<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Pagarinājuma vads termodevējam</title>
        <description> Ir vajadzība trīsgaitas vārsta regulēšanai temperatūru nolasīt apm 10m attālumā no paša vārsta. Jautājums: vai var vienkārši pagarināt termodevēja vadus, vai ari to ietekmēs vadu pretestība? </description>
        <link>https://building.lv/forums/99/109423/109423/_subject_#msg-109423</link>
        <lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 21:09:47 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/109423/109525/_subject_#msg-109525</guid>
            <title>Re: Pagarinājuma vads termodevējam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/109423/109525/_subject_#msg-109525</link>
            <description><![CDATA[ Paldies z.<br />
Pats lasīju to, kas netā - tur tikai: &quot;no metra līdz pusotram&quot;. Tāpēc ari radās jautājums.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:30:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/109423/109519/_subject_#msg-109519</guid>
            <title>Re: Pagarinājuma vads termodevējam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/109423/109519/_subject_#msg-109519</link>
            <description><![CDATA[ Palasījos viņa instrukcijā, divdzīslu vads 0,75 kvadrāti, līdz 100 metriem. Ir dota sensora pretestību tabula pie konkrētajām temperatūrām un ieteikumu palielināt vada šķērsgriezumu, ja faktiskie pretestības rādījumi neatbilst tabulai. Pie maksimuma 100m, par taviem 10 vispār nav ko uztraukties.]]></description>
            <dc:creator>z</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:42:27 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/109423/109517/_subject_#msg-109517</guid>
            <title>Re: Pagarinājuma vads termodevējam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/109423/109517/_subject_#msg-109517</link>
            <description><![CDATA[ kads termodatciks?? bieži vien nav vads ,bet maza kapara caurulīte, kuru nevar pagarināt.]]></description>
            <dc:creator>brūnais portfelis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:04:15 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/109423/109444/_subject_#msg-109444</guid>
            <title>Re: Pagarinājuma vads termodevējam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/109423/109444/_subject_#msg-109444</link>
            <description><![CDATA[ Atvainojos- ESBE 99K2.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:49:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/109423/109441/_subject_#msg-109441</guid>
            <title>Re: Pagarinājuma vads termodevējam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/109423/109441/_subject_#msg-109441</link>
            <description><![CDATA[ Rx:<br />
Paldies. Runa ir par ESBE 92K.<br />
<br />
Viesturs470:<br />
Instrukcijā neatrodu, ka nedrīkst mainīt vadu garumu. Ja ar vārdu internets domāts diskusiju forums, tad ne tikai, jo meklēju informāciju arī citur.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:27:51 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/109423/109425/_subject_#msg-109425</guid>
            <title>Re: Pagarinājuma vads termodevējam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/109423/109425/_subject_#msg-109425</link>
            <description><![CDATA[ Ir trīs principu termo devēji: P-N pārejas devējs, termopretestība, specializetais termodevejs ar virknes &quot;digitālo&quot; izeju. P-N un termopretestībai vada garuma pretestība radīs izmaiņas (viss atkarīgs no pretestības pie mērāmās temperatūras). Var iespaidu radīt indukcijas un citi traucējumi. Digitālā varianta termodeveju var likt tik talu, lai dati nekropļoti tiktu saņemti. Lai pārliecinatos vai Jūsu gadījumā  nav problemas- liekiet vīto pāri, vai digitalajā variantā divi pāri, un nav slikti, ka tie ir kopejā ekranā. Paeksperimentējiet.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:41:49 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/109423/109424/_subject_#msg-109424</guid>
            <title>Re: Pagarinājuma vads termodevējam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/109423/109424/_subject_#msg-109424</link>
            <description><![CDATA[ Jebkuram devējam vai iekārtai kur to pieslēdz ir montāžas un eksplutācijas instrukcija ! <br />
<br />
Vai tā ir tāda mūslaiku iezīme - visas problēmas mēgināt risināt internetā ?!?!?!]]></description>
            <dc:creator>Viesturs470</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:41:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/109423/109423/_subject_#msg-109423</guid>
            <title>Pagarinājuma vads termodevējam</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/109423/109423/_subject_#msg-109423</link>
            <description><![CDATA[ Ir vajadzība trīsgaitas vārsta regulēšanai temperatūru nolasīt apm 10m attālumā no paša vārsta. Jautājums: vai var vienkārši pagarināt termodevēja vadus, vai ari to ietekmēs vadu pretestība? ]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:29:58 +0200</pubDate>
        </item>