        <title>Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
        <description> Labdien!
Izskatīju daudz informācijas un gribēju noskaidrot, vai mans domu gājiens pareizs, kā arī gribēju vēl dažas atbildes. 

Gribu klusu vannas istabu, lai var purkšķināt (ērti) uz nebēdu, tāpēc gribu noskaidrot vai tas, kā plānoju taisīt starpsienas ir ok. Pīrāgs sekojošs:

Reģipsis (standarta) divos klājumos, lai noklāj šuves (šuves abos klājumos aizšpaktelētas), starp reģipšiem gribu ielikt kādu skaņas vai vibrācijas absorbējošu smēri, mastiku, kaut ko līdzīgu silikonam. Ir ieteikumi? ir jēga? 
Minerālvate 5 cm
Gaisa sprauga 5 cm
Minerālvate 5 cm
Reģipsis divos klājumos kā aprakstīts augstāk. 

Starpsienā kanalizācijas un ūdens trubas noizolētas uz skaņas slāpēšanu un vibrāciju. 

Ir jēga likt kādu vibro izolāciju starp profilu un virsmu pie kuras stiprinās profils, lai nesanāktu skaņas tilts? 

Griesti:
Starp esošajiem apmestajiem griestiem un reģipsi minerālvate 10 cm + tāpat, ka sienai reģipsis divos klājumos.

Pēc manas saprašanas, šim vajadzētu dot labu skaņas izolāciju. Varbūt kaut kur esmu nošāvis baigi greizi. Ja tā tad palabojiet.

P.S. zinu, ka skaņas izolācijai galvenais ir masa, bet trešo reģipša loksni galīgi negribās likt.</description>
        <link>https://building.lv/forums/95/216043/216043/_subject_#msg-216043</link>
        <lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 23:59:05 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216814/_subject_#msg-216814</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216814/_subject_#msg-216814</link>
            <description><![CDATA[ Reģipša vietā ieteiktu izmantot kādas no skaņu absorbējošām plātnēm. Kas manuprāt nūtu kokšķiedra vai pat cewood siltināšanas plātnes.]]></description>
            <dc:creator>Rūdolfs T.</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 09:02:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216095/_subject_#msg-216095</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216095/_subject_#msg-216095</link>
            <description><![CDATA[ *tad klapējot pa sienu tie trokšņi šajās vietās tiek pārvadīti uz blakus sienas karkasu un jēga no dubultā karkasa ir minimāla*<br />
<br />
Tikai kapec jaklope pa vanasistabas sienam?<br />
<br />
Ka jau noradija, apskaties regipsa va vates razotaju majaslapu paraugus konkretam situacijam...]]></description>
            <dc:creator>m.</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 10:38:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216094/_subject_#msg-216094</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216094/_subject_#msg-216094</link>
            <description><![CDATA[ Nu jā, mana situācija ir tāda, ka grīda ir betona, tā vai citādi sienas stiprināsies pie tās. Šajā gadījumā starp abām sienām uz grīdas vajadzētu likt likt kādu vibro izolāciju? <br />
<br />
Kā arī cik lielu gaisa spraugu būtu vēlams apstāt, saprāta robežās protams.]]></description>
            <dc:creator>Jānis654</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 10:26:45 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216093/_subject_#msg-216093</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216093/_subject_#msg-216093</link>
            <description><![CDATA[ ja izvēlies sienu ar spraugu, tad gaisa spraugu jāatstāj tukšu. OSB zem GKb ir pat ieteicams, tā īpašības akustiskajā ziņā ir ļoti līdzīgas GKB. Vēl nianse - parasti, ja atdala karkasus ar gaisa spraugu, tad šo gaisa spraugu jāturpina arī pamatos zem sienas (tur to aizpilda ar minerālvati) un arī pārsegumā virs sienas pēc visiem kanoniem ir jāveido šāda giasa sprauga, lai konstrukcijas pēc idejas būtu pilnīgi atdalītas un nevadītu triecientrokšņus. Tavā gadījumā droši vien tas nav iespējams, tādēļ jādomā par gumijām zem un virs sienas. un atceries, ka abi karkasi, kas veido sienu nedrīkst būt saskrūvēti kopā jo visi stiprinājumi vairāk vai mazāk vada šos trokšņus. Arī, ja sienu divi karkasi nav saskrūvēti kopā, bet ir pieskrūvēti pie pārseguma augšā un pamata apakšā, tad klapējot pa sienu  tie trokšņi šajās vietās tiek pārvadīti uz blakus sienas karkasu un jēga no dubultā karkasa ir minimāla. Šeit vells slēpjas detaļās.]]></description>
            <dc:creator>sqq</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 10:05:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216092/_subject_#msg-216092</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216092/_subject_#msg-216092</link>
            <description><![CDATA[ Ok, principā savu atbildi atradu, bet , lai noprecizētu visu.<br />
<br />
Profilus izolējam ar amortizācijas lentu. Divi sienu karkasi viens ar otru nesaistīti. No abām pusēm reģipsis dubultā. Jautājums par vati, ja mums ir savstarpēji nesaistīti sienu karkasi, tad mēs varam likt pa visu gaisa spraugu vati, vai tomēr ir jābūt gaisa spraugai, klasiskā vārda izpausē, kad pa vidu ir tikai gaiss un vate tiek turēta pie sienas ar tīklu?<br />
<br />
Vēl viens jautājums. Ja nākotnē gribēšu pie sienas pieskrūvēt plauktu vai skapīti, tad varbūt vienu no reģipša kārtām samainīt ar OSB vai ko līdzīgu?]]></description>
            <dc:creator>Jānis654</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 09:37:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216070/_subject_#msg-216070</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216070/_subject_#msg-216070</link>
            <description><![CDATA[ Nu tās atdalītās sienas ar gaisa spraugu primari domatas triecientroksnu samazinasanai. Neredzu vajadzibu pec tadas vannasistabā. Turklat aiznem vairak vietu. Nedomaju, ka tualetes procesu laikā kāds  daudzīs pa sienu, lai gan katram jau savas īpatnības.]]></description>
            <dc:creator>Sqq</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 23:05:48 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216069/_subject_#msg-216069</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216069/_subject_#msg-216069</link>
            <description><![CDATA[ Klasiskajā fizikā gaiss ir slikts skaņas absorbētājs. Vate vai piemēram speciāli veidoti akustiskie paneļi ar visādiem izvirzījumiem gan diezgan labi absorbē skaņas viļņus. <br />
Gaisa sprauga starp divām vieglām konstrukcijām strādā tāpēc, ka konstrukcijas nav saistītas un skaņa netiek pārnesta pa tām. Aizstājot gaisa spraugu ar vati, skaņas izolācijas uzlabojas.<br />
Principā trīs lietas:<br />
1. atdalīt sienas (karkasus)<br />
2. absorbēt - pa vidu vate utml materiāls<br />
3. palielināt masu - 2 un 3 kārtas reģipša.<br />
P.S. Ja purkšķina zemās frekvencēs ~100Hz tad jālieto speciāli materiāli :&gt;]]></description>
            <dc:creator>zumm</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 22:26:05 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216068/_subject_#msg-216068</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216068/_subject_#msg-216068</link>
            <description><![CDATA[ ETT rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Ja jau skaņas viļņi absorbējas gaisā, tad jau<br />
&gt; sienu nevajag. Ne reģipsi, ne vati. Pamēģināju<br />
&gt; pieklauvēt pie gaisa - nekā nedzirdu, bet sarunu<br />
&gt; dzirdu. Tā fizika nebūs tik elementāra, kā<br />
&gt; gribētos :)<br />
<br />
Smalki ;)]]></description>
            <dc:creator>pans</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 21:24:38 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216065/_subject_#msg-216065</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216065/_subject_#msg-216065</link>
            <description><![CDATA[ Ja jau skaņas viļņi absorbējas gaisā, tad jau sienu nevajag. Ne reģipsi, ne vati. Pamēģināju pieklauvēt pie gaisa - nekā nedzirdu, bet sarunu dzirdu. Tā fizika nebūs tik elementāra, kā gribētos :)]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 09:33:25 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216064/_subject_#msg-216064</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216064/_subject_#msg-216064</link>
            <description><![CDATA[ Atx rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Mr. rakstīja:<br />
&gt; -------------------------------------------------------<br />
&gt; &gt; Divi atsevišķi nesaistīti sienu karkasi ar<br />
&gt; gaisa<br />
&gt; &gt; spraugu vidū būs pareizais risinājums. Tādas<br />
&gt; &gt; taisām rindu mājām starp blakus esošiem<br />
&gt; &gt; dzīvokļiem. Sienu karkasu iekšpusē vēl liekam<br />
&gt; &gt; tīklu lai izolācija turas.<br />
&gt; <br />
&gt; <br />
&gt; Cik tad lielāku samazinājumu tā gaisa sprauga dod<br />
&gt; salīdzinājumā ar vienlaidu vates slāni?<br />
<br />
Elementāra fizika. Skaņas viļņi (kas arī ir vibrācija) absorbējas gaisa spraugā starp sienām, jo tās nav saistītas. Papildus efektu rezonanses  novēršanai dod tas, ka gaisa šķirkārtas abās pusēs sienas nav apšūtas ar cietu materiālu, bet ir tikai vate kuru tur tīkls. Pamēģini pieklauvēt pie vates, izdodas? :)]]></description>
            <dc:creator>Mr.</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 07:57:35 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216063/_subject_#msg-216063</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216063/_subject_#msg-216063</link>
            <description><![CDATA[ Ko var fantazēt, atveram populārākā reģipša ražotāja mājaslapu, sadaļu starspienas un salīdzinam cik kas ko ko dod vai nedod, nekas labāks par  DubultaIs karkass – apšūts divās kārtās nebūs. Turpat var smuki salīdzināt, cik kādas konstrukcijas aizņem biezuma ziņā, kāda būs skaņas izolācija un var atrast pārējās nianses kas jāievēro.]]></description>
            <dc:creator>Hmm</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 23:21:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216062/_subject_#msg-216062</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216062/_subject_#msg-216062</link>
            <description><![CDATA[ Mr. rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Divi atsevišķi nesaistīti sienu karkasi ar gaisa<br />
&gt; spraugu vidū būs pareizais risinājums. Tādas<br />
&gt; taisām rindu mājām starp blakus esošiem<br />
&gt; dzīvokļiem. Sienu karkasu iekšpusē vēl liekam<br />
&gt; tīklu lai izolācija turas.<br />
<br />
<br />
Cik tad lielāku samazinājumu tā gaisa sprauga dod salīdzinājumā ar vienlaidu vates slāni?]]></description>
            <dc:creator>Atx</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 22:06:15 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216060/_subject_#msg-216060</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216060/_subject_#msg-216060</link>
            <description><![CDATA[ [<a href="https://www.kurpirkt.lv/cena.php?q=amortiz%C4%81cijas+lenta+30mm"  rel="nofollow">www.kurpirkt.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 20:13:22 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216055/_subject_#msg-216055</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216055/_subject_#msg-216055</link>
            <description><![CDATA[ Manuprāt, jebkurā būvniecības veikalā var nopirkt speciālu lentu, ko liek starp profiliem un virsmu, pie kuras stiprina profilus. Un viņiem ir standarta profila izmēru platumi jau.. <br />
Kad pats taisīju sev, tad tādus ruļļus nopirku senukai..]]></description>
            <dc:creator>dsagsdgdgdfh</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 19:23:22 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216054/_subject_#msg-216054</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216054/_subject_#msg-216054</link>
            <description><![CDATA[ Paldies par informāciju. Tīkls ir laba ideja. <br />
Par slieksni ir tā, ka domāju likt divas ventilācijas trubas, viena pieplūdei un otra izvadei. Ar laiku ielikšu rekuperatoru, kas man noteikti gaisa apmaiņu veiks labi. Līdz tam domāju uzlikt izvades kanālā ventilatoru ar mitruma sensoru un izlaist ventilācijas trubu skurstenī. Pieplūdei domāju ka pēc būtības turēšu vannas istabas durvis vaļā tajā laikā kad tā netiek lietota. Vannas istabā arī siltā grīda un duša ar grīdas līmenī uzstādītur trapu. Mitrumam nevajadzētu būt lielai problēmai.<br />
<br />
Iedomājos ka taisot sienas konstrukciju zem starpsienu profila, kur viņš skrūvējas pie grīdas, griestiem un citas sienas apakšā likt hidroizolācijas lentu, kuru bieži izmanto, lai noziolētu skursteni vai kādas jumta savienojuma vietas, tas kurš ir tā kā uz piķa bāzes un ar foliju virsū. Es gribēju ko tādu atrast kam nav tā folija, bet kas absorbēs vibrāciju, kas man liekas pa metāla profiliem pārvietojas labi. Ir kādi ieteikumi? Varētu jau ņemt auto vibru ko lieto, bet tas ir nereāli dārgs tad...]]></description>
            <dc:creator>Jānis654</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 16:55:44 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216050/_subject_#msg-216050</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216050/_subject_#msg-216050</link>
            <description><![CDATA[ Divi atsevišķi nesaistīti sienu karkasi ar gaisa spraugu vidū būs pareizais risinājums. Tādas taisām rindu mājām starp blakus esošiem dzīvokļiem. Sienu karkasu iekšpusē vēl liekam tīklu lai izolācija turas.]]></description>
            <dc:creator>Mr.</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 14:43:44 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216049/_subject_#msg-216049</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216049/_subject_#msg-216049</link>
            <description><![CDATA[ Variantam ar durvīm, kurām ir slieksnis momentā prasās atsevišķa gaisa pieplūde, lai varētu izvēdināt telpu un samazināt procesos iegūto paaugstināto gaisa mitrumu...]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 14:00:13 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216048/_subject_#msg-216048</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216048/_subject_#msg-216048</link>
            <description><![CDATA[ Vajag pielietot modernākas metodes, apmēram tādas kā austiņās ar trokšņu slāpēšanu - iepirž mikrofonā, bet pa skaļruni nāk pirdiens pretfāzē. teorētiski, vajag būt klusumam :)]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 13:56:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216047/_subject_#msg-216047</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216047/_subject_#msg-216047</link>
            <description><![CDATA[ Bija doma likt masīvkoka durvis ar visām blīvgumijām un slieksni. Te laikam jautājums vai gaisa spraugai ir reāla jēga šajā gadījumā?]]></description>
            <dc:creator>Jānis654</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 13:56:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216045/_subject_#msg-216045</guid>
            <title>Re: Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216045/_subject_#msg-216045</link>
            <description><![CDATA[ Pirags labs ja gribi nemties.<br />
Vienkarsak butu vnk 2 loksnes rigipsa no abam pusem un vate pa vidu. Vajaka vieta bus durvis jebkura gadijuma, ta ka ja genetiski ir nosliece uz paaugstinatiem decibeliem defekacijas procesaa, jaapsver doma par skanizolejosam durvim, ir razotaji, kas piedavaa, bet nu cipars ir labs arii.]]></description>
            <dc:creator>Sqq</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 12:30:13 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/216043/216043/_subject_#msg-216043</guid>
            <title>Vannas istabas un katlu telpas klusināšana. Skaņas izolācija</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/216043/216043/_subject_#msg-216043</link>
            <description><![CDATA[ Labdien!<br />
Izskatīju daudz informācijas un gribēju noskaidrot, vai mans domu gājiens pareizs, kā arī gribēju vēl dažas atbildes. <br />
<br />
Gribu klusu vannas istabu, lai var purkšķināt (ērti) uz nebēdu, tāpēc gribu noskaidrot vai tas, kā plānoju taisīt starpsienas ir ok. Pīrāgs sekojošs:<br />
<br />
Reģipsis (standarta) divos klājumos, lai noklāj šuves (šuves abos klājumos aizšpaktelētas), starp reģipšiem gribu ielikt kādu skaņas vai vibrācijas absorbējošu smēri, mastiku, kaut ko līdzīgu silikonam. Ir ieteikumi? ir jēga? <br />
Minerālvate 5 cm<br />
Gaisa sprauga 5 cm<br />
Minerālvate 5 cm<br />
Reģipsis divos klājumos kā aprakstīts augstāk. <br />
<br />
Starpsienā kanalizācijas un ūdens trubas noizolētas uz skaņas slāpēšanu un vibrāciju. <br />
<br />
Ir jēga likt kādu vibro izolāciju starp profilu un virsmu pie kuras stiprinās profils, lai nesanāktu skaņas tilts? <br />
<br />
Griesti:<br />
Starp esošajiem apmestajiem griestiem un reģipsi minerālvate 10 cm + tāpat, ka sienai reģipsis divos klājumos.<br />
<br />
Pēc manas saprašanas, šim vajadzētu dot labu skaņas izolāciju. Varbūt kaut kur esmu nošāvis baigi greizi. Ja tā tad palabojiet.<br />
<br />
P.S. zinu, ka skaņas izolācijai galvenais ir masa, bet trešo reģipša loksni galīgi negribās likt.]]></description>
            <dc:creator>Jānis654</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 12:12:19 +0300</pubDate>
        </item>