<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
        <description> Malkas katlam ir avārijas dzesēšanas sistēma, kur vārsts pie noteiktas temperatūras caur katla dzesēšanas &amp;quot;čūsku&amp;quot; sāk laist cauri auksto ūdeno no ūdensvada. Cik svarīgi lai tā sistēma darbotos? Varbūt ir kāda pieredze, cik bieži tas vārsts ir nostrādājis?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/103404/103404/_subject_#msg-103404</link>
        <lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 00:04:39 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/107410/_subject_#msg-107410</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/107410/_subject_#msg-107410</link>
            <description><![CDATA[ Vai tos parastos drošības vārstus nevar salikt vairākus, atkarībā no katla lieluma, lai tvaiks paspētu pa tiem izlidot ārā šaizes gadijumā? Tāds ieguldījums attiecībā, pret sagrautām sienām un &#039;aukstām kājām&#039; ,nebūtu liels.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:56:51 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/104017/_subject_#msg-104017</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/104017/_subject_#msg-104017</link>
            <description><![CDATA[  Te būs links un viņi paskaidros ja ir interese.[<a href="http://www.gilius.lv/prices/katalog_cen_2008_comb-pdf/caleffi_price.pdf"  rel="nofollow">www.gilius.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>ESpats</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:05:19 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/104016/_subject_#msg-104016</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/104016/_subject_#msg-104016</link>
            <description><![CDATA[ Caleffi cl 310530  noder un man uz ASTTRA  katla apsaistes ir  uzstādīts(ja negrib vārīt katlu).]]></description>
            <dc:creator>ESpats</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:03:26 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103537/_subject_#msg-103537</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103537/_subject_#msg-103537</link>
            <description><![CDATA[ Par spiedienu runājot - vai katla drošības vārstam ir jābūt ar tādu pašu atvēršanās spiedienu kā drošības grupas vārstam?]]></description>
            <dc:creator>aae</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:10:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103523/_subject_#msg-103523</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103523/_subject_#msg-103523</link>
            <description><![CDATA[ O, kāda kompetenta atbilde. Paldies.<br />
Vēl man ir interesanti, kas notiek, ja nu tomēr manā sistēmā temperatūra sasniedz vai pārsniedz 100 grādus - ja zināms, ka sistēmā ir nevis ūdens, bet nesasalstošais šķidrums un pie 80 grādiem spiediens ir 2 atmosfēras. Cik tas ir bīstami un no kādas temperatūras būtu jābaidās? Ir arī &quot;drošības grupa&quot; ar drošības vārstu.]]></description>
            <dc:creator>Q</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:03:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103516/_subject_#msg-103516</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103516/_subject_#msg-103516</link>
            <description><![CDATA[ Precizējums.<br />
Tilpums palielinās 317 reizes, ka tukšā katlā vēl ir 6 bar spiediens, bet ja tas ir pilnīgi &quot;tukšs&quot; ar 1 bar spiedienu un vismaz 160C, tad tilpums palielinās pat 1984 reizes un tad ir vēl lielāks sprādziens.]]></description>
            <dc:creator>Zigurds T.</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:27:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103514/_subject_#msg-103514</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103514/_subject_#msg-103514</link>
            <description><![CDATA[ Par to katlu uzsprāgšanu.<br />
Ja katls un sistēma ir pilni ar ūdeni un aprīkoti ar slēgto spiedtrauku (izplešanās trauku)un sistēmā nav noplūdes, tad, ja apstājas cirkulācija (izslēdzas sūknis),nekam briesmīgam nevajadzētu notikt, ja katls netiek noogriezts no sistēmas. Uzkarstot ūdenim katlā, tas izpletīsies un vajadzētu paaugstināties spiedienam, bet tā kā pārējā apkures sistēma atdzisīs, tad spiedienam nevajadzētu ievērojami celties (ja katla tilpums nepārsniedz visas sistēmas tilpumu un turpgaita netiek aizgriezta). Tomēr gadījumā, ja izplešanās trauks ir nepareizi aprēķināts un nekompensē tilpuma palielinājumu, spiediens var celties virs pieļaujamās robežas un var notikt sistēmas plīsums (bet ne sprādziens).<br />
BET KATLI UZSPRĀGST citu iemeslu pēc (šoreiz ne par gāzes noplūdes gadījumiem).<br />
Ja katlā vai apk.sistēmā ir kāda noplūde  un sistēmā pazūd spiediens, un, ja katlā vairs nav cirkulācijas, karstā katlā notiek ūdens iztvaikošana (ja ūdens tempertūra pārsniedz piesātinājuma spiedienu) un ar radušos tvaika spiedienu sistēma tiek vēl vairāk iztukšota (arī gadījumā, ja sistēma ir ar vaļējo izplešanās trauku un temperatūra katlā parsniedz ūdens vārīšanās t-ru pie statiskā spiediena, ko rada ūdens stabs līdz izplešanās traukam) un, un JA TAD karstā katlā tiek padots ūdens (ieslēdzas cirkulācijas sūknis vai kā citādi tiek atgriezta vaļā ūdens padeve katlā), ūdens, kas nonāk katlā strauji iztvaiko un rodas liels daudzums pārkarsēta tvaika. <br />
Kāpēc tas ir tik bīstami? Tādēļ, ka, ja piem., ūdens ar +5 līdz +100C temperatūru pie jebkura pārspiediena ieņem tilpumu 1,00 līdz 1,01, tad pat pie pie 160C temperatūras un 1 - 6 bar spiediena (kāds tas varētu būt &quot;tukšajā&quot; katlā), tajā jaunpievadītais ūdens strauji izvaiko un pārkarsēto tvaiku tilpums palielinās 317 reizes!!! (entalpija ~5x), bet tā kā katla tilpums ir ierobežots, tad izohoriski ļoti strauji palielinās spiediens un KATLS UZSPRĀGST! Un nevis tādēļ, ka padotais auksts ūdens uz karsta čuguna (latviski: &quot;ķets&quot;) iztraisa tā saplīšanu.<br />
Tas pats fizikālais mehānisms nostrādājā pieminētajā gadījumā, kad iekurināja pilnīgi tukšu (neuzpildītu) katlu un pēc tam padeva ūdeni. Ja nebūtu padots ūdens, katls vienkārši sadegtu un/vai pakāpeniski palielinoties  gaisa spiedienam, sistēma kaut kur vājākā vietā vienkārši pārplīstu, bet nevis uzsprāgtu.]]></description>
            <dc:creator>Zigurds T.</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:19:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103503/_subject_#msg-103503</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103503/_subject_#msg-103503</link>
            <description><![CDATA[ Ko tur nemties ar partasiitiem UPS!!JAnopeerk normaals generators un miers un Amen!!!<br />
A es nemaz nelietoju to automaatisko gaisa padevi!!Atri uzkurinu maaju un akk.tvertnes un eju guleet!!!;))]]></description>
            <dc:creator>heating</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:49:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103499/_subject_#msg-103499</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103499/_subject_#msg-103499</link>
            <description><![CDATA[ Par UPSi. Ņemam datora UPSi, izvācam ārā to mazo akumulatoru. Pie akumulatora pieslēguma vadiem pievienojam kabelīšus ar krokodīļiem no AKB lādētājiem vai tml. un pievienojam auto AKB vai labāk dziļās izlādes AKB. Uz UPŠa korpusa uzmontējam standarta kontaktrozeti, kurā iekontaktējam cirkulācijas sūkni. Pie elektrības zuduma viss notiek automātiski. Pāris nedēļas atpakaļ nostrādāja pa pirmo. Darbojās apm. stundu, kamēr izdega malka, tad izslēdzu. Droši, ka darbotos arī ilgāk. Liekas, ka sūkņa korpuss bija karstāks kā parasti. Vienīgā neērtība - upša pīkstēšana.]]></description>
            <dc:creator>Jānis L.</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:15:54 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103494/_subject_#msg-103494</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103494/_subject_#msg-103494</link>
            <description><![CDATA[ &gt;ibm<br />
Nu a kā tev viņš (tas akumulators) pieslēgts pie sistēmas? Ne jau caur automātiku? Par inerci skaidrs, katlā taču karstas ogles. Protams, skatos līdzi, bet nu tāds novērojums no dabas ...]]></description>
            <dc:creator>Q</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:26:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103489/_subject_#msg-103489</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103489/_subject_#msg-103489</link>
            <description><![CDATA[ No pieredzes varu pateikt - gaisa padeves jeb vilkmes regulators neizglābj no visām ziepēm. Prastiem malkas katliem (arī man tāds ir) ir tāda īpašība, ka, ja neskatās un/vai nedomā līdz, var pārkurināt. Ir taču tāda lieta kā siltuma &quot;inerce&quot; un pat, ja aiztaisīsi ciet gaisa padevi pilnībā, karstums, kas ir sadegšanas kamerā, ir pietiekams, lai turpinātu karsēt tā, ka maz neliekas.<br />
<br />
Attiecībā uz elektrību. Man ir tāds backup risinājums - mašīnas aķis (to gam man radinieks iznomā pa ziemas sezonu, jo noņem no laivas) + pārveidotājs uz 220V. ir jau izglābis vairākas reizes. Pie kam sūknis 220V/45W režīmā no akumulatora ēd ap 3.5A. mierīgi var ne tikai izglābt no avārijas situācijas, bet vairākas stundas kurināt. Ir pārbaudīts un lietots. Pārveidotāju pirku Latgalītē, ne ķīniešu, bet vietējo LV zēnu ražojums, kuri savu produkciju tirgo. Impulsa forma laikam īsti ideāla nav, jo sūknis iet skaļāk, taču nekādu skādi tam nenodarot, jo ir tā darbināts ilgi.]]></description>
            <dc:creator>ibm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:01:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103458/_subject_#msg-103458</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103458/_subject_#msg-103458</link>
            <description><![CDATA[ &gt;JanisJanis<br />
Nē nu nopietni (paldies :D ). Katls rāda 80 grādu temperatūru. Elektrība pazūd, temperatūra uzkāpj līdz 90 un viss. Katls noslāpē uguni pats un nepārkarst. Kāpēc tā? Varbūt tāpēc, ka salīdzinoši mazs - 5 sekciju (25kW)?]]></description>
            <dc:creator>Q</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:51:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103454/_subject_#msg-103454</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103454/_subject_#msg-103454</link>
            <description><![CDATA[ pauljukas - tur ir pamatīga putra ražotāja dokumentācijā, jau rakstīju Tev. Ir ir tā dzesēšanas nevis dzēšanas sistēma. Paldies par cenu piedāvājumu. Varbūt JanisJanis arī varētu iedot savu cenu? :)<br />
<br />
JanisJanis - par Daugavpili, starp daudzajiem linkiem tas gadījumā nebija paštaisītais elektriskais+malkas katls? Tad jau tur dieszinkas varēja būt...<br />
]]></description>
            <dc:creator>aae</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:20:57 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103449/_subject_#msg-103449</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103449/_subject_#msg-103449</link>
            <description><![CDATA[ Drosvien D-pils sievietes gadiijumaa nav bijusi drossibas grupa!!!]]></description>
            <dc:creator>heating</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 23 Nov 2009 04:46:27 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103448/_subject_#msg-103448</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103448/_subject_#msg-103448</link>
            <description><![CDATA[ &quot;Q&quot;- novelu Tev dzivot ilgi un pratigi! D-pilii sieviete gaja bojaa iekurinot katlu un pec 20 min iesledzot cirkulacijas sukni. ]]></description>
            <dc:creator>JanisJanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:54:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103446/_subject_#msg-103446</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103446/_subject_#msg-103446</link>
            <description><![CDATA[ Apskatīju nedaudz to katlu, te jau izskatās ka ir cita fīča, un tas TS130 nemaz nav vajadzīgs. <br />
Kā sapratu no ražotāja informācijas, tad tur ir nevis drošības siltummainis, bet gan uguns dzēšanas sistēma. Teikts, ka katlā jau ir iebūvēta nepieciešamā sistēma, kas kontrolē spiedienu siltumnesējam, un pie tā pārāk lielas pieaugšanas iesmidzina ūdeni degkamerā samazinot vai noslāpējot liesmu.]]></description>
            <dc:creator>pauljukas</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:09:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103434/_subject_#msg-103434</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103434/_subject_#msg-103434</link>
            <description><![CDATA[ Oki doki!!!;))]]></description>
            <dc:creator>heating</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:04:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103432/_subject_#msg-103432</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103432/_subject_#msg-103432</link>
            <description><![CDATA[ Man Sime katls pēc elektrības pārrāvuma pats sev piever gaisa padevi un viss... nekas nepārkarst. Tas ir nenormāli?]]></description>
            <dc:creator>Q</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:49:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103430/_subject_#msg-103430</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103430/_subject_#msg-103430</link>
            <description><![CDATA[ heating - aukstais uudens jau netiek pumpeets klaat katla siltumneseejam, bet iet pa atsevishkju dzeseeshanas liiniju. Ja razhotaajs taadu ielicis, pieljauju taa uzreiz nekas neplaisaas...<br />
Jautaajums vairaak bija, vai ir bijushi gadiijumi, kad taa sisteema nostraada, daudzmaz sapraatiigi ekspluateejot katlu. Palasiju JanisJanis linkus, izskataas tur vairaak pie vainas ir pashi katlu lietotaaji. Un protams, buutu labi uzzinaat kur to vaarstu izdeviigaak iegaadaaties.]]></description>
            <dc:creator>aae</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:21:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103429/_subject_#msg-103429</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103429/_subject_#msg-103429</link>
            <description><![CDATA[ Man ir cuguna katls SIME 7 sekcijas!Soruden pazuda elektriiba vairaaks reizes....rezulataa katla temp 120(max ko var paradiit katla termometrs).protams visi suukni apstajussies utt!!Ko es .... katla durvis vallaa..........ogles araa un vedinu katlu!!Tvaika katlus kuru partvaiceetaa tvaika temp ir 500 Celsiji un darba spiediens ir 60 bar peec apstadinassans vai kaa savadaak dzesee ar gaisu nevis pumpeejot aukstu udeni ieksaa!!!Kautkaads udens jau katla ieksaa ir tas pats galvenais.......a cuguns veel nav izkusis veel pat pie 200 Celsijiem!!!Bet lai es tur ladeetu ieksaa aukstu uudeni.........tad tiesaam var dabuut kaadu plaisu!!!]]></description>
            <dc:creator>heating</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:01:24 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103420/_subject_#msg-103420</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103420/_subject_#msg-103420</link>
            <description><![CDATA[ Tad kad pazuud elektriba katlaa malka turpina kurties. Katls klust loti kartsts un uudens no taa pazuud prom. Tad kad elekriba paradaas iesledzas suknis un BAMMM. Vai arii kad cilveks pamana ka katls ir loti sakarsis a cirkulacijas nav, atrauj ventili un ....<br />
<br />
<br />
[<a href="http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/kriminalzinas/article.php?id=29310"  rel="nofollow">www.tvnet.lv</a>]<br />
[<a href="http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/regionos/article.php?id=533051"  rel="nofollow">www.tvnet.lv</a>]<br />
[<a href="http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/kriminalzinas/article.php?id=31317"  rel="nofollow">www.tvnet.lv</a>]<br />
[<a href="http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/regionos/article.php?id=69948"  rel="nofollow">www.tvnet.lv</a>]<br />
[<a href="http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=136814"  rel="nofollow">www.tvnet.lv</a>]<br />
[<a href="http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=528479"  rel="nofollow">www.tvnet.lv</a>]<br />
<br />
<br />
Labakais risinajums butu akumulators uz kuru udens no katla iet pashteces celaa!]]></description>
            <dc:creator>JanisJanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:06:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103419/_subject_#msg-103419</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103419/_subject_#msg-103419</link>
            <description><![CDATA[ Paskaidrojeit man, dumjajam, priekš kam tāda fīča vispār vajadzīga, ja ir katls ar automātisku gaisa padeves regulāciju atkarībā no temperatūras?]]></description>
            <dc:creator>Q</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 22 Nov 2009 02:24:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103418/_subject_#msg-103418</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103418/_subject_#msg-103418</link>
            <description><![CDATA[ Man arī tāda tipa vārsts ir piedāvājumā ja nu kas! ;)]]></description>
            <dc:creator>pauljukas</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 22 Nov 2009 01:56:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103417/_subject_#msg-103417</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103417/_subject_#msg-103417</link>
            <description><![CDATA[ Kas pa katlu?]]></description>
            <dc:creator>pauljukas</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 22 Nov 2009 01:42:54 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103414/_subject_#msg-103414</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103414/_subject_#msg-103414</link>
            <description><![CDATA[ Tvertne bēniņos ziemā smuki aizsals... :) <br />
Neganti dārgs izrādās tas TS130 :( Varbūt ir kādi citi risinājumi?]]></description>
            <dc:creator>aae</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2009 23:39:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103411/_subject_#msg-103411</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103411/_subject_#msg-103411</link>
            <description><![CDATA[ Šī līnija glābj dzīvības! Nopietni. Tur vislabāk slēgt klāt ūdeni pat no kādas tvertnes bēniņos, kur stāv kādi 200l avārijai. Vēl jāliek vārsts Honeywell TS130, kas to ūdeni tur padod. Protams ka tas vārsts atverāt tiaki, kad ir avārija.]]></description>
            <dc:creator>JanisJanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:06:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103407/_subject_#msg-103407</guid>
            <title>Re: Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103407/_subject_#msg-103407</link>
            <description><![CDATA[ Nu diezgan nepratiigi butu laist karstam katlam cauri aukstu uudeni!!Taa jau var sis tas saplaisaat!!Varbuut maldos!!!<br />
Man katlam staav tikai drossibas vaarsts!!!]]></description>
            <dc:creator>heating</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:52:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/103404/103404/_subject_#msg-103404</guid>
            <title>Malkas katla dzesēšanas pieslēgums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/103404/103404/_subject_#msg-103404</link>
            <description><![CDATA[ Malkas katlam ir avārijas dzesēšanas sistēma, kur vārsts pie noteiktas temperatūras caur katla dzesēšanas &quot;čūsku&quot; sāk laist cauri auksto ūdeno no ūdensvada. Cik svarīgi lai tā sistēma darbotos? Varbūt ir kāda pieredze, cik bieži tas vārsts ir nostrādājis?]]></description>
            <dc:creator>aae</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:11:24 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>