            <guid>https://building.lv/forums/95/218305/218337/_subject_#msg-218337</guid>
            <title>Re: Svilpo radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/218305/218337/_subject_#msg-218337</link>
            <description><![CDATA[ Nē, tikai darbībā, atvērts.]]></description>
            <dc:creator>EgilsK</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 17:05:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/218305/218336/_subject_#msg-218336</guid>
            <title>Re: Svilpo radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/218305/218336/_subject_#msg-218336</link>
            <description><![CDATA[ Var pamēģināt aizgriez to krānu ciet, paklausīties, un pēc brīža atkal atgriezt vaļā. Ja skaņa mainās, tad vaina tomēr krānā, ja nemainās, tad kur citur.<br />
Vieglai sīkšanai lielu iemeslu nevajag. Nevar būt nepievilkta atgaisošanas skrūvīte?<br />
Vai kāda ārēja rezonanse. Nekurinot arī svilpo?]]></description>
            <dc:creator>Cogito</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 14:47:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/218305/218334/_subject_#msg-218334</guid>
            <title>Re: Svilpo radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/218305/218334/_subject_#msg-218334</link>
            <description><![CDATA[ Termogalvas nav, ventilis līdz galam vaļā.]]></description>
            <dc:creator>EgilsK</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 13:29:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/218305/218332/_subject_#msg-218332</guid>
            <title>Re: Svilpo radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/218305/218332/_subject_#msg-218332</link>
            <description><![CDATA[ Varētu būt blīve ventilī. Vai bojāta atspere termogalvā.]]></description>
            <dc:creator>Cogito</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 12:26:20 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/218305/218328/_subject_#msg-218328</guid>
            <title>Re: Svilpo radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/218305/218328/_subject_#msg-218328</link>
            <description><![CDATA[ Sistēma atvērtā uz pašteci, sūkņa nav, pirms un pēc šī viena pārējie nesvilpo...]]></description>
            <dc:creator>EgilsK</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 10:56:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/218305/218327/_subject_#msg-218327</guid>
            <title>Re: Svilpo radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/218305/218327/_subject_#msg-218327</link>
            <description><![CDATA[ Kā jau minēja, tas saistīts ar plūsmas ātrumu. Jābalansē. Ja ir kolektors ar plūsmas mērītājiem, tad regulē plūsmu uz attiecīgā radiatiora cilpas. Ja pie radiatiora ir balansējošais vārsts, regulē ar to. Ja nav balansējošā, tad ar parastajiem lodveida ventiļiem (&quot;tauriņiem&quot;) saprātīga balansēšana gan nesanāks. Var vēl samazināt sūkņa ātrumu, bet tas attiecīgi ietekmēs visu sistēmu - citiem radiatioriem var nepietikt siltumnesēja. Iekš youtube krievu valodā ir daudz info. Nesen kā reiz par šo tēmu &quot;виталий лужецкий&quot; kanāls izlaida video.]]></description>
            <dc:creator>Skibuk</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 10:40:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/218305/218326/_subject_#msg-218326</guid>
            <title>Re: Svilpo radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/218305/218326/_subject_#msg-218326</link>
            <description><![CDATA[ Jā, es arī katla sūkni pārslēdzu no 3 uz 2 ātrumu un visas skaņas pazuda.]]></description>
            <dc:creator>aakk</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 10:27:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/218305/218320/_subject_#msg-218320</guid>
            <title>Re: Svilpo radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/218305/218320/_subject_#msg-218320</link>
            <description><![CDATA[ Pārāk liels siltumnesēja plūsmas ātrums.]]></description>
            <dc:creator>Kubiks</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 22:13:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/218305/218305/_subject_#msg-218305</guid>
            <title>Svilpo radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/218305/218305/_subject_#msg-218305</link>
            <description><![CDATA[ Radiatoram visu laiku klusa čīkstēšana/svilpošana un viegli tinkšķoša skaņa, kāds varētu būt iemesls?]]></description>
            <dc:creator>EgilsK</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 11:53:55 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>