        <description> velejos nedaudz atsvaidzinat tematu,par cik nedaudz esmu pietuvojies realai buvniecibai un ir jaunas idejas - esosas starpostavu sijas 200*100 ar soli 900mm,laidums gaisma 5.3m ... laicinu atpakal apspriedam par dazadam versijam,krustam,skersam,metalu,utt ... skaidrs bija viens- jastiprina ... sobrid ir jauna versija,uz esosajam likt virsu 150*100 siju,rezultata butu kopejais sijas augstums 350*100 ar to pasu 900mm soli,vai sada versija butu iespejama un ta stradatu un ka labak sasiet kopa jaunas ar vecajam ( limet,skruvet ) ? 

melnais segums sobrid izskatas ka varetu but iespeja par 22mm finieri un vai uz 900mm solis nav par daudz,vai tomer uz esosam bus krusteniski jaliek vel latojums,lai samazinatu soli</description>
        <link>https://building.lv/forums/36/120792/120792/_subject_#msg-120792</link>
        <lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 05:33:54 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120831/_subject_#msg-120831</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120831/_subject_#msg-120831</link>
            <description><![CDATA[ Bet esosa gadijuma vai tad kas mainas,ja liek uz esosam 150*100 vai tas pasas 150*100 megina ielikt starpa esosajam? ka jau teicu,augstuma palielinasanas un &#039;telpas nozagsana&#039; nav problema]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:31:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120830/_subject_#msg-120830</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120830/_subject_#msg-120830</link>
            <description><![CDATA[ sienai apkart bus monolita josla,tur var iesedinat mierigi,vienigi sis variants jau faktiski tad ir pilniba bez maz jaunas konstrukcijas izveidosana ... otreiz pacelu temu un katru reizi varianti paliek ar vien sarezgitaki :)]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:22:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120829/_subject_#msg-120829</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120829/_subject_#msg-120829</link>
            <description><![CDATA[ Nevar pie tās 50cm augstākās sienas piestiprināt pietiekoši izturīgas &quot;siju kurpes&quot;, jeb leņķus un iesēdināt tajos?]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:17:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120828/_subject_#msg-120828</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120828/_subject_#msg-120828</link>
            <description><![CDATA[ eosas sijas ir ielaistas sienas un sienas augstums sobrid beidzas ~ 50cm virs sijam,faktiski samera paliela problema ar klat tiksanu,pat varetu teikt daleja demontaza,tadel jau bija doma likt virsu 150*100 no sienas lidz sienai,telpas augstums soreiz nebutu problema,tur 10cm augstuma neko nespeletu,uztrauc siju izturiba,esosam sijam varetu ari minimalu skaidu nonemt,lai butu perfektaka virsma salimejot]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:03:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120826/_subject_#msg-120826</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120826/_subject_#msg-120826</link>
            <description><![CDATA[ Vai virsmas nelīdzenums nepasliktina saķeri starp detaļām? Ja nu vienīgi līmē ar k-kādu epoksīdu līmi. Tās vecās sijas jau diezvai ir izlaistas, vismaz caur četrpušu ēveli, nemaz nerunājot par rikti. Ideāli, ja abas līmejamās virsmas būtu riktētas. Piem poliuretāna līme gan uzputojas un aizpilda spraugas, bet tā putiņa ir reizes 10 švakāka par blīvi kopā saspiestu koksni. Līmei pat ir dots spiediena spēks ar kādu līmējamās virsmas jāsaspiež, lai neveidotos tā putiņa un nekļūtu švakāks līmējums.<br />
Ja jau ir vieta, kur uzlikt 150 augstas sijas, un pat iespējamie 120mm, kur tikt klāt veco siju sāniem, tad es mēģinātu tās 150mm ielikt pa starpām, 100mm dziļāk par veco siju augšu, bet vecajām pielīmētu tos 50mm klāt un vēl paliktu vieta 50*100 ko šķērsām uzlikt, lai to visu izlīdzinātu un vēl dabūtu vajadzīgo att priekš finiera.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:37:52 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120825/_subject_#msg-120825</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120825/_subject_#msg-120825</link>
            <description><![CDATA[ Ir tāda lieta kā kopne (ferma) .Teorētiski pastāv iespēja tādu izveidot no metāla pa vidu 5m laidumam (siju augstumā). Pat var uztaisīt nospriegojamu ,tā lai vidu spiestu uz augšu . Nestspēja diezgan liela, trūkums ir elastība .]]></description>
            <dc:creator>aigarello</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:25:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120824/_subject_#msg-120824</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120824/_subject_#msg-120824</link>
            <description><![CDATA[ majas izmers ir 9*10m ... pa vidu nesosa starpsiena sadala uz pusem ... viena puse attalums ir 5,3m ( par kuru ari uztraucos ) , otra puse ~ 3.5m]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:19:04 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120823/_subject_#msg-120823</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120823/_subject_#msg-120823</link>
            <description><![CDATA[ Skaidrs. Ir padaudz . Nu tad vēl variants pa vidu 5+5 m krietni pastiprināt esošo siju (ar līmi,saplāksni,uzaudzējot biezumu) un šķērseniskās sijas, kaut vai tos pašus pieminētos 100*150 balstīt uz sienām un vidu .]]></description>
            <dc:creator>aigarello</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:17:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120822/_subject_#msg-120822</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120822/_subject_#msg-120822</link>
            <description><![CDATA[ 5.3 tas ir esošajām sijām ?! Vai arī otrs telpas(mājas izmērs )]]></description>
            <dc:creator>aigarello</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:13:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120821/_subject_#msg-120821</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120821/_subject_#msg-120821</link>
            <description><![CDATA[ nepareizi nosaucu,telpa ir 5.3*10.0m]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:12:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120820/_subject_#msg-120820</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120820/_subject_#msg-120820</link>
            <description><![CDATA[ aigarello,5.3m]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:08:54 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120819/_subject_#msg-120819</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120819/_subject_#msg-120819</link>
            <description><![CDATA[ Nav nepareizi, bet skaldes spēku lielumi reizes 6 šajā sijā ir mazāki par teorētiski pieļaujamo, tāpēc lielāka nozīme ir sijas pastiprinājumam vidū kur ir lielākas lieces slodzes. Diez vai kads ir redzejis daudz sijas kas no pārslodzes šķeltos gareniski, tās parasti pārlūst daudz maz vidū. Un līmējums ir parasti spēcīgāks par koksni blakus (ja nelīmē ar kādu gumijas līmi, kas domāta velosipēdu kamerām), jo atraujot līmētus elemetus, sadalās pa koksni blakus, nevis pa līmi. Svarīgi ir lai līmējums būtu izpildīts akurāti, līme būtu mitrumizturīga, lai mazgajot grīdas neatmiekskejas sijas :D.]]></description>
            <dc:creator>lee</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:04:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120817/_subject_#msg-120817</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120817/_subject_#msg-120817</link>
            <description><![CDATA[ Kāds attālums ir perpendikulārā sijām virzienā no sienas līdz sienai ?<br />
900 tik tiešām ir par daudz, varbūt var izskatīt iespēju likt jaunās sijas perpendikulāri virsū vecajām ar mazāku soli ,tādējādi gan izlīdzinot slodzi, gan palielinot nestspēju. Jāņem vērā ka tikai palielinot sijas augstumu, pieaug gan teorētiskā nestspēja, gan iespēja sijai sākt izļodzīties un zaudēt noturību. Ne pa velti dzelzbetona konstrukcijās starp liela augstuma nesošajām sijām ik pa kādam solim liek perpendikulārus tādus kā savienojošus elementus.]]></description>
            <dc:creator>aigarello</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:52:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120816/_subject_#msg-120816</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120816/_subject_#msg-120816</link>
            <description><![CDATA[ Varbūt spriežu nepareizi, bet domāju ka vislielākā nozīme pieaudzējot virsū sijas daļu ir bīdei līmējuma vietā. Teorētiski pašā viduspunktā bīde nav nemaz, bet jo tālāk uz galiem, jo ielielāka nobīde ieliecoties. Es līmētu ar poliuretāna līmi savelkot no virsas ar skrūvēm, bet jo tālāk no viduspunkta, jo vairāk skrūvju un abos galos vēl papildu 20mm finieri no sāniem (ari uz līmes, ar naglām). Tas tik par konstrukciju, par izlieci un slodzes lielumu nepateikšu.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:21:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120814/_subject_#msg-120814</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120814/_subject_#msg-120814</link>
            <description><![CDATA[ liec labak 100x100 tapat pietiks un par ietaupitajiem resursiem iegadajies 50x100 kuras liec skersam ar soli 0,4, tā iegūsi palielinātu grīdas stingumu (orientacija 100x50 vai 50x100 nav nozīme pie šādām slodzēm), jo sijas darbosies kopā un būs arī uz kā likt saplāksni, jo solis 900 par lielu, vari likt tad ari 18mm.]]></description>
            <dc:creator>lee</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:57:26 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120812/_subject_#msg-120812</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120812/_subject_#msg-120812</link>
            <description><![CDATA[ lee,tad faktiski liekot virsu 150*100 butu pietiekosi ar esoso soli?]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:41:27 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120811/_subject_#msg-120811</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120811/_subject_#msg-120811</link>
            <description><![CDATA[ Ja nem 4 kN/m2 slodzi, sijas 100x200, pie soļa 0,35 m,izliece ir 2,16 cm normativa 1/250 2,12 cm (var iztikt). Ja grib soli 0,9m, sijas augstums jāpalielina par 8cm, nemot vera standarta koka sortimentu varetu nemt 100x100. Klat stiprinat var naglojot pec aprekina, nerekinot lime pa virsmu, kopa saskruve ,lai lime izspiezas, drosibai no sana sastiprina biezi liekot skruves/naglas caur saplaksni 10mm ~1/3 viduu, kur vislielākais lieces moments.]]></description>
            <dc:creator>lee</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:36:51 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120807/_subject_#msg-120807</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120807/_subject_#msg-120807</link>
            <description><![CDATA[ Rupjš aprēķins saka, ka pie šāda laiduma un siju šķērsgriezuma starpstāvu pārsegumam (augšā dzīvojamās telpas) jābūt ar soli 450 mm vismaz, bet labāk vismaz 400 mm.]]></description>
            <dc:creator>jtdesign</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:40:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120798/_subject_#msg-120798</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120798/_subject_#msg-120798</link>
            <description><![CDATA[ no saniem es tieku klat ~ 12cm, tadel ir versija likt virsu ... sakuma apsveru domu par finieru skruvesanu no saniem,bet augstums sanak tikai tie 12cm pie kuriem fiziski tiek klat]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:10:45 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120797/_subject_#msg-120797</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120797/_subject_#msg-120797</link>
            <description><![CDATA[ Un no sāniem ar plāksnēm šādā veidā \\\\\ ///// ?]]></description>
            <dc:creator>:-/</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:01:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120795/_subject_#msg-120795</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120795/_subject_#msg-120795</link>
            <description><![CDATA[ cauri nesanaks,apaksa ir apdzivojams pasakums,iespejas ir tikai no augsas tikt klat]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:53:50 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120794/_subject_#msg-120794</guid>
            <title>Re: Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120794/_subject_#msg-120794</link>
            <description><![CDATA[ Skrūvēt cauri ar vītņu stieņiem, izmantojot pretbīdņus. <br />
900mm solis ir par lielu. ]]></description>
            <dc:creator>:-/</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:47:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/120792/120792/_subject_#msg-120792</guid>
            <title>Starpstavu sijas</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/120792/120792/_subject_#msg-120792</link>
            <description><![CDATA[ velejos nedaudz atsvaidzinat tematu,par cik nedaudz esmu pietuvojies realai buvniecibai un ir jaunas idejas - esosas starpostavu sijas 200*100 ar soli 900mm,laidums gaisma 5.3m ... laicinu atpakal apspriedam par dazadam versijam,krustam,skersam,metalu,utt ... skaidrs bija viens- jastiprina ... sobrid ir jauna versija,uz esosajam likt virsu 150*100 siju,rezultata butu kopejais sijas augstums 350*100 ar to pasu 900mm soli,vai sada versija butu iespejama un ta stradatu un ka labak sasiet kopa jaunas ar vecajam ( limet,skruvet ) ? <br />
<br />
melnais segums sobrid izskatas ka varetu but iespeja par 22mm finieri un vai uz 900mm solis nav par daudz,vai tomer uz esosam bus krusteniski jaliek vel latojums,lai samazinatu soli]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:35:40 +0200</pubDate>
        </item>