        <description> Problēma ar apkures katlu:

IZslēdzās katls, jo pa nakti pazuda spiediens, no rīta pielaidu klāt ūdeni un katls atsāka strādāt tikai lailam k.kas noticies, jo kad uzlieku lai silda 80 grādus ieslēdzas, tad izslēdzas, reāli neuzsilda šo tmp bet nekādu kļūdu nerāda?

Nav nekad nekas tāds iepriekš bijis :!
Ktals Gāzes, Baxi. Visādas lietas izmēģināju, bet nekas nesanāk, mazliet tmp uzilda, lai gan vajadzētu uzsildīt daudz lielāku.Varbūt kāds var k.ko ieteikt?

Jau iepriekš paldies!</description>
        <link>https://building.lv/forums/37/125269/125269/_subject_#msg-125269</link>
        <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 12:16:15 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/125269/125375/_subject_#msg-125375</guid>
            <title>Re: apkures katls</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/125269/125375/_subject_#msg-125375</link>
            <description><![CDATA[ Pirmām kārtām gāzes apkures katls ir iekārta ar dažādām automātika un drošības elementiem.Tāpēc kļūdu var noteikt  tikai speciālists, kas gadiem ir nodarbojies ar tādām lietām. Protams , var mēģināt remontēt pašam , bet tad jāzina daudzas lietas par iekārtu.Ja apkures sistēmā ir pazudis ūdens , tad  nostrādā katla drošības automātika.Protams , ja tādam modelim tāda ir. Vienkāršakais ir sistēmā palicis gaiss, iespējams sūknī gaiss, vai arī sūknis ir bojāts, tālāk,  var būt kāds sensors negrib strādāt , bijis pārkarsis,utt.<br />
Ja netiekat galā , sūtat adresi.]]></description>
            <dc:creator>zk</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:11:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/125269/125345/_subject_#msg-125345</guid>
            <title>Re: apkures katls</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/125269/125345/_subject_#msg-125345</link>
            <description><![CDATA[ autora sniegtā informācija no sērijas: automašīna,ar motoru,BMW. kaut kas ar degvielu notika, tagad neiet, ko darīt?<br />
<br />
pirmkārt jau jebkuram apkures katlam, tāpat kā automašīnai, ir arī konkrēts modelis, pēc kura speciālists varētu uzzināt, vai tas ir džips, ar pakaļējo piedziņu vai priekšējo... kombinētais caurplūdes katls, katls ar boilera slēgumu, katls ar iebūvēto boileri... <br />
bet tā... spaidi tik pogas, varbūt paveiksies un servisā vēl spēs ko sataisīt vai ar pateiks: dzen nu savu nokauto lūzni uz šrotu vien pats...]]></description>
            <dc:creator>z</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:30:07 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/125269/125295/_subject_#msg-125295</guid>
            <title>Re: apkures katls</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/125269/125295/_subject_#msg-125295</link>
            <description><![CDATA[ Katlu restartejat? Ja, varetu but, ka viens no sukniem neiet, uzkapj t un izsledzas.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Sun, 10 Apr 2011 18:44:21 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/125269/125284/_subject_#msg-125284</guid>
            <title>Re: apkures katls</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/125269/125284/_subject_#msg-125284</link>
            <description><![CDATA[ man ir plastmasas trubas.<br />
Un ir tā, ka ir iebūvētais sūknis un otrs papildus uz atpakaļgaitu uzlikts.<br />
<br />
Pamēģināšu, varbūt tiešām šuknis..<br />
]]></description>
            <dc:creator>Remontnieks_as</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:28:44 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/125269/125273/_subject_#msg-125273</guid>
            <title>Re: apkures katls</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/125269/125273/_subject_#msg-125273</link>
            <description><![CDATA[ Liekas ka negriežās apkures sūknis. Tad krītas apkures temperatūra un arī spiediens. Pielejot klāt auksto, īsā laikā teperatūra uzkāpj un uzreiz atslēdzās. Pārbaudiet sūkņa darbību. Vai tas griežās. Visticamāk ka nē!  Var atskrūvēt lielo skrūvi uz sūkņa (mazliet sulos, bet tas nekas)  un ar skrūvgriezi iekustināt, pagriezt...Ja tā ir sistēma ar vara caurulēm, tad tas nav brīnums: sistēmā klejo lodalvas sārņi un sablīvējās sūknī, ko iztīrīti ļoti grūti. Tas parasti notiek pirmā- otrā gada laikā pēc sistēmas monāžas un palaišanas. Principā jāliek jauns sūknis un tad jau uz ilgu laiku...]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Sat, 09 Apr 2011 23:26:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/125269/125270/_subject_#msg-125270</guid>
            <title>Re: apkures katls</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/125269/125270/_subject_#msg-125270</link>
            <description><![CDATA[ Galvenais, ka siltais ūdens, kas aiziet uz krāniem tiek sasildīts normāli :(]]></description>
            <dc:creator>Remontnieks_as</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Sat, 09 Apr 2011 22:31:39 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/125269/125269/_subject_#msg-125269</guid>
            <title>apkures katls</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/125269/125269/_subject_#msg-125269</link>
            <description><![CDATA[ Problēma ar apkures katlu:<br />
<br />
IZslēdzās katls, jo pa nakti pazuda spiediens, no rīta pielaidu klāt ūdeni un katls atsāka strādāt tikai lailam k.kas noticies, jo kad uzlieku lai silda 80 grādus ieslēdzas, tad izslēdzas, reāli neuzsilda šo tmp bet nekādu kļūdu nerāda?<br />
<br />
Nav nekad nekas tāds iepriekš bijis :!<br />
Ktals Gāzes, Baxi. Visādas lietas izmēģināju, bet nekas nesanāk, mazliet tmp uzilda, lai gan vajadzētu uzsildīt daudz lielāku.Varbūt kāds var k.ko ieteikt?<br />
<br />
Jau iepriekš paldies!]]></description>
            <dc:creator>Remontnieks_as</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Sat, 09 Apr 2011 22:27:08 +0300</pubDate>
        </item>