<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
        <description> Laikam esmu pielavis kludu siltinot 1. stava gridu uz grunts.
Paslaik pirags ir sads:

grunts (dzeltenas smiltis sajaukuma ar skalotu grunti).
Ta tika nolaistita kartigi ar udeni izlidzinatas pec lazera limenraza.
Pec tam uzklaja plevi 125 mirkronu, lai mitrums neiet ekstrudeta putupolistarola.
Talak tika uzklats xps (ekstrudetais putupolistarols) uz pleves. Biezums 20 mm. 
Rasojums Basf storydorm.
Pec tam perpendikulari uzliku 100 mm balto putopulistarolu eps-100 tenax firmas razojumu (aiznem 30 % no visa daudzuma) un vel vienas kompanijas razojumu (letaks), kas ir miksts staigajot nedaudz spiezas ieksa, bet nelust. 

Abam firmam atbilstibas ir sertefikati.

Tagad ir doma likt silto gridu trubas uz armaturas sieta un betonet ar betonu vai esterich maisijumu, bet ir radusas saubas, vai baltais putoplasts eps-100 nesaks liekties zem betona slana.
Planotais betons vai esterch maisijums 6 cm (kopa ar trubam), laukums 100 m2.

Ietiekums ir tads, ka uzlikt vel 20 mm eps-200 vai eps-150 plaksnes, bet loti negribas samazinat vel pa 2 cm telpas augstumu. 

Cits risinajums ir tads, ka ekstrudeto Basf putopulistarolu uzlikt baltam putopulistrolam pa virsu, nevis ka tagad ir apaksa (apmainit vietam). Varbut tas izkliedes spiedienu, jo ekstrudetais putupolistarols tur lielaku svaru. 

Saubas ir par to,  ka uzliekot kadu smagaku prieksmetu piemaram ledusskapi vai gramatu skapi nesaks grida iegrimt (sesties), tajas vietas.

Varbut var kads dalities ar pieredzi, ko darit sada situacija.
Cik saprotu viss vel nav zaudets.  

Loti neveletos.
a) negribas mest ara balto putupolistarolu un pirkt vieta citu putupolistarolu vai xps.

Paldies par atbildem jau ieprieks!



</description>
        <link>https://building.lv/forums/36/68267/68267/_subject_#msg-68267</link>
        <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 08:00:07 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/73292/_subject_#msg-73292</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/73292/_subject_#msg-73292</link>
            <description><![CDATA[ Nolīdzinam smilti, uzliekam plēvi 100mm FS15 putupolistirolu, kad es pirku igauņiem bija lētāks, caur būvservisu.lv siltās grīdas caurules, kuras veido nosacītu distanceru armatūras sietam 3mm*150mm un 100mm betona, betonēšanai gan noalgo labus profus, lai taisa gandrīz kā spoguli, ietaupīsi uz flīzēšanu, gan darba ziņā gan materiālos, sev betonēju pats, bet takā esmu koka darbu un skrūvēšanas prof, tad ar vertaļotu pirmo reiz līdzinot betonu sanāca ne visai labi, pēc tam mazliet pačakarējos flīzējot.]]></description>
            <dc:creator>AndrisS</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Mon, 18 Feb 2008 00:31:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/72604/_subject_#msg-72604</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/72604/_subject_#msg-72604</link>
            <description><![CDATA[ Iesakums labs, bet putuplasts, manuprat, par planu. Profesionali apsildamam gridam uz grunts ieteicams likt ne mazak par 5 cm biezu putuplastu. Tad iet virsu dzelzs armatura, pie tas piestiprina apsildisanas caurules. Lai nodrosinatu gridas izturibu (stiprumu), vajadzetu liet ne mazak par 8 cm betona maisijumu (tas butu betona gridas biezums).  <br />
]]></description>
            <dc:creator>krustmate</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 07 Feb 2008 07:27:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69652/_subject_#msg-69652</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69652/_subject_#msg-69652</link>
            <description><![CDATA[ Majas_ipasnieks, a grīdas licēji nebija mēģinājuši EPS-100 vietā likt piem. EPS-150? Ekstrudētais jau nenozīmē uz spiedi un lieci labāks, tur kautkas bija ar atrašanos zemē saistīts manuprāt.<br />
]]></description>
            <dc:creator>spk</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Mon, 17 Dec 2007 04:17:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69651/_subject_#msg-69651</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69651/_subject_#msg-69651</link>
            <description><![CDATA[ Baltais puķiks jau tā īsti nav domāts zem grīdas, lai gan slodze jau sadalās. Ja tu runā par ekstrudēto, tad tikai nekādā gadījumā ne Dobeles zilo. Cena Dobeles puķikam ir smieklīga, un man absolūti nelīmējas, ka BASF Styrodur putuplasts, kurš ir par kārtu labāks par Dobeles zilo ir LĒTĀKS par to Dobeles brīnumu. Styrodur liek pat zem autobāņiem un dzelzceļiem, un LV viņu tirgo tikai Manass, skaties www.manass.lv, atrodas Piņķos, palasi pats : [<a href="http://www2.basf.de/lt/produkte/kstoffe/schaum/styrodur/benefit_solution.htm?id=V00-Ys*pcBXvpbw20D9"  rel="nofollow">www2.basf.de</a>]<br />
Par to armatūru virs trubām - pilnīgs sviests. Sliktāk nebūs, bet principā betona grīdai lieces slodze nāk tikai no augšas, tāpēc armējumam ir jābūt apakšpusē un tas armējums, kas būs pa vidu (reāli uzmests uz trubām) neko nedos stiprībai. Bet tam sietam, pie kā būs pietītas silto grīdu caurules OBLIGĀTI ir jābūt paceltam uz distanceriem, lai betons būtu armatūras sietam no visām pusēm. Pie mums sietu liek ar 10-15 cm aci un 2mm biezumā, bet es esmu ievērojis, ka Zviedrijā, piemēram, lieto stipri niknāku sietu, uz aci tā 4-5mm biezumā, varbūt ir vērts ielikt tādu.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Mon, 17 Dec 2007 03:58:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69600/_subject_#msg-69600</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69600/_subject_#msg-69600</link>
            <description><![CDATA[ Tatad varu pazinot, ka daudzu esterich klonu liceju viedoklis atskiras, dazi saka, baltais putoplasts eps - 100 tiesam neder prakse, jo saspiezas betona ietekme (ap kolonam un ailem ieplaisa grida) un citas vietas ari veidojas plaisas. Tapec papildus nopirku geotekstilu Typer pro un doma ir ari izmantot ar geomembranu - delta ms un drizak delta nb (nb maksa ap 1 lvl m2) www.pleves.lv, bet<br />
tam jau nebus nekada efekta, ja liks tas virsu mikstajam putoplastam.  <br />
Melnas gridas var aizvietot ar so te membranu delta nb. <br />
Vel vanas istaba esmu parlicis ekstrudeto putaplastu virs balta un ta ari klona liceji neiesaka, jo ir bijusi gadijumi, ka ari ieplaisa. <br />
No viena inzieniera ieteikums bija ari likt papildus armaturas slani virs trubam, tas izlidzinas slodzi, bet nezinu vai ir jega. <br />
Patiesiba, tagad nezinu, ko darit. Mest ara balto putaplastu un pirkt Dobeles zilo putaplastu (tenax) ...<br />
Kurs pec tam sagraizito balto putplastu pirks ...<br />
 ]]></description>
            <dc:creator>Majas_ipasnieks</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Sun, 16 Dec 2007 02:23:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69489/_subject_#msg-69489</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69489/_subject_#msg-69489</link>
            <description><![CDATA[ jaa, jums visiem taisniiba - no melnaas griidas atteikshos!<br />
veicu diezgan plashu aptauju un vairaakums tomeer saka, ka tas ir lieki.<br />
tas nav slikti un nepareizi, bet bez taa var iztikt.]]></description>
            <dc:creator>martiska</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 13 Dec 2007 19:52:15 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69477/_subject_#msg-69477</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69477/_subject_#msg-69477</link>
            <description><![CDATA[ Melno grīdu grib visi silto trubu licēji, jo nolīdzināt smiltis ir nesalīdzināmi darbietilpīgāk un grūtāk kā nolīdzināt betona pļurru. Pie kam betonu tāpat uz smiltīm neliesi - vajadzēs droši vien bērt un līdzināt vēl šķembas, tās tagad arī par velti neviens nedod. Taupi naudu, redzēsi, ka uz beigām tā summa, kas par visu kopā salasās ir prātam neaptverama. Es arī, kad sāku būvēties domāju - ai nu, kas tur, sotaks tur sotaks tur, bet kad beigās visus sīkumus saskaita, kopējā summa sanāk iespaidīgi liela.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 13 Dec 2007 15:26:45 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69475/_subject_#msg-69475</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69475/_subject_#msg-69475</link>
            <description><![CDATA[  Ir tāda vāciešu aksioma: &#039;Katrs darbs celtniecībā maksā ļoti mazu daļu no kopējām izmaksām...+ 1000 LVL (patiesiibaa sakot savai maajai nav zheel) ..., taču kopumā saskaitot visus šos izdevumus, tie veido ievērojamu līdzekļu pārtēriņu. Muļķība nav attaisnojums liekai naudas tērēšnanai, labāk papildus siltini ēku vai plastikāta logu vietā pērc koka, ja naudu nav kur likt.<br />
 Par tām pelēm. Vai tie, kas cīnās ar šiem grauzējiem ir skaidrs cik maza atvere pelei ir nepieciešama, lai ielīstu kādā vietā. Un šādi atvērumi veidojas ēku būvējot viscaur, cauruļu iestrādes vietās...<br />
 Es domāju, ka zemgrīdas konstrukcijā, ja vēlme izvairīties no pelēm ir iespēja veidot daļēji peļu atbaidošu risinājumu. Tas ir plēves, kuru liek uz blietētās pamatnes tiek uzbērta nedzēsta baltkaļķa (sārma) kārta sajaucot ar smiltīm 1:10..1:15. Tad uz tām siltumizolāciju. Tāds sastāvs gaisā dzēsīsies ļoti lēnu, tas ir saglabās sārmainumu gadiem ilgi. Tātad jebkurš grauzējs ar kažoku centīsies no sārma izvairīties un neveidot tur ejas.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 13 Dec 2007 14:59:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69474/_subject_#msg-69474</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69474/_subject_#msg-69474</link>
            <description><![CDATA[ jaa, kaapeec gan nee? es vieniigi putuplastam nezheelotu un liktu vismaz 10 cm. iisaak sakot man baigaa dilemma: taisiit melno griidu vai nee. kaadi ir plusi un kaadi miinusi? izreekjinaaju, ka tas man maksaas + 1000 LVL (patiesiibaa sakot savai maajai nav zheel) un vareeshu ziemassveetkos uzdancaat, nebuus pa smiltiim jaastampaajas :)]]></description>
            <dc:creator>martiska</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 13 Dec 2007 14:12:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69472/_subject_#msg-69472</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69472/_subject_#msg-69472</link>
            <description><![CDATA[ a kapee newar noblietee smilris 5cm putuplasts baltais folijs armeetais siets trubas betons]]></description>
            <dc:creator>pip</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 13 Dec 2007 06:46:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69471/_subject_#msg-69471</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69471/_subject_#msg-69471</link>
            <description><![CDATA[ folklora ;)<br />
<br />
 [<a href="http://abc.delfi.lv/?article=zurkas_ticejumi"  rel="nofollow">abc.delfi.lv</a>] <br />
]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 13 Dec 2007 06:21:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69469/_subject_#msg-69469</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69469/_subject_#msg-69469</link>
            <description><![CDATA[ Jāpapēta peļu dzīvesstils xe xe!Lai viņas tiktu pie tava puķika,tad viņām ir jāizrokas zem pamatiem.Cik dziļi peles rokās???]]></description>
            <dc:creator>ivars-p</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 13 Dec 2007 06:09:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69467/_subject_#msg-69467</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69467/_subject_#msg-69467</link>
            <description><![CDATA[ man no peleem nav bail :) baidos vairaak par siltumizolaaciju, ka shiis to neizsaimnieko bez manas zinjas un atljaujas. a ja betons no abaam puseem tad droshaak, kaut gan amortizeejosho lentu gar pamatiem jau arii var no iekshpuses izkost. skatos graamataas uc internetaa un tomeer dominee, ka zem siltumizolaacijas ir betons.]]></description>
            <dc:creator>martiska</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 13 Dec 2007 05:36:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69445/_subject_#msg-69445</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69445/_subject_#msg-69445</link>
            <description><![CDATA[ Nu tā jau ir paranoja par žurkām. Nezinu kā, bet mums visiem kaimiņiem pilnīgi visiem ir mājās peles - mājas no mūra, caurumu itkā nekādu nav, bet peles ir. Mistika. Viens no viņiem tikai peļu dēļ iegādājas kaķi :) Privātmājā no grauzējiem neizvairīties - var cīnīties, bet tāpat reizēm tie parādās.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Dec 2007 21:00:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69444/_subject_#msg-69444</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69444/_subject_#msg-69444</link>
            <description><![CDATA[ a gadiijumaa nesanaaks, taa, ka no apakshas ierokas zhurka un ieriiko sev maaju tajaa syrodoraa un pamazaam sagrauzh un beigaas es palieku ne tikai bez izolaacijas bet arii veel uzkriitu vinjai uz galvas?]]></description>
            <dc:creator>martiska</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 12 Dec 2007 20:54:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69370/_subject_#msg-69370</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69370/_subject_#msg-69370</link>
            <description><![CDATA[ Es arī laistīju un laistīju, bet nekas īpašs. Tad paņēmu lielo 300kg vibroblieti un kārtīgi savibrēju, nelikās pat maz. Un kā vēl nosēdās tās smiltis. Itkā jau ar liešanu arī var smuki nobļivēt, bet tad jālej vismaz kādas 10 tonnas dinnaktī un kādu mēnesi pēc kārtas. (es lēju apmēram 3-4 tonnas diennaktī, nu kādas 2 nedēļas, vairāk dīķi ūdens nebija :)). Melnā grīda ir naudas šķērdēšana - savibrē smiltis, nolīmeņo tās un smuki nolīdzini (velkot pa vadulām), saliec cieto putuplastu (putas, nevis to no bumbiņām, meklē Styrodur vai Styrofoam), plēvi, armatūras sietu, tad siltās trubas un tad betonu vai sauso Estrich betonu, nu kādus 7.5-8 cm. Un viss, grīda gatava.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Tue, 11 Dec 2007 04:10:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/69367/_subject_#msg-69367</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/69367/_subject_#msg-69367</link>
            <description><![CDATA[ manupraat Padoms saka pareizi. bet man ir tikai jautaajums: cik biezu kaartu lej to B15 melno griidu? un cik sanaak liet peec tam virsuu uz siltuma trubaam? iisaak sakot: cik tas piiraags galu galaa sanaak biezs? jo man situaacija, ka ir smiltis liidz pamatu galam, doma ka griidas liimenim arii taadam jaabuut... nu lai normaals griestu augstums. taatad es vediishu liekaas smiltis aaraa. bija doma ka vinjas seediisies un buus kaa vajag, bet neko daudz gada laikaa nenoseedaas :) ar visu laistiishanu. gribas zinaat cik daudz man izvest :)]]></description>
            <dc:creator>martiska</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Tue, 11 Dec 2007 02:46:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/68308/_subject_#msg-68308</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/68308/_subject_#msg-68308</link>
            <description><![CDATA[  Ja uz elastīga materiāla , tas ir putuplasta, tiek novietota stingra plāksne no 6cm stiegrota betona, tad ikdienas sadzīvē nebūs tādas slodzes, kas to varēs salauzt.<br />
 Te es domāju gultas, skapjus un tādas lietas. Starpsienas no mūrētiem ķieģeļiem gan nederētu, zem tām jāveido atsevišķs pamatiņš.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Fri, 23 Nov 2007 15:31:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/68278/_subject_#msg-68278</guid>
            <title>Re: Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/68278/_subject_#msg-68278</link>
            <description><![CDATA[ 1) skalojam,blietējam grunti<br />
2)blietējam šķembas<br />
3)ieliekam ārmatūras sietu<br />
3) betonējam grīdu ar betonu B15<br />
4)ieklājam ekstrudēto polistirolu,foliju,saliekam caurules,amortizējošo lentu<br />
5) betonējam , vai ieklājam ehstrict klonu<br />
<br />
Tā manuprāt vajadzētu izskaīties grīdas pīrāgam, bet taupības nolūkos var jau arī savādāk<br />
<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>Padoms</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Fri, 23 Nov 2007 02:39:12 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/68267/68267/_subject_#msg-68267</guid>
            <title>Varbuteja kluda siltinot 1. stava gridu uz grunts</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/68267/68267/_subject_#msg-68267</link>
            <description><![CDATA[ Laikam esmu pielavis kludu siltinot 1. stava gridu uz grunts.<br />
Paslaik pirags ir sads:<br />
<br />
grunts (dzeltenas smiltis sajaukuma ar skalotu grunti).<br />
Ta tika nolaistita kartigi ar udeni izlidzinatas pec lazera limenraza.<br />
Pec tam uzklaja plevi 125 mirkronu, lai mitrums neiet ekstrudeta putupolistarola.<br />
Talak tika uzklats xps (ekstrudetais putupolistarols) uz pleves. Biezums 20 mm. <br />
Rasojums Basf storydorm.<br />
Pec tam perpendikulari uzliku 100 mm balto putopulistarolu eps-100 tenax firmas razojumu (aiznem 30 % no visa daudzuma) un vel vienas kompanijas razojumu (letaks), kas ir miksts staigajot nedaudz spiezas ieksa, bet nelust. <br />
<br />
Abam firmam atbilstibas ir sertefikati.<br />
<br />
Tagad ir doma likt silto gridu trubas uz armaturas sieta un betonet ar betonu vai esterich maisijumu, bet ir radusas saubas, vai baltais putoplasts eps-100 nesaks liekties zem betona slana.<br />
Planotais betons vai esterch maisijums 6 cm (kopa ar trubam), laukums 100 m2.<br />
<br />
Ietiekums ir tads, ka uzlikt vel 20 mm eps-200 vai eps-150 plaksnes, bet loti negribas samazinat vel pa 2 cm telpas augstumu. <br />
<br />
Cits risinajums ir tads, ka ekstrudeto Basf putopulistarolu uzlikt baltam putopulistrolam pa virsu, nevis ka tagad ir apaksa (apmainit vietam). Varbut tas izkliedes spiedienu, jo ekstrudetais putupolistarols tur lielaku svaru. <br />
<br />
Saubas ir par to,  ka uzliekot kadu smagaku prieksmetu piemaram ledusskapi vai gramatu skapi nesaks grida iegrimt (sesties), tajas vietas.<br />
<br />
Varbut var kads dalities ar pieredzi, ko darit sada situacija.<br />
Cik saprotu viss vel nav zaudets.  <br />
<br />
Loti neveletos.<br />
a) negribas mest ara balto putupolistarolu un pirkt vieta citu putupolistarolu vai xps.<br />
<br />
Paldies par atbildem jau ieprieks!<br />
<br />
<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>Majas_ipasnieks</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Fri, 23 Nov 2007 01:13:16 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>