<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Siltuma zudumi</title>
        <description>Varbūt kādam interesē:

Veicu aprēķinus par topošās mājas prognozējamiem siltuma zudumiem:
Pie āra temperātūras -5C un platības kopējie zudumi ir aptuveni 9 KW (aptuveni 40W/m2), no kuriem:

15% - Ventilācija (ar rekuperatoru) un caurpūšana caur nehermētiskām vietām
25% - Sienas (44cm Keraterm)
24% - Logi (1,4 w/m2k)
28% - Grīdas (5 cm EPS)
8% - Bēniņu pārsegumi (20 cm vates).

Lielos siltuma zudumus caur grīdu noteica tas, ka tiek izmantota siltās grīdas apkure,kas nozīmē ka grīdas temp ir &gt;25 C un kā zināms siltuma zudumi ir tieši proporcionāli temperatūras gradientam.

No dažādiem variantiem, ko papildus siltināt, ekonomiski visefektīvākais izrādijās papildus nosiltināt grīdu - 10 cm EPS dod iespēju ietaupīt aptuveni 1,2 kW un atmaksājas ~5 gados (apkure ar granulām). Nākamie papildus 5 cm dod aptuveni ,4 kW ietaupījumu un atmaksājais 3x ilgākā periodā.

Interesants blakus secinājums ir tas, ka mājas siltuma zudumi jāaplūko sistemātiski  - tikai nosiltinot sienas nevar cerēt uz 2x apkures izdevumu samazināšanos (protams ja sienas nav galīgi caumainas). Vecā mājā iespējams finansiāli visefektīvākais pasākums (effect/cost) ir mājas hermetizācija (logi, durvis un visi pārējie caurumi)</description>
        <link>https://building.lv/forums/34/5468/5468/_subject_#msg-5468</link>
        <lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 16:30:38 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/61643/_subject_#msg-61643</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/61643/_subject_#msg-61643</link>
            <description><![CDATA[ Uzber pa virsu vēl zāģu skaidas un nebūs jālauza galva ne par mitrumu, ne par ekoloģiju. Zāģa skaidām ir  labi siltumizolācias parametri.  Ja skaidas jau ir, tad var mierīgi tās atstāt.]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 27 Jun 2007 03:51:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/61641/_subject_#msg-61641</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/61641/_subject_#msg-61641</link>
            <description><![CDATA[ gribu papildus nosiltināt griestus. tagad tur sabērtas zāģu skaidas kādi 10cm.<br />
ir doma no apakšas uz melnajiem griestiem kaut ko līdzīgu pepi reflekt un tad uz latām griestus. Būs jēga? Nebūs mitrums liels?]]></description>
            <dc:creator>zipaks</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 27 Jun 2007 03:32:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/61605/_subject_#msg-61605</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/61605/_subject_#msg-61605</link>
            <description><![CDATA[ PVC logi, profils- Funke(Vacija), jau no 1994.gada uz tirgus, nestandartas konstrukcijas,garantija, atlaide. talr.26765647]]></description>
            <dc:creator>Artjom</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 26 Jun 2007 17:33:00 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/60808/_subject_#msg-60808</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/60808/_subject_#msg-60808</link>
            <description><![CDATA[ jā, dominē, bet neizslēdz starošanu. <br />
upura loma uz mani attiecas vismazāk. laipni lūdzu pārliecināties.<br />
]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 01 Jun 2007 03:52:48 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/60793/_subject_#msg-60793</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/60793/_subject_#msg-60793</link>
            <description><![CDATA[ Laikam tie cilvēki (īpaši vt), kas te komentē domā, ka šajā lapā ne reizi neieskatās kāds cilvēks, kas reāli nodarbojas ar aprēķinu veikšanu vai vismaz zin, ko nozīmē siltuma vadīšana un ko nozīmē siltuma starošana (respektīvi, zin kāda ir starpība). Par tiem 25% un 75% parastai mājai - tas ir reāls murgs (sistēmās ar zemu temperatūru dominē siltuma vadīšana nevis starošana).<br />
vt laikam ir kārtējais reklāmas (folijas) upuris :(]]></description>
            <dc:creator>audits</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Thu, 31 May 2007 22:06:54 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/60409/_subject_#msg-60409</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/60409/_subject_#msg-60409</link>
            <description><![CDATA[ darbu kārtība:<br />
pa perimetru piestiprina termokompensācijas lentas. 8 - 10 mm biezas.<br />
plēve. 120 - 200 mikronu.  <br />
masīvā izolācija - parasti putuplasts, grīdām paredzētais. 5 - 10 cm.<br />
atstarotājs. PEPI REFLEKT POLY 3mm ar spīdīgo uz leju.<br />
armatūra 4 mm ar 15 X 15 cm aci.<br />
caurulīte 16 mm. <br />
to visu nedaudz paceļ un ielej betonu 6 - 8 cm.<br />
siltā grīda gatava.]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 21 May 2007 18:21:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/60401/_subject_#msg-60401</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/60401/_subject_#msg-60401</link>
            <description><![CDATA[ Nu njifiga nesapratu...<br />
Pastaastiet luudzu praktisko pusi... man ir betona griida (auksta), ko jaasiltina, un jaaliek siltaa griida (taatad atkal betons). So... vai sheit ir veerts kautkur likt to atstarojosho, ja jaa, tad kur? kaa? cik biezu? kur nopirkt? cik maksaa? :)]]></description>
            <dc:creator>Artursz</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 21 May 2007 05:19:00 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5591/_subject_#msg-5591</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5591/_subject_#msg-5591</link>
            <description><![CDATA[ aptieciņās ir pavisam cits materiāls - metalizēta PP, PET vai HDPE plēve. atstarojošajai izolācijai ir Al folija un pamatkārta no efektīva siltumizolatora. izplatīts ir putu polietilēns. tad nu es labāk gulētu ietinies tādā, nekā guļammaisā. pat sniegā, jo nebūtu jāuztraucas arī par slapjumu.  ja vien guļammaiss nav aprīkots ar atstarotāju  :)))<br />
tas, ka aptieciņās atrodas šādas segas, arī kaut ko liecina. tādā ietīts cietušais ir, ne tikai, labāk redzams, bet arī pasargāts no atdzišanas.  <br />
Al folijas efektivitāte ir augstāka.<br />
<br />
tajā armijas objektā stroibata puiši būs nohaltūrējuši vai, vienkārši, nav zinājuši kā jāliek. pats esmu dienējis padarmijā, varu iztēloties situāciju.<br />
<br />
pāris teikumi grāmatā - tas var nozīmēt viskautko. arī to, ka materiāls ir tik pazīstams, ka nav ko dzesēt vēderu par to runājot.]]></description>
            <dc:creator>vt</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 12 Oct 2004 22:17:27 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5590/_subject_#msg-5590</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5590/_subject_#msg-5590</link>
            <description><![CDATA[ betnu nebij tur nekaadas to 2 cm gaisa starpkaartaskas esot obligaatas, un psrs jaunu par siltumu nebij jaauztraucas, bet ej nu sazin iespeejams ka ar, vieniigi pa tavu mineeto plasho izmantoshanu shtatos gan shaubos, jo man te ir viena jenjkju graamatinja no 200x gada, kaut kas liidziigs muusu novika gjimenes maajai tikai taa uz 1000 lpp, un tur par shito izolaaciju tikai paaris teikumi, nu nez vai tas liecina par plashu pielietojumu<br />
<br />
Ja tev (normaalos apstaakljos, ne lietus liist , ne ugunskurs 20 cm attaalumaa) piedaavaatu guleet guljammaisaa vai tanii folijaa no auto aptiecinjas, ko tu izveeleetos?]]></description>
            <dc:creator>reins</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 12 Oct 2004 15:02:20 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5588/_subject_#msg-5588</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5588/_subject_#msg-5588</link>
            <description><![CDATA[ vispirmām kārtām siltumam. <br />
armijas un kosmosa vajadzībām atstarotāju lieto jau krietnu laiku. tāpat ugunsdzēsēju, metalurgu tērpiem. pēdējos 20 gadus arī civilajā būvniecībā, visvairāk štatos, kanādā un pēdējos gados arī krievijā. <br />
pieleks arī latviešiem.]]></description>
            <dc:creator>vt</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 12 Oct 2004 11:51:54 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5587/_subject_#msg-5587</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5587/_subject_#msg-5587</link>
            <description><![CDATA[ vazaajos te pa vienu bijusho psrs armijas baazi, i skatos shamiem uz jumta viena no papes kaartaam ir ar alumiinija vai tamliidziiga metaala foliju pa virsu un tai paari veel papes kaartas, vot i nu interesanti kamdeelj shamiem taa folija tur bijusi nepiecieshama. siltumam ? nez vai, mosh kaadai radio un taml viljnju slaapeeshanai, betnu tas taa]]></description>
            <dc:creator>reins</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 12 Oct 2004 11:13:20 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5578/_subject_#msg-5578</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5578/_subject_#msg-5578</link>
            <description><![CDATA[ Ta luuk - prareizs slēdziens. pilnībā piektītu]]></description>
            <dc:creator>Warrior</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Thu, 07 Oct 2004 08:29:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5574/_subject_#msg-5574</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5574/_subject_#msg-5574</link>
            <description><![CDATA[ protams, izmantot silikāta ķieģeli kā siltumizolatoru, nebūtu prāta darbs. bet būtu interesanti pamēģināt. :)<br />
tie salīdzinošie skaitļi domāti priekšstatam par dažādu materiālu siltumvadāmību. <br />
ieklāt var, kad visi netīrie darbi ir padarīti.<br />
jā, tie 8% caur jumtu ir stipri par maz.]]></description>
            <dc:creator>vt</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 06 Oct 2004 22:48:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5572/_subject_#msg-5572</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5572/_subject_#msg-5572</link>
            <description><![CDATA[ Nu ko njemas ar to atstarojosho ! tak te jau runaaja ka to var izmantot ipashas vietas jo:<br />
<br />
- ieklashanas darbi ir ar parak lielu atbildiibu jo pie mums normali reti kur ieliek ! Gribētu redzeet ka tu stavesi klat ar putekkju suuceeju kad tev slipees gridas vai jauks betonu tur pat netaalu! lLatvijas celtnieki ir celtnieki nevis laboratoriju darbinieki kas strada ar pinceteem ....<br />
<br />
- nenodroshina skanjas izolāciju konstrukcijas <br />
<br />
<br />
Citāts : &quot;ir tests un ir dokuments, kas apliecina, ka 5 mm atstarotāja = 5 cm putuplasta un 6 cm minerālvates, 1,3 metri silikātķieģeļa, 32 cm gāz-, un keramzītbetona.<br />
&quot;<br />
Sāksim ar to ka silikāt ķieģelis nav siltum izolācija un tieshi ta pat citi bloki un tos likt viena rinda ir garaam !<br />
<br />
Par testiem - njemot vera to ka lielaka dalja ES normatīvos šī atstarojošā izolācija netiek pieminēta un tās siltumizolējošās īpašibas mainās atkarība no apkārtējiem apstāķliem nevar pieņemt vienu konstantu skaitli ko tas spēj izolēt līdz ar to man liekas ka tā zināmā mērā ir butaforija. Man pietiktu ar pirmajiem diviem punktiem lai no šāda materiāla atteiktos. <br />
<br />
Man tie 8% caur bēniņiem ievieš neticību jo ka zināms siltums celjas uz augshu <br />
<br />
Iespējams ka pēc 5-10 gadiem ta buus vieniiga izolācija ko izmantos bet uz doto momentu mēs neesam gatavi shadiem high-tech risinajumiem! Es sava maja gribetu guleet mieriigi nedomajot par to ko dara puteklji tur aiz apdares]]></description>
            <dc:creator>Ta luuk</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 06 Oct 2004 16:05:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5564/_subject_#msg-5564</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5564/_subject_#msg-5564</link>
            <description><![CDATA[ jā, kamēr par atstarojošo izolāciju nav plašas informācijas latviešu valodā, var paskatīties aizjūras lapas:<br />
www.reflectixinc.com<br />
www.rima.net<br />
vai meklētājā iemetot - reflecting insulation]]></description>
            <dc:creator>vt</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 04 Oct 2004 22:10:13 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5562/_subject_#msg-5562</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5562/_subject_#msg-5562</link>
            <description><![CDATA[ Man būtu maziņš lūgums - vai nevarētu padalīites saitēs par atstarojošiem materiāliem.]]></description>
            <dc:creator>Warriore@one.lv</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 04 Oct 2004 21:59:15 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5561/_subject_#msg-5561</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5561/_subject_#msg-5561</link>
            <description><![CDATA[ Gribās apspriest pāris lietas<br />
<br />
<br />
15% - Ventilācija (ar rekuperatoru) un caurpūšana caur nehermētiskām vietām<br />
Šeit tiaki kaut ko var iespaidot ar darba kvalitāti. <br />
<br />
<br />
25% - Sienas (44cm Keraterm)<br />
Visas sienas nolikt ar folliju tas ir nereāli, ja siltina no āpuses - mēs galīgi zaudēsim elpošanas iespējas. Pie cik biezas sienas un cik biezas izolācijas ir šāds siltuma zudums. Un kādas būtu idejas rādītāju uzlabošanā<br />
<br />
24% - Logi (1,4 w/m2k)<br />
Esmu pa ausu galam dzirdējis, ka logu siltum zudumu gadījuma var izmantot speciālus pārkājumus(plēves veidā), kas samazina siltuma zudumus.  Par cik un cik $? Tas man nav zināms. (Bet pacentīšos kaut ko uzzināt.)<br />
<br />
28% - Grīdas (5 cm EPS)<br />
ši nu pēc man uzskata ir reālākā vieta, kur kaut kas būtu darāms:<br />
1. 5 cm EPS ir par maz - vajag 10cm;<br />
2. atstarojošās filijas izmantošana šeit būtu visreālākais. Izmaksas te arī nebūtu nemaz tik lielas. Apsildāmās grīdas gadījumā atstarojošais materiāls būtu jānovieto tieši zem sildīšanas paklāja un mēs tad jūtami spētu izjust tā efektivitāti, jo viss siltumss nāktu uz augū<br />
<br />
8% - Bēniņu pārsegumi (20 cm vates).]]></description>
            <dc:creator>Warriore@one.lv</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 04 Oct 2004 21:55:22 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5559/_subject_#msg-5559</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5559/_subject_#msg-5559</link>
            <description><![CDATA[ Cik noprotu, ka galvenais ir iemzntot atstarojošo siltumizolāciju grīdās, ja tiek izmantota siltā grīda. <br />
<br />
Ja izmanto atstarojosho siltum izolaciju visa maja - tas ir taa veerts, un vai tas siltuma ietaupijums buus tik jūtams.]]></description>
            <dc:creator>Warriore@one.lv</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Mon, 04 Oct 2004 21:28:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5548/_subject_#msg-5548</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5548/_subject_#msg-5548</link>
            <description><![CDATA[  vt! Vai nevari pasta&#039;stit par atstarojosho izolaciju vairaak? Kur atrast datus? Vai ir kaada konkreeta pieredze? Paldies!]]></description>
            <dc:creator>eriks</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Sat, 02 Oct 2004 14:47:24 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5545/_subject_#msg-5545</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5545/_subject_#msg-5545</link>
            <description><![CDATA[ pilnīgi atbalstu veselīgu skepsi, pats arī tāds pats.  :)<br />
<br />
labā ziņa tāda, ka atstarojošā virsma ir noslēgtā telpā. kā tie putekļi tur nokļūs? un ja ja nokļūs, ko šie tur darīs - 1,5 cm platā škirbā gaisa kustība ir apgrūtināta. turklāt, uzstādot izolāciju, neviens neliedz strādāt tīri, lieki neputinot, un pēc vajadzības padarbojoties ar putekļu sūcekli.  <br />
<br />
skeptiķis - tā ir īpaša suga. <br />
pērk mašīnu un domā par to kā tā izskatīsies pēc septiņiem kūleņiem, kāpj kuģī un domā par to kā labāk atvairīt haizivju uzbrukumu, peldot uz glābšanas riņķa, u.t.t.<br />
es jau pac tāc.]]></description>
            <dc:creator>vt</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 01 Oct 2004 12:18:21 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5544/_subject_#msg-5544</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5544/_subject_#msg-5544</link>
            <description><![CDATA[ vt, peetot vienu graamatinju pieveersu uzmaniibu dazhaam rindinjaam kas veltiitas arii reflective izolaacijai, blabla par tiem 2 cm gaisa spraugas un teikuminsh ka shamaa to speeju kautko atstarot saglabaa tikai kameer surface is clean , te nu rodas jautaajiens a ko dariit ja shamaa laika gaitaa noput? it iipashi taa porainaa? <br />
<br />
men te taada veseliiga skepse pret visaadiem briinumlidzekljiem, no seerijas  &quot;briinumzaales&quot; - zaales kas pa tiesi dod visus tos labumus kas uz iepakojuma rakstiits. bet vai taadas ir?]]></description>
            <dc:creator>reins</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 01 Oct 2004 10:47:07 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5542/_subject_#msg-5542</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5542/_subject_#msg-5542</link>
            <description><![CDATA[ no 2 līdz 3,5 ls, atkarībā no biezuma.]]></description>
            <dc:creator>vt</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Thu, 30 Sep 2004 08:46:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5541/_subject_#msg-5541</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5541/_subject_#msg-5541</link>
            <description><![CDATA[ Vareetu kaads infu - cik taa folija kvadraatmetraa maksaa?]]></description>
            <dc:creator>aaapsis</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Wed, 29 Sep 2004 17:57:07 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5537/_subject_#msg-5537</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5537/_subject_#msg-5537</link>
            <description><![CDATA[ Buss - ja ir laiks apraksti siikaak rekuperaacijas sisteemu, cenas, firmu ar kuru esi saseejies<br />
paldies!]]></description>
            <dc:creator>G</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 17 Sep 2004 14:50:02 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5536/_subject_#msg-5536</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5536/_subject_#msg-5536</link>
            <description><![CDATA[ Vareetu arii man, luudzu, atsuutiit shos datus.]]></description>
            <dc:creator>mmx</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Fri, 17 Sep 2004 14:06:39 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5493/_subject_#msg-5493</guid>
            <title>vapon</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5493/_subject_#msg-5493</link>
            <description><![CDATA[ protams, no masīvās izolācijas pilnībā atteikties nevarēs.<br />
<br />
ieskaties pastā.]]></description>
            <dc:creator>vt</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 24 Aug 2004 12:07:08 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5492/_subject_#msg-5492</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5492/_subject_#msg-5492</link>
            <description><![CDATA[ Jā, atmeilo gan, būtu interesanti papētīt. es gan domāju, ka tas jākombinē kopā ar parasto izolāciju.]]></description>
            <dc:creator>vapon</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 24 Aug 2004 11:43:18 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5491/_subject_#msg-5491</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5491/_subject_#msg-5491</link>
            <description><![CDATA[ ir tests un ir dokuments, kas apliecina, ka 5 mm atstarotāja = 5 cm putuplasta un 6 cm minerālvates, 1,3 metri silikātķieģeļa, 32 cm gāz-, un keramzītbetona.<br />
<br />
netā ir pieejami dati, kur minēti 10 cm vates un vēl dažādu materiālu dažādi biezumi.<br />
<br />
ja ir vēlēšanās, varu aizmeilot adreses kur pasmelties info par šo izolācijas veidu.]]></description>
            <dc:creator>vt</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 24 Aug 2004 11:31:21 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5490/_subject_#msg-5490</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5490/_subject_#msg-5490</link>
            <description><![CDATA[ Nu bet tad rēķinot sanāk, ka putuplasta biezums aiziet centrimetros, jo aprēķinos folija netiek ņemta vērā. Teorētiski vajadzētyu būt tā, ka folijas atstarotais ir ekvivalents noteiktam parastās siltumizolācijas biezumam. Mani interesē vai to var izrēķināt vai citādi noteikt.]]></description>
            <dc:creator>vapon</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 24 Aug 2004 11:06:19 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/34/5468/5489/_subject_#msg-5489</guid>
            <title>Re: Siltuma zudumi</title>
            <link>https://building.lv/forums/34/5468/5489/_subject_#msg-5489</link>
            <description><![CDATA[ nē, pamatkārta ir putu polietilēns un tā lambda ir viņam. atstarojošā virsma ir pulēta alumīnija folija.]]></description>
            <dc:creator>vt</dc:creator>
            <category>Privātmāju būvniecība</category>
            <pubDate>Tue, 24 Aug 2004 10:58:14 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>