        <description> Labdien.
 Ir radusies iespēja, pa lētu naudu, iegādāties  padomju laika pārseguma paneļus, bet visi būtu jāpiezāģē. 
  
1)Vai vispār drīkst zāģēt paneļus?
2) Ja var, tad ar kādiem instrumentiem to pareizāk izdarīt?

Paldies par atbildēm.
</description>
        <link>https://building.lv/forums/36/95587/95587/_subject_#msg-95587</link>
        <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 15:12:16 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/95587/95671/_subject_#msg-95671</guid>
            <title>Re: pārseguma paneļu piezāģēšana.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/95587/95671/_subject_#msg-95671</link>
            <description><![CDATA[ Iepriekšsaspriegto pārseguma paneļu plaisāšana no apakšas nav viss normāla parādība, bet pirmsavārijas stāvoklis. Parastai monolītajai plātnei sīkas knapi redzamas mata platuma plaisiņas gan ir normāla parādība. Šinī gadījumā ir runa par plaisam paneļa augšpusē, kuras drošivien ir radušās tad kad paneli iepriekšējā ekspluatācijā nobalstija abos balos un vēl pa vidu, kā to nedrīkstēja darīt. ]]></description>
            <dc:creator>SAK</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Fri, 15 May 2009 21:29:52 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/95587/95653/_subject_#msg-95653</guid>
            <title>Re: pārseguma paneļu piezāģēšana.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/95587/95653/_subject_#msg-95653</link>
            <description><![CDATA[ Pārseguma paneļu plaisāšana no apakšas, līdz zināmai robežai ir normāla parādība. ]]></description>
            <dc:creator>zorge 13</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Fri, 15 May 2009 10:05:18 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/95587/95647/_subject_#msg-95647</guid>
            <title>Re: pārseguma paneļu piezāģēšana.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/95587/95647/_subject_#msg-95647</link>
            <description><![CDATA[ Ļoti liels paldies par atbildēm.<br />
 Paneļi domāti likt privātmājai kā starpstāvu pārsegums.<br />
Ivara piedāvātais  variants šķiet ļoti labs. <br />
]]></description>
            <dc:creator>panelis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Fri, 15 May 2009 08:42:06 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/95587/95645/_subject_#msg-95645</guid>
            <title>Re: pārseguma paneļu piezāģēšana.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/95587/95645/_subject_#msg-95645</link>
            <description><![CDATA[  Teorētiski, jau šādus paneļus var izmantot, te no paneļu augšpuses atzāģējams katrs 3 vai 4 gareniskais dobums. Tajā ievieto stiegrojuma karkasu un dobumu aizbetonē. Panelis pārvēršas par nenoņemamu veidni. <br />
 Ja ir daudzi paneļi, kur šķersplaisājums ir vienā zonā, tad parksē, zem plaisas zonas var uzstādīt nesošu metāla vai dz/betona siju un panelis iegūst papildus trešo vidējo balstu.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Fri, 15 May 2009 08:28:36 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/95587/95640/_subject_#msg-95640</guid>
            <title>Re: pārseguma paneļu piezāģēšana.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/95587/95640/_subject_#msg-95640</link>
            <description><![CDATA[ Ieplīsuši kā - gareniski, šķērsām?<br />
<br />
Ejam tālāk - kur tieši gatavojies likt tos paneļus - svaru zāles vai disko terases grīdas pārsegums? Tukšu tehnisko bēniņu grīda? Zemē ierakta pagraba pārsegums? Ja liekas, ka ieekonomētā nauda ir tā vērta, tomēr kādus nebūt slodžu aprēķinus sarežģītākās vietās būtu jāveic.<br />
<br />
Es gan šādi plaisājušus paneļus liktu vien ceļa pamatnē.]]></description>
            <dc:creator>jtdesign</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 14 May 2009 22:26:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/95587/95632/_subject_#msg-95632</guid>
            <title>Re: pārseguma paneļu piezāģēšana.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/95587/95632/_subject_#msg-95632</link>
            <description><![CDATA[ Ja drīkst vēl vienu jautājumu...<br />
  Ir jauni paneļi, bet visi ieplīsuši apmēram pa vidu (no augšpuses līdz gandrīz armētajam slānim)-  vai šādus varētu izmantot privātmājai.<br />
 Jaunus nevaru atļauties tāpēc meklēju pieejamu variantu.<br />
<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>panelis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 14 May 2009 20:09:28 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/95587/95603/_subject_#msg-95603</guid>
            <title>Re: pārseguma paneļu piezāģēšana.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/95587/95603/_subject_#msg-95603</link>
            <description><![CDATA[ 1. Atkalam vala stiegras, ja ir ievietotas brivi kanalos vai iecementetas citadaka veida masaa - iepriekssasprigtais panelis, kur stiegras stiegrotas pec panela izveides, nevar zāģēt, bez stiegru jaunas papildus nostiprinasanas - vienkarsak un drosak sameklet citu paneli. Galos esošs papildus sabiezinats šķērsstiegrojums arī var liecinat par iepriekšsaspriegto paneli.<br />
2. Nekā tāda nav - zagejam un dauzam uz nebēdu, visertak ar lielo asfalta zāgi uzreiz cauri visam panelim.]]></description>
            <dc:creator>lee</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 14 May 2009 11:08:41 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/95587/95600/_subject_#msg-95600</guid>
            <title>Re: pārseguma paneļu piezāģēšana.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/95587/95600/_subject_#msg-95600</link>
            <description><![CDATA[ Manā gadijumā būtu nepieciešams saīsināt no 6.30m uz 4.20. Vai šādi būtu iespējams saīsināt.<br />
Protams par armatūru, kas ir panelī neko nezinu.<br />
]]></description>
            <dc:creator>panelis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 14 May 2009 10:31:08 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/95587/95595/_subject_#msg-95595</guid>
            <title>Re: pārseguma paneļu piezāģēšana.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/95587/95595/_subject_#msg-95595</link>
            <description><![CDATA[  Paneļu saīsināšana atkarīga no stiegrojuma iestrādes īpatnībām. Te jāsaka, jo īsāki paneļi, jo vienkāršāks, stiegras tērauda marka, stiegrojums un tapēc šķērseniska nozāģēšana vai pārzāģēšana tos mazāk ietekmē.<br />
 Ja paneļu garums virs 7m tad iespējams, ka izmantotas specifiskas iepriekšsaspriegtas stiegras, kur nav zināms, kādā veidā tās iestrādātās. Ja darba stiegru saspriegšana notikusi jau pēc betona paneļa izliešanas, un stiegru fiksāciju nosaka paneļa galu zonas, tad šādus paneļus saīsināt problemātiski.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 14 May 2009 09:09:08 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/95587/95590/_subject_#msg-95590</guid>
            <title>Re: pārseguma paneļu piezāģēšana.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/95587/95590/_subject_#msg-95590</link>
            <description><![CDATA[ Nedrīkst.<br />
<br />
Bet var :D  Ar dimanta ripu visērtāk, ar kuvaldu tradicionālāk.]]></description>
            <dc:creator>jtdesign</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 13 May 2009 21:55:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/95587/95587/_subject_#msg-95587</guid>
            <title>pārseguma paneļu piezāģēšana.</title>
            <link>https://building.lv/forums/36/95587/95587/_subject_#msg-95587</link>
            <description><![CDATA[ Labdien.<br />
 Ir radusies iespēja, pa lētu naudu, iegādāties  padomju laika pārseguma paneļus, bet visi būtu jāpiezāģē. <br />
  <br />
1)Vai vispār drīkst zāģēt paneļus?<br />
2) Ja var, tad ar kādiem instrumentiem to pareizāk izdarīt?<br />
<br />
Paldies par atbildēm.<br />
]]></description>
            <dc:creator>panelis</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Wed, 13 May 2009 18:56:22 +0300</pubDate>