        <description> Čau visiem!
Man jautājums - ir doma likt 1m3 tvertni. Siltuma zudumi aptuveni 10kW, katls 30kW. Sistēma vaļēja, ar sūkni. Bail, ka ūdens plešanās un raukšanās dēļ sistēmā nebūs cirkulācijas (ūdens izpletīsies, iztecēs un kad sarausies, līmenis nokritīsies un gaisa dēļ nebūs cirkulācijas). Es noprotu, ka jāņem vecā vaļējā izplešanās tvertne nost un jāliek lielāka, bet nu 1m3 ūdens izplešas tikai par ~15 litriem. Vai ir vēl kādi ieteikumi?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/113808/113808/_subject_#msg-113808</link>
        <lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 19:15:05 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/113808/113866/_subject_#msg-113866</guid>
            <title>Re: Siltumakumulatora ierīkošana esošā sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/113808/113866/_subject_#msg-113866</link>
            <description><![CDATA[ Viens no daudziem materialiem ir te: [<a href="http://www.alovs.lv/soveti_3.htm"  rel="nofollow">www.alovs.lv</a>] un ja 100 l sistēmai vajag 8 litru izplešanas trauku, tad 1000l sistemai attiecīgi 80l. ]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:35:54 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/113808/113847/_subject_#msg-113847</guid>
            <title>Re: Siltumakumulatora ierīkošana esošā sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/113808/113847/_subject_#msg-113847</link>
            <description><![CDATA[ Nē, kaut kas nav kārtībā<br />
Par sķidrumu plešanos Engineeringtoolbox.com saka:<br />
<br />
Volumetric Temperature Coefficients - β - of some common Fluids<br />
<br />
    * water : 0.00021 (1/oC),<br />
    * ethyl alcohol : 0.00109 (1/ oC), 0.00061 (1/oF)<br />
    * oil : 0.00070 (1/oC), 0.00039 (1/oF)<br />
<br />
Tilpums(L) = Sistēmas tilpums(L) * 0,00021 * Temperatūras starpība (90gr) = 18.9 litri!]]></description>
            <dc:creator>andris181</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:44:38 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/113808/113814/_subject_#msg-113814</guid>
            <title>Re: Siltumakumulatora ierīkošana esošā sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/113808/113814/_subject_#msg-113814</link>
            <description><![CDATA[ Sev uzbūvēju vaļējo sistēmu. 750 litru akumulatoram vajadzēja vismaz 50 litru izplešanās trauku (vaļējo, bēniņos. Domāju ka 1000 litru akumulatoram vajadzētu jau 80 litru.(nevis 15!!!). Vaļējās sistēmas trūkums, ja izplešanās trauks ir zemu (zems dabīgais ūdens staba spiediens), ir tas, ka nedrīkst uzkurinat sistemu virs 85-90 grādiem, jo sākas pastiprināta gāzes (vārīšanas sagatavošanas fāze, mazi burbulīši gar sienām...) izdalīšanās. Kā arī nedrīkst cirkulācijas sūkni lielās jaudās darbināt (kavitācijas rašanās...). ieteicamāka ir slegtā, bet paskatieties cik lielu spiedienu pieļaij krāsns (metinātās ir zemspiedienu!)]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:19:10 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/113808/113808/_subject_#msg-113808</guid>
            <title>Siltumakumulatora ierīkošana esošā sistēmā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/113808/113808/_subject_#msg-113808</link>
            <description><![CDATA[ Čau visiem!<br />
Man jautājums - ir doma likt 1m3 tvertni. Siltuma zudumi aptuveni 10kW, katls 30kW. Sistēma vaļēja, ar sūkni. Bail, ka ūdens plešanās un raukšanās dēļ sistēmā nebūs cirkulācijas (ūdens izpletīsies, iztecēs un kad sarausies, līmenis nokritīsies un gaisa dēļ nebūs cirkulācijas). Es noprotu, ka jāņem vecā vaļējā izplešanās tvertne nost un jāliek lielāka, bet nu 1m3 ūdens izplešas tikai par ~15 litriem. Vai ir vēl kādi ieteikumi?]]></description>
            <dc:creator>andris181</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:31:05 +0300</pubDate>