        <title>malkas apkures vienkaršota shēma</title>
        <description>Sveicināti!

Vai kāds nevarētu padalīties ar informāciju par malkas apkures sistēmas shēmu, varbūt kāds var iemest kādu bildi vai linku.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/122539/122539/_subject_#msg-122539</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 16:33:36 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164440/_subject_#msg-164440</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164440/_subject_#msg-164440</link>
            <description><![CDATA[ uzraktītie sistēmas elementi ir nemaināmi :))) t.i., nopirkti.<br />
liels, liels paldies par padomiem.  ja kāds vēl ko ieteiks, papildinās - būšu ļoti priecīgs.]]></description>
            <dc:creator>JE</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 11:11:42 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164438/_subject_#msg-164438</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164438/_subject_#msg-164438</link>
            <description><![CDATA[ *) Es nesaku, ka VTA372 ir slikts. Es tikai vēršu uzmanību uz tā mīnusiem. No pieredzes varu teikt, ka tas spēj nobarot arī 140 m2 siltās grīdas.. bet nu tā caurplūde ir par mazu. Rezultātā pie -20 vajag celt augšā turpgaitas temperatūru.<br />
<br />
*) Konstruktīvs ieteikums JE:<br />
apskaties šitāda tipa siltuma akumulatoru:<br />
[<a href="http://sinvia.lv/produkti/akumulacijas-tvertne-sn-a950/"  rel="nofollow">sinvia.lv</a>]<br />
<br />
Konkrēti modeli SN-AB950, kas ir ar iebūvētu 250 l tvertni siltajam ūdenim. Tas tev ļoti uzlabotu siltā ūdens daļu tavā shēmā. Respektīvi mans ieteikums ir vienu tavu lielo akumulatoru aizstāt ar šito kombinēto akumulatoru, bet tavu kombinēto siltā ūdens boileri aizstāt ar mazu, bet kvalitatīvu elektrisko boileri (piemēram kādu no Drazice 100 litru). Savienot tos sekojošā veidā:<br />
aukstais ūdens - &gt; iebūvētais boileris akumulatorā -&gt; elektriskais boileris -&gt; ūdens krāns<br />
<br />
Rezultātā normāli ekonomēsi uz elektrību (atšķirībā no esošās shēmas). Kā arī tev nevajadzēs 1 sūkni, kas patreiz domāts kombinētā boilera cilpai.<br />
<br />
Ak jā, plānotie 3 siltuma akumulatori izklausās par daudz. Ja nu vienīfgi tev galīgi caura tā būda :)<br />
Es liktu 2 un turklāt vēl slēgtu tos virknē, bet nu tas ir mans personīgais uzskats, kas atšķiras no ierastajām bildēm internetā.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 10:52:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164434/_subject_#msg-164434</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164434/_subject_#msg-164434</link>
            <description><![CDATA[ ....un boilerim savs loks ar savu sūkni, jo tas atrodās blakus telpā novietot katlenē to fiziski nav iespējams, kur nu vēl virs/pie tvertnēm...]]></description>
            <dc:creator>JE</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 10:12:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164433/_subject_#msg-164433</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164433/_subject_#msg-164433</link>
            <description><![CDATA[ O!, supper beidzot kārtīga atbilde :) tagad jāmēģina tas viss salikt pa plauktiņiem un uztaisīt visu pareizi.<br />
  Jā , par boilera darbības nodrošināšanu ar biju aizdomājies.. mana doma bija tāda: termorelejs priekš boilera sūkņa ieslēgšanas  katla izejā pirms aķiem un uz ~80* ieslēgšanos, kā arī boilerī termorelejs kas izslēgtu sūkni lai nepārsniegtu 60* un lai nebūtu tā, ka dzen karsto atpakaļgaitā tad jāliek arī jaucējs?<br />
  Par izplešenās tvertni - pirkta lielāka jo plānā bija lielāka tilpuma akumulācijas tvertnes, bet vietas apsvērumu dēļ sanāca tā - gan jau nākotnē būs vēl viena tāda paša tilpuma.<br />
  Par sūkņiem vairāk piesaistīja autoadapt funkcija, nevis watu displejs..kā arī sanāca dabūt tos par ļoti patīkamu cenu :) hmm sūknim termoreleji uz ieslēgšanos ir shēmā &quot;uzlikti&quot; .<br />
  Par laddomatu - kompaktums bija ļoti svarīgs, kā arī aktuāls bija moments, ka tas spēj nodrošināt caur sevi tieši pašteci no tvertnēm elektrības pazušanas gadījumā.]]></description>
            <dc:creator>JE</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 10:09:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164429/_subject_#msg-164429</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164429/_subject_#msg-164429</link>
            <description><![CDATA[ Tas VTA372 gan liekas nepelnīti pelts, jo cik man zināmi šādi slēgumi, tad tie kalpo labi. Līdz 100m2varot taisīt. Par ūdens boileri paštecē aizmirsu piebilst, ka jāmetina atsevišķi atzari no aķa]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 09:20:51 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164424/_subject_#msg-164424</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164424/_subject_#msg-164424</link>
            <description><![CDATA[ E, uz aci profesionāli uzrakstījis, patīkami lasīt! :) Ļoti neiedziļinājos, jo to shēmu nepētīju tik detalizēti.<br />
Es tikai par laddomatu. Principā mezgls patīkams, kompakts, bet cena ir mazliet nelāga un tam kompaktumam ir ēnas puse, ja gadījumā kaut kas notiek. Principā, ja cena nebiedē, tad domāju ir vērts pamēģināt. Ja nepatīk, tad tiešām kā teikts to aizvieto ar sūkni un to termostatu. Manometrs manuprāt tur gan ir lieks, jo tas tev gan jau būs drošības grupā. Vēl meistari mēdz ap to laddomat analoga mezglu apvilkt rezerves apeju ar pretvārstu - ar domu, ja sūknis negriež, tad lai tajā brīdī caur to apgaitu uz pašteci varētu būt cirkulācija. Vienreiz kaut kas tāds bija redzēts, un tas strādā. 40kw katlu spēja apmierināt pie izslēgta īsā loka sūkņa.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 02:09:35 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164423/_subject_#msg-164423</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164423/_subject_#msg-164423</link>
            <description><![CDATA[ Apskatījos vēlreiz shēmas... nu nav man skaidrs kā tas viss funkcionēs un turklāt viss sanāk pa dārgo.<br />
Mēģināšu pa punktiem:<br />
<br />
0) kas tie par mistiskajiem 20kw siltuma zudumiem? Tie ir pie kādas temperatūras? Izklausās, tu plāno izdzīvot nākamajā ledus laikmetā :) Tas skaitlis tev ir stipri pārspīlēts.<br />
Reāli rēķinies, ka pie -20 ārā tev būs ap 100kwh/diennaktī, bet pie 0 būs ap 50kwh/diennaktī.<br />
<br />
1) ja es pareizi saprotu, tad kombinētais boileris izskatās pieslēgts pie kolektora ar savu atsevišķu cilpu, kurā ir sūknis, kaut kāds vārsts un droši vien automātika, kas vada sūkni un vārstu. Pie šāda slēguma bez automātikas un vārsta ūdens uz pašteci dzesēs boileri un tas patērēs lieku elektrību. Izskatās sarežģīti un izšķērdīgi dārgi. Kā arī sanāk, ka boileri varēs uzsildīt (no malkas) tikai tajos brīžos, kad kurēsies katls vai akumulatoros būs augsta ūdens temperatūra. Sanāk salīdzinoši zema lietderība tam pasākumam. Kā arī &quot;sildoties&quot; boileris dzīs akumulatoru atpakaļgaidā salīdzinoši karstu ūdeni, kas arī īsti nav labi, jo tas pēc būtības sajauks silto ar auksto ūdeni pašos akumulatoros. Arī temperatūra boilerī līdz ar to stipri staigās atkarībā no akumulatoru karstuma, bet es neredzu, kas to izlīdzinās. Tu taču negribi applaucēt rokas ar 80 C ūdeni no siltā krāna? Iespējams shēmā vienkārši tas nav uzzīmēts, tad atvainojos.<br />
<br />
2) kāpēc tieši 300l izplešanās trauks? Izrēķināji? To var izdarīt izmantojot 9.klases fizikas formulas. Nebaidies, pamēģini. Man pie līdzīga sistēmas ūdens tilpuma rēķinot sanāca kaut kur ap 180 lietriem. Uzliku 200, lai ir ar rezervi. Darbojas ideāli.... pie temperatūras izmaiņām no 20-80 grādiem spiediens izmainās tikai par 0.5 Bar. Tev 250l vajadzētu pietikt ar lielu rezervi, galvenais neaizmirsti saregulēt pretspiedienu!<br />
<br />
3) ESBE vārsts 20-43 (droši vien domāji VTA372) siltajām grīdām it kā ir marķēts ar 3.4kvs, bet es ieteiktu tev viņu pirms tam apskatīt dzīvē. Tas collīgais pieslēgums sašaurinās līdz pavisam mazam caurumam uz jaucējkameru. Tur caurplūde ir galīgi švaka. Sūknis grundfos 25-60 normāli varēs strādāt tikai uz otrā ātruma. Ja laidīsi ātrāk būs troksnis un nekāda labuma. Vārsts arī nav ļoti precīzs, tas atkarībā no temperatūras akumulatoros (20-80C) staigās par grādiem 6-8C. Kā arī tas vārsts pēc dažiem gadiem apkaļķosies un kļūs neregulējams (ja regulēsi tad pilēs). Es nesaku, ka tas neder. Šis īstenībā ir salīdzinoši lēts un ātrs risinājums. Vienkārši saku, lai tu arī rēķinies ar sekām.<br />
<br />
4) sūkņi.. 4 gab, turklāt paši krutākie un dārgākie. Es pie līdzīgas sistēmas iztiku ar 2 gab. un ņēmu grundfos 2L, kas ir lētāki. Tas displejs ar watiem ir vajadzīgs kā zaķim stopsignāls, jo patēriņa līknes ir dotas dokumentācijā. Nav arī skaidrs kā tie sūkņi tiks vadīti.<br />
<br />
5) tas Labdomat arī izskatās kaut kāds dārgs brīnums. Turklāt tur ir vēl viens sūknis, vai ne?<br />
To visu vari aizvietot ar sūkni plus VTC511. Pieliec vēl klāt drošības vārstu, gružu filtru, termometru un manometru. Rezultātā būs labāk un lētāk.<br />
<br />
Te jau vēl var kritizēt un kritizēt. To ir viegli darīt. Grūtāk ir rakstīt konstruktīvus ieteikumus.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 00:00:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164416/_subject_#msg-164416</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164416/_subject_#msg-164416</link>
            <description><![CDATA[ Ja grib lētāk un vienkāršāk pagaidām, tad grīdas taisa, kā vajag - jauc temp un slēgā, vai nu atsevišķas cilpas, vai on/off ar telpas termostatu(pēc kādas telpas). Boileri uzkarina augstāk par aķiem un pieslēdz paštecē, bet radiatoru plūsmai uzliek trīsgaitnieku, ko pagaidām groza ar roku. Arī var uzlikt on/off no telpas termostata..]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 06 Feb 2014 21:51:39 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164393/_subject_#msg-164393</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164393/_subject_#msg-164393</link>
            <description><![CDATA[ Par plūsmām skaidra bilde, tvertnēm augšā/apakšā pa diviem pieslēguniem. Pagaidām, kamēr baigi daudz izmaksu kas saistītas ar apkuri un ne tikai negribās nekādu automātiku likt, gribu vienkāršāk un arī lētāk..pēc pāris gadiem jau varēs taisīt ko smalkāku. Laikam jau jēdzīgāka būtu otrā shēma..?]]></description>
            <dc:creator>JE</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 06 Feb 2014 16:48:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164346/_subject_#msg-164346</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164346/_subject_#msg-164346</link>
            <description><![CDATA[ Es jauktu siltās grīdas, atomātiku liktu uz radžikiem, bet boileris lai čeko kas siltāks - pats, vai aķis. Nezinu kāpēc jaietekmē plūsmas - katlu slēgtu pie aķiem un patēriņu ņemtu no aķiem atsevišķi.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 23:11:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164320/_subject_#msg-164320</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164320/_subject_#msg-164320</link>
            <description><![CDATA[ sanak ta, ka pirmais loks no kreisās ir siltās grīdas 80kvm, bet neesmu to sadalījis sīkāk pa cilpām - uzzīmējis vēl vienu mazo grīdu kolektoru.]]></description>
            <dc:creator>JE</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 18:35:52 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164319/_subject_#msg-164319</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164319/_subject_#msg-164319</link>
            <description><![CDATA[ mja, laikam shēma miglaina... :( tas ir sadales kolektors katlu telpā nevis siltajām grīdām .]]></description>
            <dc:creator>JE</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 18:27:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164318/_subject_#msg-164318</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164318/_subject_#msg-164318</link>
            <description><![CDATA[ Cik Tev silto grīdu kvadratūra? Vai nebūs par maz ar 4 lokiem? Ā, sapratu, ap 110 kvm. Lai mani palabo, ja muldu, bet vajag  kā minimums 6lokus, lai nepārsniedz 20kvm uz vienu cilpu.]]></description>
            <dc:creator>sleepnis*</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 17:57:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164316/_subject_#msg-164316</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164316/_subject_#msg-164316</link>
            <description><![CDATA[ Principā pamats ir ņemts no atmos.cz lapas, pārzīmēju pāris vietas tā kā izdomāju, kā man vajadzētu. <br />
Gaidīšu kādu ziņu..]]></description>
            <dc:creator>JE</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 17:38:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164314/_subject_#msg-164314</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164314/_subject_#msg-164314</link>
            <description><![CDATA[ JE, tu to shēmu pats zīmēji?<br />
Tur izskatās vairākas problēmas...<br />
<br />
Precīzāk tagad nevaru uzrakstīt, centīšos kaut kad vēlāk atrast laiku.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 17:07:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164311/_subject_#msg-164311</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164311/_subject_#msg-164311</link>
            <description><![CDATA[ Lūk otrais variants, kur jaucējs uz sadales kolektora ir tikai siltajām grīdām.<br />
[<a href="http://www.motopower.lv/files/member_galleries/1985/11426/500/1391610108_1211.jpg"  rel="nofollow">www.motopower.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>JE</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 16:24:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/164300/_subject_#msg-164300</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/164300/_subject_#msg-164300</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki spečuki,<br />
tā kā pamazām sāku likt kopā apkures sistēmu gribēju pārliecināties vai visu esmu pareizi sapratis un izdomājis, tādēļ gribēju lūgt lai jūs uzmetat aci shēmai, kas ir paņemta no atmos.cz  lapas un nedaudz pielabota (cik nu mācēju), un ja ko aplamu ieraugāt tad lūdzu papildiniet/iesakiet.<br />
 Neliels apraksts par māju : 220kvm , gāzbetona un siltināta.. pēc maniem aptuveniem aprēķiniem siltuma zudumi ~20kw..teorētiski. 1.stāvā siltās grīdas un raditori 2.stāvā tikai radiatori<br />
Katls: burnit wbs 40kw malkas<br />
Akumlācijas tvertnes: 2X1350L<br />
Izplešanās tvertne: 300L<br />
Kombinētais boilers OHC 200L <br />
Laddomat no LK armatur<br />
Cirkulācijas sūkņi : 3 grundfoss alpha2 25-40 un 1gab 25-60<br />
Drošības grupa  un dzesēšanas grupa katlam no watts.<br />
Sadales kolektors ar 5 kontūrām (viena rezervei).<br />
 Uz siltajām grīdām jaucējvārsts esbe 20-43, bet ko nevaru izlemt vai likt uz radiatoriem un boileri arī jaucējvārstus vai nē, vai vienkārši pirms kolektora vienu lielāku un viss..? <br />
Lūk arī shēma -&gt; [<a href="http://www.motopower.lv/files/member_galleries/1985/11426/500/1391595670_1931.jpg"  rel="nofollow">www.motopower.lv</a>]<br />
ps ja bildē slikti redzams - laddomatam ieslēgšanās Temp75* boilerim izslēgšanās 60*]]></description>
            <dc:creator>JE</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 12:56:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/163061/_subject_#msg-163061</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/163061/_subject_#msg-163061</link>
            <description><![CDATA[ Junekas shēmā pat klapīte nevisai iezīmēta - tai jāapvada gan katla sūknis, gan termovārsts... Neizvēlētos termovārstu likt turpgaitā. Daudziem strādā ar vienu sūkni, jo regulējot ar trīsgaitnieku apkures loku katlam bez aķa nav kur likt jaudu...]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 09 Jan 2014 09:51:17 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/163054/_subject_#msg-163054</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/163054/_subject_#msg-163054</link>
            <description><![CDATA[ Kā izveidots silā ūdens  boileris nav principiālas nozīmes. Enerģija paliek boilerī, jo čūskas garums ir tāds, ka viss siltums izlīdzsvarojas ar čūskas  apņmemto ūdeni. jeb, pa vienu galu ienāk, pa otru iziet. Iekšā tiek sasildīts.........Jūsu shēmā jau trīs sūkņi! Un tad tie jāvada ar vadību, un nekas nebūs ne tuvu kā &quot;vienkāršota shēma&quot;. Ievērojāt  to ventili juneka shēmā  ar svītriņu labajā pusē, akumulatora lejā?  Tas ir aizbīdnis, lai shēmas sapratējs varētu to nobalansēt.....Jūsu izvēlētais gorenje ar čūsku, tādā izveidojumā kā bildē, strādās tikai ar savu sūkni. Bet viss jāvada!]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Jan 2014 22:45:42 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/163053/_subject_#msg-163053</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/163053/_subject_#msg-163053</link>
            <description><![CDATA[ sinvia gadījumā boileris ir iekšā akumulatorā, manā gadījumā tas ir ar čūsku pa vidu.Kaut kas līdzīgs šim:<br />
[<a href="http://www.buvserviss.lv/userfiles/Image/katalogs/w418/db_preces/gorenje_gbk_jauns.JPG"  rel="nofollow">www.buvserviss.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>pt</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Jan 2014 22:21:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/163048/_subject_#msg-163048</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/163048/_subject_#msg-163048</link>
            <description><![CDATA[ Mēģināšu vēlreiz iekopēt:<br />
[<a href="http://www.junekamontaza.lv/data/img/20130405114448171217_watermark.jpg"  rel="nofollow">www.junekamontaza.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>pt</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Jan 2014 22:11:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/163039/_subject_#msg-163039</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/163039/_subject_#msg-163039</link>
            <description><![CDATA[ Jūsu uzrādītajā www, kas iekopējusies kaut kā ne tā, shēmu neredz. Bet atveriet šo shēmu: [<a href="http://sinvia.lv/apsaistes-shemas-apkurei/"  rel="nofollow">sinvia.lv</a>]  paanalizējiet siltā boielera pieslēgumu. Akumulatoru var noslēgt. Un tas jums nebūs. Termovārsts Laddomat mazajā lokā ir ar iebūvētu plūsmas sadali, ar vai bez iebūvēta sūķņa  , tad nav jāliek aizbīdnis. Ventiļi pie krāsns nav obligāti. Bet amerikankas  ( viegli atvienojams savienojums) nav slikti: tas būs noderīgi pie krāsns maiņas pēc daudziem gadiem... Galvenais, jāparedz zināmas ķēdes (shēmas) daļas atslēgšana, lai nav visa sistēma jāizlej un jāmocās ar atgaisošanu- uzpildi ja kāds elements jāmaina. Uzrādītā temperatūra 60 grādi ( kāds te minēja ka vajag vairāk...). Pareizi, jo tika pie 60 grādiem termovārsts sāk vērties vaļā, un tas verās pieaugot temperatūrai. Un ja arī tas sāk vērties, tas principā ļoti maz dzesē krāsni, jo jaudas taču krāsnī ir lielas, un teperatūra kāpj strauji. ( cik tad vajag, lai savus 70 litrus uzkarsētu...). pēc tam jau pie temperatūras 70 un vairāk grādi vāŗsts ir pilnīgi vaļā. Izplešanās trauks lejā - aizņem daudz vietas ( grīdas laukums ir svarīgs...). Bet to var likt augstāk, kā dotajā shēmā, obligāti krāsns lokā, lai nav priekšā nekādi krāni, regulatori  uz krāsns pusi. Karstums izplešanās traukā tiešā veidā nenāk...jo caur to nenotiek cirkulācija, kā arī temperatūra 70-90 grādi tam neskādē.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Jan 2014 20:30:22 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/163037/_subject_#msg-163037</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/163037/_subject_#msg-163037</link>
            <description><![CDATA[ Neapšaubu kļūdas savā shēmā, bet kas tad notiek šeit? <br />
[<a href="http://www.junekamontaza.lv/lat/cieta-kurinama-apkures-katli/2512-cuguna-sekciju-cieta-kurinama-apkures-katls-junkers-supraclass-comfort-k-20-42/"  rel="nofollow">www.junekamontaza.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>pt</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Jan 2014 19:57:57 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/163036/_subject_#msg-163036</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/163036/_subject_#msg-163036</link>
            <description><![CDATA[ Par &gt;70C piekrītu, par grīdām ar regulatoru arī bija doma.<br />
Kāds pamatojums likt krānus katlam (izņemot - ja nu?)?<br />
Un kāpēc boileri vajag mazajā lokā? Katls papildus nesvīdīs?<br />
Vai spiedtraukam nevajadzētu būt pēc iespējas augstāk?]]></description>
            <dc:creator>pt</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Jan 2014 19:49:19 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/163025/_subject_#msg-163025</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/163025/_subject_#msg-163025</link>
            <description><![CDATA[ pamats topošais Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Vai kāds varētu pakomentēt malkas apkures<br />
&gt; shēmu? Vai viss ir pareizi, kas nav ņemts<br />
&gt; vērā, kas lieks? Domāju T M vēl šur tur<br />
&gt; ielikt, lai varu redzēt situāciju. Akumulācijas<br />
&gt; tvertne šobrīd nav plānota, šajā apkures<br />
&gt; sezonā paliks šādi, uz nākamo varētu domāt<br />
&gt; par granulnieku.<br />
&gt; Mājele neliela, domāju varētu pietikt ar 1<br />
&gt; cirkulācijas sūkni, ja nepietiks jauda, likšu<br />
&gt; vēl vienu.<br />
&gt; [<a href="https://www.dropbox.com/s/loilh8jqhrm70bx/apkure%2"  rel="nofollow">www.dropbox.com</a>]<br />
&gt; 0building.jpg<br />
Shēma ar daudzām kļūdām. Nevajag izgudrot. Viss jau izgudrots. Dotā shēma      [<a href="http://www.atmos.cz/russia/instalace-kotlu-004-zapojeni-kotle-s-termoregulacnim-ventilem-esbe"  rel="nofollow">www.atmos.cz</a>]   ir ok. Jums &quot;bail&quot; no otrā sūkņa, trīszaru vārsta? Kā jau te teica, grīdas nav jāsilda ar 60 un vairāk grādiem. Tā jūs taupīsit krāsni ( nerasos) un siltums grīdu čūskā būs vienmērīgs. Patstāvīga cirkulācija nodrošina vienmērīgu temperatūru. Tāpat Jūsu shēmā krāsns termostata ķēdē vajag aizbīdni, kas slogo plūsmu, tādejādi termovārsts strādās...citādi pusstrādās ( skatieties atmos shēmā...).]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Jan 2014 15:39:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/163021/_subject_#msg-163021</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/163021/_subject_#msg-163021</link>
            <description><![CDATA[ 1. Uzstādot termostatu katla izejā, tam jābūt ar darba temp virs 70 grādiem.<br />
2. Uzstādīt krānus katla ieejā un izejā.<br />
3. Sistēmas izplešanās trauku labāk uzstādīt atgaitā, kur zemāka temperatūra.<br />
4. Radiatoru sistēmas pretvārsts lieks.<br />
5. Jūsu variantā apkures sistēma jāveido no metāla caurulēm, jo tās temperatūra būs vienāda ar   katla temperatūru un ne mazāka kā 70 grādi.<br />
6. Ja radiatorus aprīkosiet ar termoregulatoriem, tad 1, parasti pēdējo, nedrīkst.<br />
7. Karstā ūdens boileri vēlams slēgt mazajā lokā - padeve no katla izejas, atgaita - pirms krāna uz sūkni un jāparedz plūsmas regulēšanas aizbīdnis vai regulators.<br />
8. Karstā ūdens boilerim obligāti drošības vārstu.<br />
9. Siltajām grīdām obligāti termoregulatoru ar sūkni, jo to temperatūra nedrīkst pārsniegt 38-40 grādus. <br />
Tas īsumā viss, kas iekrīt acīs, kaut pareizāk, ja iespējams, uzstādīt 1 akumulatoru. Tas var palikt arī granulu katlam.]]></description>
            <dc:creator>veezitis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Jan 2014 14:17:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/163020/_subject_#msg-163020</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/163020/_subject_#msg-163020</link>
            <description><![CDATA[ Ūdens bioleri gan vajag pirms trīsgaitnieka vārsta.]]></description>
            <dc:creator>bobis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Jan 2014 14:11:57 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/163013/_subject_#msg-163013</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/163013/_subject_#msg-163013</link>
            <description><![CDATA[ Vai kāds varētu pakomentēt malkas apkures shēmu? Vai viss ir pareizi, kas nav ņemts vērā, kas lieks? Domāju T M vēl šur tur ielikt, lai varu redzēt situāciju. Akumulācijas tvertne šobrīd nav plānota, šajā apkures sezonā paliks šādi, uz nākamo varētu domāt par granulnieku.<br />
Mājele neliela, domāju varētu pietikt ar 1 cirkulācijas sūkni, ja nepietiks jauda, likšu vēl vienu.<br />
[<a href="https://www.dropbox.com/s/loilh8jqhrm70bx/apkure%20building.jpg"  rel="nofollow">www.dropbox.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>pamats topošais</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Jan 2014 11:01:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/122772/_subject_#msg-122772</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/122772/_subject_#msg-122772</link>
            <description><![CDATA[ [<a href="http://www.atmos.cz/russia/instalace-kotlu-004-zapojeni-kotle-s-termoregulacnim-ventilem-esbe"  rel="nofollow">www.atmos.cz</a>]]]></description>
            <dc:creator>joriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:54:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/122539/122662/_subject_#msg-122662</guid>
            <title>Re: malkas apkures vienkaršota shēma</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/122539/122662/_subject_#msg-122662</link>
            <description><![CDATA[ Neslinko pameklē vien.]]></description>
            <dc:creator>JanisJanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:31:24 +0200</pubDate>
        </item>