<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
        <description> Laba diena!
Sākšu ar to, ka mans vecais, 1970. gadā uzstādītais leišu apkures katls izdomāja ka vēlas doties uz Tolmetu. sadega. Kaut kādas mistskas veiksmes rezultātā man izdevās nopirkt tādu pašu, identisku katlu- galīgi jaunu :O, ne reizes nekurinātu.Pa 250 ls.it kā labs pirkums.
jautājums nr1-
kads blīvējums ir starp sekcijām- paranīta blives sasmērētas ar solidolu vai kas interesantāks? vai ir jega jaukt ārā un likt jaunas blīves vai tikai &amp;quot; ar izjūtām&amp;quot; pievilkt?
ejam tālāk.
Māja divstāvu 120 m2, pirmajā stāvā ir radiatori, vecie čugunnieki, nekādas trubas maskēt netaisos neko mainit ari ne.apkure realizēta uz pašteci, apkures katls atrodas saimniecibas ēkā (ārpus mājas) , izplešanās trauks iekšā mājā.augstākais punkts ar boileri- otrā stāva grīda. visu peedeejo laiku (treknajos gados) stukoju ka vajag kaut ko radikāli mainīt, bet līdz ar jaunas vecās krāsns iegādi nu ir skaidrs ka mainiit vajag tikai nedaudz.Bez tam vēlos arī otrajā stāvā ielikt radiatorus, attiecigi nepieciešams cirkulācijas sūknis.
jautājums 2.
Cirkulācijas sūkni ir jāliek obligāti AIZ izplešanās trauka vai tas ir vienalga? ja vienalga, tad vajag lietot kkādu spiediena vārstu? jo cirkulācijas sūknis taču paceļ spiedienu sistēmā?
jautājums 3.
elektribas kraša gadījumā taču ari saglabāsies paštece caur to cirkulācijas sūkni? nesils tikai 2.stāvs?
jautājums 4.
vai cirkulācijas suknis kaut kā labveligak ietekmēs katla mūžu?-termošoks pie uzsilšanas utt vai tās ir tikai manas iedomas?
</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/112706/112706/_subject_#msg-112706</link>
        <lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 21:18:50 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112756/_subject_#msg-112756</guid>
            <title>Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112756/_subject_#msg-112756</link>
            <description><![CDATA[ Esmu skalojis ņemot palīgā Pedrollo čugunnieku sūkni. Skaloju katlu atsevišķi un sistēmu atsevišķi. Lietoju vienu 0,7 plastm pudeli konc sālsskābes priekš katla un 4gab priekš sist. Pirms tam izpūtu cauri gandrīz kubu ūdens, kamēr nāca daudzmaz tīrs ārā. Aiztaisīju ciet izplēšanās trauka pārplūdi pie tukšas sistēmas un pieslēdzu sūkni pie turpgaitas. Atgaita tecēja atpakaļ plastmasas mucā, no kuras sūknēju ūdeni. Bija aizgriezti ciet visi(izņemot vienu) radiatori. Saimnieks pēc kārtas grieza nākošo vaļā un ieprikšējo ciet. Pats gan domāju, ka pietiek ar katla kodināšanu un sistēmas skalošanu, jo tās ir nogulsnes, nevis apkaļķojums, bet saimniekam taisnība.. Sūknis bija 15H, bet labāk būtu bijis 15M(lielāka ražība).]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:28:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112747/_subject_#msg-112747</guid>
            <title>Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112747/_subject_#msg-112747</link>
            <description><![CDATA[ Re: Vecās apkures sistēmas apgreids winking smiley<br />
Posted by: v_t (IP Logged)<br />
Datums: 14/06/2010 12:38<br />
<br />
kā jau rakstīju - atpakaļgaitā, tieši pirms katla, paralēli. sūkni ieslēdz ar roku un tad tiešo atpakaļgaitu aizgriež ciet, lai iet tikai caur sūkni.<br />
pašpklūsmā iet caur abiem. izplešanās trauks nav jāpārtaisa, sistēma paliek vaļēja.<br />
<br />
Krana vieta ir pretvarsts ar klapiti un termorelejs, lai nau jaskraida.Neesmu redzejis nevienu, kas nakts vidu celtos un ietu grozit kranus vai slegat suknus.<br />
<br />
Vecaja pasteces sistema liet tosolu, tas pats, kas izliet vinu uz ielas. Ja patstavigi tur nedzivo vai jaliek papildus elektribas apkure, ka papildus, kas tikai notur minimalos gradus, vai katru reizi jauzpilda sistema no jauna.]]></description>
            <dc:creator>kamins</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:16:18 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112738/_subject_#msg-112738</guid>
            <title>Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112738/_subject_#msg-112738</link>
            <description><![CDATA[ es ar saalsskābi neaizrautos-saēdīs gan pakulas gan vītnes. plānoju vnk piespert klāt sūkni pēdējam radiatoram sistēmā un pretējā cirkulācijai virzienā iedot spiedienu lai izdzen laukā. kaļķa man nav, ir dzelžains ūdens.kad sitīšu kopā veco katlu tad paskatīšos ir tur katlakmens vai nav. man pat tējkannai katlakmens lāga nav.<br />
etilenglikolu netaisos lietot, laidīšu to pašu ūdeni laikam.man tā sistēma neatdziest tik traki.]]></description>
            <dc:creator>Nejaanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:10:00 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112737/_subject_#msg-112737</guid>
            <title>Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112737/_subject_#msg-112737</link>
            <description><![CDATA[ Danka!]]></description>
            <dc:creator>Nejaanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:02:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112736/_subject_#msg-112736</guid>
            <title>Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112736/_subject_#msg-112736</link>
            <description><![CDATA[ Arī man ir doma šovasar palīdzēt pabeigt jau pērn iecerēto projektu<br />
[<a href="http://www.building.lv/forums/read.php?37,107170"  rel="nofollow">www.building.lv</a>]<br />
Skalošanai acīmredzot jāpērk sālsskābe ar rūsas inhibitoriem, jo gatavais skalojamais maksā apt 2/3 no vēlāk lejamā antifrīza. Vai skābe nesaēdīs pakulas, radiatoru starpsekciju blīves vtml?<br />
Ko nozīmē intensīva skalošana? Kā vispār to labāk izveikt? Ieliet skābi katlā, cik saprotu, nevar vai tas būtu jādara ar spiedienu, kas varētu būt ne tikai grūti, bet pat bīstami. Acīmredzot esošais ūdens jāpatecina nost un tad skābe jāpielej no izplešanās trauka augšā, krietni pakurinot katlu. Pēc tam vairākas reizes jāskalo (jāpiepilda/jānolaiž) ar to pašu kaļķaino akas ūdeni?<br />
Arī izplešanās trauku it kā vajagot lielāku - gan vairāk izplešas<br />
[<a href="http://www.mrc-eng.com/Downloads/Brine%20Properties.pdf"  rel="nofollow">www.mrc-eng.com</a>]<br />
, gan temperatūru diapazons paplašinās salīdzinot ar ūdeni.<br />
Vai vispār vēl var cerēt uz pašcirkulāciju? Pieņemsim, ēka līdz ar sistēmu ir atdzisusi līdz -20°. Vai, sākot kurināt, &quot;šķidrums&quot; iekustēsies, ja jau istabas temperatūrā tas esot 4x viskozāks par ūdeni?<br />
Sistēmas atgaisošana arī balstās tikai uz trubu slīpumu. Vai burbuļi kustēsies pret straumi 4x biezākā ķīselī?]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:45:01 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112735/_subject_#msg-112735</guid>
            <title>Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112735/_subject_#msg-112735</link>
            <description><![CDATA[ kā jau rakstīju - atpakaļgaitā, tieši pirms katla, paralēli. sūkni ieslēdz ar roku un tad tiešo atpakaļgaitu aizgriež ciet, lai iet tikai caur sūkni.<br />
pašpklūsmā iet caur abiem. izplešanās trauks nav jāpārtaisa, sistēma paliek vaļēja.]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:38:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112734/_subject_#msg-112734</guid>
            <title>Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112734/_subject_#msg-112734</link>
            <description><![CDATA[ Sukni uz atpakalgaitas pirms katla un suknim jastav uz apejas. Spiediens mainas no 0.1 lidz 0.2 bariem.Boilers strada ka akumolators un siltummainis vienlaicigi. Ja vinu nonem tiek izjaukta cirkulacija sistema. ]]></description>
            <dc:creator>Kamins</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:33:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112733/_subject_#msg-112733</guid>
            <title>Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112733/_subject_#msg-112733</link>
            <description><![CDATA[ sisteemu izskalot jau sen taisijos, žiža nav probleema ;) suuknim vismaz mehānisko filtru- lai gan apkures sisteemaa netiek uudens nepaartraukti papildinaats- gadiem viens un tas pats cirkulē, tikai bišķi pielej klaat.]]></description>
            <dc:creator>Nejaanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:01:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112729/_subject_#msg-112729</guid>
            <title>Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112729/_subject_#msg-112729</link>
            <description><![CDATA[ Es gan domaju,  ka problēma ir lielāka: Nojaucot savu veco sistēmu, ar čuguna radiatoriem,(būveta arī ap 1970 gadu) no radiatoriem, caurulēm nāca Tādā!!!! melna susla, ka brīnījos, kur tāda vispār var rasties....Bez intensīvas skalošanas vecā sistēma labi nestrādās, sūknis sērēs, lietderība būs zema. ]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:29:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112726/_subject_#msg-112726</guid>
            <title>Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112726/_subject_#msg-112726</link>
            <description><![CDATA[ kamins Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Vispar jau vinkarsak. Suknis uz apejas ar<br />
&gt; termoregulatoriem, kas iesledz un izsledz sukni+<br />
&gt; 3-celu varsts, ar ko regulet temperaturas.<br />
&gt; Partaisit to par slegtu ir neprats. Var rgadities<br />
&gt; ka sistema pec tam ir jabuve principa no jauna, jo<br />
&gt; metinajums vai pakulas netur vairs spiedienu. Tani<br />
&gt; momenta ari pazud izplesanas trauks, kurs sobrid<br />
&gt; tev strada ari ka akumolators. Tas nozime, ka bus<br />
&gt; biezak jakurina un katls saks punkoties, ka ari<br />
&gt; varities. Leisu katlam nau vilkmes regulatora.<br />
&gt; Izvele protams tava zina, bet es to nedaritu.<br />
<br />
<br />
kaadu spiedienu tad suuknis rada?tāpēc arī prasu, jo ir neliela baile par vecajām trubām.vajag mazu mazu spiedienu, kas dzenaa uudeni pa trubaam. ja ņem par pamatu automažīnas dzeses sisteemu, tad izplešanās traukā līmenis nekāpj kad iedarbina dzinēju, drīzāk pat nokrītas. kaut kādu gaisa vārstu gan vajag, bet uzkurināt līdz viršanas temperaturai vecu  māju ar 20 radiatoriem neizklausaas visai iespējams;) <br />
leišu katlam vilkmes regulators ir, vismaz šitam- šīberis :) un durtiņas:D termoregulatori izklausaas ok. par siltuma akumulatoru kalpos vecais boileris (tāpat nekāda lielā jēga no šamā nav).<br />
vecais katls nokureejaas teju 40 gadus (atkarībā kādas ziemas, ir mājā saglabātas arī krāsnis), ar sūkni, imho vajadzētu nebūt sliktāk. tikai jautājums kur šamo likt- pirms paša katla ja ar termoregulatoru vai pilnīgi pofig kur, ja slēdz iekšā manuāli.]]></description>
            <dc:creator>Nejaanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:14:38 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112723/_subject_#msg-112723</guid>
            <title>Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112723/_subject_#msg-112723</link>
            <description><![CDATA[ ir redzēts, kur pašteces sistēmā atpakaļgaitā pirms katla papildus ir ielikts sūknis. visiem dzīves gadījumiem.<br />
sūknis ielikts paralēli.  <br />
 ]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:18:55 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112722/_subject_#msg-112722</guid>
            <title>Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112722/_subject_#msg-112722</link>
            <description><![CDATA[ Vispar jau vinkarsak. Suknis uz apejas ar termoregulatoriem, kas iesledz un izsledz sukni+ 3-celu varsts, ar ko regulet temperaturas. Partaisit to par slegtu ir neprats. Var rgadities ka sistema pec tam ir jabuve principa no jauna, jo metinajums vai pakulas netur vairs spiedienu. Tani momenta ari pazud izplesanas trauks, kurs sobrid tev strada ari ka akumolators. Tas nozime, ka bus biezak jakurina un katls saks punkoties, ka ari varities. Leisu katlam nau vilkmes regulatora. Izvele protams tava zina, bet es to nedaritu.]]></description>
            <dc:creator>kamins</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:09:59 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112712/_subject_#msg-112712</guid>
            <title>Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112712/_subject_#msg-112712</link>
            <description><![CDATA[ Ieliekot sūkni pašteces sistēmā tā no pašteces pārtop par piespiedu cirkulācijas sistēmu,kam prasās arī mazais loks ar termostatu. Vienīgi, daudz nebēdājot par šī vecā leišu čuguna katla veselību, to varētu izlaist. Varētu but, ka boilera dēļ(otrajā stāvā), sūkņa ieslēgšanās temperatūra jāliek paaugsta-ap 70 oC, vai arī jāliek elektromagnētisks vārsts ar termodevējiem.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 13 Jun 2010 23:20:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112707/_subject_#msg-112707</guid>
            <title>Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112707/_subject_#msg-112707</link>
            <description><![CDATA[ Paranita blives varetu nebut, drizak azbesta. Ja jauns katls, tatad jaunas blives, vienkarsi japievelk. <br />
Ja uzstada sukni, tad atverta apkures sistema klust par slegto ar piespiedu cirkulaciju, t.i valejais izplesanas trauks ar parpludi janomaina uz slegto un automatiski vajadzigi drosibas varsts un atgaisotaji augstakaja vieta. Ja sistemu paplasina, tad elektribas partraukuma gad. vecas sistemas dala stradas uz pasteci.Cirkulacijas sukni liek uz katla abratkas aiz izplesanas trauka.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:00:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/112706/112706/_subject_#msg-112706</guid>
            <title>Vecās apkures sistēmas apgreids ;)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/112706/112706/_subject_#msg-112706</link>
            <description><![CDATA[ Laba diena!<br />
Sākšu ar to, ka mans vecais, 1970. gadā uzstādītais leišu apkures katls izdomāja ka vēlas doties uz Tolmetu. sadega. Kaut kādas mistskas veiksmes rezultātā man izdevās nopirkt tādu pašu, identisku katlu- galīgi jaunu :O, ne reizes nekurinātu.Pa 250 ls.it kā labs pirkums.<br />
jautājums nr1-<br />
kads blīvējums ir starp sekcijām- paranīta blives sasmērētas ar solidolu vai kas interesantāks? vai ir jega jaukt ārā un likt jaunas blīves vai tikai &quot; ar izjūtām&quot; pievilkt?<br />
ejam tālāk.<br />
Māja divstāvu 120 m2, pirmajā stāvā ir radiatori, vecie čugunnieki, nekādas trubas maskēt netaisos neko mainit ari ne.apkure realizēta uz pašteci, apkures katls atrodas saimniecibas ēkā (ārpus mājas) , izplešanās trauks iekšā mājā.augstākais punkts ar boileri- otrā stāva grīda. visu peedeejo laiku (treknajos gados) stukoju ka vajag kaut ko radikāli mainīt, bet līdz ar jaunas vecās krāsns iegādi nu ir skaidrs ka mainiit vajag tikai nedaudz.Bez tam vēlos arī otrajā stāvā ielikt radiatorus, attiecigi nepieciešams cirkulācijas sūknis.<br />
jautājums 2.<br />
Cirkulācijas sūkni ir jāliek obligāti AIZ izplešanās trauka vai tas ir vienalga? ja vienalga, tad vajag lietot kkādu spiediena vārstu? jo cirkulācijas sūknis taču paceļ spiedienu sistēmā?<br />
jautājums 3.<br />
elektribas kraša gadījumā taču ari saglabāsies paštece caur to cirkulācijas sūkni? nesils tikai 2.stāvs?<br />
jautājums 4.<br />
vai cirkulācijas suknis kaut kā labveligak ietekmēs katla mūžu?-termošoks pie uzsilšanas utt vai tās ir tikai manas iedomas?<br />
]]></description>
            <dc:creator>Nejaanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:51:46 +0300</pubDate>