        <title>Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
        <description> Labdien ! 
,Vai kads no speciem varetu piedavat man sapratigu tami automatizetai apsaistei, 

Ir iegadaats vessemann gaazu generacijas 60kw malkas katls 
un 4x 1000L akumulacijas tvertnes (4 m3) 
Maja 250 m2 atrodas Sigulda 
silta grida 170m2 
5 radiatori(33) 
sienas airoc 375mm + fasade vate 50mm 
griesti vate 450mm </description>
        <link>https://building.lv/forums/99/107467/107467/_subject_#msg-107467</link>
        <lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 23:04:37 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/108002/_subject_#msg-108002</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/108002/_subject_#msg-108002</link>
            <description><![CDATA[ bezjumta Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Tapēc jau nav nopirktas tvertnes jo  vēl<br />
&gt; plānojas , neredzu jēgu replikai jo praktiski<br />
&gt; nekas nav nopirkts un nauda nav iztērēta !<br />
&gt; Gribējās gudri pareklāmēties , tad ne šeit -<br />
&gt; domāts tiem kas auseklis .<br />
<br />
<br />
Posted by: bezjumta (IP Logged)<br />
Datums: 07/02/2010 16:39<br />
<br />
Labdien ! <br />
,Vai kads no speciem varetu piedavat man sapratigu tami automatizetai apsaistei, <br />
<br />
Ir iegadaats vessemann gaazu generacijas 60kw malkas katls <br />
un 4x 1000L akumulacijas tvertnes (4 m3) <br />
Maja 250 m2 atrodas Sigulda <br />
silta grida 170m2 <br />
5 radiatori(33) <br />
sienas airoc 375mm + fasade vate 50mm <br />
griesti vate 450mm <br />
<br />
Ja ir rakstīts ka ir iegādāts, tad man gribās ticēt, jo es parasti forumā rakstu patiesību.]]></description>
            <dc:creator>auseklis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:23:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107998/_subject_#msg-107998</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107998/_subject_#msg-107998</link>
            <description><![CDATA[ Vai putuplasts ir derīgs(sliiktāks, vai labāks). Kādi tie skaitļi bija siltuma vadīšanai akmens vatei un Fs15 putikam.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:39:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107995/_subject_#msg-107995</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107995/_subject_#msg-107995</link>
            <description><![CDATA[ Ea ar siltinaaju saanus tvertneem ar paroc+ follija 100mm!Augsu siltinaaju ar Isover 100mm, miiksto!Visu kopaa sakepinaaju ar to follija izoleni!!]]></description>
            <dc:creator>heating</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:31:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107948/_subject_#msg-107948</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107948/_subject_#msg-107948</link>
            <description><![CDATA[ Tvertņu tilpums ir katla jauda kW x 50]]></description>
            <dc:creator>moldriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:41:59 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107944/_subject_#msg-107944</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107944/_subject_#msg-107944</link>
            <description><![CDATA[ Tapēc jau nav nopirktas tvertnes jo  vēl plānojas , neredzu jēgu replikai jo praktiski nekas nav nopirkts un nauda nav iztērēta !<br />
Gribējās gudri pareklāmēties , tad ne šeit - domāts tiem kas auseklis .]]></description>
            <dc:creator>bezjumta</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:06:49 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107922/_subject_#msg-107922</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107922/_subject_#msg-107922</link>
            <description><![CDATA[ Parasti jau pa priekšu visu izplāno, aprēķina un tad tikai pērk. Tā izdodas ietaupīt ievērojamas naudas summas. <br />
Šī replika domāta tiem, kas vēl nav nopirkuši četras akumulācijas tvertnes...]]></description>
            <dc:creator>auseklis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:13:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107910/_subject_#msg-107910</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107910/_subject_#msg-107910</link>
            <description><![CDATA[ PAROC akmens vate ar foliju]]></description>
            <dc:creator>jususantehnikis.lv</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:52:52 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107896/_subject_#msg-107896</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107896/_subject_#msg-107896</link>
            <description><![CDATA[ Ar ko labāk un lētāk nosiltināt akumulācijas tvertnes, ja tās stāv pagrabā? ]]></description>
            <dc:creator>valdis27</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:14:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107587/_subject_#msg-107587</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107587/_subject_#msg-107587</link>
            <description><![CDATA[ to pauljukas........automaatika tika sakombineeta no vairakaam vienibaam!Neizmantoja gatavus modullus,Teikaa pie fizikas vai kaa sauc instituuta nopirkama temperatuuras regulatorus(kaa sapratu izmanto arii saldessanas iekartaas) un tad tos savienoja ar servomotoriem uz 3celu varstiem utt!!Majaa stav temperatuuras regulators ar sensoru,tads pats arii siltajaam gridaam vannasistabaa!!rezulataata tika automatizeets mazais un lielais loks!!<br />
Vispirms silda maaju,tad siltaa udens boileru un tad akk.tvertnes!!Un kad katls izkureejies siltumu nem no akk tvertneem uz pateretaajiem!<br />
kaut Siltumnieks izbrakeeja santehnika/manu ideju par akk tvertnu apsaisti,uztasijaam un ir ok!!<br />
Ja interesee kas vairaak februara beigaas busus majaas tad varu aizsutiit kadas bildes!!:)<br />
to bezjumta..............no pieredzes iesaku izplaano latleni kartiigi!!Es arii it ka aizplaanoju bet tomeer vietas nedaudz par mazu lai veiktu normaalu sisteemas apkalpossanu!!Un ja nem santehniki prieks apsaisteem tad meklee uzreiz arii kas tasiis automaatiku!!Lai vini strrdaa kopaa un domaa kopaa kas un kaa!!<br />
]]></description>
            <dc:creator>heating</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:16:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107570/_subject_#msg-107570</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107570/_subject_#msg-107570</link>
            <description><![CDATA[ heating.<br />
šobrīd  ir tikai izbūvēti apkures kontūri :gridas , radiatori<br />
Nopirkts katls vessemann 60kw un noskatīti akumulatori , katla telpa nav sākta &#039;tākā visas iespējas izveidot ideālu automatikas sistēmu !!!]]></description>
            <dc:creator>bezjumta</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:16:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107565/_subject_#msg-107565</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107565/_subject_#msg-107565</link>
            <description><![CDATA[ Starp citu, nezinu vai kaut kur forumā minēji vai nē, bet kādu automātiku tad beigās uzliki?]]></description>
            <dc:creator>pauljukas</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:42:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107554/_subject_#msg-107554</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107554/_subject_#msg-107554</link>
            <description><![CDATA[ Es pa automatizaacijas darbiem samaksaaju 100Ls un pa visiem deveejiem,motoriem un vadiem ap 300Ls!!!Un viss tika pielaagots manaam prasibaam un sisteemai!<br />
Neviens jau ta nepateiks taami!!Jazin cik sarezgiita sistema uztasiita vai tikai tasiisi!!]]></description>
            <dc:creator>heating</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:00:12 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107497/_subject_#msg-107497</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107497/_subject_#msg-107497</link>
            <description><![CDATA[ NU ideja  nejau 90 visu laiku uzturet bet pietiek ka 90 uzden akumulatoros bet noņem tika 40 uz grīdām un arī radiatoriem tapēc jau 33 radiatoru tips un 2.5 reizes lielaki nekā 90 grāgu sistēmā , Tipa zemās temperatūras sistēma kura  barojās no akumulatora kad katls nedeg , pēc plāna vajadzētu kurināt katru otro dienu , Un bez automatizētas apsaistes te neiztikt ,<br />
tāpēc jau uzsāku šo tēmu !!!<br />
 ]]></description>
            <dc:creator>bezjumta</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:45:11 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107494/_subject_#msg-107494</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107494/_subject_#msg-107494</link>
            <description><![CDATA[ cik saprotu, tā ir malkas apkure, ko nekurina visu dienu, diezvai ar malku visu laiku var noturēt katlā padevi 90 grādi.]]></description>
            <dc:creator>uldis 345</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:32:22 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107492/_subject_#msg-107492</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107492/_subject_#msg-107492</link>
            <description><![CDATA[ un kur Uldis uz 250 kvadrātiem 60 kilovatus grūdīs? skurstenī, lai māju no ārpuses sildītu?]]></description>
            <dc:creator>z</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 08 Feb 2010 01:19:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107487/_subject_#msg-107487</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107487/_subject_#msg-107487</link>
            <description><![CDATA[ Nu laikam jau tadelj lai retaak kurinatu ]]></description>
            <dc:creator>bezjumta</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:36:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107468/_subject_#msg-107468</guid>
            <title>Re: Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107468/_subject_#msg-107468</link>
            <description><![CDATA[ nesaprotu priekš kam malkas apkurei pie siltām grīdām vajag akumulātorus]]></description>
            <dc:creator>uldis 345</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:08:59 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/107467/107467/_subject_#msg-107467</guid>
            <title>Vajadziga akumulatoru apsaiste </title>
            <link>https://building.lv/forums/99/107467/107467/_subject_#msg-107467</link>
            <description><![CDATA[ Labdien ! <br />
,Vai kads no speciem varetu piedavat man sapratigu tami automatizetai apsaistei, <br />
<br />
Ir iegadaats vessemann gaazu generacijas 60kw malkas katls <br />
un 4x 1000L akumulacijas tvertnes (4 m3) <br />
Maja 250 m2 atrodas Sigulda <br />
silta grida 170m2 <br />
5 radiatori(33) <br />
sienas airoc 375mm + fasade vate 50mm <br />
griesti vate 450mm ]]></description>
            <dc:creator>bezjumta</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:39:51 +0200</pubDate>
        </item>