<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>elektribas kabelis</title>
        <description> L. energo skaititajus tagad liek ārā. Kādam kabelim ir jābūt, cik dziļi jārok utt, lai eletribu pievilktu lidz mājai (gulbūve).</description>
        <link>https://building.lv/forums/34/5185/5185/_subject_#msg-5185</link>
        <lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 08:59:49 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5185/5186/_subject_#msg-5186</guid>
            <title>Re: elektribas kabelis</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5185/5186/_subject_#msg-5186</link>
            <description><![CDATA[ praktiskākais:maksimāli pieļaujamā strāva-40A,3 fāzes.Vara kabelis 5dzīslu/var arī 4 dzīslu/,zemē rokams,cietais piem.YKY vaiCYKY vai taml.4*6,vēl labāk ar rezervi 4*10,Tur kur iet zemē un nāk laukā jauzver izolācijas caurule-gofra.Optimālais ierakšanas dziļums 0,7m.No prakses:labi ir uzlikt virsū tranšejā uz kabeļa kaut ko cietu-piem.vecus ķieģeļus,lai pēc daudziem gadiem rokot neievainotu kabeli.]]></description>
            <dc:creator>praktiķis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 30 Mar 2004 08:27:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5185/5185/_subject_#msg-5185</guid>
            <title>elektribas kabelis</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5185/5185/_subject_#msg-5185</link>
            <description><![CDATA[ L. energo skaititajus tagad liek ārā. Kādam kabelim ir jābūt, cik dziļi jārok utt, lai eletribu pievilktu lidz mājai (gulbūve).]]></description>
            <dc:creator>i</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 29 Mar 2004 16:00:45 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>