            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/180958/_subject_#msg-180958</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/180958/_subject_#msg-180958</link>
            <description><![CDATA[ Arī es veicu šo itkā &quot;nekam nevajadzīgo&quot; testu un jau testēšanas procesa sākumposmā bija skaidrs, ka šāds pasākums būvējot priekš sevis ir obligāts.<br />
Pirmkārt - vasarā nekāda termogrāfija nespīd un vienīgais veids kā atrast defektus mūra ēkā ir veidot retinājumu un pārspiedienu, kas rada piespiedu plūsmu caur konstrukcijas caurumiņiem (tās vietas kur ziemā termogrāfs parāda kā aukstuma tiltiņus)<br />
Otrkārt - spiediens atklāj visus kasjakus arī tajās vietās kur pats esi darbojies un kautkādu iemeslu dēļ ne līdz galam kvalitatīvi paveici darbus - manā gadījumā vietām plēve dēļ krunkām nebija līdz galam salipusi.<br />
Treškārt - logi. Normālā stāvoklī tie notur siltumu ideāli, bet kā jau tas parasti ir pie vēja rodas tas pats pārspiediens vai retinājums un tad visi defekti lien ārā. Izpūšot logus tika atrasta tipveida kļūda visiem logiem palodzes profila pieslēgumā pie loga rāmja (pūš garām caur palodzes profila sānu). tagad vēl pirms visas apdares ir saliktas šo vietu sakārtos un nebūs jāsamierinās ar to ka ziemā kad uzpūš noteikta virziena vējš nez kāpēc starp logu un palodzi sāk veidoties apledojums.<br />
Ceturtkārt - ko nozīmē 50Pa spiedienu starpība telpā? Parādes durvis nav ieliktas, bet ir aizlīmētas ar 200mikr plēvi, tad nu pie testiem šī plēve tika uzpūsta kā kārtīgs balons, nācās pat likt sķērskokus lai neizlēš ārā plēvi. Protams šāda slodze dabā pastāv pie lieliem vējiem, bet tieši tas jau arī interesē - lai vējainā laikā mājā siltums paliek iekšā nevis tiek izpūsts ārā.<br />
Piektkārt - uzrādītie defekti pamatā ir viegli risināmi ar minimālu materiālu patēriņu, vienīgi jāpatērē 1-2 dienas, lai metodiski izietu cauri mājas konstrukcijai un tos veiktu. <br />
<br />
Secinājumi: nav nepieciešamas nekādas nanotehnoloģijas vai supermateriālu pielietošana, lai panāktu ka ēka ir blīva. Manā gadījumā ārsienas ir fibo mūris, kas no abām pusēm ir apmests, pārsegumā ir 200mkr plēve, kas ir pielīmēta pie perimetra ar elastīgo hermētiķi, kā arī nolīmētas visas skavu vietas un šuves, logi ir ielikti izmantojot lentas.<br />
<br />
<br />
Jā, un rezultāts bija 0.71  Ja kādu interesē detaļas, tad [<a href="https://gimenesmaja.wordpress.com/2015/07/06/spiediena-tests-blower-door/"  rel="nofollow">gimenesmaja.wordpress.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>rbm</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Mon, 06 Jul 2015 09:19:08 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/156107/_subject_#msg-156107</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/156107/_subject_#msg-156107</link>
            <description><![CDATA[ 0.9 nav slikti, bet tad jau māja jāaprīko ar mehānisko ventilācijas sitēmu. 3 ir tā robeža.]]></description>
            <dc:creator>MW</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Sat, 08 Jun 2013 22:25:02 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/156096/_subject_#msg-156096</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/156096/_subject_#msg-156096</link>
            <description><![CDATA[ To Didzisp: ka jau teicu ja ari es netaisitu man maja ir labi buveta un ta ari dzivotu ar tiem 0.9 pats to nezinot un maja tik un ta butu silta un laba...bet tests parada lietas pie ka ir japiestra un ja kads uzskata ka 100 Ls ir nenormala nauda uz kopeja maju izmaksu fona tad jaa to nevajag darit<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Didzisp Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; A man tāpat bez visiem spiediena testiesm vasarā<br />
&gt; gana vēsi un ziemā silts. Nu un, ka pa kādu<br />
&gt; šķirbiņu logā svaigs gaiss ienāk, toties<br />
&gt; patīkams mikroklimats. Nu nav pareizi tā māju<br />
&gt; ietīt plēvēs.ka uguns vairs krasnī nedeg, jo<br />
&gt; nepieplūst svaigs gaiss. Tāpat pasīvā māja,<br />
&gt; mūsu klimatā, ir pilnīga utopija. Nu ietaupīsi<br />
&gt; steru malkas,a jēga tā jāties.]]></description>
            <dc:creator>Aigaritto</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Sat, 08 Jun 2013 09:27:14 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/156086/_subject_#msg-156086</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/156086/_subject_#msg-156086</link>
            <description><![CDATA[ .....man bija viens jaunbūves saimnieks kas sūdzējās, ka logi klab, kad durvis virina..... Lodzinieki teica ka viss ok.  Tā viš ir, kad visu tā hermetizē,  un  ventilāciju uzskata par sīkumu.... Arī gaiss jāsilda un jāmaina telpā. Jo sliktāks gaiss, jo biežāk ( labāk) javentilē. Tāpat arī materiāli, kas lietoti dzīvoklļā (mājas) uzbūvē rada smakas. Ilgi rada. Skaistie paklāji dažreiz smird visu &quot;mūžu&quot;. Par smakām arī būtu jārunā atsevišķā tēmā: kādi materiāli smaird un no kuriem būtu jāizvairās. Arī termokameru jāmāk  &quot;ar galvu&quot; lietot, jo katrs materiāls, ja arī tas ir pilnīgi vienādā temperatūrā ar apkārtējo vidi, ir citādā  krāsā, tātad, normālam skatienam...dažādās temperatūrās.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 07 Jun 2013 20:42:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/156084/_subject_#msg-156084</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/156084/_subject_#msg-156084</link>
            <description><![CDATA[ Vēlreiz pierādās, ka jāapmet, vai jaaizsmērē ar lētu zapti visas mūra virsmas....]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 07 Jun 2013 18:46:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/156076/_subject_#msg-156076</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/156076/_subject_#msg-156076</link>
            <description><![CDATA[ A man tāpat bez visiem spiediena testiesm vasarā gana vēsi un ziemā silts. Nu un, ka pa kādu šķirbiņu logā svaigs gaiss ienāk, toties patīkams mikroklimats. Nu nav pareizi tā māju ietīt plēvēs.ka uguns vairs krasnī nedeg, jo nepieplūst svaigs gaiss. Tāpat pasīvā māja, mūsu klimatā, ir pilnīga utopija. Nu ietaupīsi steru malkas,a jēga tā jāties.]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 07 Jun 2013 17:25:10 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/156073/_subject_#msg-156073</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/156073/_subject_#msg-156073</link>
            <description><![CDATA[ Nu ta šodien bija tā diena kad tests tika taisīts....Visiem tiem kas norej so pasākumu un kas uzskata ka tas ir tikkai bizness varat atslābt ! Tests ir pasakaina shtelle. Pec Latvija buvnormativiem norma ir 3 man uzrādīja 0.9 kas ir labs rezultātsPasivajam majam zem 0.6, bet tik un tā majā ir simtiem kasaku kas vēl ir janovērš un tad māja vasarā būs patīkami vēsa un ziema silta ! Kad mājā taisa vakumu gaisu velk pa visam iedomajam un neiedomajam vietas, vietas starp gridu un sienu, pa silto gridu kolektoru kastem kas iebuveti siena, pa neapmestam durvju ailem utt...Taka visiem kas cel noteikti iesaku sho testu pirms sakas regipshu darbi....]]></description>
            <dc:creator>Aigaritto</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 07 Jun 2013 16:13:10 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155836/_subject_#msg-155836</guid>
            <title>Re: blower door</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155836/_subject_#msg-155836</link>
            <description><![CDATA[ Jā, lai radītu spiedienu derēs jebkurš pietiekoši jaudīgs ventilators, nepieciešams tikai pārliecināties, kā spiediena starpība tiešam izveidojas visās telpās visos stāvos.<br />
<br />
Šiem nolūkiem jāizmanto diferenciālo manometru.]]></description>
            <dc:creator>HD</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Sun, 02 Jun 2013 20:03:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155832/_subject_#msg-155832</guid>
            <title>Re: blower door</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155832/_subject_#msg-155832</link>
            <description><![CDATA[ Ja galvenā blowera fukkcija ir radīt spiedienu/retinājumu (atkarībā vai ar IR kameru lūr no āra vai iekšas), tad derēs jebkurš ventelātōrs. Manā gadījumā vēl ērtāk būtu blower chinmey.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Sun, 02 Jun 2013 12:23:24 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155831/_subject_#msg-155831</guid>
            <title>Re: blower door</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155831/_subject_#msg-155831</link>
            <description><![CDATA[ tieši tāpēc un ir jāizmanto blower door, lai skursteņa effektu kompensēt ar makslīgi izveidotu spiedienu.<br />
<br />
un tad otrajā un pat trešajā stāvā veresim redzēt (protams ar termokameru ar lielāku izšķirtspēju) tas, ko neredzam parastos apstakļos.]]></description>
            <dc:creator>HD</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Sun, 02 Jun 2013 10:16:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155815/_subject_#msg-155815</guid>
            <title>Re: blowers daughter</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155815/_subject_#msg-155815</link>
            <description><![CDATA[ Katrs laikam jau savu pakalpojumu uzskata par svarīgāko, bet problēmas ir dažādas un risinājumi to novēršanai katrā gadījumā ir citi. Ir gadījumi , kad celtnieku kļūdas var pamanīt ar termokameru, ir siltuma zudumi, ko var konstatēt tikai ar spiediena pārbaudi. Katram savi plusi un mīnusi, arī pakalpojumu cena ir dažāda. Ļoti bieži, iegādājoties nezināmu ēku, nepieciešami ir abi pasākumi. Termogrāfija gan iespējama tikai pie lielākām temperatūras atšķirībām.]]></description>
            <dc:creator>Obelix</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Sat, 01 Jun 2013 16:04:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155812/_subject_#msg-155812</guid>
            <title>Re: blowers daughter</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155812/_subject_#msg-155812</link>
            <description><![CDATA[ Izšķirtspēja tur neizsaka pilnīgi neko - neba mums interesē aukstumtilti kniepadatas lielumā. Ar termokameru caurumus otrajā stāvā neredz. Ja pirmajā stāvā aukstais gaiss pa šķirbām nāk iekšā un to ļoti labi kamerā var redzēt, tad otrajā stāvā siltais gaiss pa šķirbām iet ārā (skursteņa princips) - un to ne no iekšas, ne no āras ar termokameru neredz pilnīgi un galīgi nemaz. Tāpēc termolūrēšana vien neko nedod - pūtējs parāda absolūto mājas blīvumu, kas ir ļoti svarīgs faktors.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Sat, 01 Jun 2013 13:14:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155810/_subject_#msg-155810</guid>
            <title>Re: blowers daughter</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155810/_subject_#msg-155810</link>
            <description><![CDATA[ Roland, es atkal nesaprotu tavu skepsi pret pūtēju. Tādā veidā ir iespējams izcelt mazākus defektus, gan tādus kurus vispār nav iespējams ieraudzīt ar pliku termokameru.<br />
Tas ka pamati un logu ailes būs vietas kur ir lielāki siltumzudumi, nav atklājums kurš jāiegūst no termokameras :) <br />
Pats arī esmu paniekojis ar termokameru savā &quot;padlaikos&quot; celtajā majā, lielos vilcienos neko jaunu un nezināmu neatklāju, bet, tajā vietā kur ir acīmredzami siltumzudmi termokamera neko neuzrādīja - sarežģīts mezgls mansardā.  Ak jā, atradu pāris aukstumtiltus - pāris sliedes iemūrētas mūri, bet par to bija aizdomas, jo aukstās ziemas dienās tur izkrita kondesāts un sāka pelēt...<br />
<br />
Vispār jo sūdīgāka izšķirtspēja kamerai, jo lielāks miers. Uztaisīja bildes ar 640x480,  tur tādī sīkumi lien ārā, ka rodas vēlme visu nograut un būvēt no jauna :)) Bet arī nekas pārsteidzošs, tikai apstiprinājumi, ka, piemēram, siltināšanas tehnoloģijas ievērošana līdz sīkumiem ir nozīme.]]></description>
            <dc:creator>Teorētiķis</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Sat, 01 Jun 2013 10:15:06 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155794/_subject_#msg-155794</guid>
            <title>Re: blowers daughter</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155794/_subject_#msg-155794</link>
            <description><![CDATA[ Mēs darbojāmies visu ziemu ar Flir E30, kuram izšķirtspēja 160x120, jebkurai mājai var konstatēt visus  &#039;&#039;aukstuma zagļus&#039;&#039;. Ekrāns arī pietiekami liels.]]></description>
            <dc:creator>Obelix</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 31 May 2013 15:42:18 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155793/_subject_#msg-155793</guid>
            <title>Re: blowers daughter</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155793/_subject_#msg-155793</link>
            <description><![CDATA[ papildinājums augstāk rakstītajam - paskatījos savas pieglabātās nomas kameras termobildes, tur izmērs tomēr ir 240x240 nevis 120x120]]></description>
            <dc:creator>aae</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 31 May 2013 15:33:10 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155792/_subject_#msg-155792</guid>
            <title>Re: blowers daughter</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155792/_subject_#msg-155792</link>
            <description><![CDATA[ vai tad grūti pašiem paskatīties, ko Argus piedāvā...<br />
[<a href="http://web.argus.lv/noma/hwindex.htm"  rel="nofollow">web.argus.lv</a>]<br />
<br />
Flir i7, resolution 120x120, aptuvenā cena tādai kādi 1500Ls<br />
<br />
Pats arī savā laikā no Argusa paņēmu, neteiktu, ka tam nebija jēga. Pirms tam gan nedaudz pastudēju teoriju un rūpīgi izlasīju konkrētās kameras user manuāli]]></description>
            <dc:creator>aae</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 31 May 2013 15:27:25 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155789/_subject_#msg-155789</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155789/_subject_#msg-155789</link>
            <description><![CDATA[ Vienstāvs,<br />
būvniecībā tiks izmantoti IR kameras ar izšķirtspēju 240x320 un vairāk. Viss pārējais ir domāts skatīšanai no ļoti maza attālumā - piemērām ēl. skapi vai kādu radiatoru var apskatīt.<br />
ne zinu kādu kameru Arguss piedāvā ņemt uz nomu, bet diez vai ko vērtīgu.]]></description>
            <dc:creator>HD</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 31 May 2013 14:46:35 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155788/_subject_#msg-155788</guid>
            <title>Re: blowers daughter</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155788/_subject_#msg-155788</link>
            <description><![CDATA[ Es jau nesaku, ka neko nevar redzēt, katrai lietai savs pielietojums, es tikai minu, ja grib nodarboties kādā jomā kā profs, tad attiecīgi ir jābūt gan fundamentālām zināšanām, gan atbilstošai tehnikai.<br />
Kāzas arī var bildēt gan ar 30 Ls, gan 3k Ls vērtu fotoaparātu, prasīt par abiem darbiem vienādu samaksu, gan jau viesi bildēs būs redzami abos variantos, bet darba kvalitāte tomēr atšķirsies.]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 31 May 2013 14:39:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155785/_subject_#msg-155785</guid>
            <title>Re: blowers daughter</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155785/_subject_#msg-155785</link>
            <description><![CDATA[ Negribas ticēt, ka ne ar ko lētāku neko nevar redzēt. Tad jau Arguss, kurš kautkādas jau sen iznomā, prasītu jauna auto cenas ķīlasnaudu. Vēl pirms termovīzijas ieviešanas būvniecībā tiku redzējis ar filmu kameru un infrasarkano filtru naktī uzņemtas bildes, kur auto dzinējs bija gaišs.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 31 May 2013 14:05:44 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155782/_subject_#msg-155782</guid>
            <title>Re: blowers daughter</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155782/_subject_#msg-155782</link>
            <description><![CDATA[ Par 105 % piekrītu Obelixam, galvenais ir cilvēks ar pieredzi un zināšanām, diez vai es iesēžoties super krutā sporta autiņā vinnēšu kaut vai amatiera, nerunājot par prof, sacensībām ,kaut gan jau ļoti ilgus gadus braucu ar dažādām mašīnām un stūri grozīt protu. Kā arī profs nebrauks ar sū…d mašīnu nopietnās sacensībās.<br />
Puslīdz normāls termovizors izmaksās min 10-15k Ls un uz augšu + programmatūra + apmācība. Par 250 $ vērtu indikatoru var aizmirst. Piemēram, FLIR u.t.t. kameras]]></description>
            <dc:creator>Pavels.O</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 31 May 2013 13:16:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155776/_subject_#msg-155776</guid>
            <title>Re: blowers daughter</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155776/_subject_#msg-155776</link>
            <description><![CDATA[ Teorētiķis!<br />
<br />
Godīgi sakot nesapratu uzbraucienu! <br />
<br />
Esi pats māju būvējis? Ja esi, tad zināsi ka visu pareizi uztaisīt ar pirmo piegājienu ir vai nu praktiski neiespējami vai nenormāli dārgi. <br />
<br />
Visa šī siltuma zudumu analīze tādā vai citādākā formā ir domāta lai meklētu kļūdas kas būs arī gadījumā ja māju ceļ firma! <br />
<br />
Es ceļot savu māju ievācu visu info ko varēju, konsultējos ar pāris speciem, lasīju info internertā bet tāpat pāris lažas pielaidu. Un termokamera man palīdzēja viņas atrast.<br />
<br />
Manā gadījumā:<br />
Pamatus nosiltināšu ar 100mm xps putiķu.<br />
Logiem - siltināšu sienas laižot vati pāri logu rāmjiem. <br />
<br />
Domāju ka rezultāts būs oki.]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 31 May 2013 11:55:54 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155773/_subject_#msg-155773</guid>
            <title>Re: blowers daughter</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155773/_subject_#msg-155773</link>
            <description><![CDATA[ No vienas puses - cik šobrīd maksā IR kamera, ko individuāls būvētājs varētu atļauties nopirkt un turēt plauktā? No otras puses, ja es katrā īstajā brīdī, kad kautkas ir pabeigts, bet nav vēl ar nākamo kārtu aizsegts, saukšu specu, cik tas neizmaksās benzīnā un laikā vien...]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 31 May 2013 11:36:49 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155765/_subject_#msg-155765</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155765/_subject_#msg-155765</link>
            <description><![CDATA[ Ronald, lepni apstaigāji māju ar termokameru, ieraudzīji defektus un ko tālāk? Cik no tiem ir iespējams novērst bez nopietnas iejaukšanās? Ja defekts ir redzams ar termokameru, tad visbiežāk ir pamatīgs pī... <br />
Ar termokameru pats var logus apstaigāt, lai redz kā jāpieregulē, lai nepūstu garām un tas, pa lielam, ir viss.<br />
<br />
Nomest zemē 20Ls, un pašam sajusties kā specam ir super, bet, izdot pāris simtus (parēķiniet cik tas veido no visas ēkas izmaksām) ĪSTAJĀ BRĪDI, kad vēl var novērst nepilnības, ir šausmas un izškērdība. Tai pat laikā, auto pirms pirkšanas ved uz pārbaudi bez lielas domāšanas.]]></description>
            <dc:creator>Teorētiķis</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 31 May 2013 10:09:57 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155764/_subject_#msg-155764</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155764/_subject_#msg-155764</link>
            <description><![CDATA[ Termokameras pielietošanā svarīgākais ir speciālists, kuram ir pieredze un zināšanas tās lietošanā un dažādu rādījumu nolasīšanā un pareizā interpretēšanā. To, ka lielākie zudumi ir ap logiem, durvīm pamatiem un stūriem, var pateikt uzreiz. Vēl ir būtiski, lai speciālists būtu ar pieredzi ēkas ārējo konstrukciju un apdares materiālu saderības izvēlē.]]></description>
            <dc:creator>Obelix</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 31 May 2013 09:46:39 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155763/_subject_#msg-155763</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155763/_subject_#msg-155763</link>
            <description><![CDATA[ Ronald, protams, ka šo pasakumu, saucamo &quot;blower door&quot;, jāveic būvniecibas stādijā, kad vēl nav reģipsis virsu. Tad var atrast un novērst visas ķībeles bez liekiem teriņiem. <br />
Bet ja nu ir lielas problemas, tad cilvēki ņem nost arī reģipsis no sienām. Un tad.... kādus tikai brīnumus negadas ieraudzīt :) viens no piemēriem - elekriki ir izgriezuši smukus aplišus reģipsī priekš iebūvetiem gaismas ķermeniem kopā! ar tvaika izolācijā plevi :) <br />
un termokamerā absoluti neko nevareja ieraudzīt, jo tas bija trešais stāvs un pateicoties dūmvāda efektam, gaisa plūsma bija virzīta uz āru, nevis uz iekšu.<br />
Starpcitu, vasaras laikā tādi darbi arī daramās, ja temperatūras starpība nav liela, daudz ko tik un tā var ieradzīt, jo gais filtrācijas vietā atdzēsē virsmu (īpaši ja ta gaisa plusma ir makslīgi palielināta), un vēl izmanto dūmus - loti efektīvi parāda visas nepilnības logu, durvju, šūvu aizdares...]]></description>
            <dc:creator>HD</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 31 May 2013 09:15:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155761/_subject_#msg-155761</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155761/_subject_#msg-155761</link>
            <description><![CDATA[ ETT , var arī tā teikt, ka problēmas katra atsevišķa vietā nav kritiskā, bet kopumā visi caurumini saliekas viena lielā. Jo vairāk caurumu spaiņī, jo ātrāk izteces ūdens no ta, vai nē?<br />
<br />
neatceros precīzi, bet var pameklēt cik daudz gaisa iziet caur vienu 1mm2 caurumiņu tvaika barjerā parastos apstakļos un cik daudz ūdeni tas iznes uz siltumizolācijas slāni pa vienu dienu. Tas tvaiks kondensējas un... rē, kur ir kritiskā situācija! Vai vajag turpināt un stastīt kas notiek ar sasaluši ūdeni vātes slānī?]]></description>
            <dc:creator>HD</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 31 May 2013 09:03:36 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155753/_subject_#msg-155753</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155753/_subject_#msg-155753</link>
            <description><![CDATA[ Aigaritto Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Stasts ir tads...ja maju cel no fibo  ka es to<br />
&gt; daru aizvilku sakuma visas poras no arpuses ari<br />
&gt; logu un durvju ailes velkam poras ciet un liekam.<br />
&gt; Liekam logus ieksha limejam ar lentam pa<br />
&gt; perimetru. Tad parsevumus Limejam ar plevi kadu nu<br />
&gt; kursh var pacelt...es izvelejos proclima intello .<br />
&gt; Un smuki limejam kopa un pa perimetru ar specialo<br />
&gt; limi orcon mana gadijum un kad tas sadarits taisam<br />
&gt; spiediena testu...varu pateikt taa...man pagaidam<br />
&gt; ir nosiltinatas tikai arsienas. Un pateicoties<br />
&gt; labam griestu blivejumam man shajas doenas kad<br />
&gt; termometrs uzkapa tuvu 30 grdiem man maja joprojam<br />
&gt; nebija vairak par 20 gradiem...bet taja pasha<br />
<br />
<br />
&gt; laika kaiminam kuram ir loti lidzigs majas<br />
&gt; projekts majas valda tashkenta ar visu 30 cm eko<br />
&gt; vates kartu griestos<br />
<br />
ja pareizi saprotu, tad kaimiņam visa problēma ir ēkas blīvumā nevis kāda vate ieklāta ?]]></description>
            <dc:creator>karluha</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Thu, 30 May 2013 23:19:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155747/_subject_#msg-155747</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155747/_subject_#msg-155747</link>
            <description><![CDATA[ 20Ls par kameras īri protams nav daudz,bet,ja kamera ir pirmo reizi rokās,tad tāda interesanta parotaļāšanās vien var sanākt,ja nav kas noinstruē.Man gāja diezgan ilgi kamēr pilnībā iebraucu(un vai pilnībā?) Ar termokameru labi redz zudumu vietas, ja māja nav kārtu-kārtām.Jāskata gan no ārpuses,gan no iekšpuses,jo pa vieniem caurumiem siltums plūst ārā,pa citiem aukstums iekšā.Ar pārspiediena palīdzību-pa visiem caurumiem uz āru,bet ja māja ar kautko apšūta,tad diezvai precīzi varēs pateikt arī tad. Bēniņus viegli notestēt bez visiem spiedieniem-kur parasti arī ir lielākie zudumi.Zinu to,ka ar kameru noteikti var diagnosticēt lielākās problēmu vietas,kuras būtu jēga novērst.Domāju,ka spiediena testi vajadzīgi tiem,kas naktīs nevar gulēt dēļ adatas lieluma caurumiem siltinājumā,bet citi noteikti domās savādāk.]]></description>
            <dc:creator>Praktiķis</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Thu, 30 May 2013 22:45:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155743/_subject_#msg-155743</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155743/_subject_#msg-155743</link>
            <description><![CDATA[ Stasts ir tads...ja maju cel no fibo  ka es to daru aizvilku sakuma visas poras no arpuses ari logu un durvju ailes velkam poras ciet un liekam. Liekam logus ieksha limejam ar lentam pa perimetru. Tad parsevumus Limejam ar plevi kadu nu kursh var pacelt...es izvelejos proclima intello . Un smuki limejam kopa un pa perimetru ar specialo limi orcon mana gadijum un kad tas sadarits taisam spiediena testu...varu pateikt taa...man pagaidam ir nosiltinatas tikai arsienas. Un pateicoties labam griestu blivejumam man shajas doenas kad termometrs uzkapa tuvu 30 grdiem man maja joprojam nebija vairak par 20 gradiem...bet taja pasha laika kaiminam kuram ir loti lidzigs majas projekts majas valda tashkenta ar visu 30 cm eko vates kartu griestos]]></description>
            <dc:creator>Aigaritto</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Thu, 30 May 2013 22:15:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/154748/155740/_subject_#msg-155740</guid>
            <title>Re: spiediena tests(blower door)</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/154748/155740/_subject_#msg-155740</link>
            <description><![CDATA[ Varu pastāstīt par savu pieredzi mājas siltumu zudumu meklēšanā.<br />
Māja man būvēta no precīzajiem gāzbetona blokiem Ytong. <br />
<br />
Paņēmu ziemā nomā no argus.lv termokameru - 20ls/diennakts un izstaigāju māju. <br />
<br />
Uzreiz bija skaidrs kur siltuma zudumi. Domāju ka 20ls nav dārgi. Bet nu tik cik prasa vietējie &quot;biznesmeņi&quot; par &quot;termogrāfiju&quot;.... <br />
<br />
Par blower door - ja tas tests maksātu piemēram 50ls - varbūt arī būtu vērts. Bet nu par to ciparu ko par šo testu prasa...  Un ja padomā - tests parādīs ka laiž māja gaisu ārā. Un tālāk? Pieņemsim ka noplūde kaut kur zem reģipša. Vai tests parādīs kurā vietā konkrēti? Un pat ja parādīs - lai salabotu jāplēš reģipsis nost. Kurš to darīs? Ja ir pamatīgas šķirbas kur svilpo vējš to var vienkāršākām metodēm atrast. Tautas metode - izpīpējam cīgu mājā - ja pēc stundas bez ventilācijas nevar just cīgas smaku - nav kaut kas kārtībā ar mājas hermētismu.]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Thu, 30 May 2013 19:14:03 +0300</pubDate>