        <description> Labdien.
Divstāvu mājā plānots koka starpstāvu pārsegums! Saistībā ar nesenajiem traģiskajiem notikumiem sāku apdomāt vai nevajag pastiprināt staprstāvu pārseguma konstrukciju. Dotas divas pasijas 20x20 ar laidumu 5.7m un šķērsām sijas (10x20), kuru kopējais garums 7.2m un balstās uz ārsienām un pasijām (izpildīts no 2.6 un 4.6m garām sijām, vienreiz savienojumu viedojot uz vienas pasijas, otreiz uz otras).
Vai ir pamatoti vērsties pie būvkonstrukora, lai veiktu aprēkinu pasiju nestpsējai?
Starpstāvu pīrāgs paredzēts no griestu reģipša, dēļu režģa, plēves vates (skaņas izolācijai), dēļu kāja, dubultā grīdas reģipša un lamināta.</description>
        <link>https://building.lv/forums/34/164095/164095/_subject_#msg-164095</link>
        <lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 06:02:00 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164888/_subject_#msg-164888</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164888/_subject_#msg-164888</link>
            <description><![CDATA[ Nestrīdos - un ja tā padomā - nesošu pamatīgu izmēru siju (baļku) caururbšana - laiduma vidusposmā - patiesībā ir nejēdzība un kokmateriāla zaimošana !!!<br />
Caurums...mazāka noturība...jāpalielina izmēri...utm.... bet visprātīgākais jau no tā izvairīties vispār !!!<br />
<br />
Tēmas autors vai nu vēl domā - vai arī sācis Razbiralovku - tā arī palika nesaprotams - kāpēc ar Baļķu izmēriem &quot;Bišķīt&quot; kļūda sanākusi - ar divām 20 x 25(h) šķiet pat būtu pieticis.<br />
<br />
Ir labi - autoram nu pilna galva piestāstīta - un jācer, ka viņš nepārdomās situāciju labot tagad un tūlīt - kamēr iet būve - ņems kādu profiņu  pie rokas un risinās - neatstājot  to uz Kādreiz Kautkad !]]></description>
            <dc:creator>Zodčijs</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 14 Feb 2014 17:35:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164771/_subject_#msg-164771</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164771/_subject_#msg-164771</link>
            <description><![CDATA[ Zodčijs.  Neapšaubāmi- varianti divi 1)Sija jābalsta (stabs istabas vidū) 2Jānomaina pret atbilstošas nestspējas sijām. Izmaksas sedzamas uz  tāmē neparedzētu darbu izmaksu rēķina. Domāju,ka autors,vērsdamies pēc padoma,cer uz vienkāršāku un darboties spējīgu risinājumu.                                                                                                                                                        Saskrūvējot siju tā nedarbosies kā viens vesals,un lietas būtība nav vītņustieņu stiepes izturībā,ne arī paplākšņu izmēros.Būtība ir tajā,ka urbums kokā zem slodzes padosies (dos lufti) lai cik precīzs tas sākotnēji arī nebūtu Nav taču sarežģīti mājas apstākļos paekspermentēt; divas līstes salīmē,bet otras divas saskrūvē-tad salīdzini. Saskrūvētās-praktiski darbosies katra atsevišķi.]]></description>
            <dc:creator>Praktiķis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 22:32:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164756/_subject_#msg-164756</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164756/_subject_#msg-164756</link>
            <description><![CDATA[ Naglu plates jau cita lieta. Tēraudam aplēses pretestību individ. būvēs šķiet pieņem  ne mazāku par 2100 kg/cm2 -  d=12 mm stienis stiepē tur 2 tonnas, ja tik nekļūdos. Vēl ir aploces - stīpas.<br />
<br />
Vertikāli vītņstieņi ar ne jau parastām šeibēm domāti.... nu aizmirsu nosaukumu...plātnes ...uzlikas.... nu nav būtiski - attiecīgi  bieza tērauda ar attiecīgu laukumu 8x8 cm piem.. Nezinu kā - ja tādu variantu jāizvēlas par vienīgo iespējamo - jāpieslēdz būvkonstruktors, ne pašam jāķimerē - sabojās materiālu. Ir  pabūts dažādās vecās un jaunākās mājās kopā ar būvinženieriem un citādi.  <br />
<br />
Bet līmēt divus - patiesībā frēzbaļķus vienu zem otra, ar plakanām virsmām kopā un vēl būvē uz vietas - nu nezinu - nav ne redzēts, ne dzirdēts. Pat, ja tas notiktu rūpnieciski - varētu papētīt līmēto siju šķērsgriezumus - kādi tie ir - kaut kādi saguļoši zigzagi - daudzas kārtas pa vertikāli - slotas princips - un visticamāk obligāta prasība balstīt sienā siju tās pilnā augstumā.<br />
<br />
Un vēl, ja esošais izžuvušais baļķis būs kaut ar dažu milimetru izlieci  vidū,  un tā tas mēdz būt - tad ne ar kādu spēku būvē uz vietas to neiztaisnos - sagraus vēl sienu - es neprovētu.<br />
<br />
Tad ir uz staba pabalstīta pasija ar dubultu posmu ( Baļķi kopā ar skavām,dekorat. stīpām,vai vienkārši uz tapām) un kas pastutēts ar atgāžņiem pret stabu. Neatceros kā to sauca , bet izsenis pielieto kā jaunbūvēs tā pārbūvēs. <br />
Amerikāņu žurnāli  Wood Construction Design ( nosaukumu neatceros precīzi) kādreiz redzēti - visādi dizainiski brīnumi no  atsegta koka (ar met. stiprinājumiem) kādi pie mums reti -  mūsu arhitekti noteikti izmanto ideju smelšanai. Amerikāņu kalniņi arī kokā taisīti.<br />
<br />
Wee situācijā prātīgākais meklēt pabalsta iespēju ar stabu.]]></description>
            <dc:creator>Zodčijs</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 21:00:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164574/_subject_#msg-164574</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164574/_subject_#msg-164574</link>
            <description><![CDATA[ Zodčijs- visa jēga ir tieši līmē. Bultskrūves vajadzīgas tikai tāpēc,lai līmēšanas brīdī sijas varētu maksimāli saspiest kopā. Vēl variants līmes vietā starp abām sijām visā laukumā salikt abpusējās naglu plates un tad saskrūvēt,bet vienkārši saskrūvējot jēgas tikpatkā nekādas.]]></description>
            <dc:creator>Praktiķis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 08:38:20 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164571/_subject_#msg-164571</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164571/_subject_#msg-164571</link>
            <description><![CDATA[ Un vēl tas variants, ko gribēju ieteikt Wee jau pirmā brīdī, un uz ko, man šķiet, tieši vai netieši norāda arī Brinkmaņa k-gs!   Tas ir - es piedomātu, kādā veidā var samazināt pasiju brīvo - nesošo laidumu &quot;pa vecai modei&quot;.<br />
   Tavā Wee situācijā apmēram par 1,2-1,4 m..... Jāpabalsta pasijas ar stabu apm. 1,2-1,4 m no  vienas sienas (vai arī ar 2 stabiem  abās pusēs katru apm. 0,6-0,7m no sienas līdz staba asij. <br />
   Ja grīda uz grunts vēl nav izbūvēta - nav nekādu problēmu, ja ir izbūvēta  betona  pamatkārta - vienalga ir vērts palauzīt šo to un rīkoties apmēram šādi: <br />
   1) ar koka 20x20 cm stabu (vai tērauda dubult T-veida Nr.14-16,cauruli vai kvadrātprofilu - apšūtu ar koku), pabalstām pasiju minēto 1,2-1,4 m attālumā no sienas ,stabu savukārt balstot uz stabveida  pamata - max. 40x40 ar pēdu - max. 60x60x20(h), min. 50 cm zem grīdas līmeņa  minēto 1,2-1,4 m attālumā no sienas, zem pasijas tai pusē, kur tas netraucē telpas funkcijai un varbūt pat bagātina  inter-jēru , plus rociņas stabam (atgāžņi), ja patīk.<br />
   Ja man tāda situācija būtu, tad noteikti šādā variantā mēģinātu darīties - jo nav pārliecības par pasiju atbalstplātnēm -  Stabu liekot samazinās slodze  pasiju galos uz sienu! <br />
   Un ārpus tēmas ir interese : a) vai tādas 20x30(h) pasijas tiešām bija projektā un vai tās nebija domātas līmētās( vai ta gateri pie mums ņemas tādas izzāģēt? vai nebija tērauda profilu variants ieteikts) .b) vai 2,4 m garās sijas projektā tiešām bija paredzētas 10x20(h) ( jo pietiktu ar 5x20 + spraišļi) c) vai bija pamatoti iemesli, kāpēc pārsegums netika veidots ar sešmetrīgām 15x20 vai 10x25 sijām, liktām pretējā virzienā ( un bez pasijām!)<br />
   d) un kurā reģionā kuri projektētāji sniedza pakalpojumus?<br />
   Mani tas tā īpaši neinteresē, bet &quot;reklāmiņu&quot;- pozitivus  vai negativus - izplatīt vajag obligāti!  <br />
   Lai citi būvniecības procesa uzsācēji  būtu informēti ! Tu tak inkognito!]]></description>
            <dc:creator>Zodčijs</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 04:19:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164570/_subject_#msg-164570</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164570/_subject_#msg-164570</link>
            <description><![CDATA[ Zodčijs nav tik gudrs - lai nu atvaino profi būvinženieri un citi - es noteikti kļūdos definējumā - iekrita prātā  skanīgs apzīmējums krievu valodā &quot;žostkoje sojeģiņeņije&quot; un es to kaut kā notulkoju, domādams to, ko veči jau pieminēja - saskrūvēšanu: Vītņstieņi, šeibes,uzgriežņi - tad abu elementu vertikālā dimensija (kaut daļēji ) strādā kā vienota un vairāk kā blakus pieskrūvēti - nevis vienkārši tāpat no apakšas pieliktu- pastutētu - tad strādā katrs atsevišķi - tad nav nozīmes likt apakšā - tas pats  likt blakus - pretestības momenti vienkārši plusojas). Bet līme škiet gan ir lieka - strādās bultskrūves . Liecē slogotas pasijas apakšpusē ir stieptā zona ( nu kā lokam ārpuse)-  un diez vai kāda līme var turēt tik lielus spriegumus - kad augšējā, cenšoties izliekties vidusdaļā, apakšējo pastiprinošo siju spiedīs nost no sevis. Bultskrūves visu uzņems, vai ta nē? Kam ta tā līme - sirdsmieram un nopietnībai tikai ?- blakus liktus līmēt varbūt ir nozīme !<br />
   Praktiķis uzķēra - nu  ka U profils štruntīgs - tieši tā. Vienu pašu to jau arī nedrīkst šādi lietot - tas ļogās - un tad profila vertikālā sieniņa savai pretestībai atbilstošu slodzi nevar uzņemt !!! Tikai kopā pa diviem vai klāt pie kaut kā (blakus) - piemetināts vai pieskrūvēts- un šai gadījumā, ja pareizi sapratu - kopā saliktu  abās pusēs - strādājot kopā ar tām (kompensējot trūkstošo pretestību - kas aptuveni vienāda  ar divu koka siju 12x20(h) pretestibu. <br />
   Tērauda pretestība stiepē ( liecē slogota) ir ap 16 !!! reižu lielāka par Skuju-koka pretestību!!! Pareizi  iestrādāts dzelzītis tur vājprātā daudz!<br />
Profi inženieri varbūt oponētu par risinājuma varianta pareizumu, bet privātmāju siju, pasiju laidumi un slodzes uz to tekošo metru ir špicka salīdzinot ar lielveikaliem un praksē arī profi bieži vadās pēc veselā saprāta ne pēc burta.<br />
   Zodčijs laikam ar vienu aci skatījās vecu  komēdiju vai arī olimpiādi un  piemirsa  aprakstīt vēl vienu variantu. <br />
   Starp citu, Brinkmaņa k-gs , atgādina  par būtisku lietu - par plaisām zem... <br />
   Man nesen profs konsultējot atgādināja - koka sijas 1-2 st. privātmājā var jau arī likt pa taisno uz blokiem (arī Aeroc) un iztikt bez armētās cem.javas 5 cm joslas(vismaz). Bet zem pasijas galiem - lai arī koka - armētai  betona atbalstplātnei  sienās ( manuprāt min.10 cm biezumā pietiktu - tēraudam skaitās min. 20 cm) būtu jābūt ......vai  projektā  kaut īsas piezīmes formā ir  kas minēts? - Ja nē, tad projektētājam bikses nost un pa.....dupsi!]]></description>
            <dc:creator>Zodčijs</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 01:39:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164505/_subject_#msg-164505</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164505/_subject_#msg-164505</link>
            <description><![CDATA[ Tieši tāpēc,ka līmēšana notiktu objektā bez preses palīdzības, arī bija doma sijas paralēli saskrūvēt ar savilcēm.Poliuretāna līme ir ļoti pateicīga šādu, nepārāk precīzu, plakņu salīmēšanai. To ar labiem rezultātiem izmanto konstrukciju protezēšanā,kur kopā tiek salīmētas tieši tādas-neēvelētas plaknes. Ņemot vērā lielo salīmējamo plakņu laukumu-šaubas varētu būt vairāk teorētiska rakstura.]]></description>
            <dc:creator>Praktiķis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 08 Feb 2014 22:28:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164501/_subject_#msg-164501</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164501/_subject_#msg-164501</link>
            <description><![CDATA[ Uz vietas būvobjektā nevar garantēt salīmēta koka siju monolītumu, ja jūs palasītu literatūrā, kas šādam kvalitatīvam darbaspējīgam līmējumam vajadzīgs?<br />
 Ja aplēse rāda, ka pasiju laidums netur slodzi, tad efektīvākais risinājums ir 45 grādu leņķi iestrādātu slīpu spiestu atgāžņu izveidošana, kas samazina pasijas laidumu.<br />
 Pasija šādā gadījumā pārvēršas par daudzlaiduma statiski nenoteicamu konstrukciju, taču ja nav nepieciešama augsta precizitāte, respektīvi materiāla ekonomija, tad pietiek posmu starp balstiem uzskatīt kā brīvi balstītu siju.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 08 Feb 2014 20:20:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164491/_subject_#msg-164491</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164491/_subject_#msg-164491</link>
            <description><![CDATA[ Kā praktiķis apšaubu tik niecīga izmēra U-veida profila efektivitāti uz tik lielu laidumu. Jāņem vērā tas,ka šāds profils dos izliekumu pat pie salīdzinoši nelielām slodzēm-pārlūšana nedraud arī nepastiprinātai sijai. Efektīgāks būtu khe piedāvātais risinājums-pielīmēt sijām no apakšas un saskrūvēt ar savilcēm papildus 100x200 koka brusu,tādējādi palielinot sijas darba augstumu līdz 300mm. Savukārt piedāvātais 120mm U profils uz vairāk nekā 5m laidumu pat pie 100kg slodzes sijas vidū dos izliekumu 3-4cm (pēc izjūtas) To visu var mēģināt sarēķināt,bet domāju,ka daudz nekļūdos.]]></description>
            <dc:creator>Praktiķis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 08 Feb 2014 14:21:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164486/_subject_#msg-164486</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164486/_subject_#msg-164486</link>
            <description><![CDATA[ Dārgie cīņubiedri. Jāņem vērā, ka balstot ievērojami slogotas pasiju konstrukcijas vieglo betonu ( gāzbetons; keramzītbloki; arbolīta bloki) sienās , ņemams vērā tas, ka lielu slodžu rezultātā balstavietās veidojas plaisas. Mūsu senči, lai no tā izvairītos mūra sienās telpu iekšpusē iemūrēja koka vainagsijas - līdzīgas dz/betona sadalošām joslām. Taču šajā gadījumā siju iemūrēšanas augstums atšķiras no pasiju balsta augstuma.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 08 Feb 2014 10:41:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164483/_subject_#msg-164483</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164483/_subject_#msg-164483</link>
            <description><![CDATA[ Biju domājis, kā tos U profilus nostiprināt sienā, jo ja tos nenostiprina neatkarīgi no pasijas, tad jau īpaša jēga pēc manas saprašanas nebūs! Vai bija domāts, tiešām, ka u profilu var stipirnāt galos pie pasijām?]]></description>
            <dc:creator>wee</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 08 Feb 2014 09:27:04 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164482/_subject_#msg-164482</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164482/_subject_#msg-164482</link>
            <description><![CDATA[ Tie pasiju gali slodzi izturēs, bet problēma ir ar izlieci...]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 08 Feb 2014 09:16:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164481/_subject_#msg-164481</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164481/_subject_#msg-164481</link>
            <description><![CDATA[ Uz pasijām balstāt tikai starpstāvu pārseguma sijas. <br />
Vai Zodčijs var mazliet vairāk aprakstīt kas domāts ar obligāts cietais saskrūvējums. kas iesniegsies 40 cm griestos!<br />
Pats vairāk sliecos uz U profiliem, vienīgi nav ideju, kā to nostiprināt gāzbetona ārsienā (otrā pasijas pusē nebūtu problēma piestiprināt).]]></description>
            <dc:creator>wee</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 08 Feb 2014 09:13:24 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164448/_subject_#msg-164448</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164448/_subject_#msg-164448</link>
            <description><![CDATA[ Maximas variants varbūt nē, bet pasiju sievišķīgi izliekumi laika gaitā garantēti!<br />
wee varētu precizēt: vai uz pasijām 2.stāvā nebalstas vēl kas - piem. jumta kore, nesoša pažobeles sieniņa šķērsām vai garenvirzienā! <br />
   Khe un Didima domu turpinot aprakstīšu vienkāršu variantu, : divas vismaz 12x20(h) no abām pusēm sānos pie esošajām. Vai tērauda divi vismaz Nr. 12 U profili (stāvus protams)<br />
   Pēc rupjas aplēses šādi pietiek. Esošo pasiju nestspēja sastāda labi ja 2/3 !!! no nepieciešamās ( ja no jumta nav papildslodzes! pašnesošas starpsieniņas ir iekšā rēķinā)<br />
   Ar obligātu cietu saskrūvējumu no apakšas (vai augšas) protams sanāk niknāks pastiprinājums, ja tik tas netraucē- būs 40cm zem griestiem, bet augšā būs virs grīdas.<br />
  <br />
   Kam interesē salīdzināt liecē slogotu koka ( u.c. materiālu ) taisnstūrveida šķērsgriezumu nestspēju savā starpā, un pret šķērsgriezuma laukumu (ekonomiskumu) - tas nav sarežģīti ( cerams būvkonstruktori neapvainosies, ka  darbu noņem) - atšķiram piem. 44.lpp 2. grāmatā &quot;Jums individuālie būvētāji&quot; J.Noviks, 1988.Rīga, Avots ( vai jaunāka grāmata, laikam &#039;&#039;Ģimenes māja&quot;)<br />
un piemetam paši, ja nav slinkums un mobilais kalkulators darba kārtībā :  <br />
   Šķērsgriezuma pretestības moments W = b x h x h : 6 (cm3) ( platums reiz augstums kvadrātā un dalīts ar seši - viss centimetros) - protams jo lielāks gala cipars, jo lielāku slodzi iztur!<br />
   Piem.: sijai  20 x 20 cm, W= 20x20x20:6= 1333 cm3<br />
             sijai 20x30 (h)cm, W= 20x30x30:6= 3000 cm3<br />
             sijai 30x20 (h)cm, W= 30x20x20:6= 2000 cm3<br />
           dēlim 2,5x10 (h)cm, W= 2,5x10x10:6= 41,6 cm3 (zem vējmalas, skrūvēts uz latu galiem)<br />
           dēlim 10x2,5 (h)cm, W=10x2,5x2,5:6= 10,4 cm3 (guļus)<br />
             latai   5 x 5 cm,     W= 5x5x5:6= 20,8 cm3<br />
   Pēdējie trīs ir ar vienādu šķērsgriezumu !!! Interesanti - kā mainās gala cipars!]]></description>
            <dc:creator>Zodčijs</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 14:44:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164290/_subject_#msg-164290</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164290/_subject_#msg-164290</link>
            <description><![CDATA[ Vēl var pa augšpusi virs sijām uzlikt planku un ar vītņstieņiem savilkt kopā ar pasiju tādā veidā izveidojot kopni. Plankas gabarītu iespējas saistītas ar plānoto grīdas pīrāgu. Principā pa augšu varētu būt arī finiera klājs, piem. 21mm, galvenais, lai apakša ir piesieta augšai.]]></description>
            <dc:creator>Didims</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 10:56:56 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164208/_subject_#msg-164208</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164208/_subject_#msg-164208</link>
            <description><![CDATA[ metāla pasija ....šķersgriezumi būs mazāki<br />
ja paliek redzama apšuj ar koku]]></description>
            <dc:creator>PikkO</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 03 Feb 2014 10:42:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164204/_subject_#msg-164204</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164204/_subject_#msg-164204</link>
            <description><![CDATA[ Daudz poliuretāna līmes un sagatavotas, saurbtas, pielāgotas 10x20 brusas no apakšas ar vītņstieņiem klāt. Galu stiprība esošajām ir pietiekoša, tā ka jālīmē tik  tā daļa, kas telpā, ne sienā. Līdz pilnīgai līmes nocietēšanai vajadzētu nospriegot no apakšas. Vēl ir variants ar ozola zobiem pret bīdi, bet to pagrūti izpildīt, jo atzīmes un montāža jāveic pretēji nospriegotai pasijai...]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 03 Feb 2014 10:08:15 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164203/_subject_#msg-164203</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164203/_subject_#msg-164203</link>
            <description><![CDATA[ ..varbūt kāds var labu rosinājumu vai ideju likt galdā, lai stiprinātu, ja tomēr izrādās kļūda konstrukcijā]]></description>
            <dc:creator>ak84</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 03 Feb 2014 09:52:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164198/_subject_#msg-164198</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164198/_subject_#msg-164198</link>
            <description><![CDATA[ &quot; Šajā variantā tās ir pasijas-nav nepieciešami aprēķini lai saprastu,ka 200x200 ir kļūda.&quot;<br />
Inženierlietās šādus apgalvojumus parasti pierāda matemātiski.<br />
  Taču spriest par arhitektūras problēmām - tā jau cita lieta un attiecas uz mākslu. Un augstās &quot;cotjur..&quot; mākslas vārdā nobāl jebkuri spiedelējumi par dārgi vai lēti. Cik maksā Mona Līza - 1000Euro materiālos?]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 03 Feb 2014 07:50:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164194/_subject_#msg-164194</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164194/_subject_#msg-164194</link>
            <description><![CDATA[ J Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Kā 20x20 var turēt mazāk nekā 15x20?<br />
Šeit vairāk bija domāta racionālāka  koka kubatūras izmantošana.<br />
Bet no pieredzes sakot,koka pārsegumā ar laidumu virs 5m ,šķērsgriezums200x... mm vairs nedarbojas efektīvi.Siju izliekums progresēs katru gadu,kaut arī pēc aprēķiniem tam pārlūšana nedraudēs. Šajā variantā tās ir pasijas-nav nepieciešami aprēķini lai saprastu,ka 200x200 ir kļūda.]]></description>
            <dc:creator>Praktiķis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sun, 02 Feb 2014 22:48:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164187/_subject_#msg-164187</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164187/_subject_#msg-164187</link>
            <description><![CDATA[ Kā 20x20 var turēt mazāk nekā 15x20?<br />
Man arhitekts smagāk slogotajās vietās 100x220 vietā bija salicis 140x220 - tas tad sanāk nepareizi?]]></description>
            <dc:creator>J</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sun, 02 Feb 2014 21:49:24 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164145/_subject_#msg-164145</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164145/_subject_#msg-164145</link>
            <description><![CDATA[ Paldies, par komentāriem! <br />
Sirdsmieram noteikti jāprasa pārrēķins!<br />
Baznīcu gan nē:) un kā jau minēju, cilvēks, kas ar būvkonstrukcijām nav saskāries projekta izstrādes gaitā nevar 100% izprast kas ir ok, kas nē! Tagad viss ir dabā, tapēc jaizdara pareizie secinājumi, un jāveic to ko var izdarīt vēl pirms apdares veikšanas!]]></description>
            <dc:creator>wee</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sun, 02 Feb 2014 13:22:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164142/_subject_#msg-164142</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164142/_subject_#msg-164142</link>
            <description><![CDATA[ 20x30 ???  Tu tur baznīcu būvē?<br />
<br />
Ik pa laikam objektos sastopu sijas 20x20, ideja joprojām nav īsti saprotama, tā ir normāla kolonna, bet platums sijām neko nedod. Vispārināti var izteikties, ka 20x20 turēs mazāk par 15x20.<br />
<br />
Privātmājā ir jābūvē pagalam greizi, lai kaut kas nogāztos, bet sijai 20x20 tas īpaši nedraud pat, ja augšā būs kāds pustonnīgs seifs nolikts.<br />
<br />
Ja betons sabrūk gandrīz eksplozijas veidā iepriekš nebrīdinot, tad koks var cīkstēt un pīkstēt gadiem (desmitgadēm) ilgi, kamēr salūzt.]]></description>
            <dc:creator>jtdesign</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sun, 02 Feb 2014 12:37:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164134/_subject_#msg-164134</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164134/_subject_#msg-164134</link>
            <description><![CDATA[ Tīri intuitīvi 20x30 turēs 2x vairāk kā 20x20. pārrēķinu būtu vēlams veikt noteikti. Bet nu koks jau nelūst kā betons - bāc un gatavs - vienkārši būs lielāks izliekums, bet sirdsmieram obligāti jāpārrēķina, jo pie noteiktas slodzes var arī salūst. Kad apdare būs gatava, tad labot būs neiespējami - tagad ir pēdējais brīdis.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sun, 02 Feb 2014 10:51:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164132/_subject_#msg-164132</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164132/_subject_#msg-164132</link>
            <description><![CDATA[ Pasijas un sijas jau ir samontētas! Diemžēl par šīm lietām sāku vairāk piedomāt, kad jau bija gatavs rezultāts, nevis projektēšanas stadijā - nēsmu būvinženieris un celtnieks, mācos līdzi ar būvniecības procesu! <br />
Viss pagaidām sataisīts pēc projekta, bet tad projekta vienā lapā, kas nekādā veidā nav saistīta ar būvkonstrukcijām, pamanīts, ka pasija norādītā kā 20xh30mm, kas arī izraisīja šaubas. Tagad ir jāturpina iekšdarbi, un pirms tam, ja nepieciešams, pastiprināt pasijas!<br />
<br />
Vai tad šajā gadījumā prasīt, lai projektētājs veic pārēķinu?]]></description>
            <dc:creator>wee</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sun, 02 Feb 2014 09:40:15 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164131/_subject_#msg-164131</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164131/_subject_#msg-164131</link>
            <description><![CDATA[ 20x20 ir materiāla izniekošana - 5x25 būs izturīgāks un pēc kubatūras 4x mazāk. Tas pats attiecas uz 10x20. Ir taču galu galā arī līmētās sijas, kas ir krietni izturīgākas un pieejamas jebkuros izmēros.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sun, 02 Feb 2014 08:07:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164119/_subject_#msg-164119</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164119/_subject_#msg-164119</link>
            <description><![CDATA[ Nemāku gan aprēķināt, bet 5,7m garumā tās 20x20 brusas jau top līganas, kur nu vēl nobalstīt 7,2m garu pārsegumu... Varbūt kautko nesaprotu, bet šitais neliekas rēķināts...]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 01 Feb 2014 21:47:51 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164106/_subject_#msg-164106</guid>
            <title>Re: Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164106/_subject_#msg-164106</link>
            <description><![CDATA[ Ja jau plānots starpstāvu pārsegums, tad tas tad arī tiek rēķināts? Vai tad šaubas par arhitekta kompetenci? <br />
 Taču vienīgi , tā vate skaņas izolācijai tā, ka nebūtu vietā...avots [<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ElErldDPrG8"  rel="nofollow">www.youtube.com</a>]  rullīša pēdējā trešdaļa]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 01 Feb 2014 19:26:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/164095/164095/_subject_#msg-164095</guid>
            <title>Pasiju izturība</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/164095/164095/_subject_#msg-164095</link>
            <description><![CDATA[ Labdien.<br />
Divstāvu mājā plānots koka starpstāvu pārsegums! Saistībā ar nesenajiem traģiskajiem notikumiem sāku apdomāt vai nevajag pastiprināt staprstāvu pārseguma konstrukciju. Dotas divas pasijas 20x20 ar laidumu 5.7m un šķērsām sijas (10x20), kuru kopējais garums 7.2m un balstās uz ārsienām un pasijām (izpildīts no 2.6 un 4.6m garām sijām, vienreiz savienojumu viedojot uz vienas pasijas, otreiz uz otras).<br />
Vai ir pamatoti vērsties pie būvkonstrukora, lai veiktu aprēkinu pasiju nestpsējai?<br />
Starpstāvu pīrāgs paredzēts no griestu reģipša, dēļu režģa, plēves vates (skaņas izolācijai), dēļu kāja, dubultā grīdas reģipša un lamināta.]]></description>
            <dc:creator>wee</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 01 Feb 2014 15:32:07 +0200</pubDate>