        <description>Plānoju veidot monolītās plāksnes pamatus vieglai vienstāvu ēkai. Izmēri 9,7 x 13m. Pa vidu garākajā virzienā nesoša šķērssiena. Pamatu ārējā lenta 60cm augsta savukārt plāksnes biezums iekšpusē domāts uz 10cm.

Interesē tāda lieta - vai izmantojot fibrobetonu (betons + polipropilēna vai metāla fibras(šķiedras)) šādas monolītās plāksnes izveidē var iztikt bez metāla armatūras?

Ja nevar - varbūt te ir kāds būvinženieris, kurš par draudzīgu atlīdzību tad nu varētu sarēķināt un uzskicēt racionālu armatūras izvietojumu pamatu šķērsgriezumā, lai zinu, kādu un kā ir jāizvieto. Grunts - stabila, dzeltena smilts. Ēka viegla no koka karkasa. 

Paldies!</description>
        <link>https://building.lv/forums/34/111532/111532/_subject_#msg-111532</link>
        <lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 07:19:21 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/176959/_subject_#msg-176959</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/176959/_subject_#msg-176959</link>
            <description><![CDATA[ &quot;netieku skaidrībā par sekojošu jautājumu - vai lentveida pamatu konstruktīvo izturību ietekmē tas, cik bieži ārējā pamatu lenta saistīta ar iekšsienu pamatiem? &quot;...Kristaps D<br />
    Pamatnes grunts ilgtermiņa skatījumā var tikt pielīdzināta ļoti biezam ķīselim - alegoriski. Lai uz tādas &quot;peldošas&quot; virsmas labāk noturētos - jāpalielina atbalsta laukums. Tapēc iekšējo sienu pamatus sasaistot ar ārsienas pamatu, mēs palielinam balsta laukumu - smazinam spiediena lielumu uz grunti &quot;peldam augstāk&quot;.<br />
    Taču, ja pamatnes grunts sastāvs un īpašības labi zināmas - inženierģeoloģiskā atskaite - kaut vai blakus kaimiņa mājai vai tuvākā apkārtnē ir raktas 6 un vairāk metru dziļas akas, tad šodienas iespējas - izmantojot datorizētu mtemātisku palīdzību ar pietiekoši lielu precizitāti ļauj aprēķināt pamata pēdai nepieciešamos minimālos izmērus.<br />
    Lai gan ņemot vērā tendenci palielināt ārsienu biezumus siltumtaupīšanas nodrošinājumam - pamatu platums vienstāvu ēkam drīzāk ir ar ievērojamu rezervi. Aktuālāki pamatnes stabilitātes nodrošinājumi saistāmi ar kvalitatīvu mitruma novadi - lietus vai pala ūdeņiem.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sun, 15 Feb 2015 10:41:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/176958/_subject_#msg-176958</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/176958/_subject_#msg-176958</link>
            <description><![CDATA[ Nu piemēram nenesošas ģipškartona starpsienas tiek brīvi montētas uz betona grīdas, kāds tad tev paredzamais starpsienu svars? Ja starpsiena kautkāda smagāka, tad var veidot grīdas betonā pabiezinājumu ar papildu armatūru, cik aceros, aaaa demonstrēja foršas bildes ar šādu risinājumu. Nav nekādas jēgas zem nesošajām sienām likt papildu armatūru.]]></description>
            <dc:creator>kkk</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 14 Feb 2015 23:08:26 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/176953/_subject_#msg-176953</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/176953/_subject_#msg-176953</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki,<br />
<br />
netieku skaidrībā par sekojošu jautājumu - vai lentveida pamatu konstruktīvo izturību ietekmē tas, cik bieži ārējā pamatu lenta saistīta ar iekšsienu pamatiem?<br />
Izskaidrojot sīkāk, ir lentveida pamatu plāns, kur ārējā pamatu lenta un iekšā 2 nesošas sienas, kā arī virkne nenesošu starpsienu. Ja būvē tikai pamatu nesošajām sienām, pamatu lenta sanāk tādi kā 3 gab. taisnstūri, salikti viens otram blakus, kas ir gan tehnoloģiski vienkāršāk, gan vajag mazāk betonu, gan mazāk kontakta ar grunti zem mājas (paredzētas siltās grīdas). <br />
Ja nenesošo starpsienu pamatu nozīmē kopējā iespējamā pamatu deformācijā nav būtiska, ir aizdomas, ka lētāk ir ieliktu papildus armatūru nesošajā lentā un grīdā EPS vietā likt XPS, lai zuņemtu starpsienu svaru?]]></description>
            <dc:creator>KristapsD</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 14 Feb 2015 20:56:22 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/175933/_subject_#msg-175933</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/175933/_subject_#msg-175933</link>
            <description><![CDATA[ labdien gribetu zinat cik izmaksa armatras siesana ka to reikina vai pec svara vai kadtratmetriem pienemsim ta vienas malas garums  90 metri augstums 2.40 platums20cm un saliekot veidnus no abām pusēm(interesē armaturas siesana)Paldies]]></description>
            <dc:creator>arkadijs</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 12:23:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/112913/_subject_#msg-112913</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/112913/_subject_#msg-112913</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki!<br />
Būvēju meniķi...garums - 6,75m, augstums 2,60m, biezums 0,25m ar visādiem tuneļiem,grīdām un spārniem!Ir veidņi, kas ir jāliek uz augšu pakāpeniski, pa kārtām(kārta - 90cm) Maisīšana ar rokām(meshalku),un vieta mālaina,ūdeņaina un kalnaina!<br />
Interesē cik maksā par betonēšanu m3!? un ja ir bijusi pieredze ar šādu objektu, tad būtu ļoti labi uzzināt aptuveno cenu par darbu!]]></description>
            <dc:creator>Robis88</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:50:07 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111808/_subject_#msg-111808</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111808/_subject_#msg-111808</link>
            <description><![CDATA[ :D]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 14 May 2010 20:45:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111805/_subject_#msg-111805</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111805/_subject_#msg-111805</link>
            <description><![CDATA[ Var pat beigās mest un stampāt ar gumijniekiem iekšā.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 14 May 2010 17:15:45 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111804/_subject_#msg-111804</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111804/_subject_#msg-111804</link>
            <description><![CDATA[ Pēdu parasti armē apakšā ar 3 stiegrām, kuras tieši tāpat saliek distanceros, lai neguļ uz zemes un viss. Ar drātīm satin. Pat iesācējam tas ir pus dienas darbs. Paskaties projektā zīmējumu, ja tāds nav, atrodi netā un uz priekšu.<br />
Nesaprotu, ko tu īsti gribi pats darīt - neko? Man gan liekas, ka labi salikt pamatu veidņus ir 100x grūtāk kā sakrāmēt to armatūru. Ja tomēr gribi to augšējo - nu nevajag nekādus stabiņus, kad lentas liešana nāks uz beigām, samet šķidrajā zupā to armatūru un tad vēl kādus 5cm pļurras pa virsu. Nenogrims jau viņa nekur.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 14 May 2010 14:35:20 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111803/_subject_#msg-111803</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111803/_subject_#msg-111803</link>
            <description><![CDATA[ aaaaa, protams, ka mest sietu uz grīdas ir vienkārši - bet man jau vajag armēt PAMATU LENTU!!!!! :)  Es tak par to visu laiku runāju!!!!  UN - ja arī es lietu plāksni - tad tāpat plāksnē uzreizi NEdrīkstētu iebetonēt silto grīdu caurules! Bet ne par to šis stāsts - stāsts ir par LENTU!!<br />
<br />
Līdz ar to noarmēt lentu, kas manā gadījumā protams nav 1,6m augsta, bet gan nieka 50cm - vienalga tomēr ir mazliet jāmāk. Tobiš armatūras 3 stieņu joslas apakšpusē, 3 joslas augšpusē un tad kaut kādi vertikālie armatūras stienīši, kas tos augšējos notur gaisā. Nu tādas sava veida armatūras kastītes jāveido. Tas Tev nav grīdu armēt. :) Noteikti, ka nav sarežģīti, kad piešaujas, bet priekš kam čakarēties - ja var ar fibrām... ]]></description>
            <dc:creator>JanisL</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 14 May 2010 14:00:07 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111802/_subject_#msg-111802</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111802/_subject_#msg-111802</link>
            <description><![CDATA[ Manā gadījumā pašrocīgi notika armatūras likšana - tas notiek tā - ņem apmēram 2x1m lielās armatūras sieta plāksnes un burtiski met uz grīdas - apmēram izlīdzina, lai pārklājas un viss. Tālāk jau tin silto grīdu caurules, jo, ja nav režģa un gribi siltās grīdas - interesanti, pie kā tu viņas siesi? Kad caurules pietītas, režģi ar caurulēm paceļ uz plastmasas distanceriem. Režģu izmētāšana 1 cilvēkam prasa maksimums 1 stundu, pacelšana uz distanceriem arī. Nav tur jāmāk nekādu armatūru siet. Lai gan arī armatūras siešana - nu piedod, atvaino, fleksis rokā, drāšu gabali un plaķenes, tur nu nekāda māksla nav. Nebūvē taču tiltu vai torni.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 14 May 2010 13:52:22 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111801/_subject_#msg-111801</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111801/_subject_#msg-111801</link>
            <description><![CDATA[ SS.lv ir betona piegadātāji, kas arī pa 36 Ls/m3 B20 betonu piedāvā. Bet tie Rīgā - dārgāks transports man varētu sanākt. HC betona pārstāvis man skaidroja, ka šito viņi parasti industriālajām grīdām piegādā. Kur ļoti lielas slodzes - tur 35kg fibru uz m3 betona. Parasti 20-25kg priekš lielām noliktavām utt. Tā kā man tā slodze NEbūs tik liela, kā nopietnā noliktavā, tad ar 18-20kg uz m3 domāju pietiks atliku likām.<br />
<br />
Kāpēc vispār domāju par fibrobetonu - doma vienkārša, ja fibrobetona cena man ir ceļama un šķiet apmierinoša, tad es noteikti labāk izvēlos šo variantu, jo nebūs pašam jāstellē armatūra - ko pats nekad neesmu darījis un kam gana ievērojamu vajadzētu papildus laiku.<br />
<br />
Par caurumiem - to viņš teica tieši par fibrobetonu, ka tieši šajā ir pēc tam grūti kaut ko kalt - traucē tās skaidas utt. Bet nu - pēc loģikas man tur neko kalt nevajadzēs - vien laicīgi jāizdomā putuplasta stiprināšanas metodes (paldies Vienstāvam par vairākām norādēm te forumā, kur tas jau apspriests).]]></description>
            <dc:creator>JanisL</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 14 May 2010 12:10:15 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111789/_subject_#msg-111789</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111789/_subject_#msg-111789</link>
            <description><![CDATA[  Tad tev der informācija no [<a href="http://www.primekss.com/primekss/primekss-piedava-gridas/primekss-betona-gridas/uz-paliem-balstitas-gridas"  rel="nofollow">www.primekss.com</a>].]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 14 May 2010 09:10:01 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111785/_subject_#msg-111785</guid>
            <title>Re: Info par fibrobetonu</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111785/_subject_#msg-111785</link>
            <description><![CDATA[ Smieklīga cena, kad es lēju pamatus B25 maksāja 73 Ls kubā. Sūknēšana un transports tieši tāpat 2x dārgāks kā tagad. Un tas bez nekādām fibrām.<br />
Par fibrbetonu es gan tomēr iesaku pameklēt forumā Ambrosio komentārus, viņš smalki to lietu aprakstīja. Un cik saprotu no Primekss mājaslapas, tas nav vienkārši fibrbetons, bet gan augstas dozācijas metāla šķiedru betons. Piezvani uz Primeksu un noskaidro, cik tad tur to dzelžu ir - varbūt 3x vairāk kā HC piedāvā. Tas varētu būt ļoti svarīgi, ja grib reālu slodzi likt. Bet nu pamatiem? Nesaprotu kāpēc, ja nu vienīgi pamatu plāksnei.<br />
Par caurumu urbšanu - nu visparastākais betona pārdevēju stāsts - es tādu vairākas reizes esmu dzirdējis :) Nopietni. Var urbt un skaldīt jebkuru betonu uz šīs zemītes, tās ir pilnīgākās blēņas.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Thu, 13 May 2010 23:40:14 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111783/_subject_#msg-111783</guid>
            <title>Info par fibrobetonu</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111783/_subject_#msg-111783</link>
            <description><![CDATA[ Šodien noskaidroju konkrētas betona cenas. Tuvākā betona ražotne man ir Ikšķilē – HC Betons. Betons ar metāla skaidām (fibrām) viņiem visai ierasta lieta – sanākot dārgāk nekā armatūra (man gan sanāca pat ļoti līdzīgi - laikam nejēdzu rēķināt). Vienīgi to vairāk ņem industriālie būvnieki, jo privātie tikai reti kurš par to kaut ko zina. Uz kubikmetru betona mazākais ko liek ir 15kg. Man attiecīgi varētu izmantot 18-20kg. Esot dārgāks pasākums par armatūru, bet turot baisi labi – ja paredzēti caurumi, tad uzreiz jātaisot, jo pēc tam kaut ko izkalt esot bezcerīgi.<br />
<br />
Betona cenas (ar PVN)<br />
B15 (D16 max S3) betons 12 m3 apjomā = Ls 43,31 x 12 = Ls 493,82<br />
Metāla skaidas = 0,60 Ls/kg = 12m3 x 20kg x 0,60Ls/kg = Ls 144<br />
Piegāde – jāved divos piegājienos = Ls 79,86<br />
Sūknēšana = 1 stunda = Ls 48,4<br />
Dziļumvibratora noma = 1 diena = ~5 – 10 lati<br />
<br />
Fibrobetons izklausās kaut kas baigi ērts, jo nav vispār jāčakarējas ar armatūras siešanu utt. Vnk iegāz veidnē, ievibrē un viss. Protams, jāizlīdzina virsma, jāiegremdē enkurskrūves vainagsiju stiprināšanai.]]></description>
            <dc:creator>JanisL</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Thu, 13 May 2010 22:05:49 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111718/_subject_#msg-111718</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111718/_subject_#msg-111718</link>
            <description><![CDATA[  JanisL.. tevis piedāvātā shēmā bija kļūda par drenāžas caurules  atrasšanās vietu attiecībā pret pamata pēdas atzīmi. Vai to tu betona apjomā esi ievērtējis.<br />
 Seklie vai dziļie pamati ir nosacīts apzīmējums. Dziļos pamatus jau var veidot blietētu šķembu kārta 80..100cm augstumā un uz tās 30cm dzelzbetona josla. Tie arī ir dziļie pamati 130cm augstumā. Seklie pamati ir pamati uz stabiem, kur tu ieroc grodus ar 2,5..3m soli un uz tiem balsti šo 30cm vainagsiju. Te vainagsijas apakšā lielākoties , izņemot stabus, nav blietētas grunts vai pamatnes.<br />
 Ja jau tev pamatnē ir dolomīts, tad loģiski, ka uz tiem uzliek stabus un taisa dz/betona vainagsiju, kur sijas balsts ir tikai 15..20cm zem planējuma atzīmes.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 12 May 2010 08:22:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111692/_subject_#msg-111692</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111692/_subject_#msg-111692</link>
            <description><![CDATA[ Ivar - es rēķināju visai vienkārši - pilnās dziļās betona lentas gadījumā man vajadzētu, piemēram, 36 m3 ar betonu, kas rupji rēķinot ir 1400-1500 Ls. Taisot seklos pamatus es tos uztaisu daudz daudz vieglākus un betonu izmantoju vien 12 m3 (kas ir 500-600 Ls). Un putuplasts perimetra siltināšanai (ap 50 m2) man izmaksās pat dārgā DOW Styrofoam gadījumā vēl 200 Ls.  Kā redzi - par kādu atmaksāšanos te ir runa, ja seklie pamati jau principā sanāk vairāk kā uz pusi lētāki? Vismaz tāda mana loģika. Nez, varbūt es kaut kur nopietni kļūdos.]]></description>
            <dc:creator>JanisL</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 11 May 2010 13:49:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111687/_subject_#msg-111687</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111687/_subject_#msg-111687</link>
            <description><![CDATA[  Pagrabs jau pēc definīcijas atrodas tādā dziļumā, kur caursalšana nav bīstama. Un ja tu mīļais cilvēk vari ierīkot pagrabu, tad tev gruntsūdens ir vismaz 2m zem zemes, kur caursalšanu vairs neņem vērā.<br />
 Par putuplastu piekrītu, bet kā jebkura lieta arī tai jābūt pamatotai ar aprēķiniem, cik gados tad tāds risinājums tev atmaksāsies, vai šāda naudas izdošana būs lietderīga.<br />
 Piemēram apsildes process. Man pie mājas aug mežs, kas regulāri jātīra, vai zem elektrolīnijas aug koki, kas jāizcērt, lai man būtu elektrība. Tātad koksni nodosim atkritumu pārstrādē un māju apsildīsim ar siltumsūkni. Vai šada maksāšanas sistēma ir loģiska.<br />
 Tāpat ar siltumizolāciju ap ēku?]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 11 May 2010 13:04:27 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111684/_subject_#msg-111684</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111684/_subject_#msg-111684</link>
            <description><![CDATA[ No lāpstas nebaidos (kam tur jārok), bet, ja dūšīgāks tēvainis uzkāptu, vai uzbrauktu ar traktora piekabi...<br />
Keramzīts - ilglaicībai, pēc tam, kad putuplasts būs sadalījies. Varbūt virsū uzbūvēt karšu slieteni ar maizes krāsnīti iekšā? Domāju, esmu procesā.<br />
Ivara bailes no neapkurināšanas diez vai pamatotas - es taču pagrabu kurināt negrasos...]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 11 May 2010 12:32:08 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111683/_subject_#msg-111683</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111683/_subject_#msg-111683</link>
            <description><![CDATA[ Jā, par to mitruma iesūkšanos keramzītā arī es aizdomājos... Bet, Vienstāv - Tevi nesatrauc fakts, ka putuplasts atradīsies nieka 20cm dziļumā no virskārtas? Man jau te cilvēki saka, ka tik sekls putuplasts ap māju nejauši var tik salauzts sabojāts kaut vai ar vienkāršu lāpstas cirtienu zemē.<br />
A priekškam Tev tad zem putuplasta keramzīts vēl?<br />
<br />
Ivar - par horizontāla putuplasta likšanu ap māju tie nav tik mūsu sapņi un idejas vien. Tā ir pasaules prakse: Frost Protected Shallow Foundations - te dažādas shēmu bildītes var redzēt --&gt; [<a href="http://www.google.lv/images?q=frost%20protected%20shallow%20foundation&amp;oe=utf-8&amp;rls=org.mozilla:en-GB:official&amp;client=firefox-a&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;source=og&amp;sa=N&amp;hl=lv&amp;tab=wi"  rel="nofollow">www.google.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>JanisL</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 11 May 2010 12:02:38 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111682/_subject_#msg-111682</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111682/_subject_#msg-111682</link>
            <description><![CDATA[ Ieklājot zem asfalta putuplastu, ceļa apledojuma bīstamība tuvotos tiltam...<br />
Keramzīts būs mitrs un izolēs daudz sliktāk kā putuplasts.<br />
Es arī esmu domājis par keramzītu, ne tikai ap pamatiem, bet arī virs pagraba. Kā kompromisu apsveru ap 20 cm keramzīts - plāns putuplasts - plēve - 20 cm augsne.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 11 May 2010 11:44:50 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111681/_subject_#msg-111681</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111681/_subject_#msg-111681</link>
            <description><![CDATA[  Jebkurš irdens materiāls ar laiku piemēslojas. Piemēram atstājot škembas kaudzē pēc 3..5 gadiem tās ir aizaugušas. Arī gruntī gruntsūdens nes līdzi smalkas daļiņas un minerālvielas - kaļķa izkrišana ūdensvada caurulēs. Literatūrā minēts par drenāžas cauruļu aizaugšanu, kas tad tas ir tā nav daļīnu skalošanās gruntī.<br />
 Par to plātņu horizontālo siltumizolāciju. Te es domāju, ka ēkas izsalšanas rezultātā, pamati paliek auksti un veido aukstuma tiltu gruntī. Tā ir atšķirīga situācija no ceļu būves. Ceļu segumam nav aukstuma tiltu uz kūkumojošo silto ūdenspiesātināto grunti. Tad ēkai polistirēna plātnēs jāietērpj pamati no visām pusēm. ..? varbūt pārspīlēju, bet domāšana ir process, kur strīdos dzimst taisnība.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 11 May 2010 11:40:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111678/_subject_#msg-111678</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111678/_subject_#msg-111678</link>
            <description><![CDATA[ Tā kā putuplasts guldīšanai slīpumā ap māju man kaut kā nelikās tomēr trāpīgākais risinājums - ko sakāt, vai 10 cm biezumā keramzīta granulu iebēršana turpat, kur parasti liek slīpo putuplastu pa perimetru, varētu pildīt līdzīgas funkcijas? Zem granulām varētu palikt plēvi, lai mitrums tek prom no mājas un virs granulām - ģeotekstilu, lai tas ar smiltīm nepiesērē dikti ātri. Ko sakāt par šādu ideju? (Tas bija iezīmēts arī manā pamatu shēmā - [<a href="http://salmiunmali.blogs.lv/files/2010/05/Pamati_Sekla_lenta_keramzits.jpg"  rel="nofollow">salmiunmali.blogs.lv</a>] )]]></description>
            <dc:creator>JanisL</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 11 May 2010 11:23:27 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111677/_subject_#msg-111677</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111677/_subject_#msg-111677</link>
            <description><![CDATA[ Un kur tad paliek visās grāmatās zīmētā klasiskā appamatu piebēršana konusā ar irdenu neslapinošamos materiālu? Ja tāda ir tad nekādu puķiku neviens nekur ne no kā nost nerauj.<br />
Ivar: par putuplastu nu tu gan blēņas sarunāji - tam ar kurināšanu nav absolūti nekāda sakara. Kāpēc tad friči zem autobāņiem un dzelzceļiem liek to savu Styroduru? Zeme taču ir silta un putuplasts virspusē tai vienkārši mazāk ļauj atdzist. Tā ir visa &quot;puķiks uz zemes&quot; jēga. Noklājot jau 5cm putuplastu uz zemes sasalšanas dziļums šajā vietā tiek samazināts drastiski.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 11 May 2010 11:12:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111675/_subject_#msg-111675</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111675/_subject_#msg-111675</link>
            <description><![CDATA[ &quot;Ja ēka atrodas uz stabiem, tad ceļ tikai vainagsiju&quot; - un tas ir pieļaujami? Vai vienmēr noliek turpat, kur paņēma?<br />
&quot;Teorētiski kūkumošanas spēkam vajadzētu atraut siltumizolāciju no betona pamata virsmas&quot; - par ko es arī cepjos, nelikdams izolāciju ārpusē, bet slēpjot pamatā iekšā.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 11 May 2010 10:58:24 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111673/_subject_#msg-111673</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111673/_subject_#msg-111673</link>
            <description><![CDATA[  aaaa_ normatīvi diemžēl mani neatbrīvo no to ievērošanas gadījumā, ja es neievēroju caursalšanas dziļumu. Var taču gadīties tā, ka ēka kādu laiku pēc tās ekspluatācijas netiek apkurināta. Tādā gadījumā šo izolāciju ietekme ir ļoti niecīga. No tā, ka līķis tiks ievīstīs siltā kažokā, tas siltāks nepaliks.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 11 May 2010 10:51:35 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111672/_subject_#msg-111672</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111672/_subject_#msg-111672</link>
            <description><![CDATA[ Ne par velti skandināvi praktiski visur liek horizontālo puķiku uz zemes ar kritumu prom no mājas, vismaz 1m platā joslā ap māju. Tas tad arī pasargā no cilāšanas, kūkumošanas uc šaizēm. Ar mūsdienu materiāliem taču visu var atrisināt un nav vajadzīgs rakt pamatus 5m zem zemes.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 11 May 2010 10:33:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111671/_subject_#msg-111671</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111671/_subject_#msg-111671</link>
            <description><![CDATA[  Stabveida pamats nenozīmē to, ka apakša ir vēdināma. Tas nozīme to, ka ēka savu svaru nodod caur stabiem uz dolomīta, vai nesošā grunts slāņa, tur, kur sala kūkumošana vairs nav iespējama. Kūkumošanas spēks, tas kas ceļ ēku uz augšu tiek lēsts 0,5..1kg/cm2 pamata virsmas. Tas nozīmē, ka ja vieglai ēkai lentveida pamata virsma caursalšanas zonā ir 1m2 liela, tad uz tās darbojas celtspēks 5..10t. Ja ēka atrodas uz stabiem, tad ceļ tikai vainagsiju. Un teorijā neesmu lasījis par cokola siltinājuma ietekmi. Teorētiski kūkumošanas spēkam vajadzētu atraut siltumizolāciju no betona pamata virsmas. Te apsildāmai ēkai betona pamats ~0..+5 grādi silts, kamēr sasalusī grunts -10..-15 grādi caursalšanas zonā.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 11 May 2010 10:21:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111667/_subject_#msg-111667</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111667/_subject_#msg-111667</link>
            <description><![CDATA[ Stabveida nozīmētu vēdināmu klētsapakšu, jo kā citādi nodrošināties pret pacelšanu aiz vainagsijas?]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 11 May 2010 09:25:55 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111666/_subject_#msg-111666</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111666/_subject_#msg-111666</link>
            <description><![CDATA[  Kritika no būvniecības teorētiskās puses. <br />
Pamatu mezgls sastāv no 4 daļām: pamats, grīda, sienas, perimetra planējums.<br />
Pamats..vispār jau betonu pamatam nepieciešams iestrādāt līdz ar drenāžas caurules apakšējo vai zemāko punktu. Tas tapēc, ka drenāžai vietās, kur augsne mālaina tendence aizaugt vai piesērēt ātrāk nekā nolietojas ēka. No šis pēdas uz leju līdz caursalšanas robeži varētu būt škembas. Ja pamata mezglu analizē atkarībā pret siltuma zudumiem un stiprību, tad iespējama ekonomija. Pamatos izmanto manis aprakstīto dubultT veida sistēmu, tikai virspamata aizsardzībai izmanto 2cm (zilo) polistirēna plāksni aiz kuras ir 10cm polistirols, kas ienetonēts kopā ar betonu.<br />
 Te ja zemes caursalšana un izcilāšanās pārsniedz 1,5m ir loģiski izmantot stabveida pamatus uz kuriem gulda šo armēto vainagsiju, tad var nelikt šķembas.<br />
 Sienai..nebūs labi pamatu daļu izbīdīt uz āru, labāk lai siena veido pārkari 3..5cm platumā. Es neesmu lasījis visas tavas idejas par sienas konstruktīvās noturības nodrošināšanu - iespējams tās iekšējās sienas, bet sienas apakšpusē es ieteiktu likt to pašu 2+2cm zilo polistirēna plāksni STYROFOAM 300-PL-A-N, tā pieļauj slodzi ~3kg/cm2 ilgstošo slodzi vai pie sienas biezuma balstā 36cm sienas tekošā metra balsta slodze iespējama 10000kg tek.m. Koku neliec. Tas saistāms ar bažām par pamata betona virsmas temperatūru, kas nodrošina gaisa kondensāciju sienas balstam.<br />
 Grīda.. var atteikties no šķembām, bet jāizmanto PE plēve pret kapilāro mitrumu un slīdoša starplika starp apsildāmo betona klonu un siltumizolāciju. Kā slīdoša starplika var būt māls  vai smiltis 2cm biezumā uz siltumizolācijas. Teorētiski es PE plēvi pret kapilāro mitrumu guldītu uzreiz pēc auglīgās zemes virskārtas noņešanas zem ēkas. Tad uz plēves veidotais uzbērums laika gaitā izžūtu un dotu papildus siltumizolācijas efektu. Neesmu pārliecināts, vai grīdas konstrukcijai zem ēkas vajag 15cm siltumizolācijas..vai nepietiek ar 10cm vai 7cm.<br />
<br />
<br />
 ]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 11 May 2010 09:01:41 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/111532/111657/_subject_#msg-111657</guid>
            <title>Re: Betona pamati un armatūra</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/111532/111657/_subject_#msg-111657</link>
            <description><![CDATA[ Pats viņu nelasīju, bet saprotu, ka raksts ir par pamatiem tieši salmu ķīpu mājām:<br />
[<a href="http://www.dancingrabbit.org/newsletter/Newsletter0898_Foundation.php"  rel="nofollow">www.dancingrabbit.org</a>]]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>