<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Elektibas vads virtuve</title>
        <description> Vajadzetu ta ka no drosinataju skapja aizvilkt jaunu vadu uz virtuvi, kur paredzets uzstadit elektrikso pliti, cepeskrasni, mikrovilnu kraninu, tejkannu. Viss protams vienlaicigi netiks darbinats, bet paris gan var sakrist. Vai cietais vads ar 2,5mm2 dzislu deres, vai japerk kas resnaks??</description>
        <link>https://building.lv/forums/95/58087/58087/_subject_#msg-58087</link>
        <lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 11:02:39 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/74368/_subject_#msg-74368</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/74368/_subject_#msg-74368</link>
            <description><![CDATA[ jep]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Fri, 07 Mar 2008 00:55:54 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/74364/_subject_#msg-74364</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/74364/_subject_#msg-74364</link>
            <description><![CDATA[ Tad noprotu, ka manai krāsnij (6kw) pirtī pietiks ar 5*2,5 trīsfāzu vadu?]]></description>
            <dc:creator>Marchels</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 06 Mar 2008 23:41:19 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/73418/_subject_#msg-73418</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/73418/_subject_#msg-73418</link>
            <description><![CDATA[ Žipčiks mazliet septembrī nostresoja ;) Nekas, ka tik pašam mierīgs prāts :)]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 15:19:42 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/73414/_subject_#msg-73414</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/73414/_subject_#msg-73414</link>
            <description><![CDATA[ :))), labs, uz 3-fāzu 5x4 kabeļa var oficiāli pēc papīriem bez riska ar rezervi slēgt 21 kW patērētāju!!! Nu nemaz tu neesi pārcenties :)]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:54:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/73412/_subject_#msg-73412</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/73412/_subject_#msg-73412</link>
            <description><![CDATA[ Remonts nu ir gala. Lai dross paliek dross, saskatiju visadas tabulas interneta un sadarijos sitati. Virtuves virsmai (3fazes, max jauda 7kW), aizvilku 5dzislu 4mm2 kabeli, bet uz cepeskransi (1 faze,max jauda 3kW) 3dzislu 2.5mm2. Skapi 16A &quot;B&quot; raksturliknes automatus.]]></description>
            <dc:creator>Žipčiks</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:28:23 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/73411/_subject_#msg-73411</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/73411/_subject_#msg-73411</link>
            <description><![CDATA[ nu nez, manai cepenei ir 3,5 kW un ir arī lielākas! Virsma var būt arī vienfāzu. tā kā virsma savu makimālo jaudu sasniedz reti un uz īsu brīdi, jo riņķi automātiski ik pēc laika slēdzās ārā, lai uzturētu iestatīto temp. <br />
<br />
5x2,5mm2 es slēgtu sekojoši, ja virsma ir vienfāzu - pie viena fāzes vada un nulvada cepeni, virsmu pie otra gfāzes vada un kā nulvadu izmantot trešo fāzes vadu, kopīgais sanāk zemējuma vads, tā kā tas ir tikai drošībai un nepilda darba nulles pienākumus, tad būs OK. <br />
<br />
Ja virsma ir trīsfāzu, tad ideālā gadījumā vajadzētu pieslēgt virsmu un pie ieslēgtiem visiem riņķiem ar dīcenēm pamērīt strāvu katrā fāzes dzīslā(IMO vajadzētu būt atšķirībai), tajā kurā ir vismazākā, tad pieslēgt arī cepeni. Ja nav tāda iespēja, tad vieno uz laimi un skaties kad izšauj automātu vai sāk pārāk silt vadi, tad pārliec cepeni uz citu fāzi, līdz atrodi līdzsvaru.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:19:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/73409/_subject_#msg-73409</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/73409/_subject_#msg-73409</link>
            <description><![CDATA[ Tikai pirms pērk virsmu jāuzzin, vai iespējams vairāku fāzu pieslēgums. Virsmām (pilnām) kopējā jauda ir ap 7kW. Nav gan manīts, ka kāds tik šerpi gatavotu ņammu, ka izmantotu visus sildelementus uz visu klapi. Cepeškrāsnīm jauda lielākā amplitūdā. No 3kW līdz pat 11kW. Runa ir par &#039;&#039;normālu&#039;&#039; sadzīves tehniku. Dārza mājiņām un ražošanai jaudas var krietni atšķirties ;)]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:16:26 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/73404/_subject_#msg-73404</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/73404/_subject_#msg-73404</link>
            <description><![CDATA[ virsmu slēdz uz 3 fāzēm. savukārt, cepeškrāsnij jaudas nav lielas - 1,5 - 2 kw.]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:42:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/73400/_subject_#msg-73400</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/73400/_subject_#msg-73400</link>
            <description><![CDATA[ Nekreņķējies, man elektriskais apkures katls ar 12 kW jaudu pēc visiem papīriem ir pieslēgts ar 5x2.5 kabeli un pēc pases katlu ar 8 kW jaudu jāslēdz ar 5x1.5 kabeli. Protams, tas viss ir trīsfāzu pasākums. Ir arī 230V katli, bet tam gan jau 6kW gadījumā jāslēdz 3x4 kabelis.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:27:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/73394/_subject_#msg-73394</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/73394/_subject_#msg-73394</link>
            <description><![CDATA[ Mja, izskataas ka man buus pa shvaku kabelis ievilkts virsmai un cepeshkraasnij :(<br />
No sienas aaraa iznaak 5x2,5 vara kabelis. Diez kaads ir variants piesleegt pie taada gan virsmu gan cepeshkraasni.]]></description>
            <dc:creator>spilvens</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 12:05:56 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/65201/_subject_#msg-65201</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/65201/_subject_#msg-65201</link>
            <description><![CDATA[ Nav jau problēmas tur uztaisīt sazarojumu, varbūt pat pielikt uz katru pa automātam.]]></description>
            <dc:creator>Juris_F</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 18 Sep 2007 19:45:13 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/65198/_subject_#msg-65198</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/65198/_subject_#msg-65198</link>
            <description><![CDATA[ Nestreso, kabelis labs diezgan. Protams var būt problēmas, ja virsmu taisies likt vienā virtuves stūrī, bet cepeškrāsni pa diognāli otrā stūrī ;) Kopējā jauda jau diezko neatšķirsies. Un keibls Tev labu labais. Ja šausmīgi gribās ākstīties, tad jau būs jāvelk 10 dzīslu kabelis :D]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 18 Sep 2007 18:58:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/65190/_subject_#msg-65190</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/65190/_subject_#msg-65190</link>
            <description><![CDATA[ Nemot vera ieprieks izteiktos komentus un ari rezervi iereikinot (skatijos pat kaut kadas tabulas), uz virtuvi aivilku 5*4mm2 kabeli, kam gala bija domats pielegt apvienoto virsmu un cepeskrani. Bet ta ka noskatitais modelis vairs nav atrodams, tad ir doma pirkt atsevisko virsmu un cepeskrasni. Ko nu?! Janem kabelis ara un javelk divi citi vadi? Gropes vel nav aiztaisitas, ta ka tas nebutu sarzezgiti, tikai tad resnais kabelis bus jaizmet.<br />
Un vel, vai seit ir kads elektrikis, kur varetu un gribetu manus savilktos vadus saslegt sadales skapi un salikt automatus/drosinatajus?! Jo pasam ir gana maza sajega no 3fazu elektribas ievada. (dzivoklis Riga, Tornkalna)]]></description>
            <dc:creator>Žipčiks</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Tue, 18 Sep 2007 16:17:13 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/60132/_subject_#msg-60132</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/60132/_subject_#msg-60132</link>
            <description><![CDATA[ Katram normālam(nemaximas :)) ruļļveida pagarinātājam ir drošinātājs iebūvēts(es protams savējam to jau sen izravēju).<br />
]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Sun, 13 May 2007 09:05:12 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/59912/_subject_#msg-59912</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/59912/_subject_#msg-59912</link>
            <description><![CDATA[ Tie 4 kvadrāti jau nav visur obligāti. Katrai rozetei takš 4 kv nepievilksi :) Tās tikai ir iekšējo normatīvo aktu prasības vairākos sakaru uzņēmumos. Tur jau ar to ddt diezgan stingri. Mans personiskais uzskats, ka uz stacionārām jaudīgām elektroietaisēm ar dzīslu šķērsgriezumu nav ko ekonomēt. Tā izmaksu starpība nav tik liela. Un aizsardzības parametri arī labāki - mazākas pretestības, mazāka iespēja vadu karšanai, ātrāka aizsardzības nostrāde. <br />
 Krievu laikā pie čoma jaunbūvē bijām salikuši divus pagarinātājus virknē, lai varētu ar španungu darboties šķūnītī. Kas notika, kas ne, bet sanāca galā īsais. Tanī vietā, lai izsistu pusautomātu, pagarinātāji nodega kā tāda bifora aukla. Nu tādas lūk bija maza šķērsgriezuma un lielākas pretestības sekas. :(<br />
 Taču jāsaka, ka katram jaudīgam elektropatērētājam jau aprakstā, vai uz korpusa rakstīts, kāds keibls prasās. Man te pa brīvdienām ar vienu plīts virsmu nācās uzlikt. Nebija nekāda keramiskā, bet ar visiem 4 ātri uzsilstošajiem riņķiem (sarkanie punkti). Līdz ar to max jauda 7kw. Uz korpusa tā arī rakstīts - 3 X 4 kvadrāti. Nu nelikšu takš mazāk. Tā kā pirms keibla staipīšanas būtu jāzina, kas būs galā. Ja vēl nezin, tad labāk jau savlaicīgi likt ar rezervi.]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Mon, 07 May 2007 16:21:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/59841/_subject_#msg-59841</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/59841/_subject_#msg-59841</link>
            <description><![CDATA[ Pareizi dalīt slodzes pieslēgumus  tā, lai aizsardzības automātam būtu pareiza nostrāde. Tāpēc jāzin pieslēdzamo iekārtu maksimālās jaudas. Līdz ar to var vilkt atsevišķus kabeļus vai vilkt vienu jaudīgu, ar lielas strāvas automātu skapī, bet telpā izveidot papildus sadales skapīti kur ar atsevišķiem kabeļiem un pareizi izvēletiem automātiem padod uz vēlamajām vietām (kārba  tik liela neiznāk- trīs drošinātāju vietas: apmēram 150*150*100mm). Par maksimālo strāvu vara kabeļos ir dažādas strāvas, bet  lasot [<a href="http://electro-dog.info/katalog/sechenie.htm#t1"  rel="nofollow">electro-dog.info</a>] iznāk ka 3 dzīslu vara kabelis sienā, turēs no 21-25A nepārtrauktu strāvu , tas ir 4.6-5.5kW.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 03 May 2007 20:13:31 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/59817/_subject_#msg-59817</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/59817/_subject_#msg-59817</link>
            <description><![CDATA[ 4 kvadrāti ir ievada zemējuma minimālais šķērsgriezums. iekšējam instalam zemējuma vadam ir jābūt ne tievākam kā strāvas vadam, tajā pašā laikā zemējuma vadu rekomendē ne tievāku kā 1,5 mm2.<br />
Ja kautkas ir mainījies un tagad līdz boilerim man ir jāvelk 4 mm2, tad lūdzu norādi kādus dokus, kur tas ir rakstīts.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 03 May 2007 17:26:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/59815/_subject_#msg-59815</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/59815/_subject_#msg-59815</link>
            <description><![CDATA[ Minimālais zemēšanas vada šķērsgriezums elektroietaisēs tiek ieteikts 4 kvadrāti. Ko nu? ;)]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 03 May 2007 17:08:50 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/59780/_subject_#msg-59780</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/59780/_subject_#msg-59780</link>
            <description><![CDATA[ Iesaku vilkt atsevišķus vadus uz tādām sadzīves elektroiekārtām kā elektriskā plīts virsma, el. cepeškrāsns, arī uz virtuves rozešu grupām(kur slēgsies virtuves kombains, mikroviļņu krāsns, ūdens vārītājs, u.c.) atsevišķu 3x2,5 vadu. Ja liek kopēju, tad parādās nevajadzīgi savienojumi, kuros parādās nevajadzīga pārejas pretestība, itsevišķi tas nav ieteicams nulvada un zemējuma gadījumā. 3x2,5 kabelis ir vairāk kā 2x lētāks par 4x4. Kur nu vēl salīdzināt šo kabeļu lokanību un resnumu, 4x4 kabelim vajag ~3x lielāku štrobi, lai to vispār varētu noslēpt sienā vai vēlkur.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Thu, 03 May 2007 01:15:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/59769/_subject_#msg-59769</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/59769/_subject_#msg-59769</link>
            <description><![CDATA[ var aizvilkt vienu četrdzīslu vadu. divas fāzes un kopēju nulli, un zemējumu. it īpaši, ja nosolās nedarbināt visu reizē.]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 02 May 2007 21:13:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/59759/_subject_#msg-59759</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/59759/_subject_#msg-59759</link>
            <description><![CDATA[ Bet ja virtuvē ir atsevišķa cepeškrāsns un keramiskā virsma, tad var vilkt vienu vadu(4x4)un virtuvi un pēc tam pieslēgt divus šaurakus vadus-katrai iekārtai savu?]]></description>
            <dc:creator>Jorens</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Wed, 02 May 2007 19:07:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/58094/_subject_#msg-58094</guid>
            <title>Re: Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/58094/_subject_#msg-58094</link>
            <description><![CDATA[ Vajadzētu precizēt vai Tev būs atsevišķi el. plīts virsma un atsevišķi cepene vai tas ir viss kopā vienā iekārtā?<br />
<br />
Ja atsevišķi, tad vienu 3x2,5 uz virsmu, otru 3x2,5 uz cepeni un mikreni.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Mon, 26 Mar 2007 21:45:21 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/95/58087/58087/_subject_#msg-58087</guid>
            <title>Elektibas vads virtuve</title>
            <link>https://building.lv/forums/95/58087/58087/_subject_#msg-58087</link>
            <description><![CDATA[ Vajadzetu ta ka no drosinataju skapja aizvilkt jaunu vadu uz virtuvi, kur paredzets uzstadit elektrikso pliti, cepeskrasni, mikrovilnu kraninu, tejkannu. Viss protams vienlaicigi netiks darbinats, bet paris gan var sakrist. Vai cietais vads ar 2,5mm2 dzislu deres, vai japerk kas resnaks??]]></description>
            <dc:creator>Žipčiks</dc:creator>
            <category>Iekšdarbi</category>
            <pubDate>Mon, 26 Mar 2007 21:27:20 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>