<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>elektrība vecā mājā</title>
        <description> Kādu laiku dzīvojam vecā mājā, laikam celta 50 gados,  atjaunota vizuāli, bet kas slēpjās sienās, nezinu. Pirms gada vīrs nomainīja visus ārējos elektrotīkla posmus - rozetes, slēdžus, lampas. Protams vadus no sienām laukā nerāvām. Bet pēdējā laikā notiek diezgan dārgas likstas. Pirms pusgada sadega boileris, bet tas nebija pats svaigākais, tāpēc nepārdzīvojām, nopirkām jaunu. Pirms 4 mēnešiem sadega veļas mašīnai vadības bloks, to nomainījām, pēc 2 mēnešiem akal sadega veļas mašīnai šis pats bloks, bet šoreiz ar liesmām, tā ka tur mainīt vairs neko nav iespējams, jāpērk jauna. Nu un šodien man &amp;quot;sprāgst&amp;quot; lampa pie griestiem. Tagad sēžu atslēgusi elektrību un domāju, kāpēc man elektro ierīces &amp;quot;sadeg&amp;quot; tik bieži. Vai pie vainas strāva, vadi? </description>
        <link>https://building.lv/forums/99/131387/131387/_subject_#msg-131387</link>
        <lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 03:51:06 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/132351/_subject_#msg-132351</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/132351/_subject_#msg-132351</link>
            <description><![CDATA[ Pieļaujamā sprieguma novirze no normas nebija simetriska:<br />
[<a href="http://www.building.lv/forums/read.php?99,88636,95468#msg-95468"  rel="nofollow">www.building.lv</a>]]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:38:04 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/132335/_subject_#msg-132335</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/132335/_subject_#msg-132335</link>
            <description><![CDATA[ Palabošu. Man LE līguma ir norādīts 230V AC spriegums. Iespējams ka tie 5% ir no 230V]]></description>
            <dc:creator>Dzindzis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:25:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/132334/_subject_#msg-132334</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/132334/_subject_#msg-132334</link>
            <description><![CDATA[ Pa jaunam ir  230 V ± 6% ]]></description>
            <dc:creator>Hmm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:24:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/132333/_subject_#msg-132333</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/132333/_subject_#msg-132333</link>
            <description><![CDATA[ Pieļaujamās sprieguma svārstības pēc normatīva var būt +/- 5% 220/380 V sistēmā.<br />
Tas ir 209 V - 231 V. 361 V-399 V.<br />
Pieļaujamās sprieguma svārstībs ir atkarīgas to tā, kur atrodas patērētājs, tuvu vai talu transformātoram.<br />
Tas pats arī attiecas uz frekvenci, kura nedrīkst novirzīties no 50 Hz.<br />
<br />
Ja ir šāda problema zvani elektroenrģijas piegādātajam un ziņo par nekvalitatīvu elektroenerģijas piegādi.]]></description>
            <dc:creator>Ug</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:12:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131496/_subject_#msg-131496</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131496/_subject_#msg-131496</link>
            <description><![CDATA[ Ja jums vajag savest elektroinstalāciju kārtībā, zvaniet 29112984]]></description>
            <dc:creator>Kašķis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 22 Oct 2011 23:54:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131432/_subject_#msg-131432</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131432/_subject_#msg-131432</link>
            <description><![CDATA[ Noplūst? Vienkārši: &quot;kūla kabeļi&quot; ir alūminija vadi, izolēti ar gumiju, kas tālāk izolēti ar papīra apvalku, tālāk alumīnija apvalks. Tad ar laiku šis pīrāgs klūst par daļēju vadītāju, jeb tam vairs nav megomiem liela izolācijas pretestība un fāzes spriegums nonāk uz alumīnija apvalku, un tālāk pa apmetumu aizņem zonu... Jutīgs cilvēks ar plaukstas otru pusi pabraukājot pa apmetumu jūt elektrības mikrotirpoņu, līdzīgi kā pa galda lampas metāla korpusu daudzām lampām....]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:45:29 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131431/_subject_#msg-131431</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131431/_subject_#msg-131431</link>
            <description><![CDATA[ Kā tas ir noplūst? ]]></description>
            <dc:creator>q</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:35:05 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131430/_subject_#msg-131430</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131430/_subject_#msg-131430</link>
            <description><![CDATA[ Khe: Ar nazīti tieši tā kā rakstāt, tā arī dara...Bet, ja tas ir skapis, no kura nāk ārā desmiti kabeļu, kuri visi jāapdarina, maksimāli īsiem, bet optimāliem garumiem, lai visas iekārtas taptu skaisti saslēgtas, tad gan instruments ir &quot; darbaprieka&quot; garants. Par vecajām mājām: Man mājai bija &quot;kūla vadi-kabeļi&quot; Ar elektronisko skrūvgriezi ( ir tāds, kuram ir speciāls iemontēts sprieguma indikators ( iekšā mazi  barošanas elementiņi ilgam laikam), kas rāda tiešā kontaktā ar fāzes vadu, rāda tam tuvojoties, rāda sprieguma noplūdu, var atrast kabeli zem sprieguma zem apmetuma... Maksā 3,5-5Ls. Un to, pārbaudot sienas potenciālu, redzams, ka spriegums noplūst no ši &quot;kūla&quot; kabeļa, metru un vairāk no kabeļa! Nomainīju visu instalāciju un nekāda noplūde nav novērojama, kā arī mainot kabeļus, ievilku papildus vadus.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:28:45 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131425/_subject_#msg-131425</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131425/_subject_#msg-131425</link>
            <description><![CDATA[ Tai vecajā mājā varētu būt kāda ķibele ar neitrāli, vai 0...Mēģinātu iedot slodzi starp 1f un neitrāli un mērīt potenciālu pret zemi. To darītu ari pie ievadsadales, lai pārliecinātos, ka av vainīgi mājas vecie instalācijas vadi. Vēl variants veļmašīnai atvilkt jaunu kabeli no sadales. Izskatās kopumā , ka vajag zvanīt elektriķim....<br />
Kabeļu tīrīšanai esmu atmetis daž iegriezējus un novilcējus - visērtākais parasts, vislētākais nazītis ar nolaužamo asmeni. Piem NYMO - cieto kabeli, ar trīskārtu izolāciju sāc vilkt ar nazīti virzienā uz kabeļa galu, bet tikai knapu švīku. Pašās beigās, kur jau perspektīvā būs attīrīti gali - droši caurgriez kabeļa ārējo izolācijas kārtu. Velkot attīrītos galus šķērsām iegriezumam, tas turpina plīst pa ievilkto švīku līdz tās sākumam. Garš penteris :), bet rēāli 3 kustības un ārējās izolācijas nav.]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:20:38 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131424/_subject_#msg-131424</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131424/_subject_#msg-131424</link>
            <description><![CDATA[ Neesmu gan profesionals elektriķis, jo ar šo darbu naudu nepelnu, bet izolaciju perpendikuāri vadam nav nekādu problēmu nogriezt. Vadu pirms griešanas saliec, tā lai ārejā izolacijā rodas mehanisks sporiegums un tad tik griež. Izolācija pati veras vaļā un nemaz nevajag līdz iekšējām dzīslam iegriezt, izolācija noplīst.<br />
Ja par eketrību, kura bendē elektroniku, tad švaka elektronika, ja netur sprieguma svārstības :) Nu nafig jāmaina boileris, ja pietiek nomainīt sildelementu un neticu, ka veļmašīnai var kas sadegt tā, ka jāmaina visa mašīna.  Jā, vecam modelim var vienkarsi nebūt tā vadības bloka, bet vienmēr tak pastāv iespēja paņemt no citas norakstītas veļmašīnas. Tas, ka ieslēdzot lampinu tā uzsprāgst, nav nekas ekstremāls. Ieskrūvē jaunu un dzīvo laimīgi.  ]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 23:29:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131414/_subject_#msg-131414</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131414/_subject_#msg-131414</link>
            <description><![CDATA[ Ar nazi var, tikai ļoti precīzi jādozē naža asmens dziļums. Ja vairāk jāstrādā un jāgriež, tagad lietoju šo: <img src="http://www.semicom.lv/images/uploads/thumbs/thumb_yeint_2a63e9ba-420e-11df-949f-000bcd6fa28a.resize1.jpeg.jpg" class="bbcode" border="0" /> Ar skŗuvmehānismu pieregulē asmeņa griešanas dziļumu. Ar šo instrumentu ne tikai pārgriež gareniski izolāciju, bet arī šķērsām, lai to noņemtu.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 19:54:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131412/_subject_#msg-131412</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131412/_subject_#msg-131412</link>
            <description><![CDATA[ Reku te var iepazīties ar pāris instrumentiem<br />
[<a href="http://www.yeint.lv/lv/e-store/index.php?SECTION_ID=395"  rel="nofollow">www.yeint.lv</a>]<br />
Ir strādāts ar tādām pa 11.20 baigi labs un ērts pasākums<br />
Gan jau visos būvmateriālu veikalos daļa no šiem verķiem ir atrodami]]></description>
            <dc:creator>Juriits</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 19:48:13 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131409/_subject_#msg-131409</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131409/_subject_#msg-131409</link>
            <description><![CDATA[ Par elektroietaišu bojāšanos runājot, vai vecajai mājai nav 3-fāzu pievads? Ja ir, tad bieži šāda problēma rodas bojājoties neitrālei. Šādu šaizi var noteikt ar komplekta - voltmetrs/testeris + jaudīgs patērētājs (elektrokalorīfers vai tml.) + elektrocilvēks palīdzību.]]></description>
            <dc:creator>zihers</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:40:07 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131408/_subject_#msg-131408</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131408/_subject_#msg-131408</link>
            <description><![CDATA[ par vadu griešanu: ir speciālie nazīši, kas iegriež izolāciju un tad to viegli var pārplēst un noņemt iegriešanas dzilumu var regulēt !]]></description>
            <dc:creator>Viesturs470</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:38:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131406/_subject_#msg-131406</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131406/_subject_#msg-131406</link>
            <description><![CDATA[ Vienstāva garengriezums varētu būt risinājums. Tie cietie vadi ar to gumijoto draņķi zem lielās izolācijas jau problēmas nesagādā pat griežot perpendikulāri, bet pirms pāris dienām griezu mīksto 2-dzīslu vadu - gatavās mokas - apkārtējā izolācija cieši piespiežas vadiem, perpendikulāri nogriezt neievainojot vadu izolāciju ir gandrīz neiespējami. Kā diez to dara profesionāli elektriķi? Man liekas, redzēju elektriķi rīkojamies ar kaut kādām spešl standziņām. varbūt tādas ir vērts iepirkt, tā teikt - saimniecībā noderēs? Tādas vispār ir?]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:56:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131399/_subject_#msg-131399</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131399/_subject_#msg-131399</link>
            <description><![CDATA[ Par ārējās izolācijas griešanu, ja iet runa par &quot;cietajiem vadiem&quot; - es piešāvos viegli iegriezt un tad kabeļa galu nedaudz palocīt, ārējā izolācija smuki pati pārplīst pa griezuma vietu.]]></description>
            <dc:creator>aae</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:48:08 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131396/_subject_#msg-131396</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131396/_subject_#msg-131396</link>
            <description><![CDATA[ Vadiem zem apmetuma nav nekādas vainas. Vajag tikai aizvadīt resnus vadus uz galvenajiem patērētājiem. Lai tie &quot;lampiņvadi&quot; paliek. Tur viss ir kārtībā. Nopiietnie patērētāji ir veļasmašīna, boilers, sildītāji, plīts, cepeškrāsns, tosters, tējkanna, fēns u.t.t. un tiem tad arī vajag veltīt vienu resnu pievadu. Tas nebūs dārgāk par 10 Ls.]]></description>
            <dc:creator>q</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:16:10 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131395/_subject_#msg-131395</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131395/_subject_#msg-131395</link>
            <description><![CDATA[ Lai, noņemot kabeļa kopējo izolāciju, neievainotu vadu izolācijas, es pirmo šķēržu gareniski un beigās apgriežu (ideāli līdzeni gan nesanāk), to visu daru ar asmeni vērstu no iekšpuses uz āru. Ja apvalka biezums nav vienmērīgs, šķēržu plānākajā vietā.<br />
Savukārt vada izolāciju es novelku vai nu iespiežot elektriķu stangu piemērota diametra apaļajā caurumā, vai ar karstu lodāmuru. Vēl var uzkarsēt ar fēnu un novilkt ar pirkstiem (cimdiem).]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:13:27 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131394/_subject_#msg-131394</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131394/_subject_#msg-131394</link>
            <description><![CDATA[ atslēgt visu māju ir pagrūti, jo siltais ūdens un daļa mājas apkurinās ar elektrību, jebkurā gadījumā būtu jāmaina visi vadi. ):]]></description>
            <dc:creator>marama</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:02:03 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131393/_subject_#msg-131393</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131393/_subject_#msg-131393</link>
            <description><![CDATA[ aaaaa<br />
<br />
Tu laikam gribēji teikt &quot;nepārgriezt&quot;?]]></description>
            <dc:creator>q</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:50:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131392/_subject_#msg-131392</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131392/_subject_#msg-131392</link>
            <description><![CDATA[ Vajag ierīkot &quot;centrālo rubiļņiku&quot;. Kad iet gulēt vai prom, atrubī. Paliek tikai ledusskapis un durvju zvans. Ietaupīsies arī kādi 5 Ls mēnesī uz visiem gaidošajiem tālvadības pribambasiem. Nav jau laika katram tam mēslam pieiet un izslēgt. Un lai paliek arī pāris LED, lai var aiziet pa nakti pačurāt neko neslēdzot. Parasti jau gan mājas nodedzina mazie sprieguma pārveidotājbloki, ja viņiem uzmet virsū kādu lupatu.]]></description>
            <dc:creator>uhh</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:47:24 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131391/_subject_#msg-131391</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131391/_subject_#msg-131391</link>
            <description><![CDATA[ Jautājums nedaudz off-topic. Pats īpaši ar elektrību nedraudzējos, manas elektriķa iemaņas aprobežojas ar nozarkārbu un vadu vilkšanu šķūnī, apgaismojuma ierīkošanu utml. Tad jautājums cilvēkiem ar pieredzi - kā var cilvēcīgi noņemt vadam izolāciju? Pats to daru ar nazi, iegriežot apkārtējo izolāciju, tad katram vadam atsevišķi. BET - standartproblēma ir pārgriezt ne tikai ārējo, bet arī paša vada izolāciju, jo dozēt naža piespiedējspēku tā, lai selektīvi pārgrieztu tikai ārējo izolāciju ir ārkārtīgi grūti! Vai ir kāds cilvēcīgs risinājums šai lietai?]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:41:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131390/_subject_#msg-131390</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131390/_subject_#msg-131390</link>
            <description><![CDATA[ Man mamma Liepājā, aizbraucu, nu tur maz neliekas - reāli raustās spuldzes un tā visu laiku un jau labu laiku un tas ir pavisam pilsētas otrā galā. Rakstīja jau avīzēs, ka visā Liepājā tā esot, bet neviens neklapē ne ar ausi. Nez cik tas ir veselīgi elektroiekārtām.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:38:04 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131388/_subject_#msg-131388</guid>
            <title>Re: elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131388/_subject_#msg-131388</link>
            <description><![CDATA[ Arī man pēdējā laikā spriegums (pat no rīta) raustās tā, it kā es dzīvotu blakus Liepājas Metalurga jaunajām elektrokrāsnīm. Tieši tāpat bija pēc Ignalinas izslēgšanas. Pārspriegumus gan neesmu manījis.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:34:31 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131387/131387/_subject_#msg-131387</guid>
            <title>elektrība vecā mājā</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131387/131387/_subject_#msg-131387</link>
            <description><![CDATA[ Kādu laiku dzīvojam vecā mājā, laikam celta 50 gados,  atjaunota vizuāli, bet kas slēpjās sienās, nezinu. Pirms gada vīrs nomainīja visus ārējos elektrotīkla posmus - rozetes, slēdžus, lampas. Protams vadus no sienām laukā nerāvām. Bet pēdējā laikā notiek diezgan dārgas likstas. Pirms pusgada sadega boileris, bet tas nebija pats svaigākais, tāpēc nepārdzīvojām, nopirkām jaunu. Pirms 4 mēnešiem sadega veļas mašīnai vadības bloks, to nomainījām, pēc 2 mēnešiem akal sadega veļas mašīnai šis pats bloks, bet šoreiz ar liesmām, tā ka tur mainīt vairs neko nav iespējams, jāpērk jauna. Nu un šodien man &quot;sprāgst&quot; lampa pie griestiem. Tagad sēžu atslēgusi elektrību un domāju, kāpēc man elektro ierīces &quot;sadeg&quot; tik bieži. Vai pie vainas strāva, vadi? ]]></description>
            <dc:creator>marama</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:21:05 +0300</pubDate>
        </item>