        <title>Siltinājums koka ēkai gan no ārpuses gan iekšpuses</title>
        <description> Būšu ļoti pateicīgs zinātājiem par padomiem.

Tiek renovēta koka ēka, kas uzbūvēta 1910. gadā.
Ēka būvēta kā vasaras māja no 5cm koka bluķiem. Padomju laikā māja pārveidota par apdzīvojamu visu gadu, no iekšpuses siltinot ar izdedžiem un skaidām.
Tagad renovācijas laikā ēka no ārpuses ir nosiltināta ar 5cm akmens vati uz kuras no ārpuses ir vēja plēve, gaisa škirstkārta un apdares dēļi. No iekšpuses izdedži, protams jāņem nost, līdz ar to šāds siltinājums ir nepietiekošs. 
Tādēļ no iekšpuses plānots siltināt ar 7,5cm akmens vati un likt elpojošo tvaika barjeru (Jutadach VB 120).
Pīrāgs sanāk šāds (no ārpuses): vagondēļi, 2cm gaisa šķirstkārta, 5cm akmens vate, 5cm koka bluķis, 7,5cm akmens vate, tvaika plēve, reģipsis.
Vai šajā situācijā ir risks, ka var rasties kondensāts, kas bojās ēkas nesošo koka konstrukciju? 
Varbūt ir kādi ieteikumi ko savādāk darīt, siltinot no iekšpuses?</description>
        <link>https://building.lv/forums/95/102483/102483/_subject_#msg-102483</link>
        <lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 21:17:41 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/102483/102967/_subject_#msg-102967</guid>
            <title>Re: Siltinājums koka ēkai gan no ārpuses gan iekšpuses</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/102483/102967/_subject_#msg-102967</link>
            <description><![CDATA[ Viss par ekovati - [<a href="http://www.ekoteh.lv/?lat/ekovate"  rel="nofollow">www.ekoteh.lv</a>] ]]></description>
            <dc:creator>ekoteh</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:14:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/102483/102966/_subject_#msg-102966</guid>
            <title>Re: Siltinājums koka ēkai gan no ārpuses gan iekšpuses</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/102483/102966/_subject_#msg-102966</link>
            <description><![CDATA[ Viss par ekovati - [<a href="http://www.ekoteh.lv/?lat/ekovate"  rel="nofollow">www.ekoteh.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>ekoteh</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:13:54 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/102483/102528/_subject_#msg-102528</guid>
            <title>Re: Siltinājums koka ēkai gan no ārpuses gan iekšpuses</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/102483/102528/_subject_#msg-102528</link>
            <description><![CDATA[ Uzskaitītie RBB materiāli ir organiski kas spēj uzņemt un atdot mitrumu, savukārt apmetums kalpos kā telpas blīvuma nodrošinājums, kaut kā tā. prasiet www.rbb.lv vīrus]]></description>
            <dc:creator>privātais</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:10:49 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/102483/102526/_subject_#msg-102526</guid>
            <title>Re: Siltinājums koka ēkai gan no ārpuses gan iekšpuses</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/102483/102526/_subject_#msg-102526</link>
            <description><![CDATA[ Kādas ir piedāvātā varianta (ar koka vai ekovati) priekšrocības pār manu sākotnēji plānoto variantu? <br />
Kādēļ piedāvātajā variantā nevajag tvaika izolāciju?]]></description>
            <dc:creator>Versace</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:58:19 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/102483/102524/_subject_#msg-102524</guid>
            <title>Re: Siltinājums koka ēkai gan no ārpuses gan iekšpuses</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/102483/102524/_subject_#msg-102524</link>
            <description><![CDATA[ Kāda ir koka vate? Kā saberzts Isoplaat? Kādas ķīmijas tur ir klāt?]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:51:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/102483/102522/_subject_#msg-102522</guid>
            <title>Re: Siltinājums koka ēkai gan no ārpuses gan iekšpuses</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/102483/102522/_subject_#msg-102522</link>
            <description><![CDATA[ pievienojos rbb iekspusi ar koka vati, ekovati vai fibrolita plaksnem vai so materialu kombinaciju bez tvaika izolacijas.]]></description>
            <dc:creator>lee</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:41:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/102483/102520/_subject_#msg-102520</guid>
            <title>Re: Siltinājums koka ēkai gan no ārpuses gan iekšpuses</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/102483/102520/_subject_#msg-102520</link>
            <description><![CDATA[ Noņemot izdedžus paliek redzams dēļu apšuvums pie kura turās ārējais siltinājums. Piedāvāju siltināt ar kokšķiedras beramo vati ko noslēdz ar kokšķiedras plātnēm 12mm un kam nāk virsū fibrolīt ar apmetumu. Piedāvātajam risinājumam nav jāliek tvaika izolācija.]]></description>
            <dc:creator>RBB</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:29:12 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/102483/102518/_subject_#msg-102518</guid>
            <title>Re: Siltinājums koka ēkai gan no ārpuses gan iekšpuses</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/102483/102518/_subject_#msg-102518</link>
            <description><![CDATA[ Ārpusē siltumizolācija jau ir uzlikta ar visiem apdares dēļiem, tādēļ tur neko mainīt nevaru.]]></description>
            <dc:creator>Versace</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:10:26 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/102483/102514/_subject_#msg-102514</guid>
            <title>Re: Siltinājums koka ēkai gan no ārpuses gan iekšpuses</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/102483/102514/_subject_#msg-102514</link>
            <description><![CDATA[ kādēļ nelikt visu siltumizolāciju ārpusē?]]></description>
            <dc:creator>IP Logged.</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:29:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/102483/102513/_subject_#msg-102513</guid>
            <title>Re: Siltinājums koka ēkai gan no ārpuses gan iekšpuses</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/102483/102513/_subject_#msg-102513</link>
            <description><![CDATA[ Padarot konstrukciju vēl vieglāku - vai tu domā faktu, ka no iekšpuses izdedži un skaidas tiek aizstāti ar vati?<br />
Principā ārpusē es siltumizolāciju papildinu, bet iekšpusē nomainu pret vati.<br />
Pats galvenais jautājums man ir - vai sienā nevar veidoties kondensāts, kas bojās ēkas konstrukciju? <br />
Jo ir būvnieki, kas man saka, ka iekšpuses siltinājuma biezums nedrīkst pārsniegt ārpuses siltinājumu, savādāk ziemā iekštelpu mitrais gaiss virzoties cauri sienai sasniedzot rasas punktu kondensēsies. Bet tā kā konstrukcija ir no koka bluķiem, baidos par to, ka kondensāts bojās ēkas konstrukciju. Tādēļ ir plānots likt tvaika izolāciju, lai mitrums no iekšpuses netiek iekšā sienā. Savukārt no ārpuses viss labi ventilējas.]]></description>
            <dc:creator>Versace</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:06:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/102483/102498/_subject_#msg-102498</guid>
            <title>Re: Siltinājums koka ēkai gan no ārpuses gan iekšpuses</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/102483/102498/_subject_#msg-102498</link>
            <description><![CDATA[  Padarot ēkas konstrukciju vēl vieglāku, tu vasarā pazaudēsi ēkas siltuminerci. Respektīvi caur logiem ēka vasarā ļoti ātri uzkarsīs.<br />
 Piedāvātā siltumizolācijas variantā tvaika izolācija liekama iespējami tuvu iekšējai apdares kārtai un tikai aiz tās siltumizolācija.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:18:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/102483/102483/_subject_#msg-102483</guid>
            <title>Siltinājums koka ēkai gan no ārpuses gan iekšpuses</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/102483/102483/_subject_#msg-102483</link>
            <description><![CDATA[ Būšu ļoti pateicīgs zinātājiem par padomiem.<br />
<br />
Tiek renovēta koka ēka, kas uzbūvēta 1910. gadā.<br />
Ēka būvēta kā vasaras māja no 5cm koka bluķiem. Padomju laikā māja pārveidota par apdzīvojamu visu gadu, no iekšpuses siltinot ar izdedžiem un skaidām.<br />
Tagad renovācijas laikā ēka no ārpuses ir nosiltināta ar 5cm akmens vati uz kuras no ārpuses ir vēja plēve, gaisa škirstkārta un apdares dēļi. No iekšpuses izdedži, protams jāņem nost, līdz ar to šāds siltinājums ir nepietiekošs. <br />
Tādēļ no iekšpuses plānots siltināt ar 7,5cm akmens vati un likt elpojošo tvaika barjeru (Jutadach VB 120).<br />
Pīrāgs sanāk šāds (no ārpuses): vagondēļi, 2cm gaisa šķirstkārta, 5cm akmens vate, 5cm koka bluķis, 7,5cm akmens vate, tvaika plēve, reģipsis.<br />
Vai šajā situācijā ir risks, ka var rasties kondensāts, kas bojās ēkas nesošo koka konstrukciju? <br />
Varbūt ir kādi ieteikumi ko savādāk darīt, siltinot no iekšpuses?]]></description>
            <dc:creator>Versace</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:23:45 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>