        <title>Ārējie kabeļi</title>
        <description> Labdien!

Dotajā brīdī elektriķis veic mājas 1.stāva elektroinstalācijas veidošanu.
Mazliet sāku šaubīties pa godprātu, jo kabelis kurš iet uz vārtu automātiku ir ieguldīts zemē 10 cm dziļumā , ielikts gofrā, bet ir baltā krāsā. 
Jautājums - vai ārējiem kebeļiem visiem nebija jābūt melnajiem?
Un kā ar tiem kabeļeim, kuri iet pa mājas ārsienām uz ārējām apgaismes ierīcēm? Tiem ar nav jābūt melniem?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/131586/131586/_subject_#msg-131586</link>
        <lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 03:51:07 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/132136/_subject_#msg-132136</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/132136/_subject_#msg-132136</link>
            <description><![CDATA[ Rakšanas atļauja arī jāizņem :). Ja nav normu, tad katrs rok kā grib. Pēc šī spriežot autoru &quot;čakarē ausī&quot; vairākās vietās, ja šī kabeļa racēji dara vēl kaut ko. Speciālu normu nav, kabeli drīkst karināt arī pa gaisu, aptīt 2x ap gultu un pievienot vārtiem. Vienīgais nejauki, ka nevar uzticēties it kā spečukam. Tas, kurš maksā var arī noteikt kabeļa ierakšanas dziļumu. Ja patīk sakaplēt ravējot puķes, var rakt arī 5cm dziļumā.]]></description>
            <dc:creator>moldriks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:30:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/132118/_subject_#msg-132118</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/132118/_subject_#msg-132118</link>
            <description><![CDATA[ Sakaru kabeļu izvietojuma dziļumu regulē: Ministru kabineta noteikumi Nr.257 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tīkli”. Būvdsrbu norisi aizsargjoslās  regulē aizsargjoslu likums. <br />
Telekomunikāciju kabeļus gulda min 0,8m zem zemes, zem troturāriem min 0,4m. Virs kabeļiem 0,4m dziļumā max 0,2m (zem trotuāriem) jābūt guldītai brīdinājuma lentai &quot;uzmanību kabeilis&quot;, lai rokot ar lāpstu to pamanot jau sāktu uzmanīties un nebojāt kabeli. Komunikāciju aizsargjoslās rakt zemi mehanizēti ir aizliegts. Ja to neievēro, būvuzraugam ir tiesības ierosināt būvdarbu vadītāja sertifikāta anulēšanu tā izdevējiestādē.<br />
<br />
Andris.]]></description>
            <dc:creator>AndrisL</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 02 Nov 2011 22:46:11 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/132067/_subject_#msg-132067</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/132067/_subject_#msg-132067</link>
            <description><![CDATA[ Nupat takš bij ziņās, ka Jelgavā lohi ar ekskavatoru pārrakuši maģistrālo gāzesvadu. Pie kam, oficiālos pilsētas būvdarbos - viss, saskaņots, viss apzināts, plānā skaidri un gaiši redzams, ka te iet gāzesvads, a šiem po - davai ar akskavatoru! Tur, godīgi sakot, vajag baigās iekšas :)]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:49:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/132066/_subject_#msg-132066</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/132066/_subject_#msg-132066</link>
            <description><![CDATA[ par to rakšanas dziļumu piekrītu abām pusēm, bet pats galvenais būtu, ja darbu darītājs saskaņotu ar saimnieku rakšanas dziļumu pamatojot to ar piemēriem ko dod tas vai tas. starpība starp lāpstas dziļumu un divu lāpstu dziļumu nav nekāda, ja racējs vienmēr zinās kur kas atrodas un cik dziļi, tad tam nav nozīmes, ja nezinās, tad pārraks gan tādā gan tādā dziļumā. Atceros Rīgā bija viens gadījums, kad skolniekam bija iedots rakt bedres sētas mietiem, nez vainu skolnieks pārcentās vai darba devējs lohs, bet šis bija uzracies 10 kV kabeļu trasei, pie tam virs tās trases bija ķieģeļu kārta, kurai šis caursities cauri un iecirtis kabeli ar lāpstu, rezultātā, ja pareizi atceros, trupons. Zinot, ka 10 kV kabeļus rok nu nejau 2 lāpstu dziļumā, pie tam ar aizsargslāni, tad varam secināt, ka no dumiem nav paglābts neviens kabelis.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:45:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131737/_subject_#msg-131737</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131737/_subject_#msg-131737</link>
            <description><![CDATA[ <img src="http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/333611409/Necero_Aerial_optical_fiber_cable_underground_optical.jpg" class="bbcode" border="0" /> Redzams ka ir ūdens aizsardzība un starpdzīslu aizpildījums.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:18:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131733/_subject_#msg-131733</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131733/_subject_#msg-131733</link>
            <description><![CDATA[ Argusā reiz man rādīja &quot;ārdurvju&quot; koaksiālo ar silikonu, iespējams, šo:<br />
[<a href="http://web.argus.lv/shop/productinfo/RG690S.CU1.96.300W/hwindex.htm"  rel="nofollow">web.argus.lv</a>]<br />
Stiklašķiedrai, cik zinu, vienmēr pāris slāņu vēl pirms želejas:<br />
1) otrs stikls ar citu laušanas koeficientu;<br />
2) polimēru apvalks(i).]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:00:36 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131730/_subject_#msg-131730</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131730/_subject_#msg-131730</link>
            <description><![CDATA[ Par želeju: Var jau būt ka tāpēc, lai nemocītu locot, var jau būt... Bet domāju ka sekojošam: Ja kada iemesla pēc ūdens nonak zem pirmās izolācijas, parastajos kabeļos tas šķidrums slapināšanas un spraiguma spēku  ietekmē sūcas metriem tālu zem labās izolācijas, tā sabojājot lielu kabeļa daļu. Ja iekšā ir želeja, tad šāda ūdens plūšana izslēgta. Piemērs: TV kabeļi: iekšā viena dzīsla. Želeja iekšā. Locīšanas slīdamībai...nez vai. Bez želejas , no antenas ūdens pa iekšu tek daudzus metrus, ja ne desmitus un galā, kur atvērts, pat pil....Dalītāji ūdenī, &quot;kirdik&quot;. Optikai: Domāju ka, ūdens ir tas, kas izjauc gaismas staru laušanos stiklašķiedras pārejā uz gaisu, jeb gaisma nedrīkst iznākt ārā no stiklašķiedras sāna. Tai 100% jāatstarojās no sāna virsmas. Ja sāns būs slapjš, gaisma aizies daļēji uz sāna, un rezultātā kabelis būs ar ļoti lielu vājinājumu. TV kabeļu gadījumā, korodē- oksidējas ārējā pinuma un ekrāna materiāls un skinefekta rezultātā strauji pieaug vājinājums.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:28:45 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131720/_subject_#msg-131720</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131720/_subject_#msg-131720</link>
            <description><![CDATA[ Želeja optiskajos, cik zinu, domāta, lai, locot kabeli, nemocītu tievās šķiedriņas. Tādus kabeļus gan nedrīkst karināt.<br />
Ierakšanai zemē savulaik Kolorīta pirku vītā pāra kabeļus ar melnu PE apvalku. Izskatījās pārliecinoši.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:48:21 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131715/_subject_#msg-131715</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131715/_subject_#msg-131715</link>
            <description><![CDATA[ Te nu piektritīšu Rx, polietilēns zemē vieš stipri lielāku uzticību kā PVC. Galu galā gāzes, ūdens utt caurules ražo no PE, nevis no PVC. Mans personīgais viedoklis, ka arī zemē rokamās kamanlizācijas caurules kudiš labākas ir PE, nevis PVC caurules. Te gan jāskatās spiedes stiprība, Uponoram ir speciālas zemē rokamas PE kanalizācijas caurules. PE ir ļoti elastīgs, PVC ir trauslāks.<br />
Kad raku Lattelecom sakaru kabeli, ko pārdeva pats Lattelecom montieris, tas arī bija ar aŗkārtīgi biezu ārējo PE izolāciju un iekša pildīta ar kaut kādu želejveidīgu smāķi - cik noprotu, tas kaut kāds hidrofobs tipa vazelīns, ja gadījumā kaut kur kāda plaisa izolācijā, ūdens tāpat iekšā nelīdīs.<br />
Savulaik meklēju āra apgaismojuma kabeli baltā krāsā (dizains paģērēja). Neatradu - nebija balta vada, uz kura būtu rakstīts āra apstākļiem, tikai melni. Uzliku balto iekšdarbiem, ar domu - galu galā visi tā dara, pa fasādi neviens melnos vadus nestaipa. ]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:06:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131711/_subject_#msg-131711</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131711/_subject_#msg-131711</link>
            <description><![CDATA[ Ziņot varētu organizācijai, kas elektriķi sertificējusi. Tev gan vajadzēs pierādīt (pašam izpētīt, kādiem tieši normatīviem vai standartiem, kas ir par maksu vai pat pusslepeni, neatbilst). Iespējams, par maksu var noalgot neatkarīgu ekspertu, kas atnāks pie Tevis un konstatēs, kas un kam neatbilst.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:50:02 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131705/_subject_#msg-131705</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131705/_subject_#msg-131705</link>
            <description><![CDATA[ Nu skaidrs par terminiem, bet vai tie standarti kaut kur ir atrodami???<br />
<br />
Un tagad veel ir jautājums - kam vislabāk ziņot par negodprātīgu elektriķi?! Valsts policijai, darba inspekcijai vai kam?]]></description>
            <dc:creator>Frukc</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:12:57 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131662/_subject_#msg-131662</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131662/_subject_#msg-131662</link>
            <description><![CDATA[ Labojums: Pārrakstījos-Jābūt: Melnā arī ir PVC (polivinilhlorīds ar melnas krāsas pildvielu)]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:59:31 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131652/_subject_#msg-131652</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131652/_subject_#msg-131652</link>
            <description><![CDATA[ Mēģināšu iestāstīt gan: Baltā izolācija  ir PVC (polivinilhlorīds ). Melnā arī  ir PVC (polivinilacetats ar melnas krāsas pildvielu),PVC var būt jebkurā krāsā un pašas dzīslas arī ar to ir izolētas. Un kā redzat, nekādu mīkstuma starpību nav. Bet:   Melnā krāsā  ir arī   no LLDPE (no angļu valodas tulkojumā &quot;zema blīvuma polietilēns&quot;), vai XLPE ( speciāls polietilens)! Tad tie, kas ir no PVC ir pilnīgi vienādi, mīksti, neatkarīgi no krāsas, kā arī  no mehāniskās un elektriskās  izturības viedokļa. Polietilēna (LLDPE, XLPE) kabeļiem  gan izteikti  cietāka izolācija. Un to montāža cietās izolācijas dēļ ir apgrūtināta. Jāatzīmē, ka tieši polietilēna kabeļi  ir vairāk  piemēroti zemē rakšanai nekā  melnie PVC. PE kabeļi ir mehāniski vairāk aizsargātāki, jo iegriežot izolācijā, tie ar grūtībām plīst tālāk, bet PVC iegriežot, plīst salīdzinoši viegli. Jāatzīmē, ka polietilēns arī ultravioletajā gaismā sadalās...tāpēc tas arī vienmēr ir melns attiecībā uz kabeļiem.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:24:21 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131635/_subject_#msg-131635</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131635/_subject_#msg-131635</link>
            <description><![CDATA[ Baltā izolācija ir arī mehāniski neizturīgāka, tā, ka Rx neiestāstīsi, ka tā tikai krāsu atšķirība.]]></description>
            <dc:creator>Didims</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:15:43 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131624/_subject_#msg-131624</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131624/_subject_#msg-131624</link>
            <description><![CDATA[ Balti, melni... Kāpēc tād atšķirība? Zinu tikai ka: Baltajā izolācijā ultravioletie stari iespiežās dziļi un veicina polimēru sadalīšanos ( fizikālo īpašību maiņa, plastiskuma, elastības zaudēšana, sasprēgāšana, izolācijas pretestības samazināšanās....) Melnajos kabeļos ultravioletais starojums absorbējās virsējā slānī un tāpēc maz mainās kabeļa īpašības.  Kaut gan nu sastapos ar TV maģistrālo kabeli, melnā krāsā, nezkurražota, kas pēc 5 gadiem saulītē sasprēgāja kā izžuvusi zeme un jebkura locīšana izsauc sprēgāšanu...Tāpēc visiem līdzeķļiem  jāpārliecinās, vai kabelis nav &quot;krutka&quot;]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:06:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131618/_subject_#msg-131618</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131618/_subject_#msg-131618</link>
            <description><![CDATA[ bija gadījums paziņam, ka šis sapsihojās un salauza meistaram degunu. tik tas policijā iesniegumu uzrakstīja. bija probas. tā kā labāk pārrunu ceļā jautājumu risini :)]]></description>
            <dc:creator>torch</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:48:39 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131616/_subject_#msg-131616</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131616/_subject_#msg-131616</link>
            <description><![CDATA[ Paldies par viedokļiem.<br />
Izskatās, ka šovakar kād dabūs pa bieti, jo iedziļinoties shajā visā, lai gan man nevajadzētu, jo esmu taču algojis elektriķi - d$%#ā darbs un materiāls.]]></description>
            <dc:creator>Frukc</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:40:43 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131603/_subject_#msg-131603</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131603/_subject_#msg-131603</link>
            <description><![CDATA[ +gofras ari iedalas - zeme/ara un iekstelpas]]></description>
            <dc:creator>gam</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:15:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131595/_subject_#msg-131595</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131595/_subject_#msg-131595</link>
            <description><![CDATA[ No pieredzes - vēl vairāk par sekli ieraktu kabeli dzīvi bojā neierakts kabelis ;) Kad pievilka elektrību, projektā bija 70 cm.<br />
Nepiekrītu par to, ka gofrā var dajebkādu. Es varbūt priekš sevīm arī gofras savienoju hermētiski, bet oriģinālie polistirola savienotāji tādi nav. Esmu redzējis zemē ieraktu kabeli, no kura alumīnijs ir burtiski izšķīdis.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:39:04 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131593/_subject_#msg-131593</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131593/_subject_#msg-131593</link>
            <description><![CDATA[ 10cm ir pilnīgs sviests. Tur tak pat puķi iestādīt nevarēs nebaidoties pārrakt kabeli. Tīri no praktiskā viedokļa vismaz 2 lāpstu dziļumā jau nu vajadzētu. Pats no personīgās pieredzes varu teikt, ka nekas tā nebojā dzīvi kā pārāk sekli ierakts kabelis. Pašam bija ierakst kādus 50cm un arī tad vienā vietā konkrēti traucēja. Jārok dziļi, 70cm točno, ja taisa sev. Melnos kabeļus gofrā nav jāliek, ja liek gofrā, tiešām laikam nav lielas starpības, lai gan mans elektriķis teicās esam pieredzējis gadījumu, kad pēc pāris gadiem baltie kabeļi zemē bija kaputt.<br />
Ja kas, ievēroju, ka R-jevropā zemē pārsvarā rok kabeļus ar gumijas izolāciju, pie mums parastajos veikalos tādu praktiski nav, visi ar PVC.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:13:43 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131592/_subject_#msg-131592</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131592/_subject_#msg-131592</link>
            <description><![CDATA[ Tie standarti ir kaut kur atrodami internetā? Kā tie saucas?<br />
Un vēl jautājums... gofrā vadus liek galvenokārt ar vēlmi tos pasargāt no ārējas mehāniskas bojāšanas vai ir vēl kāds iemesls?]]></description>
            <dc:creator>Frukc</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:12:47 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131590/_subject_#msg-131590</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131590/_subject_#msg-131590</link>
            <description><![CDATA[ Manuprāt pēc LE standartiem bija 1m zem ceļiem un 0,8m citās vietās ārpus savas zemes robežām.]]></description>
            <dc:creator>Dzindzis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:05:44 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131589/_subject_#msg-131589</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131589/_subject_#msg-131589</link>
            <description><![CDATA[ Ja liek gofra var būt jeb kāds kabelis. Par 10cm ja nav plānoti 18m3 smagie tai vieta arī būs ok.Par āra instalācijām teorētiski vajag melno praktiski visi izmanto baltos kabeļus-stāv gadus desmit bez problēmām.Kad pabeigs pārbaudi funkcionalitāti,zemējumu. Ka arī palūdz saskicēt kabeļu atrašanās vietas gan iekš gan āra kabeļiem iespejams vēlāk noderēs.]]></description>
            <dc:creator>Dzindzis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:04:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131588/_subject_#msg-131588</guid>
            <title>Re: Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131588/_subject_#msg-131588</link>
            <description><![CDATA[ Ak jā... vai ir kāds rakstisks internetā atrodams dokuments, kurš nosaka cik dziļi LV apstākļos ir jāiegulda ārējie kabeļi?<br />
<br />
neesmu elektriķis...]]></description>
            <dc:creator>Frukc</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:56:08 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/131586/131586/_subject_#msg-131586</guid>
            <title>Ārējie kabeļi</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/131586/131586/_subject_#msg-131586</link>
            <description><![CDATA[ Labdien!<br />
<br />
Dotajā brīdī elektriķis veic mājas 1.stāva elektroinstalācijas veidošanu.<br />
Mazliet sāku šaubīties pa godprātu, jo kabelis kurš iet uz vārtu automātiku ir ieguldīts zemē 10 cm dziļumā , ielikts gofrā, bet ir baltā krāsā. <br />
Jautājums - vai ārējiem kebeļiem visiem nebija jābūt melnajiem?<br />
Un kā ar tiem kabeļeim, kuri iet pa mājas ārsienām uz ārējām apgaismes ierīcēm? Tiem ar nav jābūt melniem?]]></description>
            <dc:creator>Frukc</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:32:32 +0300</pubDate>