        <description> Gāzbetona bloks ir 250x200x600 (Vidējā spiedes stiprība-2,5 N/mm²). 
Tātad laukums ir 25cm x 60cm = 1500cm2 (laukums).

Un ja pareizi saprotu, tad uz katru cm2 var likt virsū 25kg.  

1500 x 25 = 37500kg. 
Tātad šādam gāzbetona blokam teorētiski vajadzētu izturēt &amp;quot;slodzi&amp;quot; 37,5 t.

Vai es pareizi esmu sapratis ???????</description>
        <link>https://building.lv/forums/36/168792/168792/_subject_#msg-168792</link>
        <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 04:50:21 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/168792/168951/_subject_#msg-168951</guid>
            <title>Re: Teoretiski gribēju noskaidrot cik gāzbetona bloks t iztur.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/168792/168951/_subject_#msg-168951</link>
            <description><![CDATA[ &quot;Psc. te jau stāsts nav par logu starpām, bet sienu kopumā.&quot; ....nu es saprotu, ka tēmas autors vēlas patstāvīgi izrēķināt paša idejas radītu māju un mēģina saprast, kā to pareizi dara...<br />
nu būtībā ņem projektēšanai paredzētos būvnormatīvus vai SNiPus un formulās liek iekšā skaitļus... to apzināti izdarot 5(6) reizes parādās nojausma....]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Fri, 06 Jun 2014 19:50:44 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/168792/168945/_subject_#msg-168945</guid>
            <title>Re: Teoretiski gribēju noskaidrot cik gāzbetona bloks t iztur.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/168792/168945/_subject_#msg-168945</link>
            <description><![CDATA[ I par sienu i par starpām - un  Ivaram taisnība, ka vairāk par starpām - gan jau kāda šķērssiena  10m garumā ir - un ja arī nav - problēma neredzās - pie koka siju pārseguma - īpaši pie dz/bet. pārseguma - kas veido armēta betona! sasaisti  starp ārsienu un kādu iekššienu (laikam taču)- un piežmiedz gāzbetona sienu pie pamata vairāk kā vajag...<br />
<br />
Starpas 2,5 (1,5m) bloku garumu platumā - logu starpās - pietiekoši un ļoti normāli - prasītos varbūt biežāk armēt šuves...]]></description>
            <dc:creator>Zodčijs</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Fri, 06 Jun 2014 17:40:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/168792/168943/_subject_#msg-168943</guid>
            <title>Re: Teoretiski gribēju noskaidrot cik gāzbetona bloks t iztur.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/168792/168943/_subject_#msg-168943</link>
            <description><![CDATA[ Psc. te jau stāsts nav par logu starpām, bet sienu kopumā. Tikko kā jau visi izkāvās tēmā - [<a href="http://www.building.lv/forums/34/168068/privatmaju-buvnieciba-armetu-betona-kolonnu-nepieciesamiba-nesosas-sienas"  rel="nofollow">www.building.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>jtdesign</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Fri, 06 Jun 2014 16:36:41 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/168792/168926/_subject_#msg-168926</guid>
            <title>Re: Teoretiski gribēju noskaidrot cik gāzbetona bloks t iztur.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/168792/168926/_subject_#msg-168926</link>
            <description><![CDATA[ Tā būs viena no nesošajām sienām uz kuras bez dzelzsbetona paneļiem vēl balstīsies otrā stāva siena un jumta konstrukcija.<br />
<br />
Trīs logi kuru platums 1.5m<br />
sienas garums 10,05m<br />
loga augstums 1.6m<br />
sienas augstums 2.85<br />
<br />
[<a href="http://s15.postimg.org/o278vv26j/SIENA.jpg"  rel="nofollow">s15.postimg.org</a>]<br />
[<a href="http://s29.postimg.org/qejgh0wqd/siena2.jpg"  rel="nofollow">s29.postimg.org</a>]]]></description>
            <dc:creator>Ilis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Fri, 06 Jun 2014 11:45:52 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/168792/168898/_subject_#msg-168898</guid>
            <title>Re: Teoretiski gribēju noskaidrot cik gāzbetona bloks t iztur.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/168792/168898/_subject_#msg-168898</link>
            <description><![CDATA[ Te sarežģītais uzdevums pārvēršas šādā... cik platam jābūt sienas posmam starp logiem, lai tas nezaudētu noturību perpendikulāri sienas plaknei. <br />
<br />
Loga un sienas augstums nav zināms?]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 17:35:10 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/168792/168874/_subject_#msg-168874</guid>
            <title>Re: Teoretiski gribēju noskaidrot cik gāzbetona bloks t iztur.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/168792/168874/_subject_#msg-168874</link>
            <description><![CDATA[ Īsā atbilde - bez problēmām.<br />
<br />
Gāzbetona sienām monolītās joslas vietas vietā prātīgāk izmantot U-blokus (ekonomijas nolūkā zāģē pats).]]></description>
            <dc:creator>jtdesign</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 10:49:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/168792/168858/_subject_#msg-168858</guid>
            <title>Re: Teoretiski gribēju noskaidrot cik gāzbetona bloks t iztur.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/168792/168858/_subject_#msg-168858</link>
            <description><![CDATA[ Zodčijs - Jautāju tāpēc, ka zīmēju skices divu stāvu privātmājai un vēlos aprēķināt vai 10,05m garā sienā ir pieļaujams iestrādāt trīs logus (`1.5m platums), jo starpstāvu pārsegumu plānoju dzelzbetona paneļus -kuri tad attiecīgi vēl balstīsies uz dotās sienas neskaitot vēl otro stāvu un jumtu.<br />
<br />
Varbūt kāds var padalīties, precīzāk kā aprēķina kādu svaru -tad dabā reāli iztur šāda gāzbetona siena. Zinot ka bloka platums būs 25cm un protams būs betona vainags.]]></description>
            <dc:creator>Ilis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 09:18:29 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/168792/168844/_subject_#msg-168844</guid>
            <title>Re: Teoretiski gribēju noskaidrot cik gāzbetona bloks t iztur.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/168792/168844/_subject_#msg-168844</link>
            <description><![CDATA[ Pamats topošais  - zarus un iespējamo bultskrūvju caurumus ierēķina gan...<br />
Ilis - papēti pats smalkāk - ko nozīmē virsmas spiede - spiedienam visā virsmas laukumā - jābūt pilnīgi identiskam...utt. - piemēram brīvi balstīta sija rada spriegumu atbalsta vienā pusē - lai arī skaitās - ka slodze ir pielikta tīri pa vertikāli...un var izlauzt materiāla posmu utt...<br />
<br />
Un vispār - kādas tur tev desmitiem tonnas jākrāmē...patiesībā ne visai izprotama jēga jautājumam...]]></description>
            <dc:creator>Zodčijs</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 00:10:54 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/168792/168841/_subject_#msg-168841</guid>
            <title>Re: Teoretiski gribēju noskaidrot cik gāzbetona bloks t iztur.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/168792/168841/_subject_#msg-168841</link>
            <description><![CDATA[ Domāju tie citi faktori varētu būt - konkrētais bloks, ko īsti nepārbauda, kā viņš nokļuvis un kā iemūrēts. Procesā jau var to bojāt, ieplaisāt, kaut vai mikroplaisu līmenī. Tad apkārtējā temperatūra, mitruma daudzums. Vēl jau blokā varētu būt dībelis iesists, nagla iesista, varbūt arī izņemta, bet caurums palicis...Vadi iekalti utt utjpr Ķīmiski noreaģēt uz kaut kādu apdari...<br />
Es īsti nezinu, bet man liekas tā izturība nozīmē, pie kāda spēka sabrūk, tas nozīmē, ka līdz tam brīdim jau arī notiek deformācija, plaisas. Atceros man kāds reiz teica, ka koka brusēm aprēķinos arī ir pat 10x pārsniegta izturība, jo neviens jau nerēķina konkrētā materiāla izturību - cik tur zari, plaisas utt]]></description>
            <dc:creator>pamats topošais</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 23:53:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/168792/168810/_subject_#msg-168810</guid>
            <title>Re: Teoretiski gribēju noskaidrot cik gāzbetona bloks t iztur.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/168792/168810/_subject_#msg-168810</link>
            <description><![CDATA[ Kādi varētu būt tie citi papildus - slodzi pazeminošie koeficienti? <br />
Jā mani interesē tieši sienai aprēķināt pareizo slodzes izturību, kad bloki jau būs ielīmēti sienā. <br />
<br />
Nesapratu par tiem 10%.]]></description>
            <dc:creator>Ilis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 19:58:55 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/168792/168807/_subject_#msg-168807</guid>
            <title>Re: Teoretiski gribēju noskaidrot cik gāzbetona bloks t iztur.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/168792/168807/_subject_#msg-168807</link>
            <description><![CDATA[ Tā ir tikai gāzbetona ķieģeļa - bloka spiedes izturība laboratorijas pārbaudēs. Rēķinot sienu ņem vērā citus papildus - pazeminošos koeficentus, kur reālo mūrēto sienu izturība labi sastādā 10% no paša bloka spējas uztvert spiedes slodzi.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 19:23:39 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/168792/168796/_subject_#msg-168796</guid>
            <title>Re: Teoretiski gribēju noskaidrot cik gāzbetona bloks t iztur.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/168792/168796/_subject_#msg-168796</link>
            <description><![CDATA[ 2.5 MPa. Nav nekas izcils, bet vairumam ikdienas gadījumu pilnīgi pietiekami. Māju bez &quot;izvirtībām&quot; var droši būvēt.]]></description>
            <dc:creator>jtdesign</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 12:23:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/168792/168792/_subject_#msg-168792</guid>
            <title>Teoretiski gribēju noskaidrot cik gāzbetona bloks t iztur.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/168792/168792/_subject_#msg-168792</link>
            <description><![CDATA[ Gāzbetona bloks ir 250x200x600 (Vidējā spiedes stiprība-2,5 N/mm²). <br />
Tātad laukums ir 25cm x 60cm = 1500cm2 (laukums).<br />
<br />
Un ja pareizi saprotu, tad uz katru cm2 var likt virsū 25kg.  <br />
<br />
1500 x 25 = 37500kg. <br />
Tātad šādam gāzbetona blokam teorētiski vajadzētu izturēt &quot;slodzi&quot; 37,5 t.<br />
<br />
Vai es pareizi esmu sapratis ???????]]></description>
            <dc:creator>Ilis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 10:37:11 +0300</pubDate>