        <description> Biju ieslēdzis sildītāju, un tad pazuda elektriba četrās rozetēs. Pamēriju spriegumu rozetē rāda 150V, kas varētu būt pa vainu? Elektrib apāris gadus atpakaļ ir pārvilkta pa jaunu!</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/116375/116375/_subject_#msg-116375</link>
        <lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 17:16:59 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116375/116437/_subject_#msg-116437</guid>
            <title>Re: Kontaktā 150 V spriegums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116375/116437/_subject_#msg-116437</link>
            <description><![CDATA[ Sākumā pamēri cik sadalē v-metrs, rāda pie ievadaparāta. Ja viss ok, mēri pie aut. slēdža, kurš padod U uz pusmirušajām rozetēm. Ja 3f sistēma, pamēri spriegumu starp fāzēm. Lai brīnumi ar 0 vadu gadītos mazāk, ievadsadales pievieno zemējuma kontūram vai izveido tām atkārtoto zemējumu.]]></description>
            <dc:creator>moldriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 25 Sep 2010 01:58:39 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116375/116383/_subject_#msg-116383</guid>
            <title>Re: Kontaktā 150 V spriegums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116375/116383/_subject_#msg-116383</link>
            <description><![CDATA[ Pamēri &quot;sliktajā&quot; rozetē ar spuldzi, kā arī iespējamās kombinācijas ar voltmetru (un, ja nebaidies traumēt kaimiņus, arī spuldzi) starp:<br />
a) zemi (radiatoru vai ūdensvadu);<br />
b) labu to pašu fāzi;<br />
c) labu nulli;<br />
d) sliktās rozetes fāzi;<br />
e) sliktās rozetes nulli.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:16:28 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116375/116381/_subject_#msg-116381</guid>
            <title>Re: Kontaktā 150 V spriegums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116375/116381/_subject_#msg-116381</link>
            <description><![CDATA[ Es nemēģināju ar spuldzi. Spriegumu rāda voltametrs. Un arī elektroniskais indikators uzrāda ka fāze ir, rozetē viņs pie fāzes vada sīc kārtīgi, un pie nulles vada minimāli. Jo pie nulles vada jau pieļaujama neliela spriegumiņš]]></description>
            <dc:creator>serjogins</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:42:50 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116375/116380/_subject_#msg-116380</guid>
            <title>Re: Kontaktā 150 V spriegums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116375/116380/_subject_#msg-116380</link>
            <description><![CDATA[ Uz tiem 150 V sarkani kvēlo arī spuldze jeb spuldze ir tumša un spriegumu rāda tikai voltmetrs?]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:35:15 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116375/116379/_subject_#msg-116379</guid>
            <title>Re: Kontaktā 150 V spriegums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116375/116379/_subject_#msg-116379</link>
            <description><![CDATA[ A man nav vecais spriegums! Varbūt ir nulle nodegusi??? ]]></description>
            <dc:creator>serjogins</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:24:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116375/116378/_subject_#msg-116378</guid>
            <title>Re: Kontaktā 150 V spriegums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116375/116378/_subject_#msg-116378</link>
            <description><![CDATA[ Ja dzīvo tādā rajonā kur ir 3x220 spriegums un nav atseviška nulvada, tad pazūdot vienai &quot;fāzei&quot; spriegums paliek ejot caur kādu citu patērētāju, jeb kā te teica &quot;garo&quot;. Tākā patērētājam pretestība ir lielāk par 0 vai tēlaini sakot &quot;nav īsais&quot; tad rodas sprieguma kritums un tāpēc spriegums ir māzāks.<br />
praksē tas novērojams, ka piemēram parastās kvēlspudzes spīd kā pie pazemināta sprieguma !]]></description>
            <dc:creator>Viesturs470</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:04:52 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116375/116376/_subject_#msg-116376</guid>
            <title>Re: Kontaktā 150 V spriegums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116375/116376/_subject_#msg-116376</link>
            <description><![CDATA[ Elektroinstalācijas vainas parasti var noreducēt uz &quot;īso&quot; vai &quot;garo&quot;. Tavējā izklausās pēc &quot;garā&quot;, kam piemīt ar voltmetra iekšējo salīdzināma liela pretestība.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:08:54 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/116375/116375/_subject_#msg-116375</guid>
            <title>Kontaktā 150 V spriegums</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/116375/116375/_subject_#msg-116375</link>
            <description><![CDATA[ Biju ieslēdzis sildītāju, un tad pazuda elektriba četrās rozetēs. Pamēriju spriegumu rozetē rāda 150V, kas varētu būt pa vainu? Elektrib apāris gadus atpakaļ ir pārvilkta pa jaunu!]]></description>
            <dc:creator>serjogins</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:45:58 +0300</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>