        <description> Sveiciens!

Ja es vēlos 4,1m x 4,24m (Augstums 2m) lielā stūra telpā nomainīt 4 vecos čuguna radiatorus pret Kermi radiatoriem (sakarā ar to, ka uzstādīts Siltumsūknis un vajag lielāku virsmas laukumu pie zemākām temperatūrām), tad kā man jāaprēķina reālā radiatora jauda ko viņš dos, ja siltumnesējs būs 40-50 grādi?
Ja man piedāvā likt 1676 W radiatorus, tad cik viņi reāli dos pie šiem 40-50 grādiem?

Vai ir kādas tabulas, vai koeficienti pēc kā to aprēķina?

Paldies!</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/100728/100728/_subject_#msg-100728</link>
        <lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 05:39:29 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100728/100847/_subject_#msg-100847</guid>
            <title>Re: radiatoru siltumjaudas aprēķins</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100728/100847/_subject_#msg-100847</link>
            <description><![CDATA[ Jebkurš ražotājs dod tabulas par siltumjaudu konkrētam izstrādājumam pie konkrētas temperatūras, vienkārši vajag tā štengrāk to bodnieku paņemt aiz īstās vietas un uzreiz papīrīts ar tabulu atradīsies.<br />
Tā tīri ar reizināšanu un dalīšanu nekas nesanāks, tur ir līkne, kas atkarīga gan no radiatora formas, gan materiāla.]]></description>
            <dc:creator>malacis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:05:49 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100728/100806/_subject_#msg-100806</guid>
            <title>Re: radiatoru siltumjaudas aprēķins</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100728/100806/_subject_#msg-100806</link>
            <description><![CDATA[ Paldies!]]></description>
            <dc:creator>Igors R</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:08:39 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100728/100795/_subject_#msg-100795</guid>
            <title>Re: radiatoru siltumjaudas aprēķins</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100728/100795/_subject_#msg-100795</link>
            <description><![CDATA[ <br />
Ja radiatora razhotaaja jauda pie 80 graadiem ir x, tad tev jaaizveelas radiators ar jaudu 2,5x. varbuut pat 3x - jo lielaaks sisteemas tilpums, jo labaak.]]></description>
            <dc:creator>Edgars7979</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 24 Sep 2009 23:04:12 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/100728/100728/_subject_#msg-100728</guid>
            <title>radiatoru siltumjaudas aprēķins</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/100728/100728/_subject_#msg-100728</link>
            <description><![CDATA[ Sveiciens!<br />
<br />
Ja es vēlos 4,1m x 4,24m (Augstums 2m) lielā stūra telpā nomainīt 4 vecos čuguna radiatorus pret Kermi radiatoriem (sakarā ar to, ka uzstādīts Siltumsūknis un vajag lielāku virsmas laukumu pie zemākām temperatūrām), tad kā man jāaprēķina reālā radiatora jauda ko viņš dos, ja siltumnesējs būs 40-50 grādi?<br />
Ja man piedāvā likt 1676 W radiatorus, tad cik viņi reāli dos pie šiem 40-50 grādiem?<br />
<br />
Vai ir kādas tabulas, vai koeficienti pēc kā to aprēķina?<br />
<br />
Paldies!]]></description>
            <dc:creator>Igors R </dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:58:09 +0300</pubDate>
        </item>