        <title>kombinētais boileris</title>
        <description> Jautājums spečiem!Kas var būt par vainu,ka pagriežot krānu uz karsto ūdeni,brītiņu tek karsts ūdens(apmēram 20 sek),tad tāds pavēss,tad atkal karsts!Domāju,ka kautkas nav kārtībā ar boileri!Nekas nemainās gan pārsledzot caur katlu,gan uz elektrību!</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/117877/117877/_subject_#msg-117877</link>
        <lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 16:12:50 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/117877/117946/_subject_#msg-117946</guid>
            <title>Re: kombinētais boileris</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/117877/117946/_subject_#msg-117946</link>
            <description><![CDATA[ Paskaties recirkulāciju un filtrus. Tur ar to problēmu atrisināsi]]></description>
            <dc:creator>kamins</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 07 Nov 2010 12:15:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/117877/117932/_subject_#msg-117932</guid>
            <title>Re: kombinētais boileris</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/117877/117932/_subject_#msg-117932</link>
            <description><![CDATA[ Kas par termoregulatoru? Ja boilera korpusa iekspuse ( spirale vai krekls) butu caurums tad apkures sistema kaptu spiediens, nostradatu drosibnieks. Sliecos domat, ka regulators.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 06 Nov 2010 21:28:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/117877/117909/_subject_#msg-117909</guid>
            <title>Re: kombinētais boileris</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/117877/117909/_subject_#msg-117909</link>
            <description><![CDATA[ termoregulētājam ar to noteikti nav nekāda sakara. tas vai nu strādā,vai nestrādā.]]></description>
            <dc:creator>elektrikisx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 05 Nov 2010 19:05:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/117877/117905/_subject_#msg-117905</guid>
            <title>Re: kombinētais boileris</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/117877/117905/_subject_#msg-117905</link>
            <description><![CDATA[ vai nevar būt pie vainas termoregulētājs(ielikts zem boilera,lai itkā bērni neaplaucētos)?]]></description>
            <dc:creator>alekss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:06:59 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/117877/117903/_subject_#msg-117903</guid>
            <title>Re: kombinētais boileris</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/117877/117903/_subject_#msg-117903</link>
            <description><![CDATA[ izskatās,ka varētu būt bojāta truba boilerī,pa kuru iet projām karstais ūdens.ja kaut kur apakšā būs plaisa(neesmu gan ar ko tādu saskāries,bet mazums kas gadās),tad pa to plaisu varētu ieplūst aukstais ūdens.]]></description>
            <dc:creator>elektrikisx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 05 Nov 2010 16:53:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/117877/117882/_subject_#msg-117882</guid>
            <title>Re: kombinētais boileris</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/117877/117882/_subject_#msg-117882</link>
            <description><![CDATA[ boileris vertikālais,200 Litrīgais!elektrība+ granulu katls(grandeg)!1,5 gadus lietoju,nebija nekādu problēmu!]]></description>
            <dc:creator>alekss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:41:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/117877/117880/_subject_#msg-117880</guid>
            <title>Re: kombinētais boileris</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/117877/117880/_subject_#msg-117880</link>
            <description><![CDATA[  Vairāk apraksta.. kāds boileris - vertikālais vai horizontālais, ja kombinēts tātad elektrība + malka?, pieslēgums ūdenim.<br />
 Man ir gadījies redzēt tā, ka paralēli ir saslēgts ar malku un elektrību apsildāmi boileri, tātad divi. Te sistēmā sākās šūpošanās 15sek karsts, tad 15 sek auksts un tad atkal karsts. Boileri bija jāpārslēdz virknē.]]></description>
            <dc:creator>būvinženieris Ivars Brinkmanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:34:22 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/117877/117877/_subject_#msg-117877</guid>
            <title>kombinētais boileris</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/117877/117877/_subject_#msg-117877</link>
            <description><![CDATA[ Jautājums spečiem!Kas var būt par vainu,ka pagriežot krānu uz karsto ūdeni,brītiņu tek karsts ūdens(apmēram 20 sek),tad tāds pavēss,tad atkal karsts!Domāju,ka kautkas nav kārtībā ar boileri!Nekas nemainās gan pārsledzot caur katlu,gan uz elektrību!]]></description>
            <dc:creator>alekss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:25:28 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>