        <description> Mājas apstākļos gribētu uzbetonēt dzelzbetona pārsedzi logam H-100mm, platums 120mm laidums 1900mm. Cik daudz armatūras ir nepieciešams (diametrs un skaits)</description>
        <link>https://building.lv/forums/36/96825/96825/_subject_#msg-96825</link>
        <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 18:24:41 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/96825/96865/_subject_#msg-96865</guid>
            <title>Re: dzelzbetona pārsedze </title>
            <link>https://building.lv/forums/36/96825/96865/_subject_#msg-96865</link>
            <description><![CDATA[ Hm - nesošā sienā 2metrīgas ailas augša līdz pārsegumam 10cm atbalsta pārsedzei vai sijai -dīvains gadījums. Darbojies uz savu galvu, vai projektētājs nenopietns??? Tiešām grūti kaut ko izdomāt. Bet varbūt to situāciju neprecīzi apraksti?]]></description>
            <dc:creator>KOHINURS</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 11 Jun 2009 23:38:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/96825/96843/_subject_#msg-96843</guid>
            <title>Re: dzelzbetona pārsedze </title>
            <link>https://building.lv/forums/36/96825/96843/_subject_#msg-96843</link>
            <description><![CDATA[ 1) h=100 tiešām bik pa mazu<br />
2) Jāzina aprēķina slodzi]]></description>
            <dc:creator>archis1</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:23:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/96825/96833/_subject_#msg-96833</guid>
            <title>Re: dzelzbetona pārsedze </title>
            <link>https://building.lv/forums/36/96825/96833/_subject_#msg-96833</link>
            <description><![CDATA[ Ar tādu augstumu (100 mm) nesošai pārsedzei cauri netiksi, jo būs pārāk lielas izlieces. Augstums jāpalielina uz vismaz 200mm, ar attālumu no pārsedzes apakšas līdz iebetonētās stiegras apakšai 20-25 mm. Kad nesen rēķināju šādu pārsedzi, man sanāca 2diam 18AIII, taču tas ir atkarīgs no slodzes, kas nāk virsū - ja tur ir 5m dz/bet paneļi, tad iespējams, ka arī ar diametru 18 būs par maz. Ja augstumu nu nekādi nevar mainīt, tad būs jāizlīdzās ar tērauda profiliem. ]]></description>
            <dc:creator>SAK</dc:creator>
            <category>Vēlos uzzzināt</category>
            <pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:27:15 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/36/96825/96825/_subject_#msg-96825</guid>
            <title>dzelzbetona pārsedze </title>