        <description> Labdien, gribu uzzināt kādu kabeli nepieciešams iegādāties&amp;gt;
No skaitītāja līdz privātmājai ir 650m. Šajos 650m tad arī Zemē jāiegulda kabelis.
Latvenergo papīros rakstīts ka vienlaicīgā max. pieļaujamā slodze ir 18kw.
Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva 32A
Spriegums 400/230
Fāzes 3
Kādu kabeli lietot lai nebūtu jaudas zudumi : 4x35???
Kādi apzimējumi, kas nāk priekšā utt.
Pateicos iepriekš par atbildēm.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/119446/119446/_subject_#msg-119446</link>
        <lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 10:33:57 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/119446/119560/_subject_#msg-119560</guid>
            <title>Re: Kabelis ko gulda  zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/119446/119560/_subject_#msg-119560</link>
            <description><![CDATA[ Tas jāskatās atkarībā no īsslēguma strāvas pieslēguma vietā. Vienam uz km iemērcu 120mm2 kabeli, atļautā slodze bija 40A. Tā jau domāju, ka ar 50mm2 tev vajadzētu pietikt. Galvenais lai uztaisot līnijas galā 1f īsslēgumu, 650m atpakaļ nostrādā aizsargaparāts nevis cepas kabeļgals. Var kādā vietā vēl ielikt sekcionējošo drošekli.]]></description>
            <dc:creator>moldriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Dec 2010 23:22:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/119446/119493/_subject_#msg-119493</guid>
            <title>Re: Kabelis ko gulda  zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/119446/119493/_subject_#msg-119493</link>
            <description><![CDATA[ Biju domājis nelielas jaudas trafeli, kādus priekš viena pieslēguma iekarina stabā. Piederētu, protams, Latvenergo, jo pie vidējā sprieguma drīkst pieslēgt laikam vien juridiskas personas ar īpašiem nosacījumiem (tipa zavodu). Savulaik tādi mazie izmaksājuši ap 2 kLs (nepateikšu, ar vai bez 40%).]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Dec 2010 08:44:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/119446/119473/_subject_#msg-119473</guid>
            <title>Re: Kabelis ko gulda  zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/119446/119473/_subject_#msg-119473</link>
            <description><![CDATA[ Kas ir personālais trafs??????]]></description>
            <dc:creator>Jānis K.</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Dec 2010 21:33:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/119446/119459/_subject_#msg-119459</guid>
            <title>Re: Kabelis ko gulda  zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/119446/119459/_subject_#msg-119459</link>
            <description><![CDATA[ Attālums nopietns, nevajadzēja labāk personālo trafu?<br />
Parēķini zudumus pēc Oma likuma ΔU= I * R * 2(turp un atpakaļ).<br />
Baidos, ka pie 35 mm² alumīnija spuldzes kļūs sarkanas, ieslēdzot čaiņiku.<br />
Es ~250 metriem pirku 50 mm² alumīniju (līdz skaitītājam no trafa vēl nāk Latvenergo 360 m 75 mm²).<br />
Par apzīmējumiem nezinu, bet igauņu Keila (vadi ar izolāciju, plāns celofāns, apvalks) mani nepārliecināja. Sūtināju par 10% dārgāk poļu NK cables, kam celofāna vietā bija tāds mīkstais (krītam + pernicai līdzīgais) starpslānis kā istabas instalācijai.<br />
]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:52:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/119446/119446/_subject_#msg-119446</guid>
            <title>Kabelis ko gulda  zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/119446/119446/_subject_#msg-119446</link>
            <description><![CDATA[ Labdien, gribu uzzināt kādu kabeli nepieciešams iegādāties&gt;<br />
No skaitītāja līdz privātmājai ir 650m. Šajos 650m tad arī Zemē jāiegulda kabelis.<br />
Latvenergo papīros rakstīts ka vienlaicīgā max. pieļaujamā slodze ir 18kw.<br />
Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva 32A<br />
Spriegums 400/230<br />
Fāzes 3<br />
Kādu kabeli lietot lai nebūtu jaudas zudumi : 4x35???<br />
Kādi apzimējumi, kas nāk priekšā utt.<br />
Pateicos iepriekš par atbildēm.]]></description>
            <dc:creator>Jānis K.</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Dec 2010 16:46:13 +0200</pubDate>