        <title>Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
        <description> Patreiz ir 1f. Māja atrodas laukos. Līdz transformatoram kādi 800 m. Patreizējā maksimālā slodze 3.5 kW un 20 A. Painteresējos Latvenergo kā būtu ja pārslēgtu uz 3f ar 18 kW un 32 A. Šie atbildēja ka vajag nomainīt vadus 450 m pret resnākiem plus vēl kaut kādi materiāli, ietaises un darbs. Kopā cipars sanāca ap 6000.

Jautājums: Ja samazina kW un A vai var iztikt bez vadu maiņas?

Un kāds būtu optimālias variants kW un A attiecībai? 

Gateri netaisos darbināt, bet kādreiz kādu zeimerīti vai ēveli gan ir doma paliast plus mājas patēriņš( boileris, veķasmašīna u t.t)</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/123781/123781/_subject_#msg-123781</link>
        <lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 06:41:00 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/123781/123870/_subject_#msg-123870</guid>
            <title>Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/123781/123870/_subject_#msg-123870</link>
            <description><![CDATA[ 3 vadi - tātad 2 fāzes un 0? Tieši šis ir rekonstruējamais posms?]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:59:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/123781/123863/_subject_#msg-123863</guid>
            <title>Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/123781/123863/_subject_#msg-123863</link>
            <description><![CDATA[ Laikam sarežgīti izstāstīju.<br />
<br />
 Tātad - no trafa līdz dzelzceļam iet 3f gaisa līnija (valsts vai privātā zeme)tad zem dzelzceļa kabelis un otrā pusē sazarojums, sazarojumā katra fāze pieslēgta savai mājai(3 gb.) No sazarojuma līdz manam skaitītājam iet gaisa kabelis 3 vadi (pa valsts zemi), kuri ir pievienoti tikai 1 fāzei sazarojumā. Pēc skaitītāja līdz mājai iet 4*16 alumīnija kabelis (ieraku šovasar)<br />
<br />
Tagad ir tā ka ieslēdz elektrisko čaiņiku tad istabās 2*100W spuldzītes ievērojami satumst. ]]></description>
            <dc:creator>rakars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:24:24 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/123781/123825/_subject_#msg-123825</guid>
            <title>Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/123781/123825/_subject_#msg-123825</link>
            <description><![CDATA[ Ups. Izlasīju vēlrez tevis teikto un laikam esmu nepareizi sapratis.<br />
Latvenergo prasa tev mainīt to zemes kabeli, kas nāk no trafa līdz tam sazarojumam??? Bet to AMKA kabeli var atstāt to pašu veco???]]></description>
            <dc:creator>paskars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:23:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/123781/123823/_subject_#msg-123823</guid>
            <title>Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/123781/123823/_subject_#msg-123823</link>
            <description><![CDATA[ Tātad - cik saprotu tad tev līdz pēdējam stabam, kur stāv skaitītājs , pienāk 3 fāzes. Tu rakstīji AMKA 3*16+25. <br />
Tikai tev skaitītājs ir vienfāzes ar ievadaizsardzību C20 un līdz mājai ir vienfāzes kabelis.<br />
Jocīgi, kamdēļ līdz skaitītājam ir atvilktas 3 fāzes, ja tiek izmantota tikai 1???<br />
Ja ir tā kā tu saki un līdz skaitītājam pienāk 3 fāzes,  tad es ietu un prasītu pārslēgties uz 3 fāzēm ar ievadaizsadzību C25. Ja Latvenergo uzskata, ka līnija jāmaina un atkal ir astranomiska summa tad neko.<br />
Šādā gadījumā prasi jau tev esošos 20 A tikai uz 3 fāzēm. Neredzu iemeslu kāpēc jāmaina esošā AMKA 3*16+25 līnija, kas tur tos 20 A uz vienas fāzes un atlikušās 2 fāzes šai līnijai netiek lietotas. Kāpēc gan nevarētu lietot visas 3 fāzes. <br />
Šādā gadījumā būtu jāmaina tikai skaitītājs un kabelis līdz mājai. Bet tu būtu ieguvis 11 kW. ]]></description>
            <dc:creator>paskars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:15:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/123781/123822/_subject_#msg-123822</guid>
            <title>Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/123781/123822/_subject_#msg-123822</link>
            <description><![CDATA[ Īsti nesapratu, bet, ja prasa mainīt posmu zem dzelzceļa, tad nav citu variantu, izņemot varbūt pierunāt piedalīties arī citus kaimiņus vai<br />
[<a href="http://www.maschinengigant.de/shop1/produkt1060.htm"  rel="nofollow">www.maschinengigant.de</a>]<br />
Ja LE prasa mainīt posmu no trīsmāju sazarojuma līdz Tavai robežai, varbūt līdz tam tu vari rakt savu līniju, slēdzot apgrūtinājuma līgumus ar zemes īpašniekiem, lai jaunā pieslēgumā skaitītāju liktu pie sazarojuma. Posmā gan droši vien ir spēkā esošais apgrūtinājums par labu Latvenergo, no kura tie negribēs atteikties (ar domu nākotnē pieslēgt vēl kādu).]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:46:22 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/123781/123816/_subject_#msg-123816</guid>
            <title>Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/123781/123816/_subject_#msg-123816</link>
            <description><![CDATA[ No mājas līdz skaitītājam (uz īpašuma robežas) ir kādi 100 m. Pēc tam līnija iet līdz dzelzceļam AMKA 3*16/25 kādi 400 - 500 m. Pie dzelzceļa ir stabs kurā ir savienota mana līnija ar vēl divām citām mājām. Ar vienu no tām esam uz viena drošinātāja.Pēc tam kopējais kabelis iet zem dzelzceļa un tālāk līdz trafam. Dabā izskatās ka no trafa lidz stbam kur visas mājas salēdzas, pienāk 3 fāzes, jo katra ir piesēgta atseviškam vadam.  <br />
<br />
Tehniskajos notiekumos ir minēts ka jānomaina tie 450 m pret lielāka šķērgriezuma kabeļlīniju.<br />
<br />
Trafa kapacitatīvā zemesslēguma strāva I (c) = 216.1 A <br />
<br />
No kā sastāv cena:<br />
0.4 kV PKL,  0.45(apjoms)* 9322 (vienības izmaksa) = 4195 Ls<br />
Elektroietaises - 1520 Ls<br />
<br />
Pieprasītie 12A*10 LS/gb = 120 Ls<br />
6-20/0.4 kV transformatora apakšstacija 12A * 7LS/gb = 84 Ls<br />
<br />
Kopā 4195+1520+120+84 = 5919 Ls<br />
<br />
Minētas arī &quot;Iespējamās kopējās Lietotāja pieslēguma ierīkošanas izmaksas - 60% - 3551 Ls<br />
]]></description>
            <dc:creator>rakars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:36:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/123781/123803/_subject_#msg-123803</guid>
            <title>Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/123781/123803/_subject_#msg-123803</link>
            <description><![CDATA[ Man brālim baigi paveicās. Lai pieslēgtu viņa māju, bija jārekonstruē visa līnija no transformatora pa 4 kvartāliem pilsētā. Gaisvadu līnija visā tās garumā tika pārtaisīta par kabeļu līniju un visām mājām, kam bija 1 f pieslēgums tika pieslēgtas 3 f pa velti. Par laimi toreiz bija iespējams to izdarīt ar ES finansējumu un viņam pašam nācās samaksāt vien 800 Ls. (varētu teikt brīnumi notiek)<br />
Ja nebūtu šī projekta, gan jau vēl joprojām elektrība būtu jāņem no kaimiņa. Jo kopejā summa bija astronomiska.]]></description>
            <dc:creator>paskars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:34:56 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/123781/123801/_subject_#msg-123801</guid>
            <title>Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/123781/123801/_subject_#msg-123801</link>
            <description><![CDATA[ Man bija jārekonstruē līnijas posms tāpēc vien, ka stabi pārsniedza normatīvo vecumu.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:56:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/123781/123800/_subject_#msg-123800</guid>
            <title>Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/123781/123800/_subject_#msg-123800</link>
            <description><![CDATA[ Cik nu es zinu - pārslēgšana no 1 f un 3 f maksā tikpat, cik jauns pieslēgums. Bet šīs pieslēgumu summas parasti ir astronomiskas.<br />
Tie 450 m jāmaina tāpēc, ka tā ir vienfāzes līnija vai arī nepietiek kabeļu šķērsgriezums?]]></description>
            <dc:creator>paskars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:50:15 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/123781/123797/_subject_#msg-123797</guid>
            <title>Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/123781/123797/_subject_#msg-123797</link>
            <description><![CDATA[ 6000 tiešām ir daudz, liekas, ka transformators ir iekļauts cenā.]]></description>
            <dc:creator>MW</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:27:24 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/123781/123795/_subject_#msg-123795</guid>
            <title>Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/123781/123795/_subject_#msg-123795</link>
            <description><![CDATA[ Apraksti esošo trasi. Kāda ir īpašumtiesību situācija uz tās? Kas ir tie 450 m un kas - atlikušie 350? Pamatdoma - liec uzskaites skapi tik tuvu trafam, cik vien iespējams. Varbūt pat uz svešas zemes, vienīgi drošībai vajadzētu apgrūtinājuma līgumu ar reģistrāciju kadastrā un zemesgrāmatā, kas arī maksā.<br />
Intuitīvi šķiet baigi dārgi. Varbūt šamie grib par Tavu naudu mainīt trafu. Ja bez tā nevar sarunāt, labāk met mieru.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:07:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/123781/123788/_subject_#msg-123788</guid>
            <title>Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/123781/123788/_subject_#msg-123788</link>
            <description><![CDATA[ ja nevēlās biznesu ar koka darbiem taisīt, tad visi pusprofesionālie koka apstrādes darbagaldi strādā ar jaudu līdz 2.5kW. Nemaz nerunājot par metināšanas aparātiem ar inventoru. Un nav problēmu pa desmit reizēm lētāka trīsfāzu ģeneratora iepirkšanai u šad-tad padarbināšanai. Ja sildīšanai ar elektrību, tad gan nav citas  izvēles. ]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:49:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/123781/123786/_subject_#msg-123786</guid>
            <title>Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/123781/123786/_subject_#msg-123786</link>
            <description><![CDATA[ Bet vai tad tev priekš 3f esošajā kabelī dzīslu skaits pietiek? Ja tā, tad varbūt var organizēt 3f tos pašus 20A. Bet tas jau ne pie mums jautājums. Runā ar savu vietējo Latvenergo iecirkņa priekšnieku.<br />
<br />
Citādi cipars paskarbs. Tad jau labāk kādu 3f dīzeļģeneratoru par 1/10 summu. Un kad gribi ar ēveli ņemties, tad ieslēdz. Pie reizes būs drošība, ja vētra kokus sagāž vai kas cits ar Latvenergo notiek. ]]></description>
            <dc:creator>slēpnis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:24:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/123781/123781/_subject_#msg-123781</guid>
            <title>Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/123781/123781/_subject_#msg-123781</link>
            <description><![CDATA[ Patreiz ir 1f. Māja atrodas laukos. Līdz transformatoram kādi 800 m. Patreizējā maksimālā slodze 3.5 kW un 20 A. Painteresējos Latvenergo kā būtu ja pārslēgtu uz 3f ar 18 kW un 32 A. Šie atbildēja ka vajag nomainīt vadus 450 m pret resnākiem plus vēl kaut kādi materiāli, ietaises un darbs. Kopā cipars sanāca ap 6000.<br />
<br />
Jautājums: Ja samazina kW un A vai var iztikt bez vadu maiņas?<br />
<br />
Un kāds būtu optimālias variants kW un A attiecībai? <br />
<br />
Gateri netaisos darbināt, bet kādreiz kādu zeimerīti vai ēveli gan ir doma paliast plus mājas patēriņš( boileris, veķasmašīna u t.t)]]></description>
            <dc:creator>rakars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Mar 2011 20:59:24 +0200</pubDate>
        </item>