        <description> Paredzēts 15 grādus slīps  jumts ar bitumena šindeļiem virs mansarda. Par cik slīpums neliels gribu uzkausēt kādu no apakšklājiem visā jumta laukumā, bet zem OSB un gaisa kārtas ir difūzijas membrāna. 
 
Aktuāls jautājums ir par difūzijas membrānas iespējamo sadedzināšanu kausējot. Kā risinājums ir izmantoto spundēto OSB, taču arvien paliek dažādi pieslēgumi sienām utt.

Vai kādam ir pieredze ar šadu problēmu risinājumu?</description>
        <link>https://building.lv/forums/34/168212/168212/_subject_#msg-168212</link>
        <lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 07:19:10 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/168212/168306/_subject_#msg-168306</guid>
            <title>Re: Apakšklāja kausēšana zem šindeļa</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/168212/168306/_subject_#msg-168306</link>
            <description><![CDATA[ paldies, Praktīķi. <br />
Es arī sapratu, ka spundētolikt ir liels risks. Vēl jo vairāk 12 mm.<br />
Likšu ar šķirbām un kādu pašlīmējošu apakšklāju apakšā.]]></description>
            <dc:creator>rover</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sun, 18 May 2014 16:51:21 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/168212/168298/_subject_#msg-168298</guid>
            <title>Re: Apakšklāja kausēšana zem šindeļa</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/168212/168298/_subject_#msg-168298</link>
            <description><![CDATA[ Spundētais OSB,manuprāt, ir riskants variants,jo nav noslēpums,ka materiāls mitruma iespaidā briest. Vai var garantēt,ka zem seguma nekad un nekāda mitruma nebūs-domāju ,ka nē-drošības pēc spraugas vajadzētu atstāt. Apakšklāju kausēt visā plaknē nav vajadzības,jo jumta šindelis tik un tā naglojas pie pamatnes-šajā sakarā varētu kausēt tikai šuves. Ar degli jākarsē apakšklāja rulli-OSB dedzināt nav vajadzības,tāpēc domāju,ka ar di&#039;fūzmembrānu nekas ļauns nenotiks. Jādarbojas protams ar prātu!]]></description>
            <dc:creator>Praktiķis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 17 May 2014 14:32:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/168212/168212/_subject_#msg-168212</guid>
            <title>Apakšklāja kausēšana zem šindeļa</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/168212/168212/_subject_#msg-168212</link>
            <description><![CDATA[ Paredzēts 15 grādus slīps  jumts ar bitumena šindeļiem virs mansarda. Par cik slīpums neliels gribu uzkausēt kādu no apakšklājiem visā jumta laukumā, bet zem OSB un gaisa kārtas ir difūzijas membrāna. <br />
 <br />
Aktuāls jautājums ir par difūzijas membrānas iespējamo sadedzināšanu kausējot. Kā risinājums ir izmantoto spundēto OSB, taču arvien paliek dažādi pieslēgumi sienām utt.<br />
<br />
Vai kādam ir pieredze ar šadu problēmu risinājumu?]]></description>