        <title>Drošinātāju sit ārā</title>
        <description> Sveiki,

Ir 16 ampēru Latvenergo pieslēgums. Nelaime tāda, ka ļoti bieži sit ārā ievades drošinātāju - citreiz it kā pieņemamos gadījumos (daudz patērētāju), bet citreiz pietiek ar pārdegušu lampiņu.

Manī samulsumu rada tas, ka mājas iekšējie drošinātāji (protams, max 16a, vismaz 2 rindā) parasti netiek &amp;#039;izsisti&amp;#039;, ja vien tiešām nav bijis &amp;#039;īsais&amp;#039;. Pēc manas saprašanas normāli būtu otrādi - vispirms nostrādā iekšējie drošinātāji, bet ja nu kaut kas mājā nenotiek kā vajag, tikai tad atslēdz ievades drošinātāju. Ne?

Latvenergo ar šo jautājumu mani pasūtīja - bet vai tomēr nav tā, ka ārējam drošinātājam jābūt ar lēnāku reakciju? Un vispār - vai drošinātāji savstarpēji atšķiras ar &amp;#039;reakcijas ātrumu&amp;#039;?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/100073/100073/_subject_#msg-100073</link>
        <lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 17:31:21 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100073/115520/_subject_#msg-115520</guid>
            <title>Re: Drošinātāju sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100073/115520/_subject_#msg-115520</link>
            <description><![CDATA[ Varbūt šis pētījums var līdzēt?<br />
[<a href="https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/4237"  rel="nofollow">ortus.rtu.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>K.</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:58:19 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100073/100094/_subject_#msg-100094</guid>
            <title>Re: Drošinātāju sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100073/100094/_subject_#msg-100094</link>
            <description><![CDATA[ Paprasi cik tev vajag jaudu, kāda rakstura patērētāji un nelauzi galvu_D klases automāts ir domāts pie smagiem palaišanas apstākļiem, domāju, ka neviens aparāts dzīvoklī neatradīsies, kura palaišanai tas būtu nepieciešams_Ja ir vēlme nosvilināt instalāciju, varam drošinātāja vietā ielikt kaut ko masīvāku_Labāk, ka izdeg drošinātājs, nekā, piemēram, nosvilst māja_Krievu aut slēdžus var mest ārā, jo to nostrāde un jūtības robežas ir ārpus normām]]></description>
            <dc:creator>moldriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:59:39 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100073/100090/_subject_#msg-100090</guid>
            <title>Re: Drošinātāju sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100073/100090/_subject_#msg-100090</link>
            <description><![CDATA[ Aizmirsu pajautāt: kaut kādi noteikumi atrunā/reglamenē, kāda tipa drošinātājam jābūt pirms skaitītāja Latvenergo pusē? Vai ka&#039; tik 16a, pārējais nav svarīgi?]]></description>
            <dc:creator>paranoia</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:03:02 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100073/100089/_subject_#msg-100089</guid>
            <title>Re: Drošinātāju sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100073/100089/_subject_#msg-100089</link>
            <description><![CDATA[ Paldies par komentāriem!<br />
<br />
Vieta ir privātmāja ar 3fāzu 16A pieslēgumu (kad slēdzu klāt, vairāk jaudu nedeva). Drošinātāju tipi - nemācēšu tagad pateikt, vakarā būs jāapskatās (droši vien jau visi ir C). Bet shēma ir: 3fāzu ?16a ievadautomāts -&gt; skaitītājs -&gt; 3fāzu ?16a automāts mājā -&gt; mazie automāti pa grupām (mazie, kā jau _lourenss_ pieņēma, savienoti ar vienu kopni). <br />
<br />
Faktiski gribētos, lai nostrādā tas mājas 3fāzu kopējais, vismaz pie pārslodzēm. Kā noprotu no komentāriem, risinājumi būtu:<br />
- palielināt jaudu (droši vien jau ar laiku vajadzēs, kur ta&#039; likšos)<br />
- sarunāt kādu montieri ar plombējamo, lai nomaina skapja drošinātāju uz D16A (pieņemot, ka tur tagad ir C16A)<br />
<br />
Komentējot par &#039;īso&#039; - tas tomēr notiek pietiekami reti un tad lai arī sit ārā visus, to ta&#039; pārdzīvotu.]]></description>
            <dc:creator>paranoia</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:00:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100073/100084/_subject_#msg-100084</guid>
            <title>Re: Drošinātāju sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100073/100084/_subject_#msg-100084</link>
            <description><![CDATA[ Kāpņutelpā kastē man bija 16A keramikas drošinātājs. Vis bija oki doki, ja kādreiz virtuvē kaut ko vairāk saštepselē izsita dzīvoklī B10A automātu.<br />
A tas keramikas &#039;pazuda&#039; vienudien, ieliku kas mājās bija - 16a vecais automāts. Tagad bliež ārā tikai kāpņutelpā. Dzīvokļa automāts mierā stāv.<br />
<br />
Kā ir? Vecais padomju laiku automāts ir kaut kāds vājš vai jūtīgs vai kas??<br />
Laikam jāliek atpakaļ keramiskais būs. Otra doma, ka tur salaist pa taisno, nu ar domu lai vairs nezog korķus un arī ļaundari lai man nevar strāvu atrubīt. Un dzīvoklī ielikt C16A ievadnieku.]]></description>
            <dc:creator>pauljukas</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:21:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100073/100081/_subject_#msg-100081</guid>
            <title>Re: Drošinātāju sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100073/100081/_subject_#msg-100081</link>
            <description><![CDATA[ Pēc paranoia sākotnējās informācijas man rodas priekšstats par šādu shēmu: ievadautomāts 16A - skaitītājs-rinda ar automātiem 1 gab. 16A, 2 gab. 10A utt., kas savienoti savā starpā ar vienu kopni(ķemmi). Šadā gadījumā ekvivalentā shēma: pēc 16A ievadautomāta ir uzstādīts 16+10+10...=36 A drošinātājs, un kabeļa galā ieslēgti daudz patērētāju... Te arī redzams, ka ievadautomāts ir ievērojama mazāks nekā ikdienā nepieciešams.<br />
<br />
Pie biežas automāta nostrādes no pārslodzes būs kā guliks izklāstīja - automāts pats &quot;slēgsies ārā&quot;.<br />
<br />
Piekrītu gulikam, ka VIENAS SADALES ietvaros bcd 1f un 3f automāti pēc īsslēguma nenodrošina viena automāta atslēgšanos - selektivitāti. Ja ir maģistrālā shēma un gara līnija, tad ir novērojams selektivitātes efekts. Ir citi selektivitātes nodrošināšanas risinājumi.<br />
<br />
Ja &quot;Sadales tīkls&quot; atteiks slodzes palielināšanu, nomainot ievadautomātu, tad ir iespējams izmantot slodzi ierobežojošos relejus, kas neatļauj vienlaicīgi ieslēgt tējkannu, veļas mašīnu, mikroviļņu krāsni utt. ]]></description>
            <dc:creator>lourenss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 07 Sep 2009 23:05:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100073/100079/_subject_#msg-100079</guid>
            <title>Re: Drošinātāju sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100073/100079/_subject_#msg-100079</link>
            <description><![CDATA[ Protams, vislabaakais buutu sakaartot selektivitaati (pakaapeniski mazaaka nominaala automaatus). Logjiski, ka pie tik nelielas jaudas piesleeguma to nebuutu praatiigi dariit.<br />
Jautaajums, vai Tev tieshaam ir Latvenergo droshinaataaji, vai tomeer automaats??? Latvenergo savos tiiklos lieto paarsvaraa C klases automaatus. Vareetu pameegjinaat salikt dziivoklii visus A klases vai B, kuri nostraadaa aatraak, bet ja ir probleemas ar paarslodzi, tad atsleegshanaas shajaa gadiijumaa notiktu veel biezjaak.<br />
Nezinot neko vairaak par Juusu situaaciju, laikam jau dziivoklis ar 1 faazu 16A piesleegumu. Izskataas, ka labaakais risinaajums buutu jaudas palielinaajums no Latvenergo puses, bet tur jau Jums atkal buutu jaamaksaa.]]></description>
            <dc:creator>MarcisEL</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:51:05 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100073/100078/_subject_#msg-100078</guid>
            <title>Re: Drošinātāju sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100073/100078/_subject_#msg-100078</link>
            <description><![CDATA[ Tur kur tie divi 16A, tiem jau slodze sadalījusies. galvenais (ievada) gan jau ir tuvu maksimumam noslogots. Lampiņas izdegšana tam iedod pēdējo pilinu, t.i. pārslodzīti, lai gan uz atsevišķo grupu varbūt arī nav tik traki, līdz ar to kopējais izdeg. ]]></description>
            <dc:creator>juris_F</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:40:25 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100073/100077/_subject_#msg-100077</guid>
            <title>Re: Drošinātāju sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100073/100077/_subject_#msg-100077</link>
            <description><![CDATA[ D pret īso neko nelīdzēs, pirms gada eksperimentējot saslēdzu uz galda virknē vairākus bcd 1f un 3f un salaidu uz īso]]></description>
            <dc:creator>guliks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:40:18 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100073/100076/_subject_#msg-100076</guid>
            <title>Re: Drošinātāju sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100073/100076/_subject_#msg-100076</link>
            <description><![CDATA[ Ja uztaisīsi īsslēgumu, izbliezīs vai nu visi vai daļa no viens aiz otra esošajiem aut slēdžiem_Ar pārslodzi, ja viss salikts pareizi, būs tā, ka atslēgsies tikai tas aut. slēdzis,  pie kura pievienots rijīgais patērētājs_<br />
<br />
Ar drošinātājiem ir tā kā pēc tavas saprašanas, tikai tos bieži vien vairāk neizmanto sadzīves elektroinstalācijās, ir jau, protams, izņēmumi un instalācijas no senākiem laikiem_<br />
  Atškiras arī automātslēdžu un drošinātāju nostrādes ātrumi, to var papētīt pēc laikstrāvas raksturlīknēm_<br />
<br />
Tā ka Latvenergo varam galīgi nevainot_Reizēm arī gadās, ka automātslēdzis ir saguris un atlec vaļā pats no sevis, tas vēlāk atkārtojas arvien biežāk, kamēr ieslēgtā pozīcijā tas vairs neturas_]]></description>
            <dc:creator>guliks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:36:22 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100073/100074/_subject_#msg-100074</guid>
            <title>Re: Drošinātāju sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100073/100074/_subject_#msg-100074</link>
            <description><![CDATA[ Ja īsslēguma strāva pietiekoši liela, tad &quot;izsist&quot; var arī automātu pirms skaitītāja, kas šajā gadījumā ir ar visai nelielu nom strāvu (16A).<br />
Pastāv protams selektīvie automāti, bet šajā gadījumā tas, ticamākais, nav uzstādīts. Ir arī automāti ar dažādām raksturlīknēm (B, C, D). Ja uzstādīts B16A, tad tas ir jūtīgāks.<br />
Iespējams, ka nāksies pierast pie šādiem gadījumiem, vai likt mājā 6 - 10 A automātus.<br />
Ja pazīšanās pie Latenergo montieriem, tad sarunā, lai nomaina ar D16A automātu.]]></description>
            <dc:creator>zihers</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:26:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100073/100073/_subject_#msg-100073</guid>
            <title>Drošinātāju sit ārā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100073/100073/_subject_#msg-100073</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki,<br />
<br />
Ir 16 ampēru Latvenergo pieslēgums. Nelaime tāda, ka ļoti bieži sit ārā ievades drošinātāju - citreiz it kā pieņemamos gadījumos (daudz patērētāju), bet citreiz pietiek ar pārdegušu lampiņu.<br />
<br />
Manī samulsumu rada tas, ka mājas iekšējie drošinātāji (protams, max 16a, vismaz 2 rindā) parasti netiek &#039;izsisti&#039;, ja vien tiešām nav bijis &#039;īsais&#039;. Pēc manas saprašanas normāli būtu otrādi - vispirms nostrādā iekšējie drošinātāji, bet ja nu kaut kas mājā nenotiek kā vajag, tikai tad atslēdz ievades drošinātāju. Ne?<br />
<br />
Latvenergo ar šo jautājumu mani pasūtīja - bet vai tomēr nav tā, ka ārējam drošinātājam jābūt ar lēnāku reakciju? Un vispār - vai drošinātāji savstarpēji atšķiras ar &#039;reakcijas ātrumu&#039;?]]></description>
            <dc:creator>paranoia</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:39:10 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>