        <description>Uzstādīju boileri. Visu laiku pil drošības vārsts(pretvārsts). Vai būtu jāliek izplešanās trauks?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/106891/106891/_subject_#msg-106891</link>
        <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 00:16:03 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/207954/_subject_#msg-207954</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/207954/_subject_#msg-207954</link>
            <description><![CDATA[ Kaimiņi vēl ne tik daudz ar sava krāna atvēršanu mazina spiedienu, jo apgāde centralizēta ar  salīdzinoši nemainīgu spiedienu un labu ražību. Vairāk tas būtu attiecināms uz lokālām sistēmām ar hidroforu, jo tad spiediens mainās , tērējot pat tikai auksto ūdeni no 1,5 līdz 3 atmosfērām. Ja nav klapes, tad siltais plūst uz hidroforu!]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 12:56:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/207953/_subject_#msg-207953</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/207953/_subject_#msg-207953</link>
            <description><![CDATA[ Pretvārstu vajag kaut vai tīri ekonomisku apsvērumu dēļ. Ja nav pretvārsta, tad katru reizi kad kaimiņš atver aukstā ūdens krānu, zināms daudzums uzsildītā ūdens tiek iepūsts aukstā ūdens trubā.]]></description>
            <dc:creator>Glosbegrs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 11:44:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/206530/_subject_#msg-206530</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/206530/_subject_#msg-206530</link>
            <description><![CDATA[ Skatāmies standarta konstrukciju: <img src="https://technosova.ru/wp-content/uploads/2018/06/5-36.jpg" class="bbcode" border="0" />  Redzams, ka ir brīva telpa burbulim. Arī te,  [<a href="https://www.youtube.com/watch?v=SGTvJpdRlik"  rel="nofollow">www.youtube.com</a>]  video daļēji redzams 5.34 min.sek. ka apaļums turpinās, bet karstā caurule jau beigusies. Tātad ir gaisa burbulis.<br />
Jāatzīmē, ka tikko nopirku Thermex , kuram nerūsējošā tērauda iekšējā tvertne. Anods arī ir....Žēl. Nekas. redzēs kā būs manā gadījumā, kur  ūdenī daudz sērūdeņraža, kas ātri saēd anodu... Šim boilerim arī  rekomendējamā shēma ar pretvārstu, pārspiediena vārstu vienā korpusā. Interesantākais, ka komplektā pretvārsts pēc izskata tāds kā parasti veikalos, kādus es arī visu laiku pirku. Bet šim, konstrukcijā trīs atsperes: divas pretvārstam, viena- pārspiediena vārstam. Arī pārspiediena vārsta rokas atvēršanai paredzētais &quot;karodziņš&quot;  fiksēts ar skrūvīti, lai to tā neuzmanīgi neatver. Tāpat izārdīšana un tīrīšana ir ar speciālu atslēgu, nevis tikai plastmasas rimbulītis kā parastajam. Parastie, pēc neilga darba, kuram apkaļķojas sieniņās, pretvārsts sprūst, un praktiski tas vairs normāli nestrādā. Liekas ka divas atsperes veic vārsta drošu darbību bez ķīlāšanās.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 22:30:45 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/206527/_subject_#msg-206527</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/206527/_subject_#msg-206527</link>
            <description><![CDATA[ Nu nu. Man klientam bija gadījums, kad uzspridzināja nevis cauruli, bet tos plastamas skrūvējamos filtrus ko bija salicis pirms ūdens boilera. Labi, ka sava māja un pagrabs. Ūdnes līdz ceļiem.<br />
<br />
Man bija viens mazais boilers 10 litri, tas gan nāca bez pretvārsta, tikai ar drošības vārstu. Tur laikam tas radītais spiediens ir niecīgs.<br />
<br />
Bet lielos boilerus bez pretvārstu neesmu redzējis.]]></description>
            <dc:creator>Zigis1</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 21:41:49 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/206526/_subject_#msg-206526</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/206526/_subject_#msg-206526</link>
            <description><![CDATA[ Nekad neesmu redzejis drošības varstu bez pretvārsta. Gadu gaitā vairāki desmiti boileri gan uzstadīti, gan tīrīti, gan mainiti...Varbūt man nav paveicies tadu satikt...]]></description>
            <dc:creator>agrais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 21:35:23 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/206525/_subject_#msg-206525</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/206525/_subject_#msg-206525</link>
            <description><![CDATA[ Neko nespridzinās, tāpēc drošības vārsts stāv. Pieļauju, ka boileru kontrukcijas mūsdneinās  dažādas. Man gan malcinieks, gan elektriskais -  abi 80, l. Abiem ir drošības vārsts, bet nav nekāda pretvārsta.  Ja ūdens neatgrieztos sistēmā - tad  kāda jēga no izplešanās trauka lietošanas? Elektrisko prakstiski nedarbinu, bet malciniekam skaidri redzams - uzkarstot paliek silta pienākošā aukstā ūdens caurule. palaižot ūdeni caurule paliek auksta.]]></description>
            <dc:creator>arre</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 21:27:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/206524/_subject_#msg-206524</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/206524/_subject_#msg-206524</link>
            <description><![CDATA[ Bet ja mēs apgāžam to RX versiju par gaisa spilvenu, tad nesaprotu, kur tas spiediens paliek. Jo cik esmu mainījis 80 litrīgos boilerus, tad visiem ir pretvārsts ar drošības vārstu. Atpakaļ uz sistēmu nekas neāk. Tad tak uzspridzinās trubas.]]></description>
            <dc:creator>Zigis1</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 21:11:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/206523/_subject_#msg-206523</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/206523/_subject_#msg-206523</link>
            <description><![CDATA[ Kādēļ tiek uzstādīts drošības vārsts?<br />
Ūdens sildītāja drošības vārstā ir iebūvēts atpakaļgaitas pretvārsts (atpakaļgaitas aizvars), kas novērš ūdens atgriešanos cauruļvadā. Ūdens sildīšanas laikā izveidojušies pilieni liecina par drošības vārsta pareizu darbību. Sildīšanas laikā ūdens apjoms palielinās par aptuveni 1 %. Tādējādi, uzsildot 120 litrus ūdens, iztecēs apmēram 1,3 litri ūdens. Ūdens piļu veidā iztekošā ūdens daudzums mainās atkarībā no sekojošiem faktoriem - uzsildāmā ūdens apjoma, ūdens temperatūras starpības pirms un pēc sildīšanas, ūdens spiediena cauruļvadā. <br />
<br />
Ja ūdens pil laikā, kad nenotiek ūdens sildīšana, problēma var būt sekojoša: <br />
<br />
Ūdens var sūkties vārstā esošo netīrumu vai nosēdumu dēļ; mēs rekomendējam pagriezt vārsta augšējā daļā esošo vāciņu vai sviru, profilaksei iesakam ik pēc 3 mēnešiem veikt šo procedūru.<br />
<br />
 Rekomendējam uzstādīt spiediena redukcijas vārstu uz ienākošās ūdensvada caurules, ja pie ieejas ir augsts ūdens spiediens (5 bāri). <br />
<br />
Ūdens var sūkties arī tad, ja drošības vārsts ir bojāts.<br />
<br />
Ja ūdens pil tikai sildīšanas laikā, pievienojiet pie īscaurules cauruli un ielaidiet tās apakšējo galu notekcaurulē. Nedrīkst pavērst ūdens novadi uz augšu, caurulei ir jābūt aizsargātai no sasalšanas un saspiešanas, bet tās garums nedrīkst pārsniegt 2 m. <br />
<br />
Taču vislabākais risinājuma variants ir izplešanās tvertnes uzstādīšana starp ūdens sildītāju un drošības vārstu. Izplešanās tvertnes apjomam ir jābūt aptuveni 4 % no ūdens sildītāja apjoma. Tādējādi jūs varēsiet izvairīties no pārlieku liela ūdens patēriņa, atsevišķās valstīs šāds risinājums ir pat obligāts.]]></description>
            <dc:creator>Zigis1</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 21:07:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/206522/_subject_#msg-206522</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/206522/_subject_#msg-206522</link>
            <description><![CDATA[ Atgriesties karstajam ūdenim ieplūdes sistēmā traucē pretvārsts, kurš nāk vienā korpusā ar drošības vārstu. Ūdnens plūst tikai vienā virzienā, uz atpakaļu nekas nenāk.<br />
Arī iepriekšējam boilerim tā bija.<br />
Dražice saka, ka tam tā jābūt.  Sildīšanas laikā ūdens apjoms palielinās par aptuveni 1 %. <br />
Tātad manā gadījumā 0,8 litri iztecēs ārā katru reizi, kad no nulles uzsildīšu boileru.<br />
<br />
Vajag noteci kanalizācijā vai izplešanās tvertni. Tādi tie sertificētie speciālisti. <br />
<br />
<br />
[<a href="https://www.drazice-boileri.lv/kapec-drazice-boileri-udenssilditaji/kapec-drosibas-varsts/"  rel="nofollow">www.drazice-boileri.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>Zigis1</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 21:06:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/206521/_subject_#msg-206521</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/206521/_subject_#msg-206521</link>
            <description><![CDATA[ Pagājušogad taisīju savas ūdensapgādes reformu - nopirku ar malku kurināmu boileri &quot;Ariston&quot;. Izrādījās, ka uzstādīšanas intrukcija bija tīrā itāliešu valodā. Vienīgais vārds ko zinu šai valodā - arivaderči - intstrukcijā nebija minēts. Tādēļ biju spiests izprast jautājumu par boileru uzstādīšanu no citiem avotiem. Par youtube neko sarežģītāku nestudēju, bet guvu sekojošas atziņas.<br />
 Izplešanās trauks obligāti jāuzstāda tādās ūdensapgādes sistēmās, kur nenotiek ūdens &quot;amortizācija&quot;, t.i. tur kur ūdens nespēj atgriezties atpakaļ pa tām pašām caurulēm kur atnācis. Respektīvi, karstā ūdens ventīlis stāv ciet, bet, ūdens uzkarstot izplešas un pa aukstā ūdens cauruli atgriežas sistēmā. Tātad mājās, kur ūdensapgādi nodrošina sūknis ar hidroforu pirms boilera nav vajadzīgs izplešanās trauks (tas pats hidrofors). Tāpat nav vajadzīgs mājās, kur nav uzstādīts pretvārsts, kas liedz ūdenim atgriezties komunālajā sistēmā. <br />
RX ir šausmīgi gudrs vecis un es ar viņu negribu strīdēties, bet Yūtūbē var redzēt video par boileriem, kuri pārgriezti šķērsgriezumā. No redzētā neizriet, ka boileros veidotos kaut kāds gaisa spilvens. Uzpildot tie tiek atgaisoti un darbojas ar sistēmas uzdoto spiedienu. <br />
Kāpēc tek drošības vārsts? Kaut kas traucē atgriezties sistēmā &quot;liekajam&quot; ūdenim, kas radies uzkaršanas rezultātā. Ja boileri iztīrot un uzliekot izplešanās trauku nekas nemainās uz labo pusi... tad jāsauc sertificēts profesionālis par bagu naudu:)]]></description>
            <dc:creator>arre</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 20:40:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/206517/_subject_#msg-206517</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/206517/_subject_#msg-206517</link>
            <description><![CDATA[ man stāstīja, ka izplešanās trauks ir obligāts visām karstā ūdens sistēmām ar boileriem. Nevajag testēt trubu u.c. konstrukciju izturību pret spiedienu, ja to var nedarīt.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 13:59:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/206516/_subject_#msg-206516</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/206516/_subject_#msg-206516</link>
            <description><![CDATA[ Tad apmēram doma skaidra. Izplešanās trauks esot ieteicams, bet var laist arī kanalizācijā.]]></description>
            <dc:creator>Zigis1</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 13:36:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/206515/_subject_#msg-206515</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/206515/_subject_#msg-206515</link>
            <description><![CDATA[ Varbūt dražices konstrukcija ir tāda, ka karstais aizejošais ir precīzi tvertnes augšā, nevis mazliet zemāk. Attiecīgi konstrukcija ir tāda, ka var izmantot tikai kopā ar izplešanās trauku. Citiem boileriem veidojas augšā gaisa mice, kura tās tilpuma svārstības uzņem. Tak instrukcijā gan jau ir norāde vai izplešanās trauks ir obligāts vai nav.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 13:31:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/206514/_subject_#msg-206514</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/206514/_subject_#msg-206514</link>
            <description><![CDATA[ vienkāršāk jautājums ir tāds - kur iepriekšējam boilerim palika tas liekas spiediens?]]></description>
            <dc:creator>Zigis1</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 13:28:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/206513/_subject_#msg-206513</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/206513/_subject_#msg-206513</link>
            <description><![CDATA[ Vai var kāds izskaidrot kapēc drazices boilerim pie 60 grādiem  jau nostrādā drošības vārsts? It kā jau skaidrs, lai liekajam ūdens spiedienam būtu kur palikt.<br />
 <br />
Bet vecais sildītājs bija aristona boileris un iepriekšējais arī, kuram tas vārsts nekad nebija nostrādajis.<br />
Tiem bija 1/2 izvadi, bet drazicei 3/4 un tas vārsts arī tāds nopietnāks.  <br />
<br />
Pašam mājās 200 litrīgais drazice, tur man izvads pie kanalizācijas pievienots.<br />
<br />
Zvanīju uz veikalu, bet viņš vai nu nesaprata manu jautājumu vai arī vienkāši nebija ko atbildēt.]]></description>
            <dc:creator>Zigis1</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 13:26:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/115815/_subject_#msg-115815</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/115815/_subject_#msg-115815</link>
            <description><![CDATA[ Tā arī izdarīju - izdevās dabūt tieši tādu pašu. Un tekošās vietas arī atrisinājās :)<br />
<br />
Intereses pēc pārgiezu to bunduli vaļā - bija sākusi laist garām membrāna un/vai ventīlis. Rezultātā izplešanās trauks pilns ar ūdeni,  sistēmā kāpj spiediens un drošības vārsts dara savu darbu, &quot;nolaižot tvaiku&quot; :).<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
soseds2 Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Drosi, ka izplesanas trauks jamaina un parejas<br />
&gt; tekosas vietas pie reizes varetu noverst.<br />
<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>Martini</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:57:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/115715/_subject_#msg-115715</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/115715/_subject_#msg-115715</link>
            <description><![CDATA[ Drosi, ka izplesanas trauks jamaina un parejas tekosas vietas pie reizes varetu noverst.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:31:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/115712/_subject_#msg-115712</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/115712/_subject_#msg-115712</link>
            <description><![CDATA[ Klau,<br />
<br />
bet ko darīt situācijā, ja pil gan drošības vārsts gan arī izplešanās trauks (pa šuvi) un izplešanās traukam pa ventīli (ja piespiež) arī nāk ūdens?<br />
<br />
Vai varētu būt izplešanās traukam beigta membrāna un, attiecīgi, ķēdes reakcija uz drošības vārstu?<br />
<br />
Boileris 200 L (gāze), izplešanās trauks 18 l (šitāds: [<a href="http://www.zilmet.it/?id_pagina=284&amp;id_pagina_2=512&amp;id_pagina_3=&amp;id_pagina_4=0&amp;id_news=&amp;id_categoria=&amp;Lang=_2"  rel="nofollow">www.zilmet.it</a>])]]></description>
            <dc:creator>Martini</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:01:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/114800/_subject_#msg-114800</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/114800/_subject_#msg-114800</link>
            <description><![CDATA[ Ta ari ir, ja sistema ir virs 3bar tad drosibas varsts var pilet. Izplesanas trauks visu atrisinaja.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 11 Aug 2010 19:57:02 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/114769/_subject_#msg-114769</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/114769/_subject_#msg-114769</link>
            <description><![CDATA[ pa Discovery 2 puiši notestēja kas notiek, ja boilerim atslēdz drošības vārstu. parastā amerikāņu kartona māja izjuka pilnībā - palika tikai drazu kaudze un boileri atrada 50 metrus nostāk]]></description>
            <dc:creator>zipaks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 10 Aug 2010 23:09:39 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/114668/_subject_#msg-114668</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/114668/_subject_#msg-114668</link>
            <description><![CDATA[ Kā pareizi uzstādīt drošibas vārstu ūdens boilerim, ja vārstam paredzēta atsevišķa vieta boilerī.]]></description>
            <dc:creator>vitauts</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:27:03 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/107891/_subject_#msg-107891</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/107891/_subject_#msg-107891</link>
            <description><![CDATA[ To RX:<br />
<br />
Paldies par info, šito es nebiju iedomājies par gaisa spilvenu. Bet kāpēc sāku.... Man ir poļu ELEKTROMET ražojums, 200 litru, vertikāls, uz grīdas liekams kombinētais boileris. Tas vispār ir interesants, jo IZLIEŠANAS atvere ir pašā boilera apakšā, zem ieplūdes, kas ļauj šad tad izlaist nosēdumus, nelaižot ārā visu ūdeni. Savukārt anods skrūvējas no augšas, kas atkal ļauj to pārbaudīt, vnk nolaižot spiedienu un izskrūvējot anodu, -ūdens principā paliek boilerī.<br />
<br />
Tad lūk, tam bija līdzi 6bar DV un pasē ierakstīts, ka ir NORMĀLI, ka sasilstot tas VAR pilēt, jo izplešanās spiediens var pārsniegt tos 6 bar. Nu, te tā teikt, bez komentāriem, ne jau es to izgudroju :) bet interesanti, ka ražotājs rēķinās, ka pilēt var....<br />
<br />
Es vnk paeksperimentēju un konstatēju, ka pie 3 bar ieejas spiediena, boilerim silstot, karstā ūden spiediens tiešām kāpj virs 5 bar un neapstājas :), tad nu negaidīju, kas būs tālāk, bet, kā jau teicu, pieliku izplešanās trauku. Acīmredzot gaisa spilvens, kas tur veidojas, ir nepietiekams tīri konstruktīvi. HVZ. Bet nu... man tas boileris iet jau 5. gadu bez problēmām. Bet DV nekad nav pilējis un boilerī spiediens arī, pateicoties hidroforam, turas pie 3-3.5 bar.]]></description>
            <dc:creator>ibm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:18:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/107755/_subject_#msg-107755</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/107755/_subject_#msg-107755</link>
            <description><![CDATA[ Es gada apkalpoju kadus 10 boilerus, mainu anodus, tiru, bet nevienam nav nekas ar drosibas varstu noticis. <br />
Man Rigas udensvada udens, tatad spiediena svarstibas nav tik lielas ka atseviskas majas udensapgade ar sukni. Ka jau teicu, palielinot  ieksejas udensapgades sistemas garumu, kkas izmainijas, boilera drosibas varsts pil, kad silda udeni. Pirms tam viss bija oki. <br />
Visi jau seit uzstaj, ka jaliek izplesanas trauks, bet es piekritu Rx, ka boileru instrukcijas tas nav minets. <br />
Iemesli manam gadijumam: <br />
Ir uzstaditi vienvirziena varsti aukstajam karstajam ( un ari boilerim velviens)<br />
Boilera drosibas varstam max spiediens par zemu (man Ru udenim spiediens 3 bar)]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:59:59 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/107745/_subject_#msg-107745</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/107745/_subject_#msg-107745</link>
            <description><![CDATA[ Tas vārsts &#039;gļuko daudziem. Un ko var gribēt, ja trīs verķus grib sabāzt vienā, kurš neaizņemtu daudz vietas un būtu lēts. Būtībā tas ir pretvārsta, drošības vārsta un ūdens izlaišanas krāna sakopojums. Novērojumi rāda, ka tā vai nu ir neveiksmīga konstrukcija, vai arī švaks izpildījums, jo neaiztiekot to, ilgākā laika periodā novērojams dažāds noplūdušā ūdens daudzums. Galu galā vairumu no tiem  varbūt ražo kaut kur Ķīnā, vienā rūpnīcā. tā sakot globalizācijas sekas :)  ]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:19:56 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/107739/_subject_#msg-107739</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/107739/_subject_#msg-107739</link>
            <description><![CDATA[ ibm: Ja boilerī ir gaisa spilvens, tas nekur nepazūd, bet vienmēr ir augšā., jo silta noņemšanas caurule nav pilnīgi pašā augša, bet mazu gabalu uz leju. Un tas arī ir izplešanās tilpums. Šo principu jau sen izmantoja padomju laikos būvējot pastaisītus daudzlitrīgos hidroforus, kuros sūkneja ar taja laikā komunaļņiku ūdeni, attiecīgi kontrolejot spiedienu. Tikai tajos gaisu no malas piepumpeja, ja tas bija nepieciešams papildus. Tatad, nekas jauns. Mna ir bijus līdz sim ar 4 boileriem , pieslegtiem ka pie Rīgas ūdensvada, tā pie majas hidrofora. Nekad neviens drošības varsts nav tecējis. Nebiju līdz sim dzirdejis, ka visiem tek, un tie uzstāda izplešanās traukus....Arī neviena uzstādīšnanas pasē nav teikts, ka tas tā jādara. Un vai jūs saprotie to, ka ja nebūs gaiss boilerī, un to uzstada miljoniem cilveku, tecēšanas problēmas  būtu visos gadījumos, jo radītais izlešanās spiediens ir ļoti, ļoti liels (ūdens, kā zināt ir praktiski nesaspiežams.) Izsaku tikai hipotēzi: Mainot anodu, kas protams šad tad notiek jau par vēlu, esmu redzejis, ka iekšpuse, tās caurules gals, kas ir iebīdīts boilerī, ir tik stipri nokorodējis, ka gaisa spilvens vairs nav ar tik lielu tilpumu kā jaunam boilerim. Un šis korozijas process notiek dažu gadu laikā. Parasti boilera beigtumu nosaka tad, kad tas korpusā caurrūsē,(elektroķīmijā to sauc par pittingu- mazi smalki caurumiņi, itkā ar adatu caurdurti, pat tas labi redzams nerūsējošo boileru gadījumā!), bet ne iekspuses cauruļu korozijā.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:08:15 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/107737/_subject_#msg-107737</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/107737/_subject_#msg-107737</link>
            <description><![CDATA[ Eu, es atvainojos, mazliet nogulēju ar savu rakstu :) bet tik un tā - es jau nestrīdos, tikai savējo variantu pastāstīju.]]></description>
            <dc:creator>ibm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:27:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/107736/_subject_#msg-107736</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/107736/_subject_#msg-107736</link>
            <description><![CDATA[ RX, bet normālā ekspluatācijas režīmā boileris ik pa laikam laiž cair sevi ūdeni, tātad, apakšā ieplūst aukstais. Protams, viens šķīvis jau klavieres nespēlē, bet lielāks ūdens daudzums, kas ieplūst boilerī, atkal tiek sildīts, izplešas utt utjpr. Turklāt pie varianta, kad tev ir pašam savs ūdenssūknis, ieejas spiediens taču arī svārstās no-līdz. Nuvo, man vismaz pie boilera ir izpl.trauks un viss notiek. Dabiski, tā nav vienīgā recepte :D]]></description>
            <dc:creator>ibm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:24:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/107644/_subject_#msg-107644</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/107644/_subject_#msg-107644</link>
            <description><![CDATA[ Baigi interesanti! Pasam maja bija jauna udensapgades sistema un jauns boileris, caurulu garums 5m. Viss stradaja. Piesledzu parejo udensapgades sistemu vel uz kadiem 20m un boilera drosibnieks saka pilet. Tas, ka tagad jaliek izplesanas trauks ir skaidrs, bet kadel palielinot sistemas kopejo caurulu garumu boileri palielinas spiediens?]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:13:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/107384/_subject_#msg-107384</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/107384/_subject_#msg-107384</link>
            <description><![CDATA[ tad noteikti vajadzētu izplešanās trauku ar atiecīgu pretspiedienu vai reduktoru , kas samazina spiedienu šajā līnijā ]]></description>
            <dc:creator>jususantehnikis.lv</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:15:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/106891/107382/_subject_#msg-107382</guid>
            <title>Re: boilera drošības vārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/106891/107382/_subject_#msg-107382</link>
            <description><![CDATA[ Man laikam problēma tajā vārstā ir kad ienākošais spiediens ir 6 atmosfēras.]]></description>
            <dc:creator>plumberteam</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:49:28 +0200</pubDate>