        <title>Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
        <description>Sveiki visiem, lieta tāda eurostar4 katls, pēdējā laikā, katlā aug spiediens 2dienu laikā, no 1 lidz 3bar, un pa vārstu kas ir pie sūkņa, jau sāk pilēt ūdens, īsti neizprotu kas notiek, spiedienu dabūnu nost, nolaižot ūdeni, nedomāju, ka pie vainas ir krāns, ar kuru papildina sistēmu, ka tas varētu laist garām, vēl ir tāda sajūta, ka visu laiku gaiss tiek iekšā, kuru nevar atgaisot, vai tur kaut kāda saistība ar izplešanās trauku??? Noteikti es neesmu pirmais,  kam tāda problēma, lūdzu padalieties kā atrisināt. Liels Paldies visiem.</description>
        <link>https://building.lv/forums/95/219102/219102/_subject_#msg-219102</link>
        <lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 22:40:42 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219190/_subject_#msg-219190</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219190/_subject_#msg-219190</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki visiem, gribu pateikt visiem Lielu Paldies, kuri piedalījās šajā tematā, vainu atradu, vakar atdalīju papildināšanas krānu, no aukstā ūdens, krāns palika apkures sistēmas pusē, un pie spiediena 1, apmēram 2, 3 piles sekundē laiž cauri.]]></description>
            <dc:creator>audi-xtr</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 16:35:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219182/_subject_#msg-219182</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219182/_subject_#msg-219182</link>
            <description><![CDATA[ Mēs te maļam tagad pa tukšo manuprāt. Tev ir divi potenciālie problēmas avoti - abi diezgan ticami. Sāc ar lētāko un nomaini papildināšanas krānu. Ja tu pacietīgi un ar loģiku testētu abas versijas pie sevis, tad visticamāk tu arī atrastu kurš no abiem variantiem ir pie vainas. Tas ko mēs zinām, ka tev tur klāt nepietek kaut kāds apjoms ko varētu redzēt kā strūklu - 5l dienā ir piliens 2 sekundēs varbūt tāpēc arī tā pacietīgā pieeja būtu vērtīga. <br />
Protams vari arī pieaicināt to pašu katlu servisu cilvēkus, jo viņi labi pazīst tos siltummaiņus un tiktu galā.<br />
Drošības vārstiem vajadzētu tomēr atvērties pie pareizās vērtības, bet ir iespējams, ka laika gaitā atspere vai nu kas tur iekšā - atslābinās. Bet par to nevajadzētu iespringt tagad, jo ja atrisināsi pareizi to situāciju, tad būs kā agrāk - diapazons 1-1.5 bar un tas ka drošībnieks tev paveras pie 2.5 nebūs aktuāli. 2.5 jebkurā gadījumā ir padaudz tomēr parastai mājas sistēmai.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 17:55:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219179/_subject_#msg-219179</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219179/_subject_#msg-219179</link>
            <description><![CDATA[ Man te kāds jautāja, kā bija agrāk, kad viss bija normāli, nu bija tā, ka atdzesētas sistēmas 1, tad pilnā darba režīmā vairāk par 1.5 nebija, tad ar laiku parādījās vairāk 2.5 pie slodzes, tad pāris reizes bija tā ka sāka tecēt, tad iepumpējot izplešanās traukā, tas tika atrisināts uz pāris gadiem. Jautājums vai tas ir ok, ka 2.5 jau sāk pilināt pa pārplūdes vārstu, kas novietots pie sūkņa, katla apakšdaļā? Jo agrāk manuprāt neticēja pie 2.5. Paldies visiem.]]></description>
            <dc:creator>audi-xtr</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 14:53:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219178/_subject_#msg-219178</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219178/_subject_#msg-219178</link>
            <description><![CDATA[ Patreiz visu eksperimentu rezultāti tendējas uz sistēmas pildīšanas krāna vainu.<br />
Varbūt pozīcija par kādu grādu nobīdījusies un it kā aizverot krānu, viņš faktiski paliek nedaudz vaļā.]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 13:35:26 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219176/_subject_#msg-219176</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219176/_subject_#msg-219176</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki visiem, šodien atnācu skatījos, spiediens 2.6, var redzēt ka kaut kas ir tecējis pa vārstu, aukstais ūdens visu nakti pirms paša katla bija noslēgs(ar mīnusiņu skrūvgriezni pagriež ievadu). Sāku ar to ka izlaidu visu gaisu no izplešanās trauka, izgāja viss gaiss un pašās beigās pusēdamkarote ūdens, paskatījos spiedienu, tieši 0.5 nokritās, ko vakar biju iepumpējis. Tā kā izskatās, ka ar izplešanās trauku viss ok. Tālāk atgriezu silto ūdens krānu, tur iztecēja 4-5 ēdamkarotes ūdens, tad mēģināju pildīt sistēmu, skatīties vai pa silto krānu kaut kas sāks spiest, pie 2.5 jau sāka pilināt, kad bija 3, tad jau sāka gāzties ūdens pa vārstu, pa ūdens krānu neviena pili neiztecēja. Kādi jums secinājumi? Paldies]]></description>
            <dc:creator>audi-xtr</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 12:19:12 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219175/_subject_#msg-219175</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219175/_subject_#msg-219175</link>
            <description><![CDATA[ Redz te ir vēl viena nianse. Autors vairākkārtīgi uzsver, ka spiediens katlam nestrādājot it kā nekāpj, bet strauji kāpj strādājot. Uz krānu tas īsti nevar attiekties, jo krāns laidīs visos variantos - silta vai auksta sistēma. <br />
Bet ar siltummaini, jau ir savādāk - viņam pilnīgi mierīgi ir iespējama situācija, ka sūce var paplašināties tieši uzkarstot. Tāpēc tagad jau es sāku nosvērties uz to ka problēma būs siltummainī, nu un tā jau ir liela problēma.<br />
Es bišķi savādāk pārbaudītu siltummaini:<br />
- aizgriež aukstā ūdens padevi uz katlu,<br />
- palaiž katlu un atver karstā ūdens krānu<br />
- skatās vai no krāna kaut kas nāk ārā un ko dara spiediens,<br />
- ja siltummainī ir problēma, tad izlietnē krānam būtu jāpil ar ātrumu 5L dienā un savukārt spiedienam nekādīgi nevajadzētu būt vairs tiem 3 bar, drīzāk tuvāk nullei.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 09:59:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219174/_subject_#msg-219174</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219174/_subject_#msg-219174</link>
            <description><![CDATA[ PS Ja kausējamais krāns ir  tajā daļā, kura tiek atslēgta ar aukstā ūdens krānu, tad mans piedāvātais variants nederēs.]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 07:42:42 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219173/_subject_#msg-219173</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219173/_subject_#msg-219173</link>
            <description><![CDATA[ Autors: audi-xtr ()<br />
Datums: 11/03/2021 18:16<br />
<br />
Paldies par atbildi, nu man ir tā ka ienākošo auksto ūdeni, pirms paša katla es varu noslēgt, bet aizejošo silto es nevaru noslēgt, man visā mājā siltais ūdens ir tikai no katla, caurplūdes. Sistēma papildinās ar auksto ūdeni uz atpakaļgaitu, un ir patstāvīgi savienots ar kausējamo krānu.<br />
........................................<br />
Siltummaiņa veselības pārbaude. Aizgriežam ienākošo pirms katla. Atgriežam izlietnē silto un iztecinām, kamēr vairs netek un atstājam atvērtu. Un tad atgriežam kausējamo sistēmas papildināšanas krānu un skatāmies vai izlietnē no siltā krāna nesāk tecēt.]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 03:05:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219172/_subject_#msg-219172</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219172/_subject_#msg-219172</link>
            <description><![CDATA[ Ja nav apetīte un laiks skatīt visu, tad par konkrēto spiediena un liekā ūdeņa tēmu apmēram no 5. līdz 7. minūtei.<br />
[<a href="https://www.youtube.com/watch?v=H_fHhufOci0"  rel="nofollow">www.youtube.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 02:36:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219171/_subject_#msg-219171</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219171/_subject_#msg-219171</link>
            <description><![CDATA[ Hmm, jā, ja tas ir šis bitermiskais audi Junkersā, tad to vajadzētu rūpīgāk notestēt - iestatit pareizu spiedienu izplešanās traukā, aizvērt auksto pievadu un skatīties kāds ir diapazons spiedienam ilgākā periodā, nevis tikai pāris stundās. Principā ja izplešanās trauks ir pēc izmēra uz robežas, tad var spiediens svārstītes pāri 2 bar. Ja autors zinātu kāds bija spiediena diapazons kad viss bija kārtībā, tad tas stipri palīdzētu.<br />
<br />
Bet no otras puses te izvēle ir skarba, cerēt, ka pie vainas ir 10 eur krāns vai siltummainis, kurš noteikti maksā jau ievērojamus $$.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 01:50:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219170/_subject_#msg-219170</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219170/_subject_#msg-219170</link>
            <description><![CDATA[ Ja katlam bitermiskais siltummainis, tad stipri ticama korozija tajā. <br />
 [<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6bD-9WvNiGw"  rel="nofollow">www.youtube.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 01:27:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219169/_subject_#msg-219169</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219169/_subject_#msg-219169</link>
            <description><![CDATA[ Ja tu nenolietu 5L dienā, tad es teiktu, ka izplešanās trauks nedaudz par mazu, bet 5 L nozimē to, ka tev tas krāns ir jāatvieno - neredzu nekādus citus variantus.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 23:15:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219168/_subject_#msg-219168</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219168/_subject_#msg-219168</link>
            <description><![CDATA[ Tas kausējamais ventīlis maksā mazāk par 3 eur un nomaiņa (vai ielikšana virknē pirms vai pēc aizdomās turamā) aizņem ne vairāk kā 10 min.]]></description>
            <dc:creator>Aldiss</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 23:10:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219167/_subject_#msg-219167</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219167/_subject_#msg-219167</link>
            <description><![CDATA[ audi-xtr rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; ir tā, ja katls nestrādā tad spiediens neaug, jo spēcīgāk<br />
&gt; katls strādā, jo ātrāk spiediens kāpj.<br />
<br />
Tas apspriežamais pieplūdes ventilis neuzsilst katlam strādājot? Ja uzsilst, var gadīties, ka tas nenoslēdzas tikai pie zināmas temperatūras.]]></description>
            <dc:creator>Cogito</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 22:53:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219166/_subject_#msg-219166</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219166/_subject_#msg-219166</link>
            <description><![CDATA[ Nu ir tā, ka tiko paskatījos, bija 2.6, kad nogriezu katlam auksto ūdeni, tad manuprāt bija 1.5-1.6 pirms pāris stundām, un tagad pamēģināju krānu silto ūdeni, tur pāris pīles iztecēja.  Es tikai noleju, vispār nepapildinu, noleju apmēram 5l dienā. Tad jūsuprāt paliek tikai krāns? Negribas īsti ticēt, jo pēc novērojumiem ir tā, ja katls nestrādā tad spiediens neaug, jo spēcīgāk katls strādā, jo ātrāk spiediens kāpj. Kādi vēl var būt varianti? Ja jūs sakiet ka variantu vairāk nav, tad griezīšu trubas kopā un pārtaisīšu sistēmu.]]></description>
            <dc:creator>audi-xtr</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 22:17:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219164/_subject_#msg-219164</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219164/_subject_#msg-219164</link>
            <description><![CDATA[ Ar gaisu spiedienam nebūs saistība noteikti, jo pat ja tev sistēmā ir gaiss, tas nevar palielināt spiedienu, tieši otrādi - viņš var samazināt, jo atšķirībā no ūdens gaiss saspiežas. Truklāt tavam aparātam ir iekšā automātiskie atgaisotāji, tu tikai tos neredzi. Ja tev būtu gaiss, tad tev nesildītu kaut kas, vai vāji sildītu, bet tā ir atsevišķa problēma.<br />
Tava problēma, ka tu tikai nolej (tā ir, ka tu tikai nolej, vai tomēr papildini arī) un spiediens tik un tā ir. Tas nozīmē tikai un vienīgi tas papildinās.<br />
Caurplūdniekam siltummainis manuprāt ir tā uzbūvēts, ka siltumnesējs ar ūdensvadu principā nevar saskarties. Vai tā ir? To tu viegli noskaidrosi, ja nogriezīsi to pienākošo auksto ūdeni. Ja pēc tās operācijas tev spiediens atkal ir 3, tad nu skaties kā gribi, bet paliek krāns.<br />
Vai arī tev nestrādā manometrs un drošības vārsts vienlaicīgi, kas ir neticami.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 20:14:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219163/_subject_#msg-219163</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219163/_subject_#msg-219163</link>
            <description><![CDATA[ Gaiss nekādā  veidā nevar būt ar būt vainīgs pie paaugstināta spiediena. Gaiss ļoti labi saspiežas, tādēļ ar to pilda izplešanās trauku.]]></description>
            <dc:creator>Aldiss</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 20:06:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219162/_subject_#msg-219162</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219162/_subject_#msg-219162</link>
            <description><![CDATA[ Es tagad auksto ienākošo katlam atslēdzu, silto notecināju redzēsim, redzēsim ja pa silto krānu kaut kas nāks, tad būs kaut kāda nojausma, bet mani nepamet doma, ka tam ir kaut kāda saistība ar to, ka nepārtraukti gaiss tiek iekšā, un būtībā, problēma ka es līdz galam nevaru atgaisot, sākās rudenī, kad pieslēdzu apsildāmo grīdu 20m loku, vai tas viss kaut kā ir saistīts?]]></description>
            <dc:creator>audi-xtr</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 18:39:49 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219161/_subject_#msg-219161</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219161/_subject_#msg-219161</link>
            <description><![CDATA[ Paldies par atbildi, nu man ir tā ka ienākošo auksto ūdeni, pirms paša katla es varu noslēgt, bet aizejošo silto es nevaru noslēgt, man visā mājā siltais ūdens ir tikai no katla, caurplūdes. Sistēma papildinās ar auksto ūdeni uz atpakaļgaitu, un ir patstāvīgi savienots ar kausējamo krānu.]]></description>
            <dc:creator>audi-xtr</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 18:16:15 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219160/_subject_#msg-219160</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219160/_subject_#msg-219160</link>
            <description><![CDATA[ Var jau būt, ka spiediena lēkāšanas vainas ir vairākas un varbūt pavisam citas.<br />
Ja ūdens nāk ārā pa augšu no tās tvertnes daļas, kurā būtu jābūt tikai gaisam, tad varbūt jāmēģina vairākas reizes uzsildīt un atdzesēt sistēmu, lai membrāna paelpo. Ja pēc tam atkal no gaisa ventiļa tecēs ūdens, tad atliks vien atzīt, ka izplešanās trauks ir vismaz viens no vaininiekiem.]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 18:13:11 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219159/_subject_#msg-219159</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219159/_subject_#msg-219159</link>
            <description><![CDATA[ 5-10 ēdamkarotes neko daudz nenozīmē - domāju, ka membrāna ir vesela un ar trauku viss ir kārtībā. Ja membrāna būtu pušu tad tev nāktu ūdens nepārtraukti līdz sistēmā būtu tuvu nullei spiediens.<br />
Kas tev ir ar ūdens boileri? <br />
Mans secinājums ir tāds, ka tev nāk klāt ūdens no ūdensapgādes, meklē problēmu tur. Iesākumā vari apskatīties kādā veidā var noslēgt boileri no sistēmas, resp. pienākošo auksto ūdeni boilerim. Kad to izdara, tad dienu vajadzētu, lai saprastu vai boileris tur varētu būt iesaistīts. Turklāt, ja tik tiešām boilerī siltummainis caurs, tad sistēmas ūdens pie noslēgta aukstā ievada spiedīs uz siltā ūdens krānu. Resp. būtu pareizi noslēgt no boilera abus krānus - pienākošajam aukstajam un izejošajam karstajam.<br />
Vai ir vēl kādi citi iespējamie pieslēgumi no ūdensapgādes? Pašam jāskatās uz to sistēmu, bet parasti vairāk pievienojumiem nevajadzētu būt, ja vien meistari nav ielikuši kaut kur nezin kur vēl kādu krānu.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 17:17:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219158/_subject_#msg-219158</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219158/_subject_#msg-219158</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki visiem, lieta tāda šodien  atkal 3, pa vārstu pil ūdens, izslēdzu katlu, mēģinu laist gaisu no izplešanās trauka, sākumā nāca gaiss, pēc tam ūdens, iznāca apm 5-10 ēdamkarotes ūdens, un vairs nekas nenāk, viss ventils ūdenī, spiediens uz doto brīdi 2.5. Kādi secinājumi? Paldies]]></description>
            <dc:creator>audi-xtr</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 16:15:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219157/_subject_#msg-219157</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219157/_subject_#msg-219157</link>
            <description><![CDATA[ Ūdens pats sevi nesaražo. Pareizi Vilnis_Radio klāsta, ka vainīgs var būt gan krāns, gan tas pats ūdens sildāmais boileris. Man muterei savulaik pašteces sistēmā arī boileris izgāja no ierindas. No izplešanās trauka pārplūdes visu laiku nedaudz  nāca ūdens. No sākuma arī bija aizdoma uz sistēmas papildināšanas krānu. Nomainīju, bet rezultātus nedeva. Nomainīja ūdens sildāmo boileri, un viss sakārtojās.<br />
Tas, ka bija kādu brītiņu miers, nozīmē tikai to, ka izplešanās tvertnes pretspiediens tika sakārtots un veica savas funkcijas. Var jau būt, ka vairākas šaizes reizē. Taču, ja būtu vainīgs tikai izplešanās trauks, tad spiediens celtos strauji pie uzsilušas sistēmas, bet pie atdzišanas tikpat strauji samazinātos...]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 11:02:39 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219156/_subject_#msg-219156</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219156/_subject_#msg-219156</link>
            <description><![CDATA[ ...... jocīgi ir tas, kad sistēmā ir uz 1, tad grīda nesilda, pārējie radiatori mājās silda, bet kad sistēmā ir 1.5 tad grīda sāk sildīt.<br />
..............<br />
Teorētiski varētu būt kaut kāda kavitācijas ietekme. Ūdenī pie lielāka spiediena mazāki gaisa burbuļi un sūknis spēj nodrošināt intensīvāku plūsmu. <br />
Savukārt pie zemāka spiediena ap sūkņa lāpstiņām veidojas biezāks gaisa spilvens un nosacīti notiek daļēja malšana pa tukšo un ūdens (siltuma) transportēšanas plūsma palēninās.]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 22:53:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219155/_subject_#msg-219155</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219155/_subject_#msg-219155</link>
            <description><![CDATA[ Nu man ir 2stāvu māja, cik l, nemācēšu pateikt, uzliku katlu 2005. Gadā, un līdz 2015. Vispār bēdu nezināju, tad sāka parādīties šādi niķi, vienu reizi sapumpēju, tad gadus 2 nav problēmu, tagad manuprāt pat 3gadus nebija problēmu, vienīgais kas ir mainījies es uzliku mazu apsildāmo grīdu 20m loks, termostats uz atpakaļgaitas, un jocīgi ir tas, kad sistēmā ir uz 1, tad grīda nesilda, pārējie radiatori mājās silda, bet kad sistēmā ir 1.5 tad grīda sāk sildīt.]]></description>
            <dc:creator>audi-xtr</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 22:01:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219154/_subject_#msg-219154</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219154/_subject_#msg-219154</link>
            <description><![CDATA[ Cik litru ūdens ir apkures sistēmā?<br />
Pēc Junkersa manuāļiem 8 litru izplešanās trauks nespēj apkalpot vienstāva sistēmas tilpumu kas lielāks par 150 litriem. Ja vairāki stāvi, tad vēl mazāk. <br />
Varbūt iemesls slēpjas tur?]]></description>
            <dc:creator>SerViss</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 21:00:56 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219153/_subject_#msg-219153</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219153/_subject_#msg-219153</link>
            <description><![CDATA[ Nipelis traukam skatās uz augšu, man rāda līdz 4.]]></description>
            <dc:creator>audi-xtr</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 20:58:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219152/_subject_#msg-219152</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219152/_subject_#msg-219152</link>
            <description><![CDATA[ Kā ir novietots tas izplešanās trauks - ar nipeli (to kurā tu pumpē iekšā) uz augšu vai uz leju?<br />
<br />
Manometram 3 nav pēdējā iedaļa gadījumā? Ja piemēram tev būtu 4 tikpat cik ūdensapgādē, to uz skalas tu redzētu?]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 19:45:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219151/_subject_#msg-219151</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219151/_subject_#msg-219151</link>
            <description><![CDATA[ Atgaisotāji man nav, atgaisoju caur radiatoriem, kad ir 3, tad nolaižu līdz 1, tad uz kādu dienu ir ok, kad nākošreiz būs 3, tad mēģināšu palaist gaisu izplešanās traukam. Ienākošais ūdens man ir 4bar.]]></description>
            <dc:creator>audi-xtr</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 19:43:54 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/219102/219150/_subject_#msg-219150</guid>
            <title>Re: Gāzes katls- palielināts spiediens</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/219102/219150/_subject_#msg-219150</link>
            <description><![CDATA[ Tavu problēmu ir jāsadala divās daļās. Maunprāt jāsāk ar pirmo daļu - atbildēt uz jautājumu vai sistēmā nokļūst papildus ūdens. Tad kad tev ir 3 bar, notecini līdz 1.5 vai nu cik tev skaitās normāls. Ja atkal kāpj, tad atkal notecini. Principā ja kāpj pēc nolašanas, tad nu pats saproti, ka tev nāk klāt ūdens. Principā viņš var arī mierīgi nākt klāt ne tikai pa krānu, bet piemēram no ūdens boilera čūskas, kura var izrādīties caura. Iespējams tur kaut kādi termostati, kuri atveras kad boilers sasniedz temperatūru un paaugstinātais spiediens iekļūst sistēmā.<br />
Ja ūdens nepienāk klāt, tad ķeries pie sava izplešanās trauka. Pie 3 bar elementāri var pārbaudīt nospiežot uz trauka nipeļa un ja tur nāk non stop ūdens, tad jā - membrāna caura.<br />
Tev taču noteikti ir arī automātiskie atgaisotāji - ko tie saka? Nešņāc?<br />
Cik tev ir spiediens ūdensapgādē?]]></description>