<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Jautājums elektriķiem!</title>
        <description> Sveicināti elektrības pazinēji!
Man ir radies šāds jautājums - cik lieli, apmēram, varētu būt elektrības zudumi, ja no elektrības staba (tur arī skaitītājs) līdz objektam ir ap 100 metriem un kabelis (melnais-āra) ir 2,5 &amp;quot;kvadrāti&amp;quot;.</description>
        <link>https://building.lv/forums/36/141050/141050/_subject_#msg-141050</link>
        <lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 18:03:25 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/141050/190182/_subject_#msg-190182</guid>
            <title>Re: Jautājums elektriķiem!</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/141050/190182/_subject_#msg-190182</link>
            <description><![CDATA[ .....var otru vadu neņemt vērā ja zemējums mājas skapī ir labs, jeb tāsakot ideāls, jeb  citādi sakot, reāli tas vienmēr būs lielāks par nulvada pretestību! Tāpēc tas aprēķinā jāliek iekšā.  Katru skapi, reizē ar nulvadu,  Sadales tīkli arī zemē, bet tikai kā aizsardzības zemējumu.  Ja ir trīsfāzu pieslēgums, bet tērē tikai vienā fāzē, tad nulvadā un fāzē  ir vienādas strāvas!]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 23:59:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/141050/190087/_subject_#msg-190087</guid>
            <title>Re: Jautājums elektriķiem!</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/141050/190087/_subject_#msg-190087</link>
            <description><![CDATA[ Kopš kura laika sprieguma krituma aprēķiniem tiek ņemta vērā 0 vada pretestība pēc vecajiem standartiem tai bij jābūt 50% no fāzes vada vadāmības ( tagad vienādi).]]></description>
            <dc:creator>elektrikisDZ</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Sun, 24 Jul 2016 12:00:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/141050/141124/_subject_#msg-141124</guid>
            <title>Re: Jautājums elektriķiem!</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/141050/141124/_subject_#msg-141124</link>
            <description><![CDATA[ Aprēķins ir šāds: Cu īpatnējā pretestība ir 0,0175 om*mm2/m. Tad 100 metriem 2,5mm2  Cu kabelim: R=(0,0175*100)/2,5=0,7om. Tā kā kabelī  ir divi vadi, tad 200m vara vadam pretestība pieaug divas reizes, jo divas reizes garāks vads. Tas ir, R=2*0,7om=1,4om. Var arī tā: R=(0,0175*200)/2,5=1,4om]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Tue, 19 Jun 2012 23:13:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/141050/141105/_subject_#msg-141105</guid>
            <title>Re: Jautājums elektriķiem!</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/141050/141105/_subject_#msg-141105</link>
            <description><![CDATA[ Neesmu pārliecināts, ka jāņem abu vadu kopējais garums: [<a href="http://www.ivtechno.ru/raschet_4"  rel="nofollow">www.ivtechno.ru</a>]]]></description>
            <dc:creator>Niks</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Tue, 19 Jun 2012 21:10:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/141050/141062/_subject_#msg-141062</guid>
            <title>Re: Jautājums elektriķiem!</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/141050/141062/_subject_#msg-141062</link>
            <description><![CDATA[ Niks-am: 100m Cu vadam , jā, 0,7 omi. Bet kabelī ir divi vadi. Tātad 2 reiz 0,7 ir 1,4 omi.  Tad zudumi ( sprieguma kritums) būs 18,2V. Principā vairāk, jo pie 13A strāvas Cu sasils, pieaugs tā pretestība, kas izsauks lielākus zudumus ( sprieguma kritumu). Galā būs 230 ( labākajā gadījumā...) mīnus 18,2 ir 211,8V Un kā paši saprotat, slodzē vairs nebūs 3kW.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Tue, 19 Jun 2012 00:19:52 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/141050/141059/_subject_#msg-141059</guid>
            <title>Re: Jautājums elektriķiem!</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/141050/141059/_subject_#msg-141059</link>
            <description><![CDATA[ Tātad pēc maniem aptuvenem aprēķiniem sanāk šādi:<br />
Strāva kabelī būs ap 13A (I=P/U= 3000W / 230V = 13A). <br />
2,5 mm2 vara vada īpatnējā pretestība 100m kabelim ir 0,7omi.<br />
Sprieguma kritums delta U=I*R=0,7*13=9,1V jeb 3,96%, kas ir normas robežās.<br />
Respektīvi tas nozīmē, ja spriegums pie skaitītāja ir 230V, tad kabeļa otrā galā pie patērētāja tas būs ap 221V.]]></description>
            <dc:creator>Niks</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 23:06:13 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/141050/141055/_subject_#msg-141055</guid>
            <title>Re: Jautājums elektriķiem!</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/141050/141055/_subject_#msg-141055</link>
            <description><![CDATA[ Jauda galā nebūs nekāda lielā 1 fāze - 3 kW un kabelis ir no vara.]]></description>
            <dc:creator>220</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 22:13:12 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/141050/141054/_subject_#msg-141054</guid>
            <title>Re: Jautājums elektriķiem!</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/141050/141054/_subject_#msg-141054</link>
            <description><![CDATA[ Droši vien, ka autoram interesē sprieguma kritums, nevis elektrības zudumi. Zudumi kW būs niecīgi un tos nav vērts praksē pie aprēķina ņemt vērā. Nopienāka problēma varētu būt spriegma kritums. Lai varētu daudz maz precīzi aprēķināt sprieguma zkritumu, ir nepieciešams zināt kabeļa (tā vadītāja) īpatnējo pretestību. Vara vadam tā ir labāka, alumīnija vadam sliktāka, līdz ar to praktiski pie vienāda šķērsgriezuma vadiem lielāks sprieguma kritums būs alumīnija kabelī.]]></description>
            <dc:creator>Niks</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 22:08:41 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/141050/141051/_subject_#msg-141051</guid>
            <title>Re: Jautājums elektriķiem!</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/141050/141051/_subject_#msg-141051</link>
            <description><![CDATA[ Zudumi varētu būt nopietni, atkarībā no tā kāda jauda pieslēgta galā vai 1f or 3f tīkls. Neko prātīgu tur galā dabūt nevar + īsslēguma strāva varētu nespēt atslēgt aut. slēdzi īsslēguma gadījumā. Putekļu sūcējam varētu pietikt 1f gadījumā:)]]></description>
            <dc:creator>moldriks</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 21:15:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/141050/141050/_subject_#msg-141050</guid>
            <title>Jautājums elektriķiem!</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/141050/141050/_subject_#msg-141050</link>
            <description><![CDATA[ Sveicināti elektrības pazinēji!<br />
Man ir radies šāds jautājums - cik lieli, apmēram, varētu būt elektrības zudumi, ja no elektrības staba (tur arī skaitītājs) līdz objektam ir ap 100 metriem un kabelis (melnais-āra) ir 2,5 &quot;kvadrāti&quot;.]]></description>
            <dc:creator>220</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 21:08:53 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>