        <description> Jautājums speciem: Vai liekot šifera jumtu mansardm, neliekot speciālu gaisa šķiršķirbu, vajag likt tvaika caurlaidīgu, vēja aizsargājošu materiālu- armēts spec. polietilēns? Ja tūlīt nāk 20 cm paroc mīkstā vate, pēc tam tvaikizolācijas plēve!</description>
        <link>https://building.lv/forums/37/7579/7579/_subject_#msg-7579</link>
        <lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 05:05:11 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/7579/7699/_subject_#msg-7699</guid>
            <title>Re: Mansarda jumts no šifera</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/7579/7699/_subject_#msg-7699</link>
            <description><![CDATA[ Vajag ! Vajag !<br />
Tikai &quot;tvaika caurlaidiigu &quot;<br />
<br />
Sorry biju izbraucis un nepiefikseeju jautaajumu ;-)<br />
<br />
<br />
Ta luuk]]></description>
            <dc:creator>Ta luuk</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Thu, 09 Sep 2004 08:33:03 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/7579/7696/_subject_#msg-7696</guid>
            <title>Re: Mansarda jumts no šifera</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/7579/7696/_subject_#msg-7696</link>
            <description><![CDATA[ Nu dabīgi ka vajag. <br />
Vēju jau Tu neaizsargāsi, bet siltumizolāciju gan no vēja ietekmes - siltumizolācijas caurpūšanas.]]></description>
            <dc:creator>PaaO</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Thu, 09 Sep 2004 00:01:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/7579/7693/_subject_#msg-7693</guid>
            <title>Re: Mansarda jumts no šifera</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/7579/7693/_subject_#msg-7693</link>
            <description><![CDATA[ Paldies, Tā lūkam. Tā arī nesapratu: Vajag likt vēja aizsargājošu materiālu vai nē- skat manu pirmo jautājumu!!!]]></description>
            <dc:creator>Ēriks Rx</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Wed, 08 Sep 2004 20:44:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/7579/7591/_subject_#msg-7591</guid>
            <title>Re: Mansarda jumts no šifera</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/7579/7591/_subject_#msg-7591</link>
            <description><![CDATA[ Ja tu runa par armetu polietilēna plēvi tad 10000% ka ta nav elpojoša !<br />
<br />
<br />
parasti vēju aizsargājošie materiālu var parbaudiit pieliekot klat muti un meiginot to caurpuust ! Ja skjiet ka sanak tad ok ja nee tad nafig to !<br />
<br />
populārāka kljuda ir ielikt antikondensāta plēvi vēja aizsardzibas materiāla vieta ta rezultātā koka konstrukcijas 5 gadu laika sapuust !<br />
<br />
Popularakie veja aizsardzibas materiāli ir Tyvek, Elkatek 4440 vai 5550 un Vintat. Ir citi bet neviens no tiem neatgadina polietilena plevi ! Parasti tie ir austi vai neausti polipropilēni !<br />
<br />
Antikondensata pleves izmantoshana ir pieljaujama tikai ja pec tas seko velviena gaisa skjirkārta ! kura labi tiek ventilēta (parasti metala jumtos tiek izmantots tads risinājums )<br />
<br />
<br />
<br />
Ta luuk]]></description>
            <dc:creator>Ta luuk</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Tue, 24 Aug 2004 18:20:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/7579/7581/_subject_#msg-7581</guid>
            <title>Re: Mansarda jumts no šifera</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/7579/7581/_subject_#msg-7581</link>
            <description><![CDATA[ Nu pareizāk būtu nezināms materiāls, bet vēju aizturoš, bet mitrumu caurlaidoš! (pēc izskata kā armēts polietilēns , ir arī kā ar stikla šķiedru pildīts,) bet ne jau tur tas būtiskais, būtiskais , vai šādu materiālu- vēja aizsargu vispār jāliek!Vēl to plēvi sauc par pretkondensāta plēvi!]]></description>
            <dc:creator>Ēriks rx</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 20 Aug 2004 13:32:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/7579/7580/_subject_#msg-7580</guid>
            <title>Re: Mansarda jumts no šifera</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/7579/7580/_subject_#msg-7580</link>
            <description><![CDATA[ Labrīt Ērik,<br />
tvaika caurlaidīgs politilēns????, tūlīt nāk 20 cm paroc mīkstā vate, pēc tam tvaikizolācijas plēve!!!!!<br />
<br />
Vai normāls cilvēks no tā var ko saprast?]]></description>
            <dc:creator>vapon</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Fri, 20 Aug 2004 09:52:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/37/7579/7579/_subject_#msg-7579</guid>
            <title>Mansarda jumts no šifera</title>
            <link>https://building.lv/forums/37/7579/7579/_subject_#msg-7579</link>
            <description><![CDATA[ Jautājums speciem: Vai liekot šifera jumtu mansardm, neliekot speciālu gaisa šķiršķirbu, vajag likt tvaika caurlaidīgu, vēja aizsargājošu materiālu- armēts spec. polietilēns? Ja tūlīt nāk 20 cm paroc mīkstā vate, pēc tam tvaikizolācijas plēve!]]></description>
            <dc:creator>Ēriks Rx</dc:creator>
            <category>Dienas jautājums</category>
            <pubDate>Thu, 19 Aug 2004 13:03:36 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>