        <title>elektrība</title>
        <description> To, ka veļasmašīnai jāvelk atsevišķs vads no sadales skapja ir skaidrs,bet ko darīt ar elektrisko cepeškrāsni un trauku mazgājamo mašīnu-tiem arī katram jāvelk savs vads? Vai ir iespējams pie viena ievilktā vada, kuram galā izveido nozarkārbu pievienot visas manas nosauktās ierīces, ņemot vērā to ka diez vai viņas visas 3 tiks lietotas reizē?
Padalieties ar savu pieredzi un risinājumiem!</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/108113/108113/_subject_#msg-108113</link>
        <lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 11:27:16 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/143713/_subject_#msg-143713</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/143713/_subject_#msg-143713</link>
            <description><![CDATA[ Vēl gan cienītiem k-giem gribētos piebilst par automātu termoatslēdzes strāvām, t.i. ~In x 1,25, ko nevajadzētu aizsamirst izvēloties aizsardzības automātus.]]></description>
            <dc:creator>zihers</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 31 Aug 2012 13:31:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/143703/_subject_#msg-143703</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/143703/_subject_#msg-143703</link>
            <description><![CDATA[ Ronald, es jau nesaku, ka jaudas tabula ir nepareiza. Tā ir pareiza, tikai jāskatās, kas tajā ir rakstīts:<br />
1. gaisā esošam 1,5 mm2 NYY kabelim ar dzīslām kopīgā apvalkā uzrādīta strāva ir 19,5A nevis 21A. Jāskatās tabulas 2. kolona, jo 1. ir domāti atsevišķi vadi. <br />
2. Kā redzat tabulā uzrādītās strāvas vērtības ir maksimālās strāvas, ko iztur kabelis, principā kabeļa izolācija. Tā kā parasti NYY kabeļa izolācija iztur ap 70grādu, tad arī šīs strāvas uzrādītas tādas, kas neizraisa kabeļa sasilšanu virs pieļaujamajiem 70 grādiem ar noteikumu, ja apkārtējās vides temperatūra ir līdz 30 grādiem.<br />
Principā šīs tabulas dati jālasa tā ka 1,5mm2 kabeļa temperatūra pie strāvas 19,5A nepārsniegs 70 grādus. Kabeļa temperatūra būs nedaudz zem tiem 70 grādiem. <br />
<br />
Lai saglabātu normālu kabeļa temperatūru, to nedīkst ilgstoši slogot vairāk par 13A. Gribat ticat, gribat neticat, bet to saku no savas pieredzes strādājot elektrības jomā. Man ikdienā sanāk cīnīties ar tādu būvnieku (elektriķu) darbu sekām, kas izmanto kabeļus uz to teorētisko maksimumu. Protams, ja šis teorētiskais maksimums vai pat nedaudz lielāka strāva tiks dzīta cauri kabelim tikai īslaicīgi, nekas jau slikts nenotiks, jo kabelis paspēs atdzist līdz nākošajai izmantošanas reizei.<br />
Taču pie ilgstošas šādas slodzes temperatūra būs ap 70 grādi. Kam mums šāds sildītājs ir vajadzīgs, kamdēļ maksāt par silšanas izraisītiem zudumiem, kamdēļ bojāt ne tikai kabeli, bet arī tam pievienotās iekārtas. Iekārtu izolācija un plasmasas detaļas šādā temperatūrā noveco daudz ātrāk.<br />
<br />
<br />
Diemžēl nekādus linkus nevaru jums iedot.]]></description>
            <dc:creator>paskars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 30 Aug 2012 20:52:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/143674/_subject_#msg-143674</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/143674/_subject_#msg-143674</link>
            <description><![CDATA[ Man liekas ka lattvenergo ir pilnīgi vienalga, kas notiek aiz drošinātāju izejas konektoriem, viņiem uzdevums ir nodrošināt visu līdz šai vietai un pēc tam klients pats slēdz kā grib un kā vinjam vajag to elektrību izmantot.. Vismas jaunam pieslēgumam tā bija - bija jāparaksta papīrs, ka pats uzņemos atbildību par elektro ietaisēm aiz automātu izvadspailēm un ka visas elektro ietaises ir pieslēgtas atbilstoši..]]></description>
            <dc:creator>Marciz</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 30 Aug 2012 08:31:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/143664/_subject_#msg-143664</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/143664/_subject_#msg-143664</link>
            <description><![CDATA[ Savieno labi t var abus: 1,5 un 2,5! Nav problēmu. Tikai ar prātu: Ja lieto savienošanu ar skrūvītēm, tad ar stingru roku 1,5mm tiek pārspiests  bez problēmām. 2,5- nav tik vienkārši. Ja runa par savienošanu- vads- vads, tad ar skrūvītēm  sanāk liels savienojuma laukums arī 1,5mm. jo savstarpēji vadi saspiežās, kā arī pie labi vadošas sieniņas. Bet ja jāpiestiprina rozetei, slēdzim, tad ir divi varianti: saspiežās starp plāksnītēm ar skrūvīti un enkurskava (Wago) ( iebāž un ārā nenāk...aukstais lodējums!). Tad 1,5mm šis variants ir kā saka, jā un nē. Kamēr jauns- OK. Mazliet pagroza vadu, un diametrs samazinās ( iegriežās...) Bet tad, kad sāksies oksidācja kaut kas pakustēsies, ej nu sazini. Bet ir šī savienojuma piekritēji: ātri un ērti. Ja jau tādi ir, tad laikam ok. Arī ar skrūvītēm ir sekojoši: ir aukstā plūstamība: piepiež ar skrūvi, bet pēc laika- atkal skrūve brīva!. ( Tāpēc skrūvējot jāpielieto sekojošais: pieskrūvē, pagaida un atkal mazliet pievelk). Pēc pirmās saspiešanas varš deformējās, paliek cietāks. Otrajā pievilkšanā jau šī deformāija mazāk izteikta.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Aug 2012 21:08:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/143643/_subject_#msg-143643</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/143643/_subject_#msg-143643</link>
            <description><![CDATA[ paskars. tad lūdzu linku kas apstiprina tavu vārdu patiesību! (savādāk tikai pieņēmumi ka jaudas kabeļu tabula ir nepareiza!) <br />
<br />
Rx, piekrītu ka savienojumu vietas ir vājais punkts, tomēr kāpēc jāpieņem ka 2.5 mm2 vadus varēs savienot labāk kā 1.5 mm2 ???]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Aug 2012 14:47:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/143642/_subject_#msg-143642</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/143642/_subject_#msg-143642</link>
            <description><![CDATA[ .....un ne tikai strāva, kas pieļaujama kabelim. Ne mazāk svarīgs faktors ir savienojumu pretestība. Savienojuma vietas pretestība var būt lielāka kā kabelim, tās dzīslai. Un jauda izdalīsies šajā savienojuma vietā. Līdz ar to, 99% atteikumu, ugunsgrēka perēkļu ir tieši savienojumu vietas.  Tievais kabelis tiek pārspiests, nepietiekami piespiests....un tāpēc jāsamazina strāva zem paša kabeļa pieļaujamās robežas.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Aug 2012 13:49:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/143641/_subject_#msg-143641</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/143641/_subject_#msg-143641</link>
            <description><![CDATA[ 3x1,5 vara vads pie pastāvīgas 21A būs 70-90 grādu karsts. Tā ka nepietiek ar šāda šķērsgriezuma vadu. Normāli 3x1,5 mm2 vadu nevajadzētu slogot vairāk kā ar 13A.<br />
Paprasiet tirdzniecības vietā kabeļa ražotāja dokumentāciju, pasi. Tas kabelis taču jau sen vairs nesastāv no vara, bet no visādiem savienojumiem, lai padarītu kabeli lētāku. Tā kā sastāvs ir mainīts, tad arī strāvu tas var izturēt mazāku. <br />
Pēdējā laikā ļoti bieži sastopos ar 1,5 mm2 vadiem, kas noslogoti ar 15A strāvu un ir ap 70 grādu karsti. tas vēl būtu nieks, bet tiem pie šādas temperatūras izolācija vienkārši kūst - paliek mīksta kā puņķis un notek no vada. Tā kā nepārvērtēsim vadu spējas, ja pēc kāda lieka negribam iedzīvoties nepatikšanās.<br />
Un kam jums mājās ir vajadzīgs visā tā garumā silstošs kabelis, ja nebaidāties, ka tas var nosvilt, tas taču visu laiku patērē elektroenerģiju, jo darbojas kā sildītājs.]]></description>
            <dc:creator>paskars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Aug 2012 13:33:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/143635/_subject_#msg-143635</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/143635/_subject_#msg-143635</link>
            <description><![CDATA[ Es savā laikā novilku papildus vadu no sadales kastes uz dzīvokļa virtuvi. Vienkārši, pa esošajiem caurumiem, šur tur drusku iekaļoties betonā un zem grīdlīstes. Latvenergo pārbaudes ntās ir bijušas - nekādu problēmu!  Tā kā neko sarežģīt nevajag - būs oki. Tiesa gan es nevilktu vadu pa kāpņu telpu bet mēģinātu izdabūt pa caurumu, pa kuru esošie vadi dzīvoklī ieiet.<br />
<br />
Un dzīvoklim visticamākais pietiks ar 3x1.5mm2 vadu, jo<br />
[<a href="http://jauda.com/192.168.42.1/html/25684.html"  rel="nofollow">jauda.com</a>] <br />
3x1,5 mm2 vara vads iztur 21A strāvu, nedomāju ka dzīvoklim būs vairāk kā 20A pieslēgums.]]></description>
            <dc:creator>Ronalds_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Aug 2012 11:32:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/143626/_subject_#msg-143626</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/143626/_subject_#msg-143626</link>
            <description><![CDATA[ Vienīgais, kur kāds var pieslēgties, ir pirms drošinātāja pašā sadales kastē. Bet diezvai kāds gribēs šitā riskēt, jo to uzreiz var pamanīt. Un nekas jau nemainās ar jaunu kabeli. Tagad arī jebkurš var pieslēgties pie maniem automātiem :)<br />
Gribās zināt kā velk kabeļus līdz dzīvoklim sertificēti elektriķi. Droši vien ne visi taču to dara paši, bet sauc meistarus.]]></description>
            <dc:creator>Jurčiks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Aug 2012 09:57:59 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/143624/_subject_#msg-143624</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/143624/_subject_#msg-143624</link>
            <description><![CDATA[ Kādam kaimiņam var rasties neveselīga interese pa kluso pieslēgties pie tāda kabeļa.]]></description>
            <dc:creator>zipaks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Aug 2012 09:51:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/143623/_subject_#msg-143623</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/143623/_subject_#msg-143623</link>
            <description><![CDATA[ Vai kāds var pateikt kā pareizi instalēt kabeli kāpņu telpā no dzīvokļa līdz sadales skapim? Vai ir kaut kādi noteikumi, ka kabelim jābūt paslēptam (iemūrētam, ieliktam kārbā vai gofrā)? Plānoju līdz virtuvei aizvilkt 3x2.5mm. Dzīvoklī to iemūrēju sienās, bet kāpņu telpā plānoju ielikt plasmasas kārbiņā līdz skapim. Būs ok?]]></description>
            <dc:creator>Jurčiks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Aug 2012 09:46:48 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/108542/_subject_#msg-108542</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/108542/_subject_#msg-108542</link>
            <description><![CDATA[ uztaisi platāku samaidu, lai nenotic savādāk izmantos starpmetālu vai salodēs!]]></description>
            <dc:creator>Gunvaldis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:38:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/108493/_subject_#msg-108493</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/108493/_subject_#msg-108493</link>
            <description><![CDATA[ Galvenais ir taupības nolūkā ar Cu kabeli pievienoties kārbā pie Al kabeļa un gaidīt rezultātu :)]]></description>
            <dc:creator>moldriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:26:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/108135/_subject_#msg-108135</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/108135/_subject_#msg-108135</link>
            <description><![CDATA[ Kāpēc sarežģīt visu? Sakārtojiet to kas jau ir. Pārbaudiet kontaktus. Savienojiet- pārtaisiet tos ja tie slikti. Nevajag jaunus vadus tikai principa pēc. Moderna, mūsdienīga veļas mašīnas pieslēguma jauda ir 2.2kW (10A). Patērētā 1.02 (Piemērs: [<a href="http://www.paulapro.lv/sadzives-tehnika/velas_masinas/front_load_sauras/_9124/"  rel="nofollow">www.paulapro.lv</a>]). Pēc datiem pietiek ar 10A drošinātaju. Vai tad gludekļa rozeti arī pievelkat atsevišķi? Un nav tāda elektrības kabeļa, kas neturētu 10A (runa par esošas instalācijas vadiem, kas izbūvējot jebkuru dzīvokli- māju, būtu ielikti kā rozešu vadi (kabeļi). Tiem jebkāda gadījumā ir šķērsgriezums lielāks vai vienads par 1.5mm2 (vai alumīnija ekvivalents lielāka diametra.). Un ja zināt, kā kabeļi iet pa dzīvokli, neslogojiet vienā laikā šo ķēdi ar lielu slodzi papildus (neslēdziet sildelementus...un viss!)]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:28:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/108133/_subject_#msg-108133</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/108133/_subject_#msg-108133</link>
            <description><![CDATA[ E Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Dzīvoklis, un līdz koridoram vecie alumīnija<br />
&gt; vadi? Tad jau tev te bija ar to jāsāk un<br />
&gt; jāpasaka kāds drošinātājs tev stāv skapī<br />
&gt; pie skaitītāja, jo savādāk visšaurākā vieta<br />
&gt; tev būs tieši pats pieslēgums LE.<br />
&gt; <br />
&gt; Man ir 3 x 40 A pieslēgums un es uz virtuvi<br />
&gt; uzliku B20 drošinātāju vadam, kas aiziet uz<br />
&gt; kontakligzdām, bet tev šī info neko nedos, jo<br />
&gt; tev ir savādāka situācija.<br />
<br />
<br />
Skapī ir divi pa 16A (vēl no padomju laikiem)]]></description>
            <dc:creator>Robciks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:35:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/108130/_subject_#msg-108130</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/108130/_subject_#msg-108130</link>
            <description><![CDATA[ Dzīvoklis, un līdz koridoram vecie alumīnija vadi? Tad jau tev te bija ar to jāsāk un jāpasaka kāds drošinātājs tev stāv skapī pie skaitītāja, jo savādāk visšaurākā vieta tev būs tieši pats pieslēgums LE.<br />
<br />
Man ir 3 x 40 A pieslēgums un es uz virtuvi uzliku B20 drošinātāju vadam, kas aiziet uz kontakligzdām, bet tev šī info neko nedos, jo tev ir savādāka situācija.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:00:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/108127/_subject_#msg-108127</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/108127/_subject_#msg-108127</link>
            <description><![CDATA[ Ingus_L Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Un līdz kurienei ir vilkti vadi no 2 istabām, uz<br />
&gt; sadali kāpņu telpā? Atsevišķu vadu vilkšana<br />
&gt; uz veļasmašīnu ir no drošības apsvērumiem. <br />
&gt; Vispār ja plāno mainīt elektroinstalāciju<br />
&gt; dzīvoklī / mājā ir rūpīgi viss jāizpēta un<br />
&gt; jāsarēķina, piemēram, vannas istabai ir<br />
&gt; vēlams ievilkt atsevišķu vadu un aizsardzībai<br />
&gt; uzlikt noplūdes strāvas automātslēdzi, bet<br />
&gt; tehnikai, kura darba režīmā slēdzas n-tās<br />
&gt; reizes iekšā ārā (dzinēji) jāņem vērā<br />
&gt; palaišanas strāvas u.t.t. Pārāk jaudīgu<br />
&gt; aizsardzību jēgas likt nav, jo no īsā tās<br />
&gt; (iespējams) pasargās, bet no pārslodzēm nē.<br />
&gt; Katram nominālam ir sava pielietošanas sfēra,<br />
&gt; ne jau par velti ražotāji ražo plašu klāstu.<br />
&gt; Ideāli būtu ielikt sadali dzīvoklī un visu<br />
&gt; smuki un pareizi sagrupēt, pieaicini pazīstamu<br />
&gt; un labu (izglītotu) elektriķi, lai uz vietas<br />
&gt; izpēta un iesaka labāko variantu.<br />
<br />
Uz sadali nav aizvilkti,viņi ir līdz koridoram kur attiecīgi savienoti ar alumīnija vadiem kas nāk no kāpņu telpas sadales.<br />
]]></description>
            <dc:creator>Robciks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:49:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/108126/_subject_#msg-108126</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/108126/_subject_#msg-108126</link>
            <description><![CDATA[ Un līdz kurienei ir vilkti vadi no 2 istabām, uz sadali kāpņu telpā? Atsevišķu vadu vilkšana uz veļasmašīnu ir no drošības apsvērumiem. <br />
Vispār ja plāno mainīt elektroinstalāciju dzīvoklī / mājā ir rūpīgi viss jāizpēta un jāsarēķina, piemēram, vannas istabai ir vēlams ievilkt atsevišķu vadu un aizsardzībai uzlikt noplūdes strāvas automātslēdzi, bet tehnikai, kura darba režīmā slēdzas n-tās reizes iekšā ārā (dzinēji) jāņem vērā palaišanas strāvas u.t.t. Pārāk jaudīgu aizsardzību jēgas likt nav, jo no īsā tās (iespējams) pasargās, bet no pārslodzēm nē. Katram nominālam ir sava pielietošanas sfēra, ne jau par velti ražotāji ražo plašu klāstu. Ideāli būtu ielikt sadali dzīvoklī un visu smuki un pareizi sagrupēt, pieaicini pazīstamu un labu (izglītotu) elektriķi, lai uz vietas izpēta un iesaka labāko variantu.]]></description>
            <dc:creator>Ingus_L</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:41:42 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/108124/_subject_#msg-108124</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/108124/_subject_#msg-108124</link>
            <description><![CDATA[ liec B16A un buus ok!]]></description>
            <dc:creator>Karluha</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:31:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/108122/_subject_#msg-108122</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/108122/_subject_#msg-108122</link>
            <description><![CDATA[ E Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Kāpēc veļasmašīnai jāvelk savs vads? Lai<br />
&gt; liktu citas klases drošinātāju? Vai domā dēļ<br />
&gt; jaudas?<br />
&gt; Es uz virtuves kontaktligzdām aizvilku vienu 3 x<br />
&gt; 2.5mm un uz plīti 5 x 2.5 vara vadu. Tur ir baigi<br />
&gt; jānopūlas, lai tas vads kaut remdens paliktu.<br />
&gt; Drīzāk pievērs uzmanību, lai savienojumu<br />
&gt; vietās ir normāls kontakts, par vadu<br />
&gt; caurlaidību manuprāt ir vērts uztrauties tikai<br />
&gt; dzīvokļu īpašniekiem, kam vecie alumīnīja<br />
&gt; kabeļi sienās. Tie ir par tievu mūsdienu<br />
&gt; slodzēm.<br />
<br />
<br />
Cik no paziņām ir dzirdēts, tad visi ir vilkuši atsevišķu vadu veļasmašīnai.Man ir situācija tāda ka divās istabās jau ir pārvilkti jauni vadi(uz katru istabu iet atsevišķs vads),atlicis viņiem uzlikt jaunus drošinātājus,jo no sadales kastes iekša dzīvoklī nāk alumīnija vadi.Plus vēl jāizdomā viss par virtuvi.Vecie drošinātāji ir laikam 16A,cik lielus Tu liki sev tiem vadiem?]]></description>
            <dc:creator>Robciks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:15:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/108119/_subject_#msg-108119</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/108119/_subject_#msg-108119</link>
            <description><![CDATA[ Ja visas minētās vienlaicīgi darbināmās iekārtas ir vienfāzes un sadales skapī pieejamas 3, būtu tikai racionāli viņas vienmērīgi izmētāt pa fāzēm. Savukārt trīs trīsdzīslu vadu vietā lietderīgāk būtu līdz kādam sazarojumam vilkt vienu piecdzīslu.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:56:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/108116/_subject_#msg-108116</guid>
            <title>Re: elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/108116/_subject_#msg-108116</link>
            <description><![CDATA[ Kāpēc veļasmašīnai jāvelk savs vads? Lai liktu citas klases drošinātāju? Vai domā dēļ jaudas?<br />
Es uz virtuves kontaktligzdām aizvilku vienu 3 x 2.5mm un uz plīti 5 x 2.5 vara vadu. Tur ir baigi jānopūlas, lai tas vads kaut remdens paliktu.<br />
Drīzāk pievērs uzmanību, lai savienojumu vietās ir normāls kontakts, par vadu caurlaidību manuprāt ir vērts uztrauties tikai dzīvokļu īpašniekiem, kam vecie alumīnīja kabeļi sienās. Tie ir par tievu mūsdienu slodzēm.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:37:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/108113/108113/_subject_#msg-108113</guid>
            <title>elektrība</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/108113/108113/_subject_#msg-108113</link>
            <description><![CDATA[ To, ka veļasmašīnai jāvelk atsevišķs vads no sadales skapja ir skaidrs,bet ko darīt ar elektrisko cepeškrāsni un trauku mazgājamo mašīnu-tiem arī katram jāvelk savs vads? Vai ir iespējams pie viena ievilktā vada, kuram galā izveido nozarkārbu pievienot visas manas nosauktās ierīces, ņemot vērā to ka diez vai viņas visas 3 tiks lietotas reizē?<br />
Padalieties ar savu pieredzi un risinājumiem!]]></description>
            <dc:creator>Robciks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:10:51 +0200</pubDate>
        </item>