams lai sijas gals ventilētos un it seviski ziemā sienā lienošais mitrums neraditu koka paaugstinatu mitrumu ar izrietosam sekam. Ja uz sienas, tad monolīto dzb joslu vai murlatu un tad uz tās, šajā gadījumā visu enkurojot.]]></description>
            <dc:creator>lee</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:40:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107800/_subject_#msg-107800</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107800/_subject_#msg-107800</link>
            <description><![CDATA[ Gribēju paturpināt un uzdot zem šitās tēmas pāris jautājumus! Kā fibo blokos stiprina sijas? Un kā ir pareizāk, laizt sijas cauri sienai vai daļēji stiprināt uz mūra(siena 25 cm, sijas guļ uz 20) un ar ko aizpilda tos 5 cm, ar tiem pašiem fibo atgriezumiem? Sitināt paredzēts ar putķiku, negribu dzirdēt, ka tas neelpo un ir sūds, jo naudas ir tik cik ir.]]></description>
            <dc:creator>Juriits</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:30:12 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107417/_subject_#msg-107417</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107417/_subject_#msg-107417</link>
            <description><![CDATA[ ok.<br />
paldies Ivar.<br />
tad paliek tā mīkla ar to pasiju.]]></description>
            <dc:creator>yo</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:13:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107256/_subject_#msg-107256</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107256/_subject_#msg-107256</link>
            <description><![CDATA[  Jā varbūt mēs aizrāvāmies ar ideju mētāšanu.<br />
Risinot pamatsijas starp 1. un 2.stāvu, kur pieņemts masīvs smags ~235kg/m2 pārsegums skaņas izolācijas nodrošinājumam ar laidumu gaismā 4,77m, tad sijas ar izmēriem 8*h22cm iespējams likt ar 64cm soli. Izliece sijām ~1,4cm.<br />
 Tev tās garās sijas guldāmas ar tādu pašu soli, jo to laidumam ir trīs balsti.<br />
Pasijas izmēru no koka sienas vidū pateikšu vēlāk.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:43:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107203/_subject_#msg-107203</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107203/_subject_#msg-107203</link>
            <description><![CDATA[  Lūdzu nevajaga taisīt burbuli.<br />
kā jau pašā sākumā teicu,ka projektu taisīja projektētājs(protams ar manām vēlmēm),kur netika teikts ka kokmateriāls ir aprobežotā izmērā.<br />
visu šo sāku ar jautājumu ,vai šie siju parametri ir atbilstoši, šiem laidumiem-neko vairāk.<br />
tas ka pašam ir mežs un ir lentzāģis,tas nenozīmē ,ka visu šo ēku uzbūvēs 2010 gadā-loģiski ka materiālu lai arī kad to liks lietā , to neliks slapju.<br />
viss ir no iespējām.<br />
<br />
jautājums bija tikai par izmēriem<br />
<br />
paldies.]]></description>
            <dc:creator>yo</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:43:22 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107162/_subject_#msg-107162</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107162/_subject_#msg-107162</link>
            <description><![CDATA[ Man gan pēdējā pasūtītāju paaudze skeptiski izsakās par sava meža izmantošanu savas mājas celtniecībā. Ēkā vēlams iebūvēt žāvētu materiālu, bet to tik vienkārši un ātri nevar dabūt, ja vien neiet uz veikalu pēc gatava. Rezultātā nekādas ekonomijas vairāk nav.]]></description>
            <dc:creator>jtdesign</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:03:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107155/_subject_#msg-107155</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107155/_subject_#msg-107155</link>
            <description><![CDATA[  Ēkas izbūves sākumā ir ideja, kuru vadoties no pasūtītāja iespējām &#039;man ir mežs ar kokiem&#039; tālāk mēģina apstrādāt profesionālis - arhitekts, būvkonstruktors.<br />
Tātad tevi interesē maksimāli izmantot tev piederošā meža kokus ēkas būvniecībā.<br />
Individuālām dzīvojamām ēkām tu kaut vai visas konstrukcijas vari veidot no koka, pat pamatus. Piemēram tavs jautājums par siju uz trīs balstiem Latvijā laukos tika realizēts visās koka ēkās, kur pārsegumam, lai salētinātu ēku izmantoja 9m baļķus, kas vienlaicīgi balstījās uz ārējām guļbaļku sienām un vidējās sienas ar pasiju. Tāds risinājums ir racionāls no materiālu pielietošanas veida, taču aprobežo ēkas platumu ar 9..10m un ierobežo telpu platumu ēkā līdz 4,3..4,8m.<br />
 Tātad no tevis definētā projektētājam ir jāizdomā un jāpiedāvā tev ēkas risinājums, kur tu, ja vēlies, vari izmantot koku konstrukcijās- kā sienās, pārsegumos, starpsienās un jumtā. Risinājuma plānojums aprobežots ar izstrādājamo kokmateriālu izmēriem, tu saki tev ir lenteszāģis, tātad vari apstrādāt sijas garumā līdz 12..15? metriem.<br />
 Varbūt attiecībā pret to, ka tev ir koks, racionālāk projektēt koka statņu ēku, kur aizpildījumam starp statņiem izmanto vieglbetona blokus?<br />
 Tātad racionālā projektā viss slēpjas šai sadarbībā starp pasūtītāja iespējām un projektētāja profesionalitāti tās iemiesot idejā.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:45:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107138/_subject_#msg-107138</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107138/_subject_#msg-107138</link>
            <description><![CDATA[  OK .<br />
labrāt tiktos un parunātu ar būvinženieri par šo visu - par pāris desmit latiem]]></description>
            <dc:creator>Yo</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:23:59 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107137/_subject_#msg-107137</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107137/_subject_#msg-107137</link>
            <description><![CDATA[ <br />
par betona paneļiem neesmu interesējies, bet domāju ka lētāk nesanāks, ja pašam ir mežs un lentzāģis - līdz ar to secinu ka lētāk sanāks šādā veidā.<br />
Ivar -  īsti neizpratu šo kas zemāk?<br />
&quot;Arī uz vidējās sienas, ass 4, liktā pasija ir trīsbalstu, kur vidējais balsts ir kāpņu telpas siena vai statnis. &quot;<br />
<br />
bet finālā-kā tad īsti ir ar to izmēru atbilstību?<br />
]]></description>
            <dc:creator>Yo</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:18:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107102/_subject_#msg-107102</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107102/_subject_#msg-107102</link>
            <description><![CDATA[ Ā un vēlreiz:<br />
<br />
ARHITEKTAM PA SEJU !!! ja nejēdz, lai nezīmē neko. Nevis uzmauc, lai skaņošanai pietiktu &quot;vieglās konstrukcijas&quot;.<br />
<br />
Sorī, uzvilkos... jo pēctam tādi pasūtītāji nāk pie manis, lai dod risinājumus: kā lai pastutē, jo pārsegums līgans, viss liecas un balstvietās plaisas...]]></description>
            <dc:creator>Konstruktors</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:15:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107100/_subject_#msg-107100</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107100/_subject_#msg-107100</link>
            <description><![CDATA[ Tur būs liels pizģecs!!!<br />
<br />
Nu neļaujiet arhitektam, ja to ķēpausi tā var saukt, projektēt konstrukcijas.<br />
<br />
Brinkmanim taisnība: liec kāpņu telpas sienas nesošās (ar pamatiem).<br />
<br />
Zem tērauda pasijām vajag dz/bet. spilvenu ar iel. detaļu, vai līdzvērtīgu risinājumu ar piemetinātu balstplātni un dībeļiem.<br />
<br />
Projekta īpašniekam iesaku par dažiem desmitiem latu sarunāt būvinženieri, lai saved to lietu kārtībā. galu galā kurš ta te projektē forumā. bērnudārzs...]]></description>
            <dc:creator>Konstruktors</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:10:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107050/_subject_#msg-107050</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107050/_subject_#msg-107050</link>
            <description><![CDATA[ Pievienojos iepriekšējam runātājam. Projekts švaks, ja par AR rasējumiem vēl varētu teikt, par 100 lašiem pat tik daudz gribēt ir grēks, tad BK bildes uzdzen šausmas.]]></description>
            <dc:creator>jtdesign</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:25:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107040/_subject_#msg-107040</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107040/_subject_#msg-107040</link>
            <description><![CDATA[  Apskatīju projektu.<br />
Projektētājs tev uz garāžas ir paredzējis 7m paneļus.<br />
Par 7,4m koka sijām. Projektā tev uz ass 6 ir uzlikta pasija, kas parasto 7,4m siju pārveido trīsbalstu sijā, kur pasija ir 2 velmēti U profili Nr.20. Koka sijas laidums gaismā reducēts uz 500cm. <br />
 Ja tu kāpņu telpas konstrukciju- starpsienu izveido par nesošo, tad tev ēkā nekur nav koks, kas darbojas ar 7,4m garu laidumu.<br />
 Arī uz vidējās sienas, ass 4, liktā pasija ir trīsbalstu, kur vidējais balsts ir kāpņu telpas siena vai statnis.<br />
 Taču kopumā projekts ir švaks, tas līdzinās 2..3 kursa studentu darbam.<br />
Es dūmvadu neliktu ārpusē. Ja tik ļoti vasarā gribas kamīnu, tad izbūvē atseviški no ēkas.<br />
 Atvainojos, varbūt kļūdos, nezinu cik liela tec zemesgabala platība, kur piebraucamie ceļi...]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:46:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107035/_subject_#msg-107035</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107035/_subject_#msg-107035</link>
            <description><![CDATA[ Nesaprotu, ko tu āksties - gāzbetona māja un koka pārsegumi. Liec betona paneļus un miers. Diena pret nakti. Koka pārsegums ir skaļš un nestabils. Neko dižu uz to neieekonomēsi, ja ņem vērā, ka melnā grīda jātaisa utt, ka tik nesanāk vēl dārgāk ar koku.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:08:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107029/_subject_#msg-107029</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107029/_subject_#msg-107029</link>
            <description><![CDATA[ Vispār spāru plāns ir. Tikai griezumu vajag.]]></description>
            <dc:creator>Māris. V.</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:47:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/107028/_subject_#msg-107028</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/107028/_subject_#msg-107028</link>
            <description><![CDATA[ Yo. Es varētu jums to pārsegumu uztaisīt tā kā nākas, lai varētu dzīvot apakšā bez galvassāpēm. Ja varam vienoties. Būtu vēlams arī mājas griezums un spāru plāns. Jāapskatās vai tur arī nav kādas problēmas. ]]></description>
            <dc:creator>Māris. V.</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:43:57 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/106989/_subject_#msg-106989</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/106989/_subject_#msg-106989</link>
            <description><![CDATA[ <br />
pats es neprojektēju , bet kā minēju projekts ir taisījis projektētājs ar kuru nepārtraukti bija domstarpības un citas ķibeles.kad beidzot to saņēmu pēc entajiem labojumiem un kļūdām man vienkārši piegriezās tur vēl iegriezties, un tad beidzot kad pats sāku pievērst uzmanību kokmateriālu parametriem-tad tas bija tas moments ka sāka mākt šaubas par tiem izmēriem<br />
sienas būs vai nu no Aerock 375 vai Ytong 400-visdrīzāk.<br />
bet pašu projektu es ievietoju augstāk minētā linkā.<br />
<br />
<br />
gribās tos pareizos izmērus jau laicīgi sazīmēt lai jaunajā mēnesī varētu iet mežā un sāktu zāģet lietaskoku,un tad talkā nāks lentzāģis.<br />
<br />
paldies.]]></description>
            <dc:creator>Yo</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:58:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/106922/_subject_#msg-106922</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/106922/_subject_#msg-106922</link>
            <description><![CDATA[ paldies aaa.<br />
<br />
Lūk arī links kur var redzēt projekta izklāstu un plānu.<br />
[<a href="http://www.failiem.lv/list.php?i=bhjrny"  rel="nofollow">www.failiem.lv</a>] <br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>Yo</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:18:12 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/106921/_subject_#msg-106921</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/106921/_subject_#msg-106921</link>
            <description><![CDATA[  Tu pats projektē &quot;māju būvēju priekš sevis un nevēlos pēc ..&quot; vai tev ir konkrēts cilvēks, kas to risina.<br />
 Ja vēl koka konstrukcijas laidumam līdz 5,5..6m var piemeklēt pēc tabulām, tad laidumiem virs 6,5m un galvenajām pasijām vienlaicīgi jārisina arī balsta vietas, jo te lielas koncentrētas slodzes. Neko nezinot par sienas materiālu var iznākt švaki, pat ja pasija izvēlēta korekti.<br />
 ]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:16:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/106859/_subject_#msg-106859</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/106859/_subject_#msg-106859</link>
            <description><![CDATA[ Failiem.lv var ļoti smuki saglabāt lietas.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 30 Jan 2010 21:58:39 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/106849/_subject_#msg-106849</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/106849/_subject_#msg-106849</link>
            <description><![CDATA[ nē &quot;ha ha&quot;<br />
Lielā sija 400x200 ar laidumu 6m - tā nāk mājai pa vidu.<br />
tad uz tās sijas balstās(šķērsām) pārējās sijas kas nepieciešams priekš 1.stāva griestiem ,vai 2. stāva grīdai(kā pareizi to jānosauc-nezinu?),un šīs sijas izmērs ir 220x80 ar laidumu 5,5m , un tikai 5 gb uz 7,4m..<br />
<br />
kāds būtu pareizais izmērs?<br />
<br />
vai nu palielināt sijas platumu-250x80,vai biezumu 220x150-kaut gan cik saprotu šinī gadījumā biezums nepalīdz , jo slodze nāk vertikāli.<br />
<br />
tiešam nezinu-vienkārši māju būvēju priekš sevis un nevēlos pēc pāris gadiem redzēt pusiebrukušus griestus-un arī apdrošināties 3 komp. nevēlos ,kā Ivars bija minējis.<br />
1. februārī mēģināšu projektu noskanēt un kaut kur saglabāt.<br />
paldies.<br />
<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>Yo</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:46:54 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/106821/_subject_#msg-106821</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/106821/_subject_#msg-106821</link>
            <description><![CDATA[ Te ir ļoti gudri rēķinatāji, bet redz lasīt nemāk. Cik sapratu pārsegums dalās uz pusēm un no 7,4 m tas paliek par 3.7 m (&quot;man projektā ir līmētā sija ar laidumu 6m, izmērs 400x200., kas nāk majai pa vidu, tālāk uz tās balstās pārējās sijas ar laidumu 5,5 un 7,4 m&quot;) Tagad gudreļi varētu pārrēķināt!]]></description>
            <dc:creator>ha ha</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:53:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/106769/_subject_#msg-106769</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/106769/_subject_#msg-106769</link>
            <description><![CDATA[ Kurš gudrinieks tad rēķina sijas ar pieļaujamo izlieci 1/200 ?????? Tāpēc jau tie pāsegumi tādi sanāk.......<br />
]]></description>
            <dc:creator>Māris. V.</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:22:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/106725/_subject_#msg-106725</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/106725/_subject_#msg-106725</link>
            <description><![CDATA[ Pirmkārt, koks no koka atšķiras:<br />
[<a href="http://zalasmajas.lv/storie/editor/File/lasitava/Kas_jazina_par_kokmaterialiem.pdf"  rel="nofollow">zalasmajas.lv</a>]<br />
Kā var kaut ko uz datora izrēķināt, nezinot kāds kokmateriāls tiks iestrādāts? Parasti nesošām konstrukcijām izmanto pēc stiprības liecē kalibrētus šķirotus zāģmateriālus, kas ir žāvēti un ēvelēti. To nezinot vispār neko izprojektēt nav iespējams. Piemēram C12 materiāls liecē ir tieši 2x švakāks par C24 materiālu.<br />
Un interesanti, ka svensoni, piemēram, lielāku par 45x220 māju celtniecībā vispār neizmanto. Stabiem varbūt kaut ko resnāku, bet ne spāres ne sijas no resnākiem netaisa. Ja vajag kaut ko ar lielu laidumu, tiek izmantotas līmētās brusas. Mēs atkal gudrāki???]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:21:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/106713/_subject_#msg-106713</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/106713/_subject_#msg-106713</link>
            <description><![CDATA[ <br />
mēģināšu ieskanēt un kaut kur noglabāt projekta plānu,lai varētu saprast, kā tur izskatās.<br />
tik jautājums kur to glabāt ,lai būtu pieejams un redzams?]]></description>
            <dc:creator>Yo</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:43:45 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/106671/_subject_#msg-106671</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/106671/_subject_#msg-106671</link>
            <description><![CDATA[ Ja tur apaksa zem katras sijas nav paris stutes, tad domaju to projektetaju vajag slaaniit un manuprat vispar noziedznieks kaut kads. Vienigais kas tur varetu deret ir murlata, jo ta lieces nekadu slodzi nenes, ja labi nostiprina pie sienas vajadzetu but visam kartiba. Pati lielaka sija jau neder, jo pie tas laiduma 6m un nemot vera ka uz vienu pusi cik var saprast ir 5,5 un uz otru 7,4 m laidumi, tad sanak ka slodzi uznem no 6,5 x 6 m laiduma 350 kg/m2. Izlieci &quot;pienemam&quot; 1/200 = 3 cm, pec aprekiniem 3.6 cm. Talak sija 5.5x.08x.22 solis .6m izlieci pienem 1/200=2.75, aprekini 3.5 cm; garaka 1/200=3.7 parejie parametri paliek, aprekinata izliece 11.6 un ar lielu iespeju ka vispar saluzt. Ieteicami izmeri liela sija 200x450x6000 slodzes laukums 6x6.5, isaka 100x250x5500 solis .6m, garaka 150x300x7400 solis .6m, pie slodzes 350 kg/m2. Vel pastav tad prakstiska problema kaa to visu racionali izvietot jo kopejais augstums ir .75m kas prieks privatmajas starpstavu parseguma ir nenormals cipars]]></description>
            <dc:creator>lee</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:29:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/106667/_subject_#msg-106667</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/106667/_subject_#msg-106667</link>
            <description><![CDATA[  Tātad tu vēlies gūt atbildes par diviem jautājumiem. Pirmais ir starpstāvu pārsegums laukumam 13*6~78m2, otrais ir jumta segums ar savietoto izolāciju un tvaika necaurlaidošu augšējo segumu.<br />
 Atbildes, neko nezinot par ēkas pamatkonstrukciju var būt tikai vispārinātas.<br />
 Tā pārsegumam ar 7,4m sijām, var saprast ka sijas tiek guldītas ar 1m soli un tātad sijas slodzes laukums būs 7,4m2. Dzīvojamām ēkām pieņemot tehnoloģisko slodzi 150kg/m2*1,3~200kg/m2 aplēsei un pārseguma pašsvara slodzi~200kg/m2. Neņemam vērā iespējamās starpsienas? Iegūstam, ka sijai īslaicīgi jānotur 3200kg. Veicot stiprības aplēsi materiālam iegūstam, ka elementam ir rezerve balsta cirpē ~14%, bet tā neiztur lieci, pārslodze 260%. Pat ja pārsegums sastāv tikai no dēļu klaja uz sijām, tad pārslodze 92% apmērā. Ja šādam segumam vēlas izmantot šādas sijas, tad pie laiduma 7,4m tās būtu jāgulda ar 53cm soli.<br />
 Tātad, ja tu saņem šādu projektu ar atbilstošu speciālistu apliecinājumiem, tad steidzīgi skrien pie apdrošinātājiem un apdrošinies pret ēkas sabrukšanu nepareiza projekta realizācijas gadījumā, pie reizes apdrošini arī veselību.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:42:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/106440/106648/_subject_#msg-106648</guid>
            <title>Re: Sijas izmēru atbilstība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/106440/106648/_subject_#msg-106648</link>
            <description><![CDATA[ 7.4 m sija pārsegumā ar šādu šķērsgriezumu NEDER. Vajadzīs cits risinājums pārseguma konstrukcijā. ]]></description>
            <dc:creator>Māris. V.</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:42:37 +0200</pubDate>