        <description> Lūdzu palīdziem, varbūt kādam ir bijusi/ir līdzīga problēma.Mājai otrā stāvā apkurei uzlikti radiatori ar termo galvām. Griežot termo galvu pie noteiktas pozīcijas tas sāk vibrēt. Vibrēšana pazū ja termo galva tiek aizgriezat vai atgriezta līdz galam. Apkurei izmantoju Junkers caurteces katlu, kā arī ir Danfos alfa ( cik saprotu elektriskie) sūķņi.
Esmu mēģinājis blakus radiatoriem mainīt atpakaļgaitas teci, bet nekas nemainās.
Lūdzu iesakiet kā var atrisināt problēmu, no 5 augšstāva radiotariem vibrē 2.
</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/116221/116221/_subject_#msg-116221</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 03:16:21 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116782/_subject_#msg-116782</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116782/_subject_#msg-116782</link>
            <description><![CDATA[ Apskaties kurš gals radiatoram ir siltāks (kurš uzsilst pirmais). Kur termogalva jābūt turpgaitai tatad arī siltākai. Ja ir otrādi - pats saprati.... turpgaita ar atpakaļgaitu jāmaina vietām.]]></description>
            <dc:creator>chieris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 05 Oct 2010 19:42:36 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116691/_subject_#msg-116691</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116691/_subject_#msg-116691</link>
            <description><![CDATA[ Ko tad vēl situācija nav atrisināta? Nu, nu:)]]></description>
            <dc:creator>uldisj</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 03 Oct 2010 12:45:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116682/_subject_#msg-116682</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116682/_subject_#msg-116682</link>
            <description><![CDATA[ Kā jau te minēja-viennozīmīgi sajaukts turpgaitas un atpakaļgaitas pieslēgums, jāsamaina pareizi. Sliktākajā gadījumā var samainīt vietām turpgaitas un atpakaļgaitas ventiļus-īsti pareizi gan nav, bet rezultāts būs. Un nekādi aprēķini, balansēšanas un vācu santehniķa rokasgrāmatas te nepalīdzēs:)]]></description>
            <dc:creator>rs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 02 Oct 2010 14:35:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116623/_subject_#msg-116623</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116623/_subject_#msg-116623</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki! Takš paņemiet vienreiz aprēķiniet kādas plūsmas vajadzīgas un nobalansējiet sistēmu, nevis tukšus salmus kuļ. Tas gan mani nepārsteidz - iedotu Latvijas santehniķim vācu santehniķa rokasgrāmatu, nezinātu no kura gala klāt ķerties, kaut vai elementāru radiatoru hidraulikas formu aizpildīt, gadās reti izņēmumi, ļoti reti.]]></description>
            <dc:creator>uldisj</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:43:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116620/_subject_#msg-116620</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116620/_subject_#msg-116620</link>
            <description><![CDATA[ Radiatoru turpgaita un atpakaļgaita sajaukta...(nepareizi pievienota pienākošā-pie aizejošās) Pārbaudi nai nav sajauktas trubas...]]></description>
            <dc:creator>Espats</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:25:29 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116407/_subject_#msg-116407</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116407/_subject_#msg-116407</link>
            <description><![CDATA[ nu gan tev lēni pielec un tu uzreiz brauc galējībās.tev jāsaprot ka tas ko tu tur piesauc ir tubra vai pārspiediena vārsts un tā kā tev tāda nav tad ar radiatora atvēršanu tu vari nodrošināt šo cirkulāciju ,tikai izvēlies telpu kura tev jāpiesilda vairāk un viss.saklausi to ko sākumā prasīji un tad pieņem lēmumu nevis maini domu lidojumu.]]></description>
            <dc:creator>jususantehnikis.lv</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 23 Sep 2010 23:03:55 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116358/_subject_#msg-116358</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116358/_subject_#msg-116358</link>
            <description><![CDATA[ Nestādos priekša, kas tev tur ir pirms cirkulācijas sūkņiem, varbūt drošības vārsts.<br />
To, ko es redzeju te kāada vietejā veikala majas lapā, bija vienkārši uz konstantu spiediena vērtību uztaisīts. Neregulējams. Bet neatceros, kas tas par veikalu. bet, lai viņu uzliktu tur vajag savienojumu aiz sūkņa, starp turpgaitu un atpakaļgaitu. Un tad tur pa vidu liek šito.<br />
<br />
Veelreiz parlasīju Tavu pirmo postu. Kas tas par alfa sūkni Tev? Tev gāzes katls? Tam taču sūknis jau ir. Varbū tur tā problēma?]]></description>
            <dc:creator>sleepnis neielogojies</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 22 Sep 2010 17:59:59 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116356/_subject_#msg-116356</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116356/_subject_#msg-116356</link>
            <description><![CDATA[ Nu jā :( , liekas, ka ar vienkāršu radiatoru atpagaļgaitas vārstu piegriešanu problēmu neatrisināt. <br />
Hmmm - parspiediena vārsts, vai tas ir līdzīgs kā slēdzis ar vairākām pozīcijām kurš piestriprināts pie trubām pirms cirkulācijas sūkņiem ?<br />
Ja, jā tad man tāds ir kurš automātiski pārslēdzās. <br />
]]></description>
            <dc:creator>janis2009</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 22 Sep 2010 17:25:59 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116346/_subject_#msg-116346</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116346/_subject_#msg-116346</link>
            <description><![CDATA[ Janis2009 - nu bet protams, ka pēc kāda laika termovārsti atkal aizvērsies līdz attiecīgajai plūsmai, kas nodrošina konkrēto temperatūru istabās un sīkšana atsāksies. Atver vienu radiatoru pilnīgi vaļā uz 5 un uzsedz segu virsū. lai termovārsts paliek vaļā. Sīkšanai nevajadzētu atsākties. Tas tāds īslaicīgs risinājums. Bet vispār to risina speciāli pārspiediena vārsti, kas pie lielāka spiediena novada lieko plūsmu pa apeju. Arī cirkulācijas sūknim vieglāk. ]]></description>
            <dc:creator>slēpnis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 22 Sep 2010 15:49:48 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116340/_subject_#msg-116340</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116340/_subject_#msg-116340</link>
            <description><![CDATA[ Pēc pēdējā apraksta ziepe ir tikai un vienīgi hidraulikā. Situācijas sarežģītība cauruļvadu diametros un hidraulikā. Ja radiatoriem un ventīļiem ir priekšiestatīšanas atzīmes ar šo to var izdarīt, tikai vispirms ir jāsaprot kāda jauda katram ir reāli vajadzīga, lai zinātu, ko iestatīt un tā jau ir matemātika pēc konstrukciju siltuma zudumiem, nevis kāda kreisā santehniķa jaudas fantāzijas augļi.]]></description>
            <dc:creator>uldisj</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 22 Sep 2010 15:00:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116301/_subject_#msg-116301</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116301/_subject_#msg-116301</link>
            <description><![CDATA[ jūsusantehnikis.lv problēma nav risināta, protams, es varu aizgriezt vai atgriezt raditaorus, bet tad jau viņi beidz savu funkciju vienā gadījumā istabā būs auksti , otrā būs max temperetūra. Cik saprotu tad vibrēšana sākās mainoties spiedienam sistēmā, jo nav tā kā vibrēšana ir pie vienas konkrēta termogalvas stāvokļa. Piemēram, uzgriežu uz 3 vibrēšana nav, pēc kada laika sāk vibrēt, pagriežot uz 2 pārtrauc vibrēt, bet pēc kada laika atkāl sāk vibrēt, pagriežot uz 3 pārtrauc vibrēt.<br />
<br />
 Drīzāk piekrītu uldisj, jo vienā mājas daļā radiatori sakarst daudz ātrāk, kā otrā. Cik saprotu tad tiem radiatoriem kuri uzkarst ātrāk piegriezt atpakalteci, lai palielinātu spiedienu uz pārējiem ?]]></description>
            <dc:creator>janis2009</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 22 Sep 2010 08:51:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116284/_subject_#msg-116284</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116284/_subject_#msg-116284</link>
            <description><![CDATA[ tad izdari tā lai viens radiators neveras un neregulējas vai arī atver uz max. un problēma risināta .cirkulācijai nav kur apgriezties un sūknis liek šķidrumam soļot pa mazām spraugām termoventīļos kārezultātā ir dzirdamā skaņa.]]></description>
            <dc:creator>jususantehnikis.lv</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 21 Sep 2010 22:36:48 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116283/_subject_#msg-116283</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116283/_subject_#msg-116283</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki! Cauruļvadu diametri apkures sistēmā par maziem, nepareizi hidrauliski izbūvēta sistēma, vēl cirkulācijas sūkņa dati jāskatās, kaut gan ja tas stāv automātiskā apgriezienu regulēšanas režīmā tas tādus podus netaisīs. Veroties termostatgalvām ciet stipri tiek pārsniegts pieļaujamais plūsmas ātrums caurulē. Jau maģistrālajos cauruļvados ātrums ir tuvu kritiskajam. Varbūt var vēl pareizi visu nobalansēt, bet jāredz visa sistēma kopumā, kāds izkārtojums, jaudas atzaros, diametri un tālāk. <br />
Ar cieņu Uldis, apkures, ventilācijas, kondicionēšanas projektēšana. ]]></description>
            <dc:creator>uldisj</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 21 Sep 2010 22:09:54 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116252/_subject_#msg-116252</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116252/_subject_#msg-116252</link>
            <description><![CDATA[ Pamēģini katla sūknim uzlikt mazāku jaudu. Vēl varbut var paspēlēties ar k.atla iestatījumiem. Varbūt var ieregulēt mazāku turpgaitas temperatūru, tad termogalvas tik cieši neaizvērsies.]]></description>
            <dc:creator>slēpnis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:18:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116243/_subject_#msg-116243</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116243/_subject_#msg-116243</link>
            <description><![CDATA[ Viss ir atgaisots, nekas nemainās. ]]></description>
            <dc:creator>janis2009</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:40:14 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116228/_subject_#msg-116228</guid>
            <title>Re: Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116228/_subject_#msg-116228</link>
            <description><![CDATA[ Atgaisot?]]></description>
            <dc:creator>LaurisV</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 21 Sep 2010 11:18:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116221/116221/_subject_#msg-116221</guid>
            <title>Vibrē Radiatori</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116221/116221/_subject_#msg-116221</link>
            <description><![CDATA[ Lūdzu palīdziem, varbūt kādam ir bijusi/ir līdzīga problēma.Mājai otrā stāvā apkurei uzlikti radiatori ar termo galvām. Griežot termo galvu pie noteiktas pozīcijas tas sāk vibrēt. Vibrēšana pazū ja termo galva tiek aizgriezat vai atgriezta līdz galam. Apkurei izmantoju Junkers caurteces katlu, kā arī ir Danfos alfa ( cik saprotu elektriskie) sūķņi.<br />
Esmu mēģinājis blakus radiatoriem mainīt atpakaļgaitas teci, bet nekas nemainās.<br />
Lūdzu iesakiet kā var atrisināt problēmu, no 5 augšstāva radiotariem vibrē 2.<br />
]]></description>
            <dc:creator>janis2009</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:34:35 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>