<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Skurstenis caur starpstāva koka pārsegumiem</title>
        <description> Jaunas katlu telpas izbuvē, skurstenis tiks laist caur starpstāvu koka pārsegumiem. 
Sijas 50x150x3000, starp sijām +-40cm. 

Bildē apvilkts skursteņa centrs 1.: [ibb.co]

Pēc ugunsdrošības noteikumiem, skurstenim jābūt min 15cm no degošiem materiāliem - manā gadījumā sijām.  Ja apkārt skursteni aplieku nedegošās plāksnes - vai joprojām jāievēro šie 15cm līdz sijām? 

Gribētu iztikt tikai ar vienas sijas zāģēšanu.

Un par siju zāģēšanu - cik kritiski būtu divu siju zāģēšana un kā pareizi viņas savienot ar blakus sijām, lai vienkārši nekarātos gaisā? Var ar tiem pašiem siju galiem pieskrūvēt pie blakus sijām? Bildē 2. zīmējums.</description>
        <link>https://building.lv/forums/95/231806/231806/_subject_#msg-231806</link>
        <lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 21:12:43 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/231806/231820/_subject_#msg-231820</guid>
            <title>Re: Skurstenis caur starpstāva koka pārsegumiem</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/231806/231820/_subject_#msg-231820</link>
            <description><![CDATA[ knagis rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; blakus esošai sijai visā garumā pieskrūvē klāt<br />
&gt; dubultnieku. ja sanāk galā uzlikt metāla brusu<br />
&gt; kurpi vai kā savādāk stiprināt, lieliski, ja ne,<br />
&gt; tai arī uz tās oriģinālās gala pietiks. Tas gals<br />
&gt; nav problēma, vajag risināt to, ka tā atlikusī<br />
&gt; sija var vairāk ieliekties.<br />
<br />
Skaidrs, būs jāņem nost reģipsis un jāliek blakus papildus sijas drošībai.]]></description>
            <dc:creator>Eriks 2</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 11:53:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/231806/231819/_subject_#msg-231819</guid>
            <title>Re: Skurstenis caur starpstāva koka pārsegumiem</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/231806/231819/_subject_#msg-231819</link>
            <description><![CDATA[ blakus esošai sijai visā garumā pieskrūvē klāt dubultnieku. ja sanāk galā uzlikt metāla brusu kurpi vai kā savādāk stiprināt, lieliski, ja ne, tai arī uz tās oriģinālās gala pietiks. Tas gals nav problēma, vajag risināt to, ka tā atlikusī sija var vairāk ieliekties.]]></description>
            <dc:creator>knagis</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 11:49:49 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/231806/231817/_subject_#msg-231817</guid>
            <title>Re: Skurstenis caur starpstāva koka pārsegumiem</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/231806/231817/_subject_#msg-231817</link>
            <description><![CDATA[ kubiks rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Starp tuvākajām veselajām sijām jāliek šķērslis,<br />
&gt; pie kura tad stiprinās nozāģētās.<br />
&gt; Cik kritiski? Nu jautājums, ko tās balsta.<br />
&gt; Visticamāk jāpastiprina blakus esošās veselās,<br />
&gt; kuras tagad uzņems lielāku slodzi.<br />
<br />
<br />
Jā, tā arī domāju, likt kādu biezāku brusu starp veselajām sijām un tad tur stiprināt klāt nozāģētās. <br />
<br />
Blakus esošās sijas pastiprināšanai divi varianti - raut visus griestus nost un likt papildus sijas vai kādus atbalstus pret 1. stāva grīdu vai ne? <br />
<br />
Pa lielam augšā paliek brīva mansarda telpa, kur iepriekš katls stāvēja. Nākotnē nekas nopietns tur nav plānots, vienkārši kā noliktava visdrīzāk, varbūt vēlāk izbūvēs kādu papildus guļamistabu.]]></description>
            <dc:creator>Eriks 2</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 10:55:52 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/231806/231816/_subject_#msg-231816</guid>
            <title>Re: Skurstenis caur starpstāva koka pārsegumiem</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/231806/231816/_subject_#msg-231816</link>
            <description><![CDATA[ Starp tuvākajām veselajām sijām jāliek šķērslis, pie kura tad stiprinās nozāģētās.<br />
Cik kritiski? Nu jautājums, ko tās balsta. Visticamāk jāpastiprina blakus esošās veselās, kuras tagad uzņems lielāku slodzi.]]></description>
            <dc:creator>kubiks</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 10:44:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/231806/231808/_subject_#msg-231808</guid>
            <title>Re: Skurstenis caur starpstāva koka pārsegumiem</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/231806/231808/_subject_#msg-231808</link>
            <description><![CDATA[ Vecpils rakstīja:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; 64. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz<br />
&gt; degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:<br />
&gt; <br />
&gt; 64.1. 380 mm, ja dūmvadam pievienotās apkures<br />
&gt; ierīces darbības laiks ir līdz trim stundām;<br />
&gt; <br />
&gt; 64.2. 510 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir<br />
&gt; ilgāks par trim stundām.<br />
&gt; <br />
&gt; 65. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz<br />
&gt; grūti degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:<br />
&gt; <br />
&gt; 65.1. 250 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir<br />
&gt; līdz trim stundām;<br />
&gt; <br />
&gt; 65.2. 380 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir<br />
&gt; ilgāks par trim stundām.<br />
&gt; <br />
&gt; 66. Šo noteikumu 64. un 65. punkta prasības<br />
&gt; neattiecas uz dūmvadu, ja tā ražotājs noteicis<br />
&gt; citādi<br />
<br />
Kā nez tiek rēķināts apkures ierīces darbības laiks? Kad reāli notiek degšanas process un karstas dūmgāzes iet skurstenī, vai vienkārši, kad katls ir ieslēgts, pat ja nenotiek degšanas process?<br />
<br />
Un tad neatkarīgi vai starp koka siju un skursteni ir nedegoši materiāli - sija skaitās kā degoša un attālumi ir jāievēro vienalga? <br />
<br />
Un attālumi līdz degspējīgiem materiāliem ir atkarīgi galvenoārt no ražotāja - drosskurstenis.lv piedāvā  oderētos metāla skursteņus, kurus var likt 5cm no degošām virsmām pēc viņu teiktā.]]></description>
            <dc:creator>Eriks 2</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 14:08:14 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/231806/231807/_subject_#msg-231807</guid>
            <title>Re: Skurstenis caur starpstāva koka pārsegumiem</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/231806/231807/_subject_#msg-231807</link>
            <description><![CDATA[ 64. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:<br />
<br />
64.1. 380 mm, ja dūmvadam pievienotās apkures ierīces darbības laiks ir līdz trim stundām;<br />
<br />
64.2. 510 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir ilgāks par trim stundām.<br />
<br />
65. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz grūti degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:<br />
<br />
65.1. 250 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir līdz trim stundām;<br />
<br />
65.2. 380 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir ilgāks par trim stundām.<br />
<br />
66. Šo noteikumu 64. un 65. punkta prasības neattiecas uz dūmvadu, ja tā ražotājs noteicis citādi]]></description>
            <dc:creator>Vecpils</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 13:06:19 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/231806/231806/_subject_#msg-231806</guid>
            <title>Skurstenis caur starpstāva koka pārsegumiem</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/231806/231806/_subject_#msg-231806</link>
            <description><![CDATA[ Jaunas katlu telpas izbuvē, skurstenis tiks laist caur starpstāvu koka pārsegumiem. <br />
Sijas 50x150x3000, starp sijām +-40cm. <br />
<br />
Bildē apvilkts skursteņa centrs 1.: [<a href="https://ibb.co/jyndbYf"  rel="nofollow">ibb.co</a>]<br />
<br />
Pēc ugunsdrošības noteikumiem, skurstenim jābūt min 15cm no degošiem materiāliem - manā gadījumā sijām.  Ja apkārt skursteni aplieku nedegošās plāksnes - vai joprojām jāievēro šie 15cm līdz sijām? <br />
<br />
Gribētu iztikt tikai ar vienas sijas zāģēšanu.<br />
<br />
Un par siju zāģēšanu - cik kritiski būtu divu siju zāģēšana un kā pareizi viņas savienot ar blakus sijām, lai vienkārši nekarātos gaisā? Var ar tiem pašiem siju galiem pieskrūvēt pie blakus sijām? Bildē 2. zīmējums.]]></description>
            <dc:creator>Eriks 2</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 11:48:40 +0300</pubDate>
        </item>