<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Ventilacija siltinaatai daudzstavu majai</title>
        <description> Intresee kaaa izskataas ventilaacija siltinaatai dauzstaavu maajai 
Maja protams daudzziivoklju
Pienjemsim ka siltina ar putaplastu kaa to lielakoties dara 
Shaj dzivoklii piemeram ir ventilaacijas sahtas gar vanasistabu un wc</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/119588/119588/_subject_#msg-119588</link>
        <lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 10:32:55 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/119588/119779/_subject_#msg-119779</guid>
            <title>Re: Ventilacija siltinaatai daudzstavu majai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/119588/119779/_subject_#msg-119779</link>
            <description><![CDATA[ Darbu plaņs un secība:<br />
1) Iztīrīt ventilācijas vadus visā to garumā!<br />
2) Likvidēt šķēršļus ventilācijas restītēm (netīrumi, ventilators un restes ar maziem caurumiem)<br />
3) Izņemt plastmasas logiem augšējā rāmja blīvgumijas. Abas divas.<br />
4) Pārliecināties vai no istabām līdz viruvei un vannas istabai ir gaisam ceļš caur durvju apakšu. Ja nav tad jāaurbj durvīs caurumi.<br />
<br />
V.Krūmiņš ir veicis CO2 mērījumus šādos dzīvokļos. Rezultātā CO2 no rīta ir ap 1500 ppm, bet vakarā no darba pārnākot 1300 ppm. Rīgā āra CO2 līmanis ir ap 500 ppm. Šobrīd lielveikalā Olimpia telpās CO2 ir 600 ppm.<br />
<br />
Varu piedāvāt iegādāties CO2 devēju:<br />
[<a href="https://www.centraline.com/uploads/ecat-en2/ecatdata/pg_aqs51.html"  rel="nofollow">www.centraline.com</a>]<br />
<br />
Janis<br />
]]></description>
            <dc:creator>JanisJanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 21 Dec 2010 17:50:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/119588/119605/_subject_#msg-119605</guid>
            <title>Re: Ventilacija siltinaatai daudzstavu majai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/119588/119605/_subject_#msg-119605</link>
            <description><![CDATA[ Logi ir plastmasas, senaaak kad nebija smuki vilka. Tagad vismaz nesalst ziemaa. :)]]></description>
            <dc:creator>m.</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:29:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/119588/119602/_subject_#msg-119602</guid>
            <title>Re: Ventilacija siltinaatai daudzstavu majai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/119588/119602/_subject_#msg-119602</link>
            <description><![CDATA[ Diez vai šobrīd caur sienām notiek ievērojama gaisa apmaiņa. Mitruma - gan.<br />
Gaisa apmaiņa šobrīd, iespējams, notiek gar logu rāmjiem.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:13:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/119588/119590/_subject_#msg-119590</guid>
            <title>Re: Ventilacija siltinaatai daudzstavu majai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/119588/119590/_subject_#msg-119590</link>
            <description><![CDATA[ Domaata ir gaisa apmainja elposhanai, jo caur siltinaataam sienaam taa vareetu buut apgrutinaata.<br />
Piemeram laist kkadu gofru caur wc izvadu uz koridoru vai kaaa?]]></description>
            <dc:creator>m.</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:18:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/119588/119589/_subject_#msg-119589</guid>
            <title>Re: Ventilacija siltinaatai daudzstavu majai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/119588/119589/_subject_#msg-119589</link>
            <description><![CDATA[ Ta ari izskatas,katram vonim atseviski wc un virtuves izvads,pa sahtu lidz beniniem,kur kopa savacas visi gali no katra dzivokla,viena lieta tuute un izvads uz aru]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:13:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/119588/119588/_subject_#msg-119588</guid>
            <title>Ventilacija siltinaatai daudzstavu majai</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/119588/119588/_subject_#msg-119588</link>
            <description><![CDATA[ Intresee kaaa izskataas ventilaacija siltinaatai dauzstaavu maajai <br />
Maja protams daudzziivoklju<br />
Pienjemsim ka siltina ar putaplastu kaa to lielakoties dara <br />
Shaj dzivoklii piemeram ir ventilaacijas sahtas gar vanasistabu un wc]]></description>
            <dc:creator>m.</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:10:27 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>