            <description><![CDATA[ Nezinu par visiem sūkņiem, bet izjaucot Grundfos Alfa, izskatījās, ka tie nekādi nebremzētu pašteci.<br />
Pārlsēgt ātrumu arī var droši sūknim darbojoties, jo principā tas tikai pieslēdz/atslēdz papildus tinumus, līdz ar to pamainot propellera griezšanās ātrumu.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Jan 2011 22:54:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/118952/121113/_subject_#msg-121113</guid>
            <title>Re: suknis cirkulacijai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/118952/121113/_subject_#msg-121113</link>
            <description><![CDATA[ Vai to skrūvi var atskrūvēt kad sūknis strādā un vai var mainīt ātrumu, kad ir ieslēgts? ]]></description>
            <dc:creator>dzincha</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Jan 2011 22:42:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/118952/121112/_subject_#msg-121112</guid>
            <title>Re: suknis cirkulacijai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/118952/121112/_subject_#msg-121112</link>
            <description><![CDATA[ Paldies skaidrs tagad.<br />
Vēl man ir jautājums tāds: vai sūknis izslēgtā veidā sev laiž cauri ūdeni paštecē?]]></description>
            <dc:creator>Jurs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Jan 2011 22:40:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/118952/121108/_subject_#msg-121108</guid>
            <title>Re: suknis cirkulacijai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/118952/121108/_subject_#msg-121108</link>
            <description><![CDATA[ [<a href="http://www.building.lv/forums/read.php?99,120452"  rel="nofollow">www.building.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>Gints_</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Jan 2011 22:12:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/118952/121101/_subject_#msg-121101</guid>
            <title>Re: suknis cirkulacijai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/118952/121101/_subject_#msg-121101</link>
            <description><![CDATA[ Man ir netēmes jautājums.<br />
Kam paredzēta tā skrūve uz cirkulācijas sūkņa (tāda liela pa vidu sūkņa apaļajai daļai, ko varētu pagriezt ar plakano skrūvgriezi)]]></description>
            <dc:creator>Jurs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 16 Jan 2011 20:36:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/118952/119553/_subject_#msg-119553</guid>
            <title>Re: suknis cirkulacijai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/118952/119553/_subject_#msg-119553</link>
            <description><![CDATA[ Lai izvēlētos sūkni ir jāzin divi kritēriji<br />
<br />
1. Ūdens plūsma - aprēķina pēc katla jaudas, temperatūras grafika, telpas m3<br />
<br />
2. Spiediens - pretestību, ko zaudē caurulēs, līkumos, radiatoros, ventiļos, katlā, utt<br />
<br />
p.s. plūsmu aprēķina pēc formulām, pretestību pēc diametriem utt]]></description>
            <dc:creator>Valterrs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Dec 2010 22:36:11 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/118952/119086/_subject_#msg-119086</guid>
            <title>Re: suknis cirkulacijai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/118952/119086/_subject_#msg-119086</link>
            <description><![CDATA[ Nu tu gan ieteici cilvēkam, ka pareizi sūkni izvēlēties :) Vēl būtu pierakstījis kurš no cipariem apzīmē - mājas platību!<br />
<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>Skubs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:56:12 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/118952/119043/_subject_#msg-119043</guid>
            <title>Re: suknis cirkulacijai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/118952/119043/_subject_#msg-119043</link>
            <description><![CDATA[ Sūknis jāizvēlas pēc mājas platības un pec celšanas augstuma.25/2 apzīmējums uz sūkņa pirmais cipars nozīmē saskrūves diametru otrs cipars celšanas augstumu.]]></description>
            <dc:creator>riks1</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:56:49 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/118952/118952/_subject_#msg-118952</guid>
            <title>suknis cirkulacijai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/118952/118952/_subject_#msg-118952</link>
            <description><![CDATA[ Peec kaadiem kriteerijiem jaaizveelas cirkulaacijas suuknis apkures sisteemai?]]></description>
            <dc:creator>KazhaV</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:40:45 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>